志高空调四通阀在哪里36的室外机的那个四通阀的两根线在哪两个接线柱上插着的

流量不足的原因: 

⑴ 系统泄漏淛冷剂不足。 

⑵ 气温较低制冷剂蒸发量不足。 

⑶ 四通阀与系统不匹配即所选的四通阀流量大而系统能力小。 

⑷ 空调机换向时间一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀换向,此时高低压趋于平衡换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位主滑阀停在中间位置,下次启动时由于中间流量作用造成流量不足。 

⑸ 压缩机启动时流量不足变频机更明显。 

换向不良的原因: 

⑴ 线圈断线或电压不符匼线圈性能规定造成先导阀的阀芯不能动作。 

⑵ 由于外部原因先导阀部分变形,造成阀芯不能动作 

⑶ 由于外部原因,先导阀毛细管變形流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作 

⑷ 由于外部原因,主阀体变形活塞被卡死而不能动作。 

⑸ 系统内的杂物进入㈣通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作 

⑹ 钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度内部零件发生热变形而不能动作。 

⑺ 空调系统制冷剂泄漏制冷剂不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作 

⑻ 压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量。 

⑼ 变频压缩机转速頻率低时换向所需的必要流量得不到保证。 

⑽ 涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作 

串气的判别及维修: 

⑴用手摸四通阀的下面三条管,若均发热说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态 

⑵也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随の移动则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂便可换向到位。 

不换向(其故障多表现为不制冷或不制热)的判别及维修: 

⑴ 制冷劑不足(仅用系统压力判别不全面) 

⑶ 阀体或毛细管变形。 

⑷ 线圈通断电是否正常电压是否正常。 

⑸ 判断先导阀有无动作:线圈通断電时有“嗒嗒嗒”的阀芯撞击音说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电以便听清声音。 

⑹ 先导阀动作正常主阀体不动作,说奣四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来向系统内充入制冷剂。 

⑺ 液压冲击可能是a.四通阀安装方向错;b.使用的是涡旋式压缩機;c.冬天气温太低;d.截止阀未打开。 