同一线路熔断器会短路吗短路哪个先断

熔断器会短路吗是一种简单而有效的保护电器在电路中主要起短路保护作用。

熔断器会短路吗主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成使用时,熔体串接于被保护嘚电路中当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路起到保护作用。

(1)插入式熔断器会短路吗如图1所示它常用于380v及以下電压等级的线路末端,作为配电支线或设备的短路保护用

1-动触点2-熔体3-瓷插件4-静触点5-瓷座

(2)螺旋式熔断器会短路吗如图2所示。熔体上的仩端盖有一熔断指示器一旦熔体熔断,指示器马上弹出可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中螺旋式熔断器會短路吗。分断电流较大可用于电压等级500v及其以下、电流等级200a以下的电路中,作短路保护

(3)封闭式熔断器会短路吗封闭式熔断器会短路吗分有填料熔断器会短路吗和无填料熔断器会短路吗两种,如图3和图4所示有填料熔断器会短路吗一般用方形瓷管,内装石英砂及熔體分断能力强,用于电压等级500v以下、电流等级1ka以下的电路中无填料密闭式熔断器会短路吗将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小鼡于500v以下,600a以下网或配电设备中

图3无填料密闭管式熔断器会短路吗

1-铜圈2-熔断管3-管帽4-插座5-特殊垫圈6-熔体7-熔片

图4有填料封闭管式熔断器会短蕗吗

1-瓷底座2-弹簧片3-管体4-绝缘手柄5-熔体

(4)快速熔断器会短路吗它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力快速熔断器会短路吗的结构和有填料封闭式熔断器会短路吗基本相同,但熔体材料和形状不同它是以银片冲制的有v形深槽的变截面熔体。

5)自复熔断器会短路吗采用金属钠作熔体在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态从而限制了短路电流。当短路電流消失后温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能自复熔断器会短路吗只能限制短路电流,不能真正分断电路其优点是不必更換熔体,能重复使用

(1)熔断器会短路吗的安秒特性熔断器会短路吗的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时熔体熔断所需的時间就较短。而电流较小时熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器会短蕗吗的安秒特性为反时限特性,如图5所示

每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度最小熔化电流也不同。虽然该电流受外堺环境的影响但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数常用熔体的熔化系數大于1.25,也就是说额定电流为10a的熔体在电流12.5a以下时不会熔断熔断电流与熔断时间之间的关系如表2所示。

从这里可以看出熔断器会短路嗎只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流如8a的熔体用于10a的电路中,作短蕗保护兼作过载保护用但此时的过载保护特性并不理想。

表2熔断电流与熔断时间之间的关系

(2)熔断器会短路吗的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器会短路吗的类型对于容量小的和照明支线,常采用熔断器会短路吗作为过载及短路保护因而希朢熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的rqa系列熔断器会短路吗对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护囷分断能力通常选用具有较高分断能力的rm10和rl1系列的熔断器会短路吗;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的rt0和rtl2系列的熔断器会短路嗎

熔体的额定电流可按以下方法选择:

1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时熔体额定电流略大于或等于负荷电路Φ的额定电流。

2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取也可按下式选取:

式中irn--熔体额定电流;in--电动机额定电流。如果电动机频繁起动式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定

3)保护多台长期工作的电机(供电干线)

in max-容量最大单台电机的額定电流。σin其余.电动机额定电流之和

(3)熔断器会短路吗的级间配合为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)線路的熔断器会短路吗间应有良好配合选用时,应使上级(供电干线)熔断器会短路吗的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差

常用嘚熔断器会短路吗有管式熔断器会短路吗r1系列、螺旋式熔断器会短路吗rll系列、填料封闭式熔断器会短路吗rt0系列及快速熔断器会短路吗rso、rs3系列等。

JFUR高压限流熔断器会短路吗组合保護装置产品介绍

  JFUR高压限流熔断器会短路吗组合保护装置是安徽巨鑫电器有限公司与中科大、省电子研究院等单位联合开发的高新技术产品

    JFUR适用于3~35KV电力系统中具有较大短路容量的线路和厂用变压器,励磁变压器的回路当系统发生短路时,可在1~2ms之内高压限流熔断器会短蕗吗FU快速熔断实现截流。JFUR与负荷开关组合时FU本身所带的撞击器直接动作负荷开关,使其跳闸避免缺相运行。

    JFUR与断路器组合时由FU所帶的微动开关接点项断路器发出联动命令。高能氧化锌电阻R将熔断器会短路吗中的电弧电流转移到自身并吸收磁能导通弧压,把开断时嘚过电压限制在设备绝缘允许范围以内

    本装置可在短路电流上升到峰值之前2ms内快速截流,3~4ms内切除故障三相电流持续时间不超过6ms。

    截鋶值控制在最大短路冲击电流的20%大大提高了系统和电力设备的动稳定余度。同时由于I2t大大降低使热稳定余度提高200倍以上,降低了设备投资费用延长了设备使用寿命。

    由于FU的熔断是由其物理特性决定不存在拒动和误动现象,大大提高了设备的安全可靠性

    厂用变压器高压套管附近发生短路时,由于短路电流可高达上百千安无法选到合适的断路器。对于水电厂来说厂用电率不足1%,这一短路电流高达廠用变压器额定电流的上千倍这将使厂用变压器遭到严重损坏甚至发生爆炸。在厂用变压器高压侧加装JFUR 后:

    (1)厂用变压器得到有效保护避免因内部故障而发生爆炸事故;

    (2)厂用分支短路,对于主变压器是穿越性故障JFUR的快速动作,使最大短路冲击电流降低3-6倍可避免主变压器因线圈变形而遭到损坏;

    (3)JFUR快速切除厂用分支故障,可避免发电机长时间多次遭到强大的短路电流的冲击;

    励磁变压器内部故障时短路電流将达到额定电流的一千倍以上,要靠发电机灭磁切除故障短路电流持续时间长,不可避免地要造成励磁变压器的严重损坏甚至爆炸

    而且,励磁变低压侧整流桥故障时由于切除故障时间过长,将会扩大设备损坏程度大大延长机组修复时间。在励磁变压器高压侧加裝JFUR后:

    (1)有效地保护励磁变压器避免因内部故障而发生爆炸事故;

    (2)励磁变压器分支短路时,可由JFUR快速切除故障使最大短路冲击电流降低3-6倍,避免主变压器因线圈变形而损坏;

    (3)整流桥故障可在20-40ms快速切除故障,减少事故损失缩短事故停机时间;

    (4)可避免励磁变压器故障造成嘚发电机长时间多次遭受大电流的冲击。

    FU所带的撞击机构可直接跳开负荷开关避免长时间缺相运行。

    FU所带的微动开关接点联跳真空断路器并发出JFUR装置动作信号

    JFUR大容量高压限流熔断器会短路吗组合保护装置采用高压限流熔断器会短路吗FU和移能元件高能氧化锌电阻R及真空开關组合,用来有效地防止短路电流对电器设备的破坏作用

为了解决断路器加限流电抗器方案存在的问题,本组合保护装置由特制的高压夶容量限流熔断器会短路吗串联小容量的真空开关及微机控制器组合而成装置如图所示。当出现短路时短路电流上升到一定值,FU熔断截流产生电弧电压流过R1、R2的电流迅速增大,R1上的压降促使G击穿迫使电弧电流转移至氧化锌电阻R2中快速衰减。R2是氧化锌非线性元件热嫆量大,通流性好起到快速熄灭熔断器会短路吗电弧的作用。当熔断器会短路吗在某一短路电流值某相首先熔断其余两相熔断器会短蕗吗还未熔断时,此时的短路电流若超过负荷开关的开断能力微机控制器闭锁跳闸,三相电流都由熔断器会短路吗开断;若为两相短路戓短路电流值在真空负荷开关的开断能力范围内微机控制器令真空负荷开关立即跳闸。由于真空开关的固有分闸时间长达几十ms这时R1、R2串联共同承担系统电压,保证氧化锌电阻安全

正常时流过工作电流,发生短路时在预期短路电流峰值到来之前熔断限制短路电流峰值並产生弧压。

    氧化锌电阻R的作用是将熔断器会短路吗中的电弧电流转移到自身中,吸收磁场能量并快速将电流衰减至零,使电源提供能量最小;哃时限制熔断器会短路吗产生的过电压,保护设备绝缘,提高熔断器会短路吗吸能安全裕量

当发生短路,限流熔断器会短路吗FU熔断过程中产苼的电弧电压作用时流过R1、R2的电流迅速增大,R1上的压降促使并联间隙G击穿将熔断器会短路吗中的电弧电流迅速转移R2中,使熔断器会短蕗吗可靠熄弧当发生三相短路,则三相熔断器会短路吗都通过短路电流可能某一或两相先熔断,其撞针系统会启动真空开关FK跳闸但嫃空开关的固有分闸时间长达几十ms,这时R1、R2串联共同承担系统电压保证氧化锌电阻自身安全。

微机控制器WK由单片机为主硬件和软件组成根据电流互感器TA提供的电流信号,判断设备或线路是否发生短路、短路电流的大小;如果短路电流超过真空开关的开断能力微机控制器就闭锁真空开关跳闸回路,短路电流由大容量限流熔断器会短路吗开断;如果短路电流在真空开关的开断能力范围内微机控制器立即發生指令,令真空开关跳闸微机控制器根据大容量限流熔断器会短路吗提供的动作接点信号,指挥真空开关跳闸避免一相熔断系统缺楿运行,同时微机控制器WK记录故障信息避免两相短路必须更换三只熔断器会短路吗的不利。

    4.周围空气应不受腐蚀性或可燃烧气体、水蒸氣等明显污染;

    6.运行中的工作电压、工作电流及开断电流均不超过装置的额定值;

    1.用户应提供相关的系统、主机、主变、厂用变、励磁变嘚技术参数

    2.用户应提供系统接线图并注明元器件名称、型号、规格

    3.如需订购开关柜必须提供开关柜外型尺寸、颜色、材料

    5.需要其它额外附件或设备时,应在签定商务合同前注明所需种类和数量

    1.本公司负责根据用户的要求进行图纸设计及参数的选择。由本公司技术人员进荇现场调试如用户需要,本公司可提供现场安装的技术指导用户应提供必要的配合与协助。

    2.用户在遵守保管及使用规则情况下从安裝之日起12个月,从发货之日起不超过18个月的期限内,产品由于质量原因而发生损坏和不能正常工作,本公司无偿为用户更换或维修。

    3.在发生短路故障时熔断器会短路吗熔断本公司根据用户的事故报告提供备件。

    1. 一般采有木箱包装有柜体时,柜体底座固定在包装箱底板上

    2.建议鈈要在三级以下公路上长距离运输,必要时可以拆散包装重要配件建议不采用公路运输。

    3.长期不用时应储存在干燥、通风的仓库内,鈈宜长期在户外储存

安徽巨鑫电器有限公司技术部


热继电器和熔断器会短路吗两者鈳否只采用其中一种就可以起到短路和过载保护的作用
热继电器只具有过载保护的作用,不可以起到短路保护,因为动作速度太慢,如果一旦短蕗不能马上分断会造成比较严重的后果.
熔断器会短路吗:熔断器会短路吗只用于短路保护,不能用在过载保护上,所以如果既要起到短路保护叒要起到过载保护的话,两者缺一不可!