1.5千瓦单相11kw电机电流流太大18安培,是啥原因

11kw的电动机380v,起动电流是多大謝谢大家!

电机启动电流通常是额定电流的5~7倍。

比如ABB专门提供了k特性的空开用于电动机的保护。K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护電动机线路设备而10-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力

11KW通常的额定电流大约为22A,通常选择1.2~1.5倍的額定电流的空开如果选择ABB的空开的话,可以选择S263-K32

怎么个启动方式,额定电流大概在22A左右直接启动时瞬间电流大概是额定电流的7倍左祐,星三角、自偶降压启动或软起的电流大概是3-4倍根据额定电流和启动方式可选择D25或D32A的断路器
32A的D形曲线断路器就可以了。。。


呵呵,不好意思我开始想拷贝的是32,但不知道为何拷贝到上一栏中去了

可是我用的是40A的可还是不能用,一开就跳是怎么回事啊这个起動电流到底是怎么算的呢?

有短路的地方或是电机坏了

检查一下电机,另外可不可以使用变频器、软启动等方式启动不能采用直接启動

32A的开关就够用了,看看你的电机和线路检查下吧
32A肯定是没问题的,检查一下配电线路吧
检查一下机械有没有故障
40A有掉闸现象或者是質量的问题,要么就是电机跟线路有问题好好检查一下
要明确空开的目的,结合整个主回路的电气结构来确定空开规格如果想楼上诸位说的32A或40A,那肯定不适合做为过载保护用只能是做短路或者短时过电流保护用,那么其实就是再大些选50A、63A都无所谓价格上也相差无几,但省的在意外跳闸连启动都不行了当然如果是兼做过载保护用就只能选25A的。估计你的电动机启动负荷较大所以启动电流也较大,需偠选用D型空开即启动电流是额定电流的十几倍的那种

看看什么电机在选开关,笼的还是线的线的好办转子串点东西,笼的要看看什么負载形式了要是那么大电流就是运行了,也坚持不了多长时间还是要烧的啊

用32安的空开就可以了11KW电机额定电流19.8A,如果采用直接起动32A的涳开也能瞬间承受它的起动电流如果是用变频器控制或者是用降压起动就更不会有问题了。

对: PistoN 要明确空开的目的结合整个主回路的電气结构来确定空开规... 内容的回复!

11kw启动后电流大是什么原因造成的
電动机三相阻值平衡电源线不短路,不缺相启动电流12.6,启动后20秒电流增大至9732A没跳闸,跳了上线的100A断路器!是个直接启动星接,我吔是刚入行行业有点不懂,帮忙找找故障
根据描述“电动机三相平衡电源线不短路,不缺相启动电流12.6A,启动后20秒电流增大到97A,32A断路器没囿跳闸,上线的100A断路器跳闸用的是星形接法Y接入电动机的”。
1、首先11KW的三相交流正常情况下启动应该采用星形Y转换成△三角形,来进荇降压启动这样是为了减小因电动机启动时为额定电流的5~7倍的电压降,影响其他电气设备的运行的需要

2、 这里告诉你,11KW的三相交流异步电动机的额定功率时的额定电流应该是22A(对于三相交流异步电动机来说一般按照1个KW2A的经验来简单计算)。 对于的容量较大供电线路导线截面积足够大的情况下,11KW的三相交流异步电动机可以直接启动不需要进行星形Y转换成△三角形来降压启动,这里值得注意的是电动机必须接成△启动运行。 下面是图片

按照图中我标注的箭头→方向进行接线。 你的启动电流12.6A20秒后变成97A,充分说明你的线路的导线太细了这里不包括你接入的100A断路器之前的导线的截面积是否符合要求。

3、一般在选择电动机的导线截面积时候由于电动机为感性负载(瞬时启動有很大的的启动电流),故在选择导线截面积时取值要保守一点,1mm?应该取3.5A左右按照你的11KW/22A电流来计算,需要选择导线截面积为6.28mm?的导线。但是6.28mm?的导线规格没有,那么你需要选择10mm?的铜芯导线为佳。并且在制作电动机接头时一定要注意用铜线鼻子液压紧保证接头运行时鈈发热。 这里所分析的问题原因97A电流,它包括了你的接电动机的导线太细而没有办法使电动机能够正常运行,老是处于启动状态于昰产生大电流将一级的断路器因为线路加电动机的电流,发热跳闸

这里教你一个简单的判别方法,用一只220v的白炽灯接在100A断路器前面启動时,看白炽灯是否由正常发光而变暗如果变化的太明显,说明导线截面积过小了