35米商业建筑什么是一类高层住宅建筑吗

资料目录 1、设计说明 2、高压配电系统图 3、低压配电系统图 4、竖向配电干线系统图 5、防火漏电报警监控系统图 6、地下室照明配电箱系统图 7、裙房配电箱系统图 8、住宅配电箱系统图 9、火灾自动报警及消防联动控制系统图 10、电缆电视,广播系统图,停车场管理系统图 11、综合布线系统图 12、电话电缆,楼宇对讲,保安监控系統图 13、地下一层电力平面图 14、地下室照明平面图 15、一层电气平面图 16、农贸市场六层电气平面图 17、住宅四-十九层插座平面图 18、住宅机房层电氣平面图 19、农贸市场屋面防雷平面图 20、地下一层消防平面图 21、地下一层弱电平面图 22、一层消防平面图 23、住宅机房层弱电平面图 24、变电所平剖面布置图, 25、柴油发电机房平面布置图 26、消防泵一用一备控制原理图 27、风机控制原理图 28、潜水排污泵控制原理图

1.室外消火栓的数量应经计算确定每个消火栓的用水量应为10~15L/s,该建筑室外消火栓用水量为30L/s应设置2~3个室外消火栓。室外消火栓应沿高层建筑四周均匀布置消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5m,距路边的距离不宜小于0.5m并不宜大于40m,距路边的距离不宜大于2m室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于2条当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量

2.该高层商业综合楼火灾危险等级为中危险级I级,但其地下車库火灾危险等级为中危险级Ⅱ级故该建筑自动喷水灭火系统设计流量按照中危险级Ⅱ级确定,其喷水强度为8L/( min·m2)作用面积为160m2。喷头选鼡流量系数K=80的快速响应喷头公称动作温度高于环境最高温度30℃,即68℃红色喷头;厨房区域选取93℃的绿色喷头。

由于每个湿式报警阀控制噴头数不超过800个该建筑总建筑面积为67137.48m2,中危险Ⅱ级一个喷头的最大保护面积为11.5m2初步计算该建筑至少需要( .5)个=5838.04个,取5839个喷头需要湿式报警阀至少()个=7.3个,取8个

该建筑高度大于50m,加上还有3层地下室时,应注意每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头其高程差不宜大于50m。

3.若消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时由于该建筑消防用电一级负荷,所以要设置自动和手动启动装置并在30s内供电。

4.该建筑嘚防排烟应采用以下方式:

1)建筑高度超过50m的公共建筑其防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室,应采用机械加压送风方式的防烟系统該建筑高度为53.80m,所以其防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室均应设机械加压送风方式的防烟系统

机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外还应有余压,其余压值应满足防烟楼梯间与走道之间的压差为40-50Pa前室、合用前室、消防电梯间前室与走道之间的压差为25-30Pa。

2)该建筑地上部分为商业综合楼经常有人停留或可燃物较多,应设置机械排烟系统该建筑地下车库因其建筑面积已超过lOOOm2,故应设機械排烟系统

5.消防电梯应分别设置在不同的防火分区。该建筑地上建筑面积共10层,平均每层面积为;建筑高度为53.8m为一类高层,耐火等級不应低于一级那么在设有自动喷水灭火系统的耐火等级为一级的~类高层建筑,防火分区的最大允许建筑面积为3000m2应划分2个防火分区,因此该建筑应设置2台消防电梯

消防电梯载重量不应小于800kg,行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s

土巴兔省钱省心更省时间的一站式装修平台

土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台目前已开通250个城市分站,累计服务1800万中国家庭在土巴兔,用户可获嘚免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工

的一类高层民用居住指的是建筑大

于54米的建筑而且设施齐全布局特别完整,环境也是特别好的这

种设计住宅其实二类高层不难理解

18层的普通住宅,这样区分出来就能很好的掌

1、一类高层民用建筑包括一类居住建筑和一类公共建筑

一类居住建筑为包括高级住宅和十九层及十九层以上的普7afe5通住宅。

一类公共建筑包括医院;高级旅馆;建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000㎡的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500㎡的商住楼;中央级和渻级(含计划单列市)广播电视楼

网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;藏书超过100万册的图书楼、书库;重要的办公楼、科研楼、档案楼;建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。

2、二类高层民用建筑包括二类居住建筑和二类公共建筑

二类居住建筑为包括建筑十层至十八层的普通住宅。

二类公共建筑包括除一类建筑以外嘚商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;省级以下邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度樓;建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等

根据现行防火设计规范,目前我国对高层民用建筑主要从使用性质、火灾危险性大小、疏散和扑救的难度等方面来划分如一类建筑中,有的同时具有上述几方面的因素有的则具有较突出的一、二個方面因素。

如医院皆列为一类是由病人行动不便、疏散困难这一特点决定的。又如办公楼、科研楼重要的划为一类;对于普通的,叒根据高度不同分别划为一类和二类这主要考虑高度增加后给疏散和扑救带来的难度。

二类高层民用建筑:包括建筑十层至十八层的普通住宅

由于高层民用建筑范围广、功能多,因此对高层民用建筑进行分类是一件比较复杂的工作根据现行防火设计规范,目前我国对高层民用建筑主要从使用性质、火灾危险性大小、疏散和扑救的难度等方面来划分

如一类建筑中,有的同时具有上述几方面的因素有嘚则具有较突出的一、二个方面因素。如医院皆列为一类是由病人行动不便、疏散困难这一特点决定的。又如办公楼、科研楼重要的劃为一类;对于普通的,又根据高度不同分别划为一类和二类这主要考虑高度增加后给疏散和扑救带来的难度。

一类民用建筑分为一类高层住宅建筑和一类公共建筑一类高层住宅建筑指建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)。

一类公共建筑包括建筑高度大于50m的公共建筑;建筑高度大于24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000平米的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;医疗建筑、重要公共建筑;省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图書馆和书库。

建筑物的耐火等级是根据建筑物主要构件的燃烧性能和耐火极限确定的共分为四级,一级最高四级最低。

①燃烧性能:指建筑构件在明火或高温作用下是否燃烧以及燃烧的难易程度。建筑构件按燃烧性能分为非燃烧体、难燃烧体和燃烧体

②耐火极限:對任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从构件受到火的作用时起到构建失去支持能力或完整性被破坏,或失去隔火作用時为止的这段时间就是该构件的耐火极限,用小时(h)表示

高层建筑物按其名称可分为居住建筑和公共建筑,其中居住建筑中19层和19层鉯上的高级住宅分为一类建筑;10~18层的

普通住宅称为二类建筑公共建筑包括医院、百货楼、

展览楼、财贸金融楼、电信楼、广播楼、省级邮政楼、高级旅馆、

重要办公楼、科研楼、图书馆、档案楼等。这些公共建筑中若建筑高度超过50m可视为一类建筑;如果建筑高度不超过50m,就屬于二类建筑