你好!带应急带的强起线接到接触器上跟正常火线同相

  • 正常为1条零线1条开关火线,1條充电线1个强启火线。

  • 产品应有4个接线孔位对应接上

  • 如必须接带强启的应急带照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关强启吙线引至交流接触器

  • 交流接触器应加配控制线才能正常工作箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。

  • 根据实物图1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线

  • 没有外接电池的话,停电时灯是不会自动亮的。

你对这个回答的评价是

这个不是应急带照明箱,不符匼要求
如必须接带强启的应急带照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关强启火线引至交流接触器。交流接触器应加配控制線才能正常工作箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。

1应急带照明集中控制是什么意思?

答:應急带照明是停电以后还能提供一定时间的照明这时候都是采用蓄电池供电的。一般情况是每个灯配了蓄电池这叫独立控制。
集中控制就是把所以应急带照明灯的蓄电池放在一起然后做一个控制转换系统,对应急带照明的灯统一集中控制

你对这个回答的评价是?

应急带照明是两根线通电时是默认充电状态,断电后是放电状态有的是三根线,两根今声光开关一根是常供电,那一根也是平时為充电状态断电后灯就会亮

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案。

应急带灯带电池其中的两条火线一条经控制开关正常开关灯具,另一条通过接触器直接接通灯具即可强行点亮 火灾应急带照明强启的4种方法: 强启

方式一: 充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单清晰,灵活也适合于已有建筑的消防应急带系统线路改造。 缺点是当开关闭合时开关线得电,而开关线与强启线是并联在灯具桩头上使得强启线回路也带电,其它连接在强启线的灯具就成了常明灯所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具。 强启接线方式二: 充電线直接进入开关盒充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电 强启接线方式三:接线方式c是利用双控開关的两个桩头,分别连接强启线和充电线平时利用充

应急带灯带电池其中的两条火线,一条经控制开关正常开关灯具另一条通过接觸器直接接通灯具,即可强行点亮 火灾应急带照明强启的4种方法: 强启

方式一: 充电线直接进入灯头盒在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异仅当灯具安装时,正确接线即可此种接线方式管路敷设简单,清晰灵活,也适合于已有建筑的消防应急带系統线路改造 缺点是当开关闭合时,开关线得电而开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电其它连接在强启线的燈具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具 强启接线方式二: 充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头保证灯具充电线一直有电。 强启接线方式三:接线方式c是利用双控开关的两个桩头分别连接强启线和充电线,平時利用充

如“何”分清220v接触器“的线圈""哪”一个是接“零”线“哪”一个是接火线

交流接触器的线圈不用区分火线零线,两个端子随便接

你对这个回答的评价是?

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。