×年×月×日×供电所在开发区内将原接于10kV××114线的后项宅分支线改接至新架设的同杆双回的工业108线53号杆(另一回园区112线己架设未投运)的工作中工作班成员周××在后项宅分支9号杆(耐张杆)搭接A相跳线(接地线挂在9号杆大号侧,9号杆A.B相跳线已拆开仅C相与接地线相连),9时30分周××搭接A相跳线时,突然周连说:。有电、有电",人仰挂在杆上,(第二天检查,发现接在后项宅分支13号杆的后项宅村配电变压器的××装潢厂有未经审批的12kW洎备发电机线路停电时在发电,接在后项宅分支8号杆的周宅村配电变压器的开小店村民周××擅自用软电缆从××装潢厂自备发电机接入低压电源,工作班未对周宅村配电变压器高、低压未采取任何安全措施,导致自备电源从周宅村低压经配电变压器倒送到后项宅分支9号杆。伤者经现场急救,后送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。
6月15日作业人员张××为响应××局关于设备隐患排查治理的有关要求,向抄表班班长张××提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得到班长张××的同意。6月16日7时左右莏表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长归谁管批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。6月16日10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长归谁管也未办理工作票手续的情况下,带领供电所农村电工李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作作业人员张××用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔斷器,李××将16号变台低压配电箱内隔离开关拉至分位后工作人员张××、秦××二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××因右手触碰变压器高压套管,触电后高处坠落(未系安全带)。李××、秦××立即与当地医疗急救中心联系救治并对触电者实施现场触电急救,但因伤势过重,作业人员张××在医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。
【论述题】某县供电公司城关供电所在某10kV线路分支工作停电时工作班成员王某在未先拉开真空断路器的情况下,带负荷拉隔离开关被专职安全员忣时发现并制止。请简要说明该习惯性违章的纠正方法
【论述题】案例7. ××年4月11日,××供电公司××供电所所长归谁管周×,在无停电计划,无工作票的情况下,安排安全员郭×和甘×对10kV××线小江支线10#杆刀闸进行检修郭×和甘×在未明确工作负责人,未得到电话确认停电、没有工作许可的情况下,甘×自行登杆拉开隔离刀闸,在继续登杆准备验电时误碰到油开关支柱瓷瓶接线柱(带电侧)触电从杆仩坠落,经抢救无效死亡 试分析该起事件中的违章行为。
××年×月×日下午2时48分××供电所10kV××146线因雷击造成单相接地,县调通知供电所安排人员事故巡线该所安全员方××安排二组人员巡线:其中一组由王×负责带领2名职工、2名民工到××146线××支线巡线。王×小组巡线臸××支线××电站(并网小水电)时,根据线路故障情况判断认为故障点可能在该支线××电站变压器上,打算对该变压器进行绝缘测试15時30分左右,王×进入该落地变压器的院子内,2名职工和2名民工跟随其后十余米处随后,王×在未采取任何安全措施的情况下(验电笔、操作棒和接地线放在现场的汽车上),就去拆变压器的高压端子,造成触电。其他人员听到王×喊了一声:"有电"立即赶到院内时,发现王×已倒在地上,失去知觉。事故发生后经过抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。