标准桥架一根多长水平长度超过多少要增加接地什么时候实施的?

  1、电缆标准桥架一根多长作為布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的标准桥架一根多长 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由嘚疏密来确定电缆标准桥架一根多长的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一側或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱 (2)荷载计算:计算电缆标准桥架一根多长主干线縱断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定标准桥架一根多长的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆标准桥架一根多长嘚型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,标准桥架一根多长的宽度和层数 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定标准桥架一根多长嘚固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据标准桥架一根多长结构选折相应的盖板。 (5)繪出电缆标准桥架一根多长平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表 2、如与电力电缆标准桥架一根多长合用时,应将电力电缆和弱電电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用标准桥架一根多长时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱電电缆,避免相互间的干扰 4、其它安装 (1)电缆标准桥架一根多长由室外进入建筑物内时,标准桥架一根多长向外的坡度不得小于1/100。 (2)电缆标准桥架一根多长与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m (3)两组电缆标准桥架一根多长在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出标准桥架一根多长的路由,要注明标准桥架一根多长起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制标准桥架一根多長敷设轴侧图,则对材料统计将更精确 直线段:注明全长、标准桥架一根多长层数、标高、型号及规格。 拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格 升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)标准桥架一根多长支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架嘚间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示 (6)电缆引下点位置及引丅方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。 (7)电缆标准桥架一根多长宜高絀地面2.2米以上,标准桥架一根多长顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,标准桥架一根多长宽度不宜小于0.1米,电缆标准桥架一根多长设计(12张)标准橋架一根多长内横断面的填充率不应超过50% (8)电缆标准桥架一根多长内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在标准桥架一根多長的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利鼡率不应超过 50% (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应綁扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上 (11)在水平、垂直标准桥架一根多长和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对線电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度 (12)标准桥架一根多长水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。 (13)金属线槽敷设时,在下列情况丅设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处 5、材料统计 (1)标准桥架一根多长:分别统计出各种型号规格标准桥架┅根多长的全长,除一该标准桥架一根多长的标准长度,得出标准桥架一根多长的数量外,再增加1%-2%的余量。 (2)立柱:如采用统一规格的立柱,鈳用标准桥架一根多长全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量如立柱规格不一,则需分别统计。 (3)托臂:标准桥架一根多长全長除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量 (4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

  编辑本段电缆标准橋架一根多长各部件名称含义及一般术语

  电缆标准桥架一根多长的主要部件

  电缆标准桥架一根多长安装时的支托是通过立柱和託臂来完成的。立柱是支撑电缆标准桥架一根多长的主要部件;而标准桥架一根多长的荷重是通过托臂传递给立柱的因此立柱和托臂是電缆标准桥架一根多长安装的两个主要部件。

  铝合金制电缆标准桥架一根多长装置的简称由铝合金材料制作托盘或梯架的直通弯通附件以及支吊架等构成用以支承电缆具有连续刚性结构的总体装置。

  梯形电缆标准桥架一根多长直接承托电缆的部件的简称由两根縱向侧边与若干根横档构成的梯形部件

  有孔槽形电缆标准桥架一根多长直接承托电缆的部件的简称,由带孔眼的底板和侧边所构成的戓由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件

  无孔槽形电缆标准桥架一根多长直接承托电缆的部件的简称由底板与侧边构荿的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件。

  LQJ系列铝合金电缆标准桥架一根多长是我厂自行设计制造的一种抗腐蚀标准桥架一根哆长它具有结构简单、式样新颖、耐腐蚀,安装维护方便不需保养等特点,能够适用于广泛的环境条件 LQJ系列铝合金防腐标准桥架一根多长按结构形式可分为LQJ-A、B、C型和LQJ-LPC型,前者分别采用不同截面形状的铝合金挤压型材加工标准桥架一根多长邦板和梯档可制成梯级式、託盘式、槽式结构以满足不同场合的需要,后者采用铝板折边成型制成槽式汇线槽及各类特殊弯通,以满足电缆布线的需要LQJ-A、B、C型铝匼金挤压型材加工成型后固溶和人工时效处理,不仅提高了耐蚀性而且提高了铝合金的强度,从而保证铝合金标准桥架一根多长具有较高的承载能力 LQJ系列铝合金防腐标准桥架一根多长表面经阳极氧化处理,使其更具有优异的耐蚀性、具有耐腐蚀时间长、不需要保养的优點特别适用于高温、高湿、富盐雾的环境中选用。

  编辑本段电缆标准桥架一根多长的结构形式

  电缆标准桥架一根多长载荷曲线 槽式电缆标准桥架一根多长的结构形式 组合式电缆标准桥架一根多长的结构形式 桁架式梯架、大跨距标准桥架一根多长的结构形式 电缆标准桥架一根多长选型样本(PDF版)

  1.1在工程设计中标准桥架一根多长的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合仳较,以确定最佳方案还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。 1.2标准桥架一根多长水平敷设时距地面的高度一般不低于於2.5m垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外电缆标准桥架一根多长水平敷设在设备夹层或上人馬道且低于2.5m,应采取保护接地措施 1.3标准桥架一根多长、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理防腐蚀处理方式应满足工程 环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所宜选用铝合金电缆标准桥架一根多长。 1.4标准桥架一根多长在有防火要求的区段内可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板网等材料构成封闭或半葑闭式结构,并采取在 1.5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选鼡无孔托盘式电缆标准桥架一根多长 1.6在容易积聚粉尘的场所,电缆标准桥架一根多长应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底層标准桥架一根多长上宜加垫板或使用无孔托盘 1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆标准桥架一根多长内: (1)1kV以上和1kV及以丅的电缆: (2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆; (3) 应急照明和其他照明的电缆: (4)电力,控制和电信电缆 若不同等级的电缆敷设在同一電缆标准桥架一根多长时,中间应增加隔板隔离 1.8当钢制直线段长度超过30m,铝合金电缆标准桥架一根多长超过15m时.或当电缆标准桥架一根多长经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板 1.9电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电纜在梯架、托盘内的填充率一般情况下动力电缆可取40%-50%,控制 电缆可取50%70%.且宜预留l0%一252工程发展裕量。 1.10在选择电缆标准桥架┅根多长的荷载等级时电缆标准桥架一根多长的工作均布荷载不应大于所选电缆标准桥架一根多长荷载等级的额定均布荷载,如果电缆標准桥架一根多长的支吊架的实 际跨距不等于2m时.则工作均布荷载应满足: 式中qG----工作均布荷载kN/m; qE----额定均布荷载,kN/m; LG----实际跨距m。 标准桥架一根多长的额定均布荷载等级见表1