kbg穿kbg线管规范规格表的规格是什么?

原标题:jdg管/kbg管厚度国家标准

JDG管又稱为“套接紧定式镀锌钢导管”是电气线路最新型保护用导管。

JDG管规格壁厚最新国家标准根据《套接紧定式钢导管电kbg线管规范规格表路施工及验收规程CECS_120:2007》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定详情如下:

JDG管国家标准规格厚度:

  • 规格:Φ16,厚度1.5mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 規格:Φ20,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ25,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ32,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ40,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ50,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm

KBG管又称为“套接扣压式镀锌钢导管”,是电气线路最新型保护用导管

KBG管规格壁厚最新国家標准根据《套接扣压式钢导管电kbg线管规范规格表路施工及验收规程CECS_100:98》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定。详情如下:

KBG管国家标准规格厚度:

  • 规格:Φ16厚度1.0mm,壁厚允许偏差:±0.06mm
  • 规格:Φ20厚度1.0mm,壁厚允许偏差:±0.08mm
  • 规格:Φ25厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
  • 规格:Φ32厚喥1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
  • 规格:Φ40厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm

KBG管与JDG管以其施工便捷、综合比价便宜、性能优越、规格齐全、产品配套等优点在1kv及以下建筑电气工程中得意广泛应用。但是这两种类型的薄壁钢导管在建材市场上和工程使用中,存在有称谓混淆、真伪皆存、施笁工艺混乱等现象严重影响电线配管工程质量。现将这两类钢导管主要特征作简要比较进而阐明工程质量控制要点与质量通病防治措施。

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

系统检测到您正在使用网页抓取笁具访问安居客网站请卸载删除后访问,ip:117.84.119.18

电缆桥架_线槽_镀锌kbg线管规范规格表_桥架/kbg线管规范规格表配件

广东雷正电气科技有限公司简称“雷正电气”位于广东省东莞市寮步镇是一家专业从事研发、生产和销售:電缆桥架、镀锌金属线槽、镀锌kbg线管规范规格表、JDG管/KBG管及配件的大型厂家。

套接扣压式薄壁钢导管简称KBG管。导管采用优质冷轧带钢经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。管材壁厚均匀卷焊圆度高,与管接头公差配合好焊缝小而圆顺,管口边缘平滑