我知道电流是14/(220 x 0.6)=0.1A 但是这是空载运轉电流吧那启动电流呢会增加几倍?还有我要接保险丝保护电机是什么过热 过载需要接几安的保险 谢谢
该楼层疑似违规已被系统折叠
这種电机是什么100w启动电流才只有3A
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
回复 燕雪灵璇 :我安装保险丝并不是要保护电机是什么而是保护电机是什么行程开关损坏时自动门到达指定地方不断电而引起自动门继续开或关造成过位损坏比如关门时门顶住行程开关该斷电了可是开关坏了还在继续通电就会造成门被卡住此时电机是什么成了堵转电流就会增高 这时安装的保险丝就熔丝断电保护