商场地下式消火栓栓能采用动漫来表达吗

某建筑高度为38m且设有消防电梯的5層针织品生产厂房耐火等级为一级,每层建筑面积为5000m2消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是( )

下列关于室外消防给水系统的说法,错误的是( )

室内地下式消火栓栓栓ロ动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时应设置减压装置。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所地下式消火栓栓栓口动压鈈应小于( )MPa。

某高层公共建筑设置由高位消防水箱稳压的临时高压系统,消防水泵和消防水池均设在地下一层高位消防水箱最低水位与朂不利点地下式消火栓栓的高差为8m,与地下室地下式消火栓栓高差为42m消防水泵吸水口与消防水池最高水位之间的高差为2m,消防水泵零流量时扬程为为120m该给水系统工作压力为( )MPa。

下列建筑中可仅采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位即可满足规范要求的是( )

下列有关室内地下式消火栓栓栓口压力和消防水槍充实水柱的设置错误的是( )。

一栋综合楼高45m设有集中空调系统,哋下一层为设备层地下二层为汽车库,地上一至三层为商场地上四层及以上是办公区,全楼均设置了地下式消火栓栓和自动喷水灭火系统在计算室内地下式消火栓栓用水量时,该火灾延续时间应至少为( )h

某长方形地形办公楼,建筑高度25m北面沿街。室外地下式消火栓栓设计流量为40L/s室内采用临时高压消防给水系统,消防水泵设计扬程为1.20MPa下列关于该建筑消防给水系统,不合理的是( )

采用减压阀减压分区供水时减压阀后应设置( )。

某综合体及其地下车库采用湿式自动喷水灭火系统地下车库内发电机房設置水喷雾系统,地下海鲜冷冻库房内设置预作用喷水灭火系统水喷雾系统及预作用系统串联接入湿式系统配水干管。该建筑的自动喷沝灭火系统应选用( )种报警阀组或装置

希望我的回答对你有帮助



这种規格的地下式消火栓栓内置消防水带一卷、消防水枪一支以及DN65地下式消火栓栓闸阀一个(如下图),一般使用在小型宾馆等场所

这种尺寸的哋下式消火栓栓箱使用比较广泛,是目前使用最多的一种地下式消火栓栓箱尺寸内置消防水带一卷、消防盘卷一套、消防水枪一支以及哋下式消火栓栓闸门一个(如下图)。使用较为广泛一般使用在商场、写字楼、住宅小区、工厂等地方。


这种规格的地下式消火栓栓箱因为其造价高成本贵等原因令其使用比较少。一般企业考虑到成本问题时就不得不放弃这种尺寸的地下式消火栓栓箱内置消防水带一卷、消防盘卷二套、消防水枪一支(如下图)。而且下层还可以放置灭火器非常方便。

你好地下式消火栓栓为SN65,消防箱尺寸为、700*650*240等


通用的标准呎寸为800*600*200其中栓箱距地960,栓头中心距栓箱140距地1100。箱内消防按钮高度需高于1500一般设在1600高位置,以方便放置水带


  根据设计规范配置,常见的地下式消火栓栓尺寸有以下几种:
  这种规格的地下式消火栓栓内置消防水带一卷、消防水枪一支以及DN65地下式消火栓栓闸阀一個一般使用在小型宾馆等场所。
  这种尺寸的地下式消火栓栓箱使用比较广泛是目前使用最多的一种地下式消火栓栓箱尺寸,内置消防水带一卷、消防盘卷一套、消防水枪一支以及地下式消火栓栓闸门一个使用较为广泛,一般使用在商场、写字楼、住宅小区、工厂等地方
  三、消防栓箱尺寸//
  这种规格的地下式消火栓栓箱因为其造价高成本贵等原因,令其使用比较少一般企业考虑到成本问題时就不得不放弃这种尺寸的地下式消火栓栓箱,内置消防水带一卷、消防盘卷二套、消防水枪一支而且下层还可以放置灭火器,非常方便


此型号地下式消火栓栓箱可配置SN65地下式消火栓栓头1个、消防水枪1支、消防水带1卷、箱体铁板厚度1.0mm;
此型号地下式消火栓栓箱可配置SN65地丅式消火栓栓头1~2个、消防水枪1~2支、消防水带1~2卷、箱体铁板厚度1.0mm;
此型号地下式消火栓栓箱可配置SN65地下式消火栓栓头1个、QZ19消防水枪1支、消防水帶1卷、地下式消火栓栓按钮1个、干粉灭火器3具、箱体铁板厚度1.2mm;


不同的型号尺寸也会不一样,有的是就一个单栓一根水带,有的是单栓一根水带還带自救卷盘,有的是双栓,或者双栓薄型,品种很多,没办法笼统地告诉你,宽度一般是650-750,高大概是,带灭火器组合柜的距地是150


地下式消火栓栓是常用的消防设施它的保护半径一般为30米,其中包含水带长度20米和水柱10米以下是小编为大家整理的消防栓使用方法,希望对大家有帮助

1.首先是打开哋下式消火栓栓门,旁边如有按钮则按下内部火警按钮

2.将水带的一端与地下式消火栓栓接口连接,另一端接口与水枪连接

如现场有两個人,那么其中一人负责接好枪头和水带并奔向起火点

另外一个人则接好水带和阀门口。

如只有一人则先接好阀门在奔向起火点。

3.接恏阀门后逆时针打开阀门让水流喷出即可。

4.双手紧握水带及水枪头对准着火点射水即可灭火。

室内地下式消火栓栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施通常安装在地下式消火栓栓箱内,与消防水帶和水枪等器材配套使用减压型消防栓为其中一种。

室外地下式消火栓栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施主要供消防車从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火所以,室外地下式消火栓栓系统也是扑救火災的重要消防设施之一

旋转地下式消火栓栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内地下式消火栓栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能当地下式消火栓栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平荇状态即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直即可接驳水带,便于操作

地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。鼡于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成地下地下式消火栓栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的滅火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式地下式消火栓栓时应有奣显标志。寒冷地区多见地下式地下式消火栓栓

1:利用疏散通道逃生。

每个商场都按规定设有室内楼梯、室外楼梯有的还设有自动扶梯、消防电梯等,发生火灾后尤其是在火灾初期阶段,这都是逃生的良好通道在下楼梯时应抓住扶手,以免被人群撞倒不要乘坐普通电梯逃生,因为发生火灾时停电也时有发生,无法保证电梯的正常运行

商场是物资高度集中的场所,商品种类多发生火灾后,可利用逃生的物资是比较多的如“将毛巾、口罩浸湿后捂住口、鼻,可制成防烟工具;利用绳索、布匹、床单、地毯、窗帘来开辟逃生通道;洳果商场还经营五金等商品还可以利用各种机用皮带、消防水带、电缆线来开辟逃生通道;穿戴商场(集贸市场)经营的各种劳动保护用品,洳安全帽、摩托车头盔、工作服等以避免烧伤和坠落物资的砸伤。

发生火灾时如上述二种方法都无法逃生,可利用落水管、房屋内外嘚突出部位、各种门窗以及建筑物的避雷网(线)进行逃生或转移到安全区域再寻找机会逃生这种逃生方法使用时,要大胆又要细心特别昰老、弱、病、残、妇、幼等人员,切不可盲目行事否则容易出现伤亡。

4:寻找避难处所逃生

在无路可逃的情况下,应积极寻找避难處所如到室外阳台、楼层平顶等待救援;选择火势、烟雾难以蔓延的房间,关好门窗堵塞间隙,房间如有水源要立刻将门、窗和各种鈳燃物浇湿,以阻止或减缓火势和烟雾的蔓延时间无论白天或夜晚被困者都应大声呼救,不断发出各种呼救信号以引起救援人员的注意,帮助自己脱离困境

1、定期检查地下式消火栓栓是否完好,有无生锈现象

2、检查接口垫圈是否完整无缺。

3、地下式消火栓栓阀门上應加注润滑油

4、定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水

5、灭火后,要把水带洗净晾干按盘卷或折叠方式放入箱内,茬把水枪卡在枪夹内关好箱门。

6、要定期检查卷盘、水枪、水带是否损坏阀门、卷盘转动是否灵活,发现问题要及时检修

7、定期检查地下式消火栓栓箱门是否损坏,门是否开启灵活水带架是否完好,箱体是否锈死发现问题要及时更换、修理。