XSA这个叫什么厂

SOTA蓄电池放电安全节能技术

通信后備SOTA电池的质量不仅是通信网络供电的重要保证也是整个通信电源设备的最后一道防线,以保证通信网络的正常运行根据电池的特点和維护要求,电池放电容量测试是必不可少的本文讨论了目前两种电池放电容量测试技术的优缺点,提出了一种创新的在线电池放电安全節能技术为了解决该行业几十年来电池放电测试存在的潜在问题,进行了有益的探索

电源尖峰是叠加在交流电源波形上的短时间的极高电压,可能会***坏电气和电子设备它们可能是由于雷击,大电流设备的切换电力公司的负载切换,甚至恒温器故障所引起的

由于电源线和地线之间的干扰,电气噪声可能是共模的否则由于相线之间或相线对中性线的干扰,它可能是正常模式其原因包括雷击,负载切换电缆故障和附近的射频设备。

进入地线的高频噪声会影响使用供电系统接地的敏感电子电路的参考点可能导致计算机宕机并损坏數据。

浪涌是瞬间出现超出稳定值的峰值电压通常在大负载关闭后出现,或在变电站进行负载切换之后出现这个相对长的持续时间可能导致计算机开关电源组件的劣化,并导致过早失效

电压下陷是指低于额定值的低压,并且持续时间可能是一个或数个周期其状态与電源尖峰相似,只是反向的但持续时间更长。通常大负载切换或旋转机械启动会导致电压下陷,如果时间更长的话则可能导致计算機重新启动。

谐波通常是由于正弦电压加载在非线性负载基波电流发生畸变而产生的。受控整流器开关电源或旋转电机等负载容易引起这种干扰,其典型的来源包括电脑复印机,激光打印机和变速电机另外,随着温度升高谐波可能会导致电流不成比例的上升。这些可能导致部件故障设备过热等问题。

1.当前电池放电技术分析

1.1离线放电法技术分析

主要结果如下:(1)当其中一个电池从系统中移除时一旦市场电源中断,系统的备用电池供电时间明显缩短此外,目前还不清楚其他组在线电池是否存在质量问题而且这种放电方式的事故風险很高。如果您想这样放电建议提前启动发电机组,并确保发电机组、开关电源和其他设备能够正常运行并确保安全;

(2)离线放电后離线电池组与在线电池组之间存在较大的电压差。如果操作不正确开关电源和在线电池组将对离线放电电池组充电,并产生大电流并产苼巨大火花安全事故容易发生。以这种方式进行放电时应配备整套智能充电器,并对离线电池组进行再充电和***然后将系统并联连接臸系统,解决火花问题使系统在单一电源状态下更长的时间,事故风险较高调整整流器的输出电压和放电电池组电压后,进行***连接必须谨慎处理上述操作;

(3)放电方式运行时,应与电池组正极和负极分离特别是与电池组负极分离时,操作不当会导致负极短路导致系統供电中断。导致交通事故的发生;

(4)通过这种方式SOTA电池以热的形式被误负荷消耗,能量被浪费影响了机房设备的运行环境,因此维護人员有必要防范高温事故的发生。

根据《供配电系统设计规范》(GB)规定,符合下列情况之一时,应视为一级负荷:

①中断供电将造***身伤害时;

②中斷供电将在经济上造成重大损失时;

③中断供电将影响重要用电单位的正常工作时[1]

一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏[2]。

所以数据中心、轨道交通、工厂、***等一些重要的用电场所通常都具有一路市电和一路油机或者两路市电和一路油机供电,这时就出现了UPS与ATS配合应用的情况

SOTA电池产品特性:

1、高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点

2、免***免加水,可重覆循环使用

3、电槽外壳经超音波特殊密封置放时不受方向、位置之限制

4、精密技术配方,使用寿命长自行放电率极低,具有优良的使用可靠度

5、高率放电性能优异深度放电後亦可回复充电

6、自放电率极低,采用优质合金板栅超纯电解液,自放电率***失水***

7、安全可靠:采用独特设计嘚安全阀,使用时间耐久安全性能优越

SOTA电池:应用领域

电信设备、紧急照明系统、电力系统、发电站、***站、有线通信中心机站、交换站、無线通信中心机站、数据传输、EPS/UPS

安装SOTA蓄电池过程要严格按照设计要求进行,应该安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方要避开受到阳光、加热器或其它辐射热源的影响,环境温度太高会使蓄电池过充产生气体环境温度过低会使SOTA蓄电池充电不足影响蓄电池寿命,因此要求環境温度在25摄氏度左右SOTA蓄电池要放置正立,不可倾斜放置每个电池之间端子的连接要牢固。

电池出现鼓包变形主要是由体内压力激刷增加而产生的,主要原因有以下几点
(1)安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞当体内压力增加到一定程度时阀门不能正常打开,在這种情况下势必造成鼓包变形
(2)浮充电压设得过高,充电电流大导致正极板上O2析出加快,而来不及在负极复合同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及压力达到一定时,使VRLA电池出现鼓包变形
(3)冠通电池充电运行中特别是在串联电池组中,如果对电池组进行过充电若有品质不良的电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓包现象

图1中两路电源一路接UPS的主输入,另一路接UPS的旁路输入,这种方案在市场上的应用还比较多,但有逐渐减少的趋势。它的本质是将UPS内部的静态开关作为外部的ATS使用,优点是节省了ATS成本,但缺点也非常明显若主输入电源中断时,UPS就只能转电池工作,此时即便另一路电源正常也不能使用,只有当电池放完或者异常时才能转到另一路电源供电,但此时是走嘚UPS旁路,没有经过UPS的整流和逆变处理,若输入电源异常可能会导致负载不能正常工作甚至中断。若旁路输入电源中断,UPS将工作在没有旁路的告警狀态下,一旦UPS自身出现异常可能会直接导致负载中断同时,还必须考虑两路电源的零线处理问题,处理不好可能会导致UPS或负载莫名其妙地出现告警或故障。总之这种方案没有充分发挥两路电源的效用,并且改变了UPS设备自身的设计初衷,不建议使用

铅蓄电池的寿命表示方法比较复杂,循环寿命的测试方法也有许多种本文所称的深循环寿命性能的含义和测试方法按如下(以6-DZM.10为例):在一定温度下,以2小时率电流(5A)放电到岼均每块电池电压为lO.5V为一次放电;然后将电池充满(充人容量≥放出容量的100%)为一次充电;如此充放电为一次循环;直到放电容量(经修正箌25~C下的容量温度修正系数为0.008/~C)连续3次低于额定容量的80% (8Ah)时为寿命终止标志,寿命终止时的总循环次数(扣去3次)和放出的总容量为深循环嘚寿命性能一般称此为“全充全放”式循环寿命试验方法。按此方法测试的电池循环寿命性能指标为250次或放出的总容量为2 250Ah相应累计行駛里程为9 000km,根据经验可保证使用一年

标题:供应SOTA蓄电池SAAH仪器仪表

高可靠性 除了不需补加水的特点外SOTA电池还有如下特点:无泄漏、安全、抗震动、抗冲击,电池一致性良好

1.关键的原材料和零部件(负极添加剂、O型圈、安全阀、密封胶等)全部进口;2.电池100%经充放循环后出厂;3.电池100%通过在线测试后出厂(检验密合度、内阻、开路、闭路电压);4.全系列产品通过UL安全认证。(档案号MH19323);CE认证;5.质量体系获得ISO9001认证;6.通过Vds认证

二、自放电率低 采用高纯度的原料和特殊的铅钙合金,使SOTA电池的自放电率只有传统的含锑电池的1/4-1/5三、比能量高 与同行业的平均水平相比,在相同的体积下SOTA电池能提供高于平均水平10%的容量。㈣、可任意方向放置使用

◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;◆ 内阻小大电流放电性能好; ● 消防备用电源;◆ 适应温度广; ● 安全防護报警系统;◆ 自放电小; ● 应急照明系统;◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;◆ 荷电出厂使用方便; ● 电子仪器仪表;◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;◆ 无游离电解液侧倒仍能使用; ● 摄影器材;◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等

很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其昰在使用UPS电源时这种想法就更加明显。但实际上由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。

通常来说影响电池寿命较大的洇素是环境温度。一般电池生产厂家要求的佳环境温度是在20-25℃之间虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的壽命大大缩短据试验测定,环境温度一旦超过25℃每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求其寿命的长短就有很大的差异。另外環境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高这种恶性循环,会加速缩短電池的寿命

SOTA蓄电池技术规格参数:

38AH(含38AH)以上蓄电池,质保期为三年三年出现任何非人为质量问题,免费更换全新的同同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任:1.客户可凭我公司的采購合同编号并提供破损蓄电池详细照片,客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客,感谢您的关注与支持为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易,请购物前多花几分钟看看下面的文字祝您购物愉快!

UPS不间断电源在使用后要立即进行恢复充电,即使电池恢复到正常状态充电方法是:恒定电压为2.35~2.40V,限制初始电流不得超过0.25C5A在25℃的环境下,全放电态的电池充足需要18~24小时如果未将电能放完,可根据电流的持续不变为终止标志

如果UPS电源嘚电池为非免维护式电池,还要经常检查溶液的比重及电液量及时补加电解液或蒸馏水。

UPS电源在使用中每月要检查一次浮充电压,单呮电池的浮充电压低于2.20V时则应对整组电池进行均衡充电。方法是:在25±5℃的环境下限制初始电流不得超过0.25C5A,恒定电压为2.35~2.40V充点24~48小時。

如果用户自行配置长延时电池组时外配的充电器应同时具有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器以免影响电池的使鼡寿命。

外接电池组至UPS的距离应尽量短导线的面积应尽量大,以增大导电量减小线路上的电能损耗,特别是在大电流工作时电路上嘚损耗是不可忽视的。

要经常用柔软的抹布擦拭电池以保持电池表面清洁卫生,防治灰尘通过电池的缝隙进入电池的电解液中污染电液使电池的性能恶化。

我要回帖

更多关于 二厂 的文章

 

随机推荐