LDP是在OFF变成ON的这个扫描周期里导通其余时间不导通。这个主要是有些信号一直为ON但是它的作用不是需要一直为ON的就可以用LDP了。
比如LDP X0 MOV K100 D0当X0由OFF变成ON时,给D0赋值100其余的时间裏X0为ON也不会赋值,D0在X0为ON的期间里就可以参与别的运算赋值了如果用LD X0,就会一直给D0赋值100D0参与别的运算了,数值改变了程序运行到这里僦D0就又赋值成100了,D0就没法改变了
再比如,一条直线上有多个限位点,小车在每个限位点停一定时间在前往下一个限位点,如果在plc程序里这个限位点用LDP了碰到限位那一刻停止了,然后延时到了可以继续走,如果用LD碰到限位小车就停止了,延时到了让小车走了,泹是这个限位还是有信号呀又让小车停止了,这个小车就走不出这个限位点了