首先我们需要了解PLC的一个最基本嘚原理:任何开关类信号不管其本身有几根线,接入PLC的都是DI信号只需要两根线。用来反馈给PLC这个回路的开关情况即0或者1。因此我们從PLC端考虑是只需要两根线的
从光电设备角度来说您提到了是四线,那么我推测有以下几种情况:
1.最简单的无公共端其中两根是信号线,直接接PLC的DI信号就可以了另外是其电源线,接上电源让三线光电开关接PLC可以工作就可以了如图5.62.复杂点的有公共端。一般的开关反馈信號为了方便PLC里面的编程应用,会设置常开和常闭两种信号反馈(图中表示为NC和NO)根据PLC应用选取其中一对线就可以了。如图3.4
需要重点提示大家的是,请注意看图3.4工作原理一样但是公共端不一样。一个公共正一个公共负。在PLC中公共负端是比较常见的。三线光电开关接PLC如果与PLC的公共端相同那么不会有问题,如果不同是会影响其他回路的!当然也有公共正端的PLC
在提高一些,如果这个PLC是在SIS系统中的应鼡那么我可以基本判定在不加隔离的情况下,SIS系统一定会报错不报错,只能说明设计不够规范!