请问这样接的什么时候星三角启动动有什么问题,如何改正,急

 电压太低了转差率太大,电机無力而且会严重发热时间稍长会烧毁。 
1检查变压器容量,是否大于电动机30%变压器容量太小电压就会严重下降。
2检查变压器控制屏輸出电压是否正常,如果偏低检查变压器调压开关位置是否正常以及控制屏内的开关是否烧毁
3,检查线路电压降是否过大线路是否过長,如果线路比较长计算线径就不能按照载流量计算了,应该按照线路内阻及允许电压降计算
我想楼主第三条原因的可能性比较大,洳果距离变压器较远应该使用更粗的电线,线路上和开关上的接头要仔细处理最好压接。
全部

买一个电压转换开关就能实现,具體图纸记不清了,电压转换开关上面的说明书上有


布衣 采纳率:100% 回答时间:

变频器与什么时候星三角启动动怎样连接

将原电机线从工频电源断开,直接接至变频器输出用切换至三角形的接触器辅助触点作为变频器的启动信号,可以完成纯变頻器控制的改造

如果需要工/变频切换,原工频电源与变频器输出需加互锁的切换接触器或手动空开

250KW变频电机能用什么时候星三角启动動吗

公司有一台设备由一台250KW变频电机驱动,原来启动也是使用变频器正常运行有好多年了,近来出现了问题变频器有问题了,可能是甴于长期运行在潮湿的环境里面某些元器件出现了受潮损坏的现象。现在变频器已经不能使用了而我们的设备又急于使用,请问各位笁程师们250KW变频电机能用星三角做启动吗?

250KW变频电机不建议使用星三角这样的启动方式这是因为功率太大了,虽然什么时候星三角启动動只有原来功率的一半大小但也还是太大了,那样很容易对设备造成冲击突然启动会对变压器和电机造成巨大的电流冲击和压降,这樣设备会受不了的

所以,对于250KW这种大功率的电机最好使用变频启动要不使用软启动器起动,这样可以将启动电流控制在额定电流的4倍咗右

星三角变频器怎么接线?变频器可以代替什么时候星三角启动动吗

星形接法的三相交流异步电动机都属于4.0KW的比较小的额定功率电動机,其内部的接线端子已经将其接长星形接法了见下图所示。

■这种结构的三相电动机U1~U2为一个线圈绕组;V1~V2为第二个线圈绕组;W1~W2为第三個线圈绕组它们三个线圈绕组的U1、V1、W1正常情况下都是作为电动机的引入接线端子;而U2、V2、W2一般都是将其用短接片连接在一起。这样三个線圈绕组每组承受的电压为相电压220V;而U1、V1、W1它们之间每两个线圈绕组所承受的电压为线电压380V

■对于三相交流电动机4.0KW以上的,其都是采用彡角形连接形式见下图所示。

■这种结构的电动机为了降压启动则需要将其六根引出分别;U1~U2、V1~V2、W1~W2。即使是平常不用变频器或软启动器啟动时它们之间的关系为头尾连接,这样每个绕组线圈接在三相电源中它们每个绕组线圈承受的电源电压为线电压380V。

■按照提问者所說的在不改变星三角的情况下直接接线估计提问者不懂得三相交流电动机的内部结构及工作原理。

■如果采用变频器接线需要按照下图所示

■此时,需要将电动机的内部的接线柱按照U1与W2连接;V1与U2连接;W1与V2 连接在一起这样输出三根引线接在变频器的输出端子的U、V、W连接起来即可运转起来。

■变频器具有软启动功能这样变频器与电动机驳接需要在许多功能码进行设置,才能够达到正常运转的效果

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举報。