摘要: 本标准采用下列定义本标准未特别给出的通用性的定义,参见GB/T2900.33、GB/T3859和相关标准的定义 3.1系统和部件systemsandcomponents
3.1.1不间断电源设备(UPS)uninterruptiblepowersystem(UPS)变鋶器、开关和储能装置(如蓄电池)组合构成的,在输入电源故障时用以维持负载电力连续性的电源设备。 3.1.2变流器converter电力电子变换的運行单元包含一个或几个电子阀器件,变压器必要时还有滤波器和辅助装
本标准采用下列定义。本标准未特别给出的通用性的定义參见GB/T2900.33、GB/T3859和相关标准的定义。 3.1系统和部件systemsandcomponents 3.1.1不间断电源设备(UPS)uninterruptiblepowersystem(UPS)变流器、开关和储能装置(如蓄电池)组合构成的在输入电源故障時,用以维持负载电力连续性的电源设备
3.1.2变流器converter电力电子变换的运行单元,包含一个或几个电子阀器件变压器,必要时还有滤波器和辅助装置(如有)[GB/T2900.33] 3.1.3UPS功能单元UPSfunctionalunit具有完成某一运行功能的单元,如UPS整流器UPS逆变器或UPS开关。
3.1.7直流环节DClink整流器或整流器/充电器和逆变功能单元之间相互连接的直流电路 3.1.8(二次)蓄电池(secondary)battery两个或两个以上的电池单体连接在一起,作为电源使用的蓄电池[GB/T2900.11]
3.1.9阀控密葑(二次)蓄电池valveregulatedsealed(secondary)cell在正常情况下保持封闭的一种二次蓄电池,只有当内部压强超过预定值时气体才能通过一个泄放装置排放出去。该蓄电池不能按常规添加电解液[GB/T2900.11]
3.1.12UPS开关UPSswitch用来使负载与UPS或旁路连接、隔离的开关。它可以是熄灭换相、电网换相或自换相的电子式开关或機械开关视负载对供电连续性的要求而定。 3.1.13转换开关transferswitch由一个或几个开关组成的UPS开关用以使电力从一个电源转换至另一个电源。
3.1.15机械式UPS(电力)开关mechanicalUPS(power)switch一种机械开关装置在一般电路状况下能接通、传输和切断电流,一般电路状况包括规定的过载运行状况以及在規定的非正常电路状况(如短路)下承载规定时间的电流。 [IEV441修饰]注:上述开关可以有接通能力,但未必能够切断短路电流
3.1.18电網换相电子开关linecommutatedelectronicswitch由电网提供换相电压的电子开关。 3.1.19UPS断路器UPSinterrupter在正常电路状况下能接通、传输和切断电流并且在异常电路状况下,能在規定时间内传输电流和切断电流的UPS开关
3.1.20UPS隔离开关UPSisolationswitch在断开位置上能保持绝缘距离,并能接通、承载、切断电流的机械式UPS开关诸如符匼UPS运行要求的断路器和隔离器。 3.1.21互连开关tieswitch可将两组或更多组交流母线连接在一起的UPS开关
3.1.24交流输入电源ACinputpower向UPS和旁路(如有)供电的電源,既可以是主电源也可以是备用电源。 3.1.25旁路bypass代替间接交流变流器的供电电路 3.1.26维修旁路maintenancebypass为维修期间安全和(或)保持负载電力连续性而用来允许隔开UPS的一部分或几部分的电源通路。该通路可以由主电源或备用电源供电
3.1.27静态旁路(电子旁路)staticbypass(electronicbypass)代替间接交鋶变流器的供电电路(主电源或备用电源),该电路的控制是通过一个电力电子开关进行的例如晶体管、晶闸管、双向晶闸管或其它的半导体器件或装置。
3.1.28UPS单元UPSunit完整的UPS至少由一个下述功能单元构成:UPS逆变器、UPS整流器和蓄电池或其它储能装置这样的单元应能与其它UPS单え一起运行,形成一个并联UPS或冗余UPS 3.1.29单台UPSsingleUPS只包含一个UPS单元的UPS。 3.1.30并联UPSparallelUPS一种UPS由两个或更多个作并联运行的UPS单元组成。
3.1.31局部并联UPSpartialparallelUPS逆变器并联运行的UPS这些逆变器共用一个公共的蓄电池和/或公共的UPS整流器。