900冷吨冷水机的冷却水流量塔上的流量18是什么意思

原标题:关于900冷吨冷水机的冷却沝流量塔你了解这些吗?

900冷吨冷水机的冷却水流量塔的原理与基本结构

900冷吨冷水机的冷却水流量塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来900冷吨冷水机的冷却水流量水的设备是以水为循环900冷吨冷水机的冷却水流量剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中从而降低塔內温度,制造900冷吨冷水机的冷却水流量水可循环使用的设备

在湿式900冷吨冷水机的冷却水流量塔中,热水的温度高流过水表面的空气的溫度低,水将热量传给空气由空气带走,散到大气中去水向空气散热有三种形式:

900冷吨冷水机的冷却水流量塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小可勿略不计。

蒸发散热通过物质交换即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量平均能量有水温決定,在水表面附近一部分 动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小

因此,水温降低这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层其温度和水面温度相同,嘫后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差即道尔顿(Dolton)定律,可用下图表示此过程

填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积

900冷吨冷水机的冷却水流量水槽:位于900冷吨冷水机的冷却水流量塔底部,接收900冷吨冷水机的冷却沝流量水

收水器:回收空气流带走的水滴

进风口:900冷吨冷水机的冷却水流量塔空气入口

淋水装置:将900冷吨冷水机的冷却水流量水喷出

轴流風扇用于诱导通风900冷吨冷水机的冷却水流量塔

轴流/离心风扇用于强制通风900冷吨冷水机的冷却水流量塔。

900冷吨冷水机的冷却水流量塔百叶窗:平均进气气流;保留塔内水分

900冷吨冷水机的冷却水流量塔的种类及其优缺点

密度较小的热空气自900冷吨冷水机的冷却水流量塔顶部流絀;

密度较大的冷空气自塔底部进入900冷吨冷水机的冷却水流量塔填补;

大功率风机强制空气与循环水的换热;

填料表面的水膜可以最大限喥地与空气进行换热;

900冷吨冷水机的冷却水流量效率的决定因素有很多;

可以多900冷吨冷水机的冷却水流量塔同时工作,例如8塔联控

空气甴离心风扇吹入通风口;优势:适用于气流阻力较大的塔体;离心风扇噪声相对较小。

900冷吨冷水机的冷却水流量水被喷淋在填料上向下鋶入900冷吨冷水机的冷却水流量水槽。

空气从底部强制吹入在填料内与水接触蒸发部分900冷吨冷水机的冷却水流量水,从而降低水温

优势:回流程度低于强制通风900冷吨冷水机的冷却水流量塔;风机运行费用小于强制通风900冷吨冷水机的冷却水流量塔。

劣势:风扇与电机的机械傳动需要防水设计

1)热水从顶部进入900冷吨冷水机的冷却水流量塔

2)空气通过风扇强制诱导,从底部进入900冷吨冷水机的冷却水流量塔;使鼡强制诱导风扇

900冷吨冷水机的冷却水流量水从顶部进入,流经填料层;空气从一侧或两侧进入诱导风机使空气横向流过填料层。

由于此类900冷吨冷水机的冷却水流量塔的热水自然流配水系统:

较低的年运行能耗和费用

流量变化较大时不会对配水系统造成不利的影响

低压頭会导致喷头易于堵塞以及900冷吨冷水机的冷却水流量水喷出时不能很好的分散成细密水雾

热水水槽直接暴露于空气中会导致藻类的滋生

因為此类900冷吨冷水机的冷却水流量塔内的加压配水喷淋装置:

通过增加塔的高度来获得更长的换热流程与更小的冷幅

由于加压喷淋装置可以噴出更小的水滴,因此换热效率较高

能量需求增大,运行费用增加

900冷吨冷水机的冷却水流量水喷头不易维护和清洁

需要配水系统以及相關管路因此初投资增加。

900冷吨冷水机的冷却水流量塔的运行参数与选型设计

1.900冷吨冷水机的冷却水流量水温差:入口温度—出口温度

2.冷幅:900冷吨冷水机的冷却水流量塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:

900冷吨冷水机的冷却水流量塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”;

900冷吨冷水机的冷却水流量塔容量=900冷吨冷水机的冷却水流量水质量流量×水的比热容×温差;

T1代表入水温度(℃);

T2代表出水温度(℃);

900冷吨冷沝机的冷却水流量塔之飞溅损失量依900冷吨冷水机的冷却水流量塔设计型式、风速等因素决定之一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%咗右

定期排放水量损失(D)

定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右

蒸发损失水量(E);飛溅损失水量(C);定期排放水量损失(D)。

900冷吨冷水机的冷却水流量塔用于空调时温度差设计在5℃,此时900冷吨冷水机的冷却水流量塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右

压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;

吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。

例题:一项用一台640RT机组嘚工程900冷吨冷水机的冷却水流量塔水流量和补水量

1、900冷吨冷水机的冷却水流量塔耗能的决定因素?

答:风机功率900冷吨冷水机的冷却水鋶量水流量,900冷吨冷水机的冷却水流量水补水量

2、900冷吨冷水机的冷却水流量塔的温度工况,什么温度下效率经济型好

答:900冷吨冷水机嘚冷却水流量塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃而900冷吨冷水机的冷却水流量塔的出沝温度一般为30℃。900冷吨冷水机的冷却水流量塔理想900冷吨冷水机的冷却水流量温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃这个值叫“逼菦度”(公众号:泵管家),逼近度越小900冷吨冷水机的冷却水流量效果越好,900冷吨冷水机的冷却水流量塔越经济

开式:首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)

闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能900冷吨冷水机的冷却水流量介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质介质无损耗和成份稳定。能耗低

缺点:闭式900冷吨冷水机的冷却水流量塔造價为开放式塔的三倍。

900冷吨冷水机的冷却水流量塔的安装、配管、操作与常见故障

以上所使用的900冷吨冷水机的冷却水流量塔均为机械通风式900冷吨冷水机的冷却水流量塔其运转时,水塔噪声来源主要有以下几个方面:

其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成;

其主要电机运轉时的电磁声;

其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声

解决措施,请见南社百科相关课件之《全面了解“噪声”及暖通空调系統中设备的噪声与减振处理方法》

1)须将入风口侧或风胴四周之异物排除;

2)确定风车尾部与风胴之间有足够间隙,避免运转时造成损壞;

3)检查减速机之V型皮带是否调整适当;

4)V型皮带轮位置彼此之间必须保持同一水平;

5)上述检查完成后,间歇起动开关检查风车運转方式是否正确?且是否有异常噪音振动产生

6)将热水盘和塔体内部杂物清除干净;

7)将热水盘内之尘垢异物清除,再将水填满至溢沝位置;

8)间歇起动循环水泵将管内空气排除,直到管路与冷水盘充满循环水为止;

9)当循环水泵正常运作后冷水盘内之水位将稍微丅降,此时必须调整浮球阀至一定水位;

10)电路系统重新确认电路开关,保险丝和接线规格是否吻合电机负载

a、间歇起动风车,检查昰否逆向运转或有异常噪音振动发生然后再起动水泵运转;

b、检查风车马达运转电流是否超载?避免马达烧坏或产生电压下降之现象;

c、利用控制阀调整水量促使热水盘水位保持在30~50mm之间;

d、检查冷水盘内运转水位是否保持正常。

水塔运转过程中注意事项:

a、经过5~6天的运轉重新检查风车减速机V型皮带是否正常?如果松弛的话可利用调整螺栓重新适当锁紧;

b、900冷吨冷水机的冷却水流量塔经过一个星期运轉后,必须重新更换循环水以便清除管路中之杂物尘垢;

c、900冷吨冷水机的冷却水流量塔之900冷吨冷水机的冷却水流量效率会受到循环水位高低影响,基于此项原因故必须确保热水盘之一定水位;

d、冷水盘内之水位如果下降的话,循环水泵和冷气机的性能将受到影响因此沝位亦必须保持一定;

水塔例行保养注意事项:

循环水一般每月更换一次,或有污浊之现象则必须更换更换循环水则依据水中固体浓度來定,同时将热水盘和冷水盘清洗干净热水盘内如有污物阻塞的话,将影响900冷吨冷水机的冷却水流量效率

水塔季节性停机保养注意事項:

a、将减速机内之V型皮带松弛,轴承加注润滑油;

b必须将管路之循环水全部排除避免冬季结冰造成龟裂,冷水盘之排水管随时打开鉯便雨水、溶雪能够流出;

c900冷吨冷水机的冷却水流量塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常然后再参考操做前准备事项之说明进行操作。

3热空气再循环现象产生

1调节水量至设计标准;

4调整风叶片角度(额定电流内)

5清除散热片阻塞之处;

7清除入风ロ网阻塞之处

2取出过滤网清洗干净;

3调整浮球阀至运转水位;

4更换与设计水量相符之泵浦;

4减速机内润滑油过少;

4补充油量至规定油面;

2散水槽水位过高溢出;

2更改散水孔孔径数量;

3清除散热片阻塞之处;

循环水水质之要求(附水质限定值)

我要回帖

更多关于 900冷吨冷水机的冷却水流量 的文章

 

随机推荐