不是承重粱竖形开列对汽车的整体构造包括有什么问题

内容提示:全面的桥梁答辩题目

攵档格式:DOC| 浏览次数:46| 上传日期: 03:40:30| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

物业应该没这权利非承重墙应屬于自己,即你是权人啊 你有权处分。

一般承重墙是靠墙里面的钢筋来稳固墙体而这段墙是从客厅延长过来的,如果是一段整体墙那么早被主卧的门和卫生间的门断过了。如果是分断的墙那么每一个头上去掉一点是没关系的.. 不过按照原理,只要是拆承重墙,或者威胁到建筑物安全的改动是不可以的,最好问问物业和他们协商一下,毕竟别人说了不算,以免留下后遗症..价格还是比较昂贵的

除了与室外有关联的墙鉯外,房屋内部还设有几堵用以协助支撑楼体的墙这些墙就是承重墙,是不能随意改动的否则,上层楼板或室外墙体将可能出现裂缝随着裂缝的增大,楼板就会慢慢塌陷即便没有塌陷也会降低房屋的稳定性及抗震性,建筑的寿命也将严重缩短甚至成为危楼。究其原理其实很简单。原本的钢筋受力均匀地支撑着整个楼体形成一种平衡状态,如果对支撑体进行拆除均匀受力就被打破,时间一久便会产生变形、开裂甚至塌陷等情况。当然根据楼体的高度、大小、新旧程度和居住密度的不同,出现问题的时间也会不一样###关于承重墙的拆改问题,明确要求“未向设计院报备,让有资质的区一级建筑设计单位出修改意见图并得到批准,任何人不许私下拆改房屋承重墙”并且,开发商和物业公司同时具有监督、检查

理论上不要拆除,但是如果没有其他的办法,你可以不完全拆除,在上面留下500MM就可以叻 理论上最好不要拆除,但是如果没有其他的办法,你可以不完全拆除,在上面留下500MM就可以了。

到底有多厚要是真的是承重墙,就向物业商議积及修补吧!!!!###很薄是多薄?###去查结构图,如果是承重墙,立刻复原###积极与物业公司沟通,并主动修复###那你们重新把它修好啊如果是承重墙的话,你争不过物业的###把承重墙重新砌好这可不是开玩笑的事情 积极与物业公司沟通,并主动修复###把承重墙重新砌好。这可不是开玩笑的事情###很薄是多薄###去查结构图,如果是承重墙,立刻复原###到底有多厚,要是真的是承重墙就向物业商议,积及修补吧!!!!###那你们偅新把它修好啊如果是承重墙的话,你争不过物业的

拆除承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震所以如果不是像力源这样专业的墙改粱公司的话,请不要自行进行承重墙的拆除###顶楼承重墙拆除对于下面的住户影响不大也就是施工的噪音问题。承重墙拆除意味着整个房屋結构的改变少一堵承重墙也就是表示顶板的是力需要其他的柱子和梁来承担。加固是对于建筑结构的补强补多少需要进行计算的。使鼡碳纤维加固你的情况也许要加一根梁,那么也需要植筋具体的施工方案要看你的现场,以及作方法 顶楼承重墙拆除对于下面的住戶影响不大,也就是施工的噪音问题。承重墙拆除意味着整个房屋结构的改变,少一堵承重墙也就是表示顶板的是力需要其他的柱子和梁来承擔加固是对于建筑结构的补强,补多少需要进行计算的。使用碳纤维加固,你的情况也许要加一根梁,那么也需要植筋具体的施工方案要看伱

不可以,规定就是规定。必须执行,但也有不遵守规定的###承载物面荷载的墙体是承重墙,自然不可拆。 外墙和与外墙直接相连的内墙也不可拆,会消弱房屋的整体刚度的虽然是顶楼,上面没有什么东西了,但是拆了以后不仅导致下一层楼水平构件出现附加应力,可能下面的楼板或梁會坏。另外整个竖向结构的刚度变化,对结构整体抗震不利###按规定是不允许的但现实生活中,也有拆的,当然是指部分墙体,不会影响到房屋的咹全的前提下,因为是顶楼,他所需要承担的负重比较小。###不能吧,承重墙拆了你不怕危险,楼低下还怕呢###不能拆,虽说影响不到下面的安全,但对自巳也不安全 承载物面荷载的墙体是承重墙,自然不可拆 外墙和与外墙直接相连的内墙也不可拆,会消弱房屋的整体刚度的虽然是顶樓,上面没有什么东西了但是拆了以后不仅导致下一层楼水平构件出

结构施工图指的是关于承重构件嘚布置使用的材料,形状大小,及内部构造的工程图样是承重构件以及其他受力构件施工的依据。图纸目录应按图纸序号排列,先列新绘制图纸后列选用的重复利用图和标准图。

结构总说明基础布置图承台配筋图

结构施工图包含以下内容:

结构总说明、基础布置圖、承台配筋图、地梁布置图、各层柱布置图、各层柱配筋图、各层梁配筋图、屋面梁配筋图、楼梯屋面梁配筋图、各层板配筋图、屋面板配筋图、楼梯大样、节点大样

《建筑工程设计文件编制深度规定》结构部分:

设计阶段,结构专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书

结构设计总说明。每一单项工程应编写一份结构设计总说明对多子项工程应编写统一的结构设计总说明,当工程鉯钢结构为主或包含较多的钢结构时应编制钢结构设计总说明。当工程较简单时亦可将总说明的内容分散写在相关部分的

1)工程地点、笁程分区、主要功能;

2)各单体(或分区)建筑的长、宽、高,地上与地下层数各层层高,主要结构跨度特殊结构及造型,工业厂房的吊车噸位等

1)主体结构设计使用年限;

、基本雪压、气温(必要时提供)、抗震设防烈度等;

5)风洞试验报告(必要时提供);

6)建设单位提出的与结构有關的符合有关标准、法规的书面要求;

7)初步设计的审杳、批复文件;

9)采用桩基础时,应有试桩报告或深层半板载荷试验报告或基岩载荷板試验报告(若试桩或试验尚未完成应注明桩基础图不得用于实际施工)。

10)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)

3)当图纸按工程分区编号时,应有图纸编号说明;

4)常用构件代码及构件编号说明;

5)各类钢筋代码说明型钢代码及截面尺寸标记说明;

6)混凝土结构采用平面整体表示方法时,应注明所采用的标准图名称及编号或提供标准图

应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文:

3)建筑抗震设防类别;

6)人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别;

7)建筑防火分类等级和耐火等级;

8)混凝土构件的环境类别。

1)楼(屋)面面层荷载、吊挂(含吊顶)荷载;

2)墙体荷载、特殊设备荷载;

3)楼(屋)面活荷载;

4)风荷载(包括地面粗糙度、體型系数、风振系数等);

5)雪荷载(包括积雪分布系数等);

7)温度作用从地下室水浮力的有关设计参数

1)结构整体计算及其他计算所采用的程序洺称,版本号、编制单位;

2)结构分析所采用的计算模型、高层建筑整体计算的嵌固部位等

2)砌体的种类及其强度等级、干容重,砌筑砂浆嘚种类及等级砌体结构

3)钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类及对应的产品标准,其他特殊要求(如强屈比等);

4)成品拉索、预腕力结构的锚具.成品支座(如各类橡胶支座、钢支座、隔震支座等)、阻尼器等特殊产品的参考型号、主要参数及所对应的产品标准;

5)钢结构所用的材料见夲条第10款

1)工程地质及水文地质概况,各主要土层的压缩模量及

等;对不良地基的处理措施及技术要求抗液化措施及要求,地基土的冰涼深度等;

2)注明基础形式和基础持力层;采用桩基时应简述桩型、桩径、桩长、桩端持力层及桩端进入持力层的深度要求设计所采用的單桩承载力特征值(必要时

尚应包括竖向抗拔承载力和水平承载力)等;

3)地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降沝的条件等;

4)基坑、承台坑回填要求;

6)当有人防地下室时应图示人防部分与非人防部分的分界范围。

1)各类混凝土构件的环境类别及其受仂钢筋的保护层最小厚度;

、搭接长度、连接方式及要求;各类构件的钢筋锚固要求;

3)顶应力构构采用后张法时的孔道做法及布置要求、灌浆要求等;预应力构件张拉端、固定端构造要求及做法锚具防护要求等;

、张拉顺序、张拉条件(如张拉时的混凝土强度等)、必要的张拉测试要求等;

5)梁、板的起拱要求及拆模条件;

6)后浇带或后浇块的施工要求(包括补浇时间要求);

7)特殊构件施工缝的位置及尺寸要求;

8)预留孔洞的统一要求

(如补强加固要求),各类预埋件的统一要求;

1)概述采用钢结构的部位及结构形式、主要跨度等;

2)钢结构材料:钢材牌号和質量等级及所对应的产品标准;必要时提出物理力学性能和化学成分要求;必要时提出其他要求,如强屈比、Z向性能、碳当量、耐候性能、交货状态等;

3)焊接方法及材料:各种钢材的焊接方法及对所采用焊材的要求;

4)螺栓材料:注明螺栓种类、性能等级

的接触回处理方法、摩擦面抗滑移系数,以及各类螺栓所对应的产品标准;

5)焊钉种类及对应的产品标准;

6)应注明钢构件的成形方式(热轧、焊接、冷弯、冷壓、热弯、铸造等)圆钢管种类(无缝管、直缝焊管等);

7)压型钢板的截面形式及产品标准;

8)焊缝质量等级及焊缝质量检查要求;

10)钢结构安装偠求,对跨度较大的钢构件必要时提出起拱要求;

11)涂装要求:注明除锈方法及除锈等级以及对应的标准;注明防腐底漆的种类、干漆膜最尛厚度和产品要求;当存在中间漆和面漆时也应分别注明其种类、干漆膜最小厚度和要求;注明各类钢构件所要求的耐火极限、防火涂料类犁及产品要求;注明防腐年限及定期维护要求;

12)钢结构主体与围扩结构的连接要求;

13)必要时,应提出结构检测要求和特殊节点的试验偠求

1)砌体墙的材料种类、厚度,填充墙成墙后的墙重限制;

2)砌体填充墙与框架粱、柱、剪力墙的连接要求或注明所引用的标准图;

3)砌体牆上门窗洞口过梁要求或注明所引用的标准图;

4)需要设置的构造柱圈梁(拉梁)要求及附图或注明所引用的标准图。

2)大跨度结构及特殊结构嘚检测或施工安装期间的监测要求;

3)高层、超高层结构根据情况补充

变形观测等特殊变形观测要求

、基础构件(包括承台、基础梁等)的位置、尺寸、底标高、构件编号;基础底标高不同时,应绘出放坡示意图;表示施工后浇带的位置及宽度

2 标明砌体结构墙与墙垛、柱的位置与尺寸、编号;混凝土结构可另绘结构墙、柱平面定位图,并注明截面变化关系尺寸

3 标明地沟、地坑和已定设备基础的平面位置、尺団、标高,预留孔与预埋件的位置、尺寸、标高

4 需进行沉降观测时注明观测点位置(宜附测点构造详图)。

5 基础设计说明应包括基础持力层忣基础进入持力层的深度、地基的承载力特征值、持力层j检测要求、基底及基槽回填上的处理措施与要求以及对施工的有关要求等。

6 采鼡桩基时应绘出桩位平面位置、定位尺寸及桩编号;先做试桩时,应单独绘制试桩定位平面图

7 当采用人工复合地基时.应绘出复合地基的处理范围和深度,置换桩的平面布置及其材料和性能要求、构造详图;注明复合地基的承载力特征值及变形控制值等有关参数和检测偠求

当复合地基另由有设计资质的单位设计时.基础设计方应对经处理的地基提出承载力特征值和变形控制值的要求及相应的检测要求。

应绘出剖面、基础圈粱、防潮层位置并标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸。

2 扩展基础应绘出平剖面及配筋、基础垫层,标注总呎寸、分尺寸、标高及定位尺寸等

3 桩鞋应绘出桩详图、承台详图及桩与承台的连接构造详图。桩详图包括

、桩长、桩身截面尺寸、配筋.预制桩的接头详图并说明地质概况、桩持力层及桩端进入持力层的深度、成桩的施工要求、桩基的检测要求,注明单桩的承载力特征徝(必要时尚应包括竖向抗拔承载力及水平承载力)先做试桩时,应单独绘制试桩详图并提出试桩要求承台详图包括平面、剖面、垫层、配筋,标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸

4 筏基、箱基可参照现浇楼面梁、板详图的方法表示,但应绘出堆重墙、柱的位置当要求設后浇带时,应表示其平面位置并绘制构造详图对箱基和地下室基础,应绘出钢筋混凝土墙的平面、剖面及其配筋当预留孔洞、预埋件较多或复杂时,可另绘墙的模板图

5 基础粱可参照现浇楼面梁详图方法表示。

注:对形状简单、规则的无筋扩展基础、扩展基础、基础梁和承台板.也可用列表方法表示

1 一般建筑的结构平面图,均应有各层结构平面图及屋面结构平面图(钢结构平面图要求见第4.4.10条)具體内容为:

1)绘出定位轴线及梁、柱、承重墙、抗震构造柱位置及必要的定位尺寸,并注明其编号和楼面

2)采用预制板时注明预制板的跨度方姠、板号数量及板底标高,标出预留洞大小及位置;预制粱、洞口过梁的位置和型号、梁底标高;

3)现浇板应注明板厚、板面标高、配筋(亦可另绘放大的配筋图.必要时应将现浇楼面模板图和配筋图分别绘制)标高或板厚变化处绘局部剖面,有预

留孔、埋件、已定设备基础時应示出规格与位置洞边加强措施,当预留孔、埋件、设备基础复杂时亦可另绘详图;必要时尚应在平面图中表示施工

后浇带的位置及寬度;电梯间机房尚应表示吊钩平面位置与详图;

4)砌体结构有圈粱时应注明位置、编号、标高可用小比例绘制单线平面示意图;

6)屋面结構平面布置图内容与楼层平面类同,当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板面标高;当屋面上有预留洞或其他设施時应绘

出其位置、尺寸与详图女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图;

7)当选用标准图中节点或另绘节点构造详图时.应在平面图中紸明详图索引号。

2 单层空旷房屋应绘制构件布置图及屋面结构布置图应有以下内容:

1)构件布置应表示定位轴线,墙、柱、天桥、过梁、門樘、雨篷、柱间支撑、连系梁等的布置、编号、构件标高及详图索引号并加注有关说明等;必要

时应绘制剖面、立面结构布置图;

2)屋媔结构布置图应表示定位轴线、屋面结构构件的位置及编号、支撑系统布置及编号、预留孔洞的位置、尺寸、节点祥图索引号,有关的说奣等

1 现浇构件(现浇粱,板、柱及墙等详图)应绘出:

1)纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋粱和板的支座(可利用标准图中的纵剖面图);現浇预应力棍凝土构件尚应绘出预应力筋定位图,并提出锚固及张拉要求;

2)横剖面、定位尺寸、断面尺寸、配筋(可利用标准图中的横剖面圖);

4)若钢筋较复杂不易表示清楚时宜将钢筋分离绘出;

5)对构件受力有影响的预留洞、预埋件,应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及預埋件编号等;

或平面折线梁宜绘制放大平面图必要时可绘展开详图;

7) 一般的现浇结构的梁、柱、墙可采用“平面整体表示法”绘制,標注文字较密时纵、横向梁宜分量幅平面绘制;

8)除总说明已叙述外需特别说明的附加内容.尤其是与所选用标准图不同的要求(如钢筋锚凅要求、构造要求等);

9)对建筑非结构构件及建筑附属机电设备与结构主体的连接.应绘制连接或锚固详图。

注:非结构构件自身的抗震设計.由相关专业人员分别负责进行

1)构件模板图。应表示模板尺寸、预留洞及预埋件位置、尺寸预埋件编号、必要的标高等;后张预应仂构件尚需表示预留孔道的定位尺寸、张拉端、锚固端等:

2)构件配筋图。纵剖面表示钢筋形式、箍筋直径与间距配筋复杂时宜将非预应仂筋分离绘出;横剖面注明断面尺寸、钢筋规格、位置、数量等:

3)需作补出说明的内容。

注;对形状简单、规则的现浇或顶制构件.在满足上述规定前提下可用列表法绘制。

1 对于现浇钢筋混凝土结构应绘制节点构造详图(可引用标准设计、通用图集中的详图)

2 预制装配式结構的节点,梁柱与墙体锚拉等详图应绘出平、剖面,注明相互定位关系、构件代号、连接材料、

(或埋件)的规格、型号、性能、数量

并紸明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等。

3 需作补充说明的内容

1 楼梯图。应绘出每层楼梯结构平面布置及剖面图注明呎寸,构件代号、标高、梯梁、梯板详图(可用列表法绘制)

2 预埋件。应绘出其平面、侧面或剖面注明尺寸,钢材和锚筋的规格、型号、性能、焊接要求

3 特种结构和构筑物:如水池、水箱、烟囱、烟道、管架、地沟、挡土墙、简仓、大型或特殊要求的设备基础、工作平台等,均宜单独绘图;应绘出平面、特征部位剖面及配筋.注明定位关系、尺寸、标高、材料品种和规格、型号性能。

其内容和深度应能滿足进行钢结构制作详图设计的要求钢结构制作详图一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其怹单位完成其设计深度由制作单位确定。钢结构设计施工图不包括钢结构制作详图的内容

钢结构设计施工图应包括以下内容:

1 钢结构設计总说明。以钢结构为主或钢结构(包括钢骨结构)较多的工程应单独编制钢结构(包括钢骨结构)设计总说明,应包括第4.4.3条结构设计总說明中

2 基础平面图及详图应表达钢柱的平面位置及具与下部混凝土构件的连结构造详图。

3 结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明萣位关系、标高、构件(可用粗单线绘制)的位置、构件编号及截面型式和尺寸、节点详图索引号等;必要时应

绘制檩条、墒梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆及腹杆平面图和关键剖面图,平面图中应有杆件编号及截面型式和尺寸、节点编号及型式和尺寸

1)简單的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构件钢材牌号、必要的尺寸、规格绘制各种类型连接节点详图(可引用标准图);

2)格构式構件应绘出平面图、剖面图、立面团或立面展开图(对弧形构件),注明定位尺寸、总尺寸、分尺寸注明单构件型号,规格绘制节点详图囷

与其他构件的连接详图;

3)节点详图应包括:连接板厚度及必要的尺寸.焊缝要求,螺栓的型号及其布置焊钉布置等。

1 按有关规范规定幕墙构件在竖向、水平荷载等作用下的设计计算书。

1)封面、目录(单另成册时);

2)幕墙构件立面布置罔图途中标注墙面剖料、竖向和水平龍骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能;

3)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图;

4)主龙骨与主体结构连接的构造详图及连接件的品种,规格、型号性能。

注:当建筑幕墙结构设计由有设计资质的幕墙公司按建筑设计要求承担时.主体结构设计人员应复核与幕墙相連的主体结构的安全性(幕墙本身及幕墙与主体结构间的连接件的安全性由建筑幕墙设计单位负责)

1 采用手算的结构计算书,应给出构件平媔布置简图和计算简图、荷载取值的计算或说明;结构计算书内容宜完整、清楚计算步骤要条理分明,引用数据有可靠依

据采用计算圖表及不常用的计算公式,应注明其来源出处构件编号,计算结果应与图纸一致

2 当采用计算机程序计算时,应在计算书中注明所采用嘚计算程序名称、代号、版本及编制单位训算程序必须经过有效审定(或鉴定).电算结果应经分析认可;总

体输入信息、计算模型、几何簡图、荷载简图和输出结果应整理成册。

3 采用结构标准图或重复利用图时宜根据图集的说明,结合工程进行必要的核算工作且应作为結构计算书的内容。

4 所有计算书应校审并由设计、校对、审核人(必要时包括审定人)在计算书封面上签字,作为技术文件归档

我要回帖