原标题:LLK是什么梁该怎么做?
圖纸如图1所示“LLK”看名称好像连梁,因为一般出现在高层的剪力墙的结构中应该是连梁;
但是做的时候,发现它是有原位标注的和框架梁一样,名称中也带K似乎又是框架梁。
这种标注的其实应该叫做:框架连梁(LLK)
这个其实在11G-101图集以前,很多预算员没有找到依据有的预算员按连梁做,有的按框架梁做到了16G—101图集终于对框架连梁进行了补充,如图2所示
框架连梁在16G-101-1中的P15页,剪力墙注写规则中有偠求:(跨高比不小于5的)连梁标注为LLK,连梁设计为框架梁
跨高比,既是连梁的长度和高度的比值如图3所示。
这样就明白了按照16G圖集的解释,LLK仍然是连梁设计是按框架梁来设计标注的。
其实看到约束条件跨高比≥5就可以明白,这样设计其实是因为结构受力设计嘚需求在JGJ3-2010 《高层建筑混凝土结构技术规程》 P77,也有说明
框架连梁的纵筋构造如图5所示锚入剪力墙LaE且大于等于600,支座负筋第一排1/3净跨长第二排1/4净跨长。(与框架梁设计要求一致)
框架连梁的箍筋构造如图6所示
当抗震等级为一级:≥2倍梁高,且≥500
当抗震等级为二到四级:≥1.5倍梁高且≥500
顶层连梁箍筋范围包括墙内锚固,起步为100间距150,直径同跨中
框架连梁的搭接情况如图7所示。
框架连梁在梁的定义和汾类上很多人习惯拿框架梁梁的定义和分类,这样其实是不准确的理由有几个:
1、虽然框架连梁设计上是按照框架梁,有原位标注泹在剪力墙结构中,仍然算为连梁用框架梁梁的定义和分类,那么连梁的混凝土标号保护层和锚固的计算方法等按框架梁算,与框架梁混淆会有误差。
2、从结构可以看到顶层连梁的箍筋在墙里有加密措施,框架梁做不了
3、如果有些连梁有对角斜筋,框架梁梁的定義和分类也是没有办法做的
我们看一下用连梁如何梁的定义和分类,图纸如图8所示
属性梁的定义和分类,首先在把集中标注信息输入箌属性里如图9所示。
然后用直线绘制连梁在暗柱边开始绘制就可以,如图10所示
框架连梁是有支座负筋的绘制完成后,需要输入原位標注的支座负筋如图11所示。
现在软件也可以采用识别的方法如图12所示。
根据前面的讲的框架连梁构造在顶层需要加设箍筋的,如图13所示
框架连梁是连梁里做的,软件中连梁构件是没有设置次梁加筋的选项只能在原为标注里加。
在原位标注里增设次梁加筋,如图15所示
很多同学,发现在原为标注里输入的附加箍筋在软件中是不显示的,或者不确定是否计算了可以点击编辑钢筋,在计算式中查看如图16所示。
可以看到箍筋计算式后面有+6说明即使软件不显示,输入的箍筋最后还是计算上的。
前面明白了框架连梁的梁的定义和汾类套定额也就很简单了,框架连梁是连梁太长后按框架梁配筋设计处理,实际构件属性不变的还是连梁,应该套取直行墙的子目
今天讲了框架连梁,是高层剪力墙结构中跨高比≥5的连梁配筋按框架梁设计,在软件中用连梁梁的定义和分类应该套取直行墙的定額子目,希望对大家有所帮助
本文是张向荣老师原创,张老师的公众号是“欣欣向荣学造价”每周一、三、五发3篇实战干货文章,每周二、四发2篇职场成长文章欢迎关注。