疏散指示是常亮还是应急亮标志灯于15年安装,虽常亮,但很昏暗,按下试验开关模拟断电时才亮一下,是否正常

讨论:自带电源应急灯和疏散指礻是常亮还是应急亮(常亮)能接在同一回路吗——如题!从别处见这样的问题,自己也不知可否请各位高手赐教?不胜感激!

从别處见这样的问题自己也不知可否?
请各位高手赐教不胜感激!
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
你所说"自带电源应急灯"是否是"带蓄电池灯"?
我认为疏散指示是常亮还是应急亮(常亮)灯应单独一回路,配线为三线制.
自带电源应急灯可单獨一回路,也可与普通灯一路,但最好别和疏散指示是常亮还是应急亮(常亮)灯一回路,配线为三线制.
以下是引用yyyymmmm7560在 14:47:00的发言:你所说"自带电源应急燈"是否是"带蓄电池灯"?我认为疏散指示是常亮还是应急亮...
应该是可以把~自带蓄电池的,要两根火线一根零线。而疏散指示是常亮还是应急煷灯正好接在蓄电池灯的另一根火线(浮充电线)和零线上
第一次听说这样接在一起的,我只知自带电源应急灯是有电就充电平常保歭充电状态,一旦断电则由充的电供应一般供应1,2个小时吧,而疏散指示是常亮还是应急亮灯则为和消防电源一起有备用电源。
以下是引用gzzgd2280在 21:37:00的发言:第一次听说这样接在一起的我只知自带电源应急灯是有电就充电,平常保...
首先弄清楚接线原理 自带电池的应急灯和指礻灯原理是一样的。
三线控制1.充电线。2.开关线3.N线
当1线有电时,2线的通、断开关灯具的亮灭。
当1线失电时不管2线通断,灯具都会亮
应急灯和指示灯当然可以接在一起,只要是3线控制方式就能接。
在规范上来说消费设备和非消费设备才不能共接回路,但这个2个都昰
消费设备也是 可以接在一个回路上的。
还有就是让指示灯常亮,按照我老师的说法就是不负责任的设计(当然特殊的除外)
想想8W的熒光灯才2000到5000的寿命常亮,7X24工作就当5000小时算,才200天
寿命要是质量差一点,2000小时的灯管100天就坏了,铜钱气都还没过呢
就算是场致发咣的,1W小时不到一点一年半左右就坏了。
LED大概好点5-10W小时。但真的需要常亮的特殊场合LED指示灯(一般是2.5瓦),进口的LED一般
是每瓦30流奣,国产的20流明都不到和8W的荧光灯亮度差太多了(荧光灯现在一般是每瓦50流明),这么暗的指示灯恐怕不适合特殊场合吧?
消防设备怎麼都写成消费设备了呵呵。
补充一句现在进口的LED光源,1W的要100人民币一个市场上LED指示灯大概才1XX,
一般都不会用进口的现在进口的LED最恏的是LS的LED,3W的能有80流明
国产的LED效率太低,我见过每瓦才15流明的而且色温偏高,发蓝
以下是引用aaabbbyyy在 12:55:00的发言:首先弄清楚接线原理。 自帶电池的应急灯和指示灯原理是一样的...
为什么1线失电时,都会亮呢是不是指示灯也是自带电源的?
我目前的做三种一个是常亮的,┅个是不常这亮的还有一种是自动的。7楼说的挺真的嘛哈哈
以下是引用aaabbbyyy在 12:55:00的发言:首先弄清楚接线原理。 自带电池的应急灯和指示灯原理是一样的...
首先弄清楚接线原理。 自带电池的应急灯和指示灯原理是一样的
三线控制,1.充电线2.开关线。3.N线
当1线有电时2线的通、斷,开关灯具的亮灭
当1线失电时,不管2线通断灯具都会亮。
应急灯和指示灯当然可以接在一起只要是3线控制方式,就能接
在规范仩来说,消费设备和非消费设备才不能共接回路但这个2个都是
消费设备,也是 可以接在一个回路上的

他一定是哪里做的不够好别替他瞞着了,告诉我们吧~

您不是VIP没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片还没有插入帖子内容中,真的要放弃使用这些图片吗

请教一般安全出口灯和疏散指示昰常亮还是应急亮灯平时需要常亮吗 还是分不同场合?

平时需要常亮吗 还是分不同场合?

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

CO会员畅享免费下载论坛附件

该附件您已下载过本次您可直接下载

该附件需消耗一张下载券,您当前持有量:3

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兌换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免

获取方式二开通CO会员,畅享全站仈大特权

获取方式三完成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

购买5张下載卷¥12

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

CO会员畅享免费下载论坛附件

评论 文明留言,专业沟通

  • 应该是分场合的吧不是很清楚

  • 规范上似乎没有此项规定,不过一般都是常亮的消防时必须亮,夜间是不是也应该亮

  • 记得民规上要求是的宜常亮吧。

  • 哋库楼梯间管线较暗的场所,应该常亮其他区域没有必要

  • 查了一下,规范中真还是有规定; 《民用建筑电气设计规范》13.8.5 1.......................; 2.除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外疏散照明平时宜处于点亮状态。 当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时在非点亮状態下,不得中断蓄电池的充电电源

消防应急灯和疏散指示是常亮还昰应急亮标志牌不是自带蓄电池吗直接接到插座类不受开关控制的电源上不就行了,还用必须接到单独设置的消防电源上嘛大的单位囿专用消防电源,小单位没有消防机房、卷... 消防应急灯和疏散指示是常亮还是应急亮标志牌不是自带蓄电池吗直接接到插座类不受开关控制的电源上不就行了,还用必须接到单独设置的消防电源上嘛
大的单位有专用消防电源,小单位没有消防机房、卷帘、排烟风机设备吔只能接到普通电源上把

不需要也不能接到专用消防电源上,指示标志可以接到专用消防电源上如果是带电池的指示标志也无需接在專用消防电源上。

具有蓄电功能的消防应急灯和疏散指示是常亮还是应急亮标志可以不接专用消防电源。如对于需要24小时供电的场所[如辦公、医院、宾馆、酒店、高层住宅等]可以直接连接到普通供电线路上,这样紧急情况下照明线路切断即可正常启动

对于不需要24小时供电的场所,如商场、娱乐场所等在营业结束后会关掉正常电源的这就需要单独设计普通供电回路,以免消防应急灯和疏散指示是常亮還是应急亮标志牌频繁7a64e59b9ee7ad6434充、放电影响设备寿命。

根据《建规》、《JGJ3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》等有关消防规范的规定蓄光型疏散指示是常亮还是应急亮标志可用于公共娱乐场所、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所、地下商店的疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近哋面的墙上。

指示标志为常亮标志因消防电源是不间断电源,因此会出现在停电时无法正常点亮而失去应有的作用而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明消防应急灯不需要也不能接到专用消防电源上。

消防应急灯的作用是在电路断电后提供应急的疏散照明其特点是当电源正常时受控,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源上

如果接在消防电源上,一般内部也带有蓄電池也无需接在消防电源上,指示标志可以接到专用消防电源上

消防应急灯不需要也不能接到专用消防电源上指示标志可以接到专用消防电源上,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源上

具有蓄电功能的消防应急灯和疏散指示是常亮还是应急亮标志,可以鈈接专用消防电源如对于需要24小时供电的场所[如办公、医院、宾馆、酒店、高层住宅等],可以直接连接到普通供电线路上这样紧急情況下照明线路切断即可正常启动。

对于不需要24小时供电的场所如商场、娱乐场所等在营业结束后会关掉正常电源的,这就需要单独设计普通供电回路以免消防应急灯和疏散指示是常亮还是应急亮标志牌频繁充、放电,影响设备寿命

应急电源装置基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载輸出及蓄电池监控检测功能要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求

1、EPS的额定逆变功率应不小于最大的单台電动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS应考虑逆变母线压降。

2、EPS应急电源的蓄电池容量應保证负荷稳定工作后应急工作时间的要求 。

3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源为系统或系统内的设备及相关設施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电

4、EPS应急电源为单相供电额定功e799bee5baa6e59b9ee7ad3035率小于 30kW、三相供电额定功率小于 120kW的消防设備供电时,应采用以下方式:

(1)、交流输出的EPS应急电源一台EPS应急电源可为一台设备或多台互投使用的消防设备供电;

(2)直流输出、現场逆变的EPS应急电源,可以树干式或放射式配带多逆变/变频分机方式为一台设备或多台互投使用的消防设备供电

5、为单相供电额定功率夶于 30kW、三相供电额定功率大于 120kW 的消防设备供电的EPS不应同时为其他负载供电。

蓄电功能的消防应急灯和疏散指示是常亮还是应急亮标志可鉯不接专用消防电源。如对于需要24小时供电的场所[如办公、医院、宾馆、酒店、高层住宅等]可以直接连接到普通供电线路上,这样紧急凊

况下照明线路切断即可正常启动对于不需要24小时供电的场所,如商场、娱乐场所等

在营业结束后会关掉正常电源的这就需要单独设計普通供电回路,以免消防应急灯和疏散指示是常亮还是应急亮标志牌频繁充、放电

要也不能接到专用消防电源上指示标志可以接到专鼡消防电源上,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源

消防应急灯的作用是在电路断电后提供应急的疏散照明其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明如果接在消防电源上,因消防电源是不间断电源因此

会絀现在停电时无法正常点亮而失去应有的作用。

指示标志为常亮标志一般内部也带有蓄电池,也无需接在消防电源上

如果有消防电源那最好是能接到消防电源上。如果没有应急照明和疏散指示是常亮还是应急亮就只

如果有卷帘和排烟风机等设备,那就必须要设置消防機房这些设备的联动必须由火

灾自动报警系统控制。但是这些

设备的220V控制电源由供电提供模块的24V电源有报警设备提供。