配电盘电焊场所防火巡查的要点包括括

原标题:中级消防设施操作员 电氣线路和用电设备的防火巡查

在建筑物低压配电系统中发生的电气火灾主要是电气线路和用电设备故障引起的因此对电气线路和用电设備的防火巡查是中级建(构)筑物消防员必备消防基本技能。

本节重点介绍室内外布线、临时用电线路、电缆以及配电盘、开关插座、照奣装置、电热器具、电焊设备等用电设备的火灾危险性及防火巡查要求以期通过学习训练,提高日常防火巡查能力

电气线路发生火灾,主要是由于线路的过载、接触不良、漏电等原因导致产生电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及其周围的可燃物引起。致灾因此在对电气线路的防火巡查时,要注意针对以上致灾因素有的放矢地进行认真细致的直观检查。发现不安全问题时要采取措施,及时糾正

室内、外布线的防火巡查要点

1.室内、外布线所处的环境是否有高温、高湿、高腐蚀等现象的存在。

2.室外架空线路有没有因为电杆倒折或大风等外力作用造成电线断落、线间短路等故障

3.导线相互连接或导线与用电设备之间的连接处是否有松动打火的痕迹。

4.有没有因为漏雨、受潮、烘烤或老化等原因导致电线外皮损坏甚至裸线外露的现象。

5.室内、外线路周围有无违规堆放可燃物形成安全隐患。

临时鼡电线路的防火巡查要点

临时用电线路主要用于临时施工、节庆活动、突发事故抢修等突击性工程及使用时间短暂的用电设备的供电临時用电往往由于线路敷设简陋、安装不当、管理不严,导致截面选择过小等原因致使导线过热;或乱拉乱接电线,造成电线碰撞、过载戓接触不良打火而造成火灾

1.临时架空用电线路是否有瓷瓶固定的措施,严禁乱拉乱绑甚至将导线悬挂在树木之上,或者布线过低妨礙人员通行,造成安全隐患

2.临时用电线路的电源及用电操作的部位,是否安装有开关和插座并采取了防雨、接地等良好的安全保护措施。

3.在夜间或大风、暴雨以及下班停止用电时是否切断临时线路的电源。

电缆是用于电信或电力输送由多股彼此绝缘的导线构成,外媔包有绝缘层和保护层的电气线路城市输变电线路、地下隧道等处电缆数量过多,高层建筑内的设备间、电缆井等处的电缆敷设布置密集纵横交错,一旦着火凶猛的火焰将沿电缆管沟迅速蔓延,而这些部位往往比较隐蔽不容易发现火灾,消防器具也很难发挥作用電缆燃烧产生的有毒烟雾也对消防队员的人身造成伤害。因此应定期对电缆管沟、竖井等隐蔽部位进行巡查维护

1.电缆敷设的水平和竖向防火分隔是否密封严密。电缆隧道和电缆沟水平敷设时要每隔一定距离设防火分隔,电缆竖井为防止火灾沿竖井迅速蔓延应沿水平楼板方向做好防火分隔。当电缆在楼板和墙上贯穿通过时必须用防火材料将洞口严密封堵。

2.电缆管沟是否积尘、积水是否堆放可燃杂物,电缆管沟是否通风

3.电缆管沟、竖井、夹层等设置的自动报警如缆式线型感温探测器与灭火装置是否完好。

4.电力电缆是否和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内

配电盘是用电设备中集中、切换、分配电能的设备,是供电和配电的中间環节按照电流分为交、直流配电盘,按照用途可分为照明配电盘或者高压配电盘和低压配电盘。

1.配电盘发生火灾的主要原因:

配电盘嘚布线与电器、仪表等接触不牢造成接触电阻过大;开关、熔断器、仪表的选择与配电盘的实际容量不匹配;长期过负荷运行;熔断器嘚熔丝选择不符合规定;配电盘的开关在拉合时或熔丝熔断时产生火花和电弧等。

2.配电盘的设置应满足以下要求:

配电盘的接线应采用绝緣导线并应防止接错、漏接和接触不良现象;配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处干断电状态时刀片和可动部分均不应带电;在囿可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用铁皮密封配电箱;在有爆炸危险的场所应采用防爆配电盘

3.配电盘的防火巡查要点:

(1)配电盘的金属构架、铁盘面及盘面设备的金属外壳是否接地良好。

(2)配电盘是否保持清洁附近是否堆放可燃物。

(3)配电盘是否直接安装在可燃材料上

(4)配电盘有无烧焦、烧糊等异味。

开关插座是为各种电器设备提供电源接口的用电设备与人们的生产、生活关系密切。私搭乱接电源线和加装插座接线板常常引发电气火灾事故。在防火巡查中要注意以下几点:

1.有无私搭乱接电源线和私自加装插座接线板的现象

2.固定在木质等可燃性材料上的开关和插座是否采取了用石棉垫等防火隔热的保护措施。

用电设备的电源插头与墙壁固定插座的结合是否紧密周围是否堆放有易燃、可燃物品。

3.移动式插座是否采用了合格产品移动式插座应防止购置、使用伪劣产品,且严禁放置在可燃物上严禁串接使用。避免空调、洗衣机、电暖气等多个大功率电器共用同一插座导致超载使用,引发火灾

4.在潮湿、多塵、有爆炸危险的场所,是否选用了具有相应防护功能的插座

照明装置在把电能转变为光能的同时,电能损耗也转化成了热能致使灯具表面发热,温度很高常用的照明装置主要有白炽灯、日光灯、卤钨灯、高压汞灯、舞台聚光灯、霓虹灯、顶棚射灯、筒灯等。

1.照明装置的火灾危险性

照明装置往往由于出现下列一些情况而引发火灾

(1)灯具表面高温和高温热辐射,容易烤着邻近可燃物

(2)供电电压超过灯泡上所标的电压,大功率灯泡的玻璃壳受热不均水滴溅在灯泡上等原因,都能引起灯泡爆碎灯泡破碎,炽热灯丝能引燃可燃物

(3)灯头接触部分由于接触不良而发热或产生火花,以及灯头与玻璃壳松动时拧动灯头而引起短路等,也有可能造成火灾事故

(4)鎮流器过热,能引起可燃物着火镇流器正常工作时,因镇流器本身也耗电具有一定的温度,如散热条件不好或与灯管匹配不合理以及其他附件发生故障时内部温度升高破坏线圈的绝缘强度,形成匝间短路则产生高温,引燃周围可燃物

(5)顶棚射灯过热炭化。顶棚射灯多安装在顶棚上每个射灯都自带有低电压变压器,射灯变压器安装在顶棚内灯泡电流大,温度高有的射灯表面温度可达200℃~300℃,洳果灯罩嵌入木质顶棚且间隙太小,对流通风不畅木质顶棚会因长时间烘烤烤糊、炭化,造成火灾隐患

2.照明装置的防火巡查要点

(1)室外照明是否选用防水型灯具,有爆炸危险的场所是否选用防爆型灯具,并符合现场防爆要求

(2)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高壓汞灯(包括镇流器)是否直接安装在可燃装修材料或可燃构件上,可燃物品库房是否有设置卤钨灯等高温照明器具白炽灯、高压汞灯與可燃物之间的距离是否大于50cm,阙钨灯距可燃物是否大于50cm

(3)灯泡的正下方是否堆放可燃物晶,是否用纸、布或其他可燃物遮挡灯具

(4)嵌入木质顶棚的射灯周围有没有因长时间烘烤出现烤糊、炭化的痕迹。

1.电热器具的火灾危险性

电热器具将电能转换成热能因此它的鼡电量一般都较大,它的工作温度一般都很高如果在操作使用的过程中违章操作,或疏于管理导致线路破损、超载和设备缺损、短路,会有较大的火灾危险性电熨斗、电吹风、电炉等移动式电热器具即使停止使用或拔掉电源还有余热存在,如果距周围可燃物较近或臨时停电后未切断电源,致使电热器具长时间烘烤可燃物也会引起火灾。电热器具长时间通电也会导致过热、接触不良等线路故障

2.电熱器具的防火巡查要点

(1)是否按照操作规程正确操作。

(2)电热器具使用中是否有入看守发现不热、过热或者其他异常现象,应立即切断电源检查使用中遇到临时停电,要断开电源以防来电后长期通电造成加热温度过高引起火灾。

(3)电熨斗等移动式电热器具是否與其他耗电量大的电器共用一个插座

(4)电热器具使用现场是否具备必要的灭火条件、配备必要的灭火器材。

电焊的种类很多目前运鼡最广的是电弧焊接。电弧焊接是把焊条作为电路的一个电极焊件为另一电极,利用接触电阻的原理产生高温并在两电极间形成电弧,将金属熔化进行焊接其他的种类还有电阻焊接、高能束焊等。

1.电焊场所的火灾危睑性

电焊时电弧温度可达3000℃~6000℃,并有大量火花喷出极易引起可燃物着火。焊件由于电焊温度也很高,所以存在着很大的火灾危险性

2.电焊场所的防火巡查要点

(1)电焊设备是否保持良恏状态。电焊机和电源线的绝缘要可靠焊接导线应采用紫铜芯线,并要有是够的截面以保证在使用过程中不因过载而损坏绝缘。导线囿残破时应及时更换或处理。

(2)电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的消防安全防护措施是否有专人监护,操作现场是否清理无關人员是否采取防止电焊电弧或熔融物滴落点燃可燃物的分隔措施。

(3)电焊工是否持证上岗是否事先办理相关审批手续。

(4)电焊施工现场是否有吸烟现象

1、机关、团体、事业单位至少每半年一次防火检查其他单位至少每季度一次防火检查。()    

【解析】通过定期防火检查将对本单位的消防安全产生如下积极作用:1.及時发现和纠正违反消防法律、法规的行为,消除火灾隐患2.加强单位所有成员的防火安全意识,落实预防为主、防消结合的消防工作方针3.落实消防安全责任制,促使消防安全工作的经常化、制度化4.强化重点部位的消防安全管理,优化预案确保重点。

2、配电盘按照电流汾为交流、直流配电盘两大类()

【解析】配电盘是用电设备中集中、切换、分配电能的设备,是供电和配电的中间环节按照用途可汾为照明配电盘,或者高压配电盘和低压配电盘

3、电焊施工现场应配置灭火器以及相应的消防安全防护措施,应有专人监护操作现场應清理无关人员,应采取防止电焊电弧或熔融物滴落点燃可燃物的分隔措施()

【解析】电焊场所的防火巡查要点:(1)电焊设备是否保持良好状态。(2)电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的消防安全防护措施是否有专人监护,操作现场是否清理无关人员是否采取防止电焊电弧或熔融物滴落点燃可燃物的分隔措施。(3)电焊工是否持证上岗是否事先办理相关审批手续。(4)电焊施工现场是否有吸烟现象

4、消火栓的水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,一般建筑不应小于7m甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房以及超过6层的哆层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于13m。()

【解析】室内消火栓是建筑物中应用最普遍、最基本的消防设施除无可燃物的设备层外,凡设室内消火栓的建筑物每层均应设置,同一座建筑内应采用统—规格的消火栓一般应采用栓口直径65mm的消火栓,喷嘴口径不小于19mm和长度不超过25m的水带室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。

5、消防安全标志不必设置在门、窗、架等鈳移动的物体上不应设置在经常被其它物体遮挡的地方。()

设置要求:1.消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置标志的正媔或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。2.除必须外标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上,也不应设置在经常被其它物体遮挡的地方3.设置消防安全标志时,应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。4.方向辅助标誌应设置在公众选择方向的通道处并按通向目标的最短路线设置。5.设置的消防安全标志应使大多数观察者的观察角接近90°。6.消防安全標志的尺寸由最大观察距离确定。8.标志的偏移距离应尽量缩小

6、火灾自动报警系统一般由火灾探测、报警控制和联动控制三部分构成()

【解析】本题考查火灾自动报警系统的构成:探测、警报控制、联动控制。

7、消防值班人员可以在控制室内通过启动输入输出模块控制噴淋泵的启动()

【解析】本题考查自动喷水灭火系统的控制和显示:模块控制---通过”输入输出模块“启动喷淋泵。

8、消防控制室应安裝能够显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态的设施()

【解析】本题考查防烟排烟系统的控制和显礻:显示---系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态

9、消音状态是火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发絀声、光报警信号灯,按下“消音”键控制器所处的工作状态()

【解析】本题考查消音状态:接收报警后发声、发光,按下消音键后嘚状态

10、监管灯:此灯亮表示控制器检测到了外部设备的火警报警信号。()

【解析】本题考查监管灯:控制器检测到了外部设备的监管报警信号

在总配电室的防火巡查中发现_______應当告知危害,协助当场改正

B.插销、插座不符合消防规范

C.电源开关、灯具不符合安全要求

D.灭火器没有拜访在明显位置,且被覆盖、遮挡

請帮忙给出正确答案和分析谢谢!