烧结厂 3#脱硫塔鳞片修补办法防腐 維修施工方案 一、 工程概况 施工范围:搭建脚手架、吸收塔旧防腐层处理打磨、喷砂,重新采用联强乙烯基鳞片胶 泥镘涂工艺防腐 工莋温度: 45~100℃ 腐蚀工况:含亚硫酸、微量Cl-的热蒸汽腐蚀;氨液、硫酸氢氨、亚硫酸氢氨等化学介质 腐蚀;水分子及其他化学介质对衬里渗透;喷淋液对吸收塔表面的冲刷磨损;装置停车时冷凝 酸的腐蚀。 工期: 天 质量标准:合格二、防腐工艺方案 编制依据 1、 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB、 《衬里钢壳设计技术规定》 HG/T、 《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95 4、 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229—91 5. 《钢结构、管道涂装技术规程》 HGJ209—83 6. 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009、1—92 7、 《火力发电厂工程竣工图文件编制规萣》 电建(号 8、 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046—95 9、 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212—2002 10、 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T 264-2004 11、 《建筑电气安裝工程质量检验评定标准》 GBJ303—88 12、 《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB、 《表面处理规范》 SIS—、 《电力生产安全工作规定》 电安生(、 《建设工程施工现场管理标准》 JGJ59—99 16、 《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46—88 17、 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194—93 3 / 23 1、设计方案 序 联强中溫玻璃鳞片衬里 2mm (Min.1.8mm) 镘涂 8 塔顶烟囱 369.3 玻璃鳞 片 LQFL-1 联强中温玻璃鳞片衬里 2mm (Min.1.8mm) 镘涂合计 1126.1 备注:吸收塔内部件、人孔、法兰、角落、拐角部位必须采取FRP加强。采用低温LQFL-3(联强中温玻璃鳞片复 合玻璃钢衬里3mm)规格。 2、内衬防腐材料 序号 材料名称 规格型号 1