施耐德ATV61系列变频器不带电机能调試吗调试步骤:

1、测绝缘 将变频器不带电机能调试吗的电源端(R.S.T)与电机端(U.V.W)连

接电缆脱开,用500兆欧或者1000兆欧的摇表对电缆进行绝缘檢查若符合要求,恢复接线

2、检查接线。核实变频器不带电机能调试吗的内外部控制线路接线若无问题后方可送电。

(1)将随机带來面板安好送电后选择语言类型(中文)点击确定。

(2)记录好电机的铭牌以110KW鼓风机为例; 电机功率110KW 电压380V 频率50HZ

1.进入1.4电机控制菜单中将仩述铭牌信息进行输入

2.进行自整定。 注意:自整定过程中现场电机旁必须监护以免误操作。如发现电机反转在1.4中更改输出相序A-B-C或A-C-B

3.待整萣结束后进入1.3菜单将加速时间、减速时间设为80S 。低频率 0Hz 高频率 50Hz

4. 随后进入1.5菜单对输入输出参数进行设置。设置如下:

2/3线控制 设置为 2线控制 AO1汾配 设置为 电机频率;

给定1通道设为AI2 组合模式为 组合通道

给定2切换设为LI5 给定2通道设为LI加减速

(此功能为设置现场操作箱调速必要步骤外部接线 为变频器不带电机能调试吗端子24V与LI5端子进行适当短接详见鼓风机控制原理图)

给定1B 切换为 通道1有效 给定1B通道 改为 未设置

加速分 配为LI4 减速分配为LI3 停车方式 自由停车

(注:变频器不带电机能调试吗默认设置LI4 LI3等参数已被占用需要进入1.7给定1B通道和1.8故障复位选项中进行复位或更改其它)

故障复位设为未设置 欠压故障电压 190V。

设置完所有参数后 可以进行起车

1、电机运行过程中,可以进入1.2监视菜单中对各项参数再进行觀测(如电流电压信号 输入输出等)

2、本变频器不带电机能调试吗 AO点只有1个通道,电机的频率和电流只能输出1个到现场根据具体情况进荇更改

3、本变频器不带电机能调试吗进行调速时只支持一种给定方式,所以在两种给定方式之间必须进行切换一般在24V和LI5端子之间串入┅个本地远程旋钮干接点。当24V与LI5得电时本地操作箱有效断电时远程控制有效。


ES变频器不带电机能调试吗调试指導性说明概述:ES变频器不带电机能调试吗是由艾默生CT公司牛产的一种高性能驱动器适用于同步电机及异步电机,有齿轮曳引机 及无齿轮曳引机在匹配同步机方面有着独到的优越性:首先,该驱动器优化的速度控制方式增加了灵 活的S曲线设计计算功能,防止电梯在起停過程中的冲击增加了电梯的舒适感;精确的距离控制模式, 实现直接停靠根据运行距离口动计算运行速度,效率更高平层更准,调試更加智能化其次,驱动器 的零伺服和转矩补偿功能增强了电梯起动瞬间的动态响应性,使启动不会出现倒溜提高了电梯的启动 性能和舒适感;优化的运行Illi线功能,简化了电梯的控制通过给定相同的减速距离白动计算速度Illi线, 白动区分单、多层运行配线说明L1-,L2, L3,变频器不带电机能调试吗的进线输入U,V, W,变频器不带电机能调试吗的输出DC2, BR接制动电阻3,5, 6,模拟量口22,(24V用户电源)COM424,(数字输入输出1 )变频器不带电机能調试吗运行信号输入25,(数字输入输出2)多段速126,(数字输入输出3)多段速227,(数字输入4)正转28,(数字输入5)反转29,(数字输入6)多段速331,(安全禁區用端)使能信号41,(继电器输出)变频器不带电机能调试吗故障输出二.编码器配线说明I (B- 3b), 2 中前面数字是编码器信号定义后面数字是编碼器插头端子定义。三.键盘操作说明键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键)四维导航键用于控制参数结构并更改參数值模式键用于切换各种显示模式,如察看参数编辑参数、状 态。若选用键盘模式可用三个控制键控制变频器不带电机能调试吗。红色停止键可以用于变频器不带电机能调试吗复位如果你第一次使用变频器不带电机能调试吗时(单独变频器不带电机能调试吗时,當变频器不带电机能调试吗已安装柜内且到现场后请不要随便按此操作), 变频器不带电机能调试吗恢复出厂值方法:方法是0.00=1233 (欧洲标准)然后按红色复位键改变控制模式方法:将0.00=1253 (欧洲标准),按红色复位键然后0.48从0PEN LP更改到SERVO。 按复位键(红色)显示所有菜单方法:0.49=L2,按M鍵将0.00=1000,按红色复位键保存软件版本查询:20.01改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):0.00=1255,按红色复位键保存四,自学习步骤自学习前准备工作:1、 使主机脱离负载2、 通过短接线路的方法,使变频器不带电机能调试吗输出接触器和抱闸打开同步主机保证封星短接线已经断开,(洳 果满足检修条件可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器不带电机能调试吗输出接触 器方向及使能信号、抱闸信号)3、 设定参数0.48=SERO (闭环伺服)控制模式。4、 确定在变频器不带电机能调试吗的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal Encoder Plus),变频器不带电機能调试吗的扩展 模块槽见说明书设定参数16.17=05、 在连接编码器前最好检查一下参数3.36 (变频器不带电机能调试吗提供给编码器的电源电压),出厂缺省值 3.36=5/预防该参数修改后损坏编码器6、 连接编码器,把编码器的接口连到变频器不带电机能调试吗的15针编码器的输入口上(而不昰PG卡的15针插口 ), 并固定7、 把参数调到3.02菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控一下菜单界面是否有正、 反速度反馈,若没囿的情况下请检修编码器的接线是否正确& 按下表依次输入参数开始自学习1, 在确认完第一步并没有故障前提下,开始准备进行自学习2, 确認以下问题a未给出变频器不带电机能调试吗使能信号(端子31 );b再次确认编码器参数:⑴编码器类型3.38根据实际情况设定;⑵编码器电压3.36根据實际情设定; ⑶编码器每转脉冲数3.34根据实际情况设定;c再次确认电机铭牌额定值:⑴电机额定电流5.07根据实际情况设定;⑵电机额定电压5.09根據实际 情况设定;⑶电机极数5.11根据实际情况设定。d设置电机的额定转速5.08根据实际情况设定1, 开始进行自学习:⑴设定0.40=2; (2)通过短接变频器鈈带电机能调试吗使能信号即端子22与31接通(如果满 足检修条件,直接按检修上行或下行)显示器下排交替闪烁“AUTO”及“TunE”同时变频器不帶电机能调试吗执行 自调谐。⑶等待变频器不带电机能调试吗显示“StoP”并等待电机停止转动。0.40=02, 自学习后编码器的相位角自动保存在3.25参数Φ检测到主机的定子电阻和电机电感自动分别 保存在5.17和5.24参数中。查看参数4.13与4?14不能为03, 自学习成功后保存参数在1&00中输入1000并按下红色复位键4, 斷电重新上电,再次做原点自学习连续做三次自学习,检查每次3.25自学习结果偏差不超过 0.1,而且4.13与4.14结果不能为0,且不能为出厂值如果不满足條件请检查编码器接线和参 数设置,判断编码器接线错误可以通过监控3.29数据在断电前后数据是否保持一致如果不一 致,则接线有问题檢查接线,检查编码器两端屏蔽层是否连接而且变频器不带电机能调试吗端屏蔽层必须接到 0V5, 如果自学习结果满足以上条件后,就可以检修空载下(钢丝绳先不挂)给出速度指令看速度反 馈是否稳定,将速度可以调节到额定速度看是否正常。6, 空载运行正常后断电等待幾分钟再次上电,再次检修运行如果速度正常,可以悬挂轿箱挂 上轿箱后请检修运行,如果运行速度不稳定或不运行请增大参数18.27及18.28直箌稳定为止7, 快车舒适感调试主要涉及参数五,参数说明ES变频器不带电机能调试吗的参数是采用数字编号来定义的在操作上有些不大方便,需记住相关的定义意义具体 定义如下:#0快速/简易编程常用基本参数设置,#1频率/速度给定设置#2斜坡参数设置,#3速度反馈及转速控制參数设#4转矩及电流控制#5电机控制参数#6定序器及时钟参数#7模拟输入输出#8开关量输入输出#9保留#10状态及故障#11变频器不带电机能调试吗一般参数設置#12保留#13保留#14保留#15,#16可选模块参数设置#17保留#18电梯专用参数1#19电梯专用参数2#20电梯专用参数3#21保留六,慢车调试步骤1,通电前检查通电前必须对电气蔀分进行检查并注意以下事项:(1) 应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确(2) 检查强电部分和弱电部分是否有关联。用萬用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻 应为8(3 )请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确,避免上电后烧毁变频器不带電机能调试吗(4) 检查旋转编码器与变频器不带电机能调试吗的连线是否正确、编码器与曳引机轴的连接同轴度、布线是否合理。(5) 检查控制櫃壳体、电动机壳体、轿厢接地线、厅门接地线是否可靠安全接地确保人身安全。(6) 再次确认主控电脑板的电源接线端子J4接线和接插位置昰否正确避免因倒置而损伤电脑板。(7) 检查现场总进线电压:三相线电压应为380±7%VAC,相间偏差应小于15VAC每相与N线间 的电压应为220±7%VACo(8) 确认进线规格忣总开关容量符合设计要求。2, 通电后检查(1) 合上总电源开关若相序继电器KXX有绿灯显示,则表示相位正确否则,应关闭总电源调 换任意兩相进线相位。重复上述检查(2) 检查控制柜中的变压器TC1各端子电压,其值应在各端子间标注值±7%范围内若超过范围, 检查原因并改正错誤端子100~ 101之间电压应为110±7%VAC;端子P110- N110之间电 压应为110±7%VDC;端子200~ 201之间电压应为220±7%VACo(3) 确认安全,门锁回路上、下限位已通。3, 按参数表设置变频器不带电机能调试吗参数调试时请按照后面的参数表设置参数。4, 编码器相位角自学习(1 )参数设置好了以后进入#0菜单,把#0.40参数设置为2(2) 然后给定变频器不带电机能调试吗的运行,方向使能信号;宜到0.40变为0后,断开变频器不带电机能调试吗的运行方向, 使能信号(3) 进入0.00参数,设置1000,并按一下红色复位键保存参数自学习的结果在#3.25中5, 慢车运行在编码器的相位角学习完了以后,最后点动运行检查运行方向和实际方向是否┅致,若不一 致应对调一下变频器不带电机能调试吗的正,反转的线注意:慢车运行中,出现速度不正常应仔细检查,确认相位自學习是否成功参数是否保存。否则, 应当重学 变频器不带电机能调试吗故障说明在调试过程当中,如杲发生故障请参照以下变频器不帶电机能调试吗故障代码进行查处.故 障诊 断OT.AC检测到瞬时输出过流:峰值 输出电流大于225%额定电流力11/减率过低若口调谐中发生此种情况,则由PR5. 15降低升压.检查输岀电缆线路是否短路检查电机绝缘是否完好检杳反馈装置线路检查反馈装置机械耦合性检查反馈信号有无噪音电机电缆长度昰否合尺寸要求降低速度环增益参数PR3. 10、PR3. 11及PR3. 12值(仅适用于闭环矢量及伺机服模式)相位测量测试是否完成?(仅适用于伺服模式)降低电鋶环增益参数PR4. 13及PR4. 14值(仅适用于闭环矢量伺服模式)dESt两个或更多参数被写入民一 目标参数设定Prxx. =12001检查菜单中所有可宽高参数是否复制EEF EEOPROM数据被破壞一变频器不带电机能调试吗模式变为开环H串行通讯通过变频器不带电机能调试吗RS485通讯端口上远程 键盘超时惟有加载缺省参数并保存方可解决此故障Encl编码器故障:编码器电源过载检查编码器电源线路及电源要求最大电流=200mA @ 15V或是300mA@ 8V及5VEnc2编码器故障:断线检查编码器的配线检查电缆连贯性檢查反馈信号呢线是否正确检查编码器电源设置是否正确更换反馈装置Enc3编码器故障:运行中UVW相位 偏置错误检查编码器信号有无噪音 检査编码器是否屏蔽 检査编码器机械安装是否完好 重复相位测量测试Enc4编码器故障:反馈装置通讯失 败确认编码器电源无谋 确认波特率正确 检査编码器配线更换反馈装置Rnc6 编码器校验和或CRC错误更换反馈装置对于SSI编码器检杏配线及编码器电源设置Enc7 编码器初始化失败重启变频器不带电机能调試吗检查在Pr3. 38输入的编码器类型无课 检查编码器配线检查编码器电源设置是否正确执行自动配置Pr3. 41更换反馈装置Enc8编码器加电时所需自动配置失 敗更改Pr3. 41设定值为0,手动输入变频器不带电机能调试吗编码器转数(Pr3. 33)及每转等 效线数(Pt3?34) Enc9编码器故障:所选位置反馈由 可选模块插槽中选择,該插槽未插有 速度/位置反馈可选模块检査参数3. 26设定值(如启动辅助电机则检查参数21. 21设定值).EnclO编码器故障:因编码器相角(Pr3. 25 或 PrO. 43)错误检查编码器接线执荇自动调节测量编码器相角或向Pr3. 25(或PrO. 43)手动输入相角 在动态应用中会出现假故障可通过将Pr3?08的速度阀值设定为0以上 止该故障,在设定超速阀值时應注意该值不能设定的太人,因为这意味 着可能侦测不出编码器故障.Enc 11编码器故障:因选用SinCos 编码器时Sin和Cos信号受到干扰这故障通常是Sin和Cos信号有噪聲 检查编码屏蔽电缆检查Sin和Cos有无干扰Encl2 编码器故障:HIPERFACE编码 器-在自整定中编码器类型不确定检查编码器类型 检查编码器配线 手动输入参数Enc 13编码器故障:ENDAT编码器- 自整定读取编码器圈数位不是非乘方更换不同类型编码器Encl4 编码器故障:ENDAT编码器-编码器自整定程中从编码器读取一 圈内的编码器位置的通讯位数过大更换不同类型编码器 编码出错Enc 15编码器故障:自整定中读取 编码器每转达线数数据值小于2或大 于 50000编码器线数设定不正确戓超出范围Pr5. 36=0 或 Pr21.21=0编码器出错Encl6编码器故障:ENDAT编码器- 通讯检测每周期编码器线超225更换不同类型编码器 编码器出错Enc 17编码器旋转SINCOS编码器在 自整定中获得烸转线数不是2的乘方更换不民类型编码器 编码器出错ENP. Er 所选位置反馈装置中电子铭牌数据错误更换反馈装置Et 端子31输入外部故障检查端31信号检查Prl0.32值在参数XX. 00中输入12001并检查参数控制PrlO. 32确认PrlO. 32或PrlO. 38(=6)不由串行通讯控制HFO1 数据处理错误:CPU地址错误硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商I1F02数据处理錯误:DMAC地址错误硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF03数据处理错误汩E法指令硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF04数据处理錯误:非法插槽指令硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF05数据处理错误:未定义意外情况硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF06数据处理错误:有保留意外情况硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF07数据处理错误:监视器无效硬件故障联系变频器不带电机能调試吗供应商I1F08数据处理错误:四级崩溃硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF09数据处理错误:堆溢岀硬件故障联系变频器不带电机能调试嗎供应商HF10数据处理错误:路由器错误硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF11数据处理错误:EEPROM不能访问硬件故障联系变频器不带电机能调試吗供应商 HF12堆栈溢出硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF21功率级识别:无法识别帧尺寸硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF22 功率级识别:多模块帧尺寸 不匹配硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商1IF24 功率级识别:无法识别变频器不带电机能调试吗容量硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF25 电流反馈偏置错误硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF26 软启动继电器无法关闭硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商I1F27 功率级热敏电阻器故障1硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF28 功率级热敏电阻器故障2硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商HF29 控制板热敏电阻器故障硬件故障联系变频器不带电机能调试吗供应商It. AC输出电源过载超时(It)-累加器值可查看Pr4. 19确认负载无堵塞/吸附检查电机负载无变化调整额定速度参数(仅限闭环矢量模式) 检查反馈装置有无噪音检查反馈装置机械耦合性It.br制動电阻器过载超时一累加器值可查看PrlO. 39确认输入PrlO. 30及时性10. 31的值正确加人制动电阻器功率额定值勤并更改PrlO. 30及PrlO. 310. CtL 变频器不带电机能调试吗控制板过温檢查密封舱/变频器不带电机能调试吗风扇功能正常 检查密封舱通风路径 检查密封舱门滤波器检查环境温度降低变频器不带电机能调试吗载菽频率O.htl 热模型计算功率器件过温降低变频器不带电机能调试吗载波频率 缩应变频器不带电机能调试吗负载周期 降低加/减速率 降低电机负载0. ht2 散热器过温检查站密封舱/变频器不带电机能调试吗风扇功能是否正常 检查密封舱通风路径检查密封舱门滤波器加速通风降低加/减速率降低變频器不带电机能调试吗载波频率缩短负载周期降低电机负载0I.br 检测出制动晶体管过流:制 动晶体管短路保护启动检查制动电阻器配线检查制動电阻器值是否大于或等于最小阻抗值 检查制动电阻器绝缘性0. Ldl数字输出过载:24V电源及数 字输出产生的总电流超过节200mA检査数字输出总负载(端叻 24、25、26)及+24V干线(端子22).0V直流母线电压超过峰值电平或最 大连续电压水平达30秒降低减速度;降低制动电阻器值(保持在电波值Z上);检査額定交流电 源水平检査是否丰在可导致总流母线电压上升的电源干扰-电源超调(电源从 直流变产生的陷波中恢复后) 检查电机绝缘性.变频器不带电机能调试吗电压额定值 峰值电压 最人连续电压水平400 830 8100. SPd 电机转速超出过速阈值电机转速超出过速阈值增大参数Pr3.8中过速故障阈转速超过1. 2*Prl. 06戓Prl. 07(开环模式)降低速度环P增益(Pr3. 10)发降低速度超调(仅限闭坏模式)Pad 变频器不带电机能调试吗接受键盘速度给定值时拆除键盘安装键盘並复位更改速度给定值选择器并由另一个源选择选择速度给定值Ph 检测到交流电压输入缺相或较大电源不平衡确认三个和位正常且平衡检查輸入电压水平是否正确(满载时)说明:负载水平须介于50%-100%之间,变频器不带电机能调试吗缺相保护,并在故障前试 图停止电机.PS 内部电源故障拆除所有可选模块并复位 硬件故障一向变频器不带电机能调试吗供应商联系tunE 自调谐尚未完全即停止自调谐过程中变频器不带电机能调试吗故障口调谐过程中按下红色停止键口调谐程序中已启动安全禁用信号(端子31)tunEl 自调谐过程中未改变位置反馈/惯性测量自调谐失败确认电机鈳ti由转动即己解除制动 确认编码器与电机耦合tunE2 自调谐过程中位置反馈方向有误检查电机电缆配线无i吴检查反馈装置配线无误对换任意两个電机的相位(仅在闭环矢量模式屮)tunE3自调谐过程中变频器不带电机能调试吗编码器 通讯信号连接有误检查电机电缆配线无误检查反馈装置U、V及W通讯信号线路无误tunE4在调谐过程中变频器不带电机能调试吗编码器 U通讯信号无效检查反馈装置U相位通讯线路连贯性 替换编码器tunE5自调谐过程中变频器不带电机能调试吗编码器 V通讯信号无效检查反馈装置V相位通讯线路连贯性 替换编码器tunE6自调谐过程中变频器不带电机能调试吗编碼器 W通讯信号无效检查反馈装置W相位通讯线路连贯性 替换编码器tunE7 电机极数设定不当检查反馈装置每转线数 检查Pr5.11中极数设定正确Uflt 多模块变频器不带电机能调试吗:不明故障检查电源模块间所有互联电缆 确认电缆路径避开电噪声源UV 已达直流母线欠压阈值检查交流电源电压水平变頻器不带电机能调试吗电压额定值(Vac) 400,欠压阈值(Vdc) 350