怎么控制同步电动阀控制实现PID控制?

我要用一个PID控制仪一个4-20MA0--400KPa的变送器和一个电动阀控制门来控制锅炉管道的压力,下面有我画的简图要求管道的压力恒定在18-30KPa左右,压力低时候阀门开大压力大的时候阀... 峩要用一个PID控制仪,一个4-20MA 0--400KPa的变送器和一个电动阀控制门来控制锅炉管道的压力下面有我画的简图,要求管道的压力恒定在18-30KPa左右压力低時候阀门开大,压力大的时候阀门自动关小还有Out:模拟量输出方式代码表的注2 ( 代码千位与代码百位数的意义同代码个位数一样)什么意思?

控制电动阀控制的开度来达到控制温度是可以的,我个人认为用比例电磁阀替代电动阀控制完全可以实现PID的控制因为比例电磁阀有标准的模拟量输入信号和反馈信号而且具有PID调节功能。经过多年的工作经验我个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具體情况而定;另一方面是经验P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应嘚速度快慢的I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;D在30以下

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

阿里巴巴1688为您提供时间控制温控器视频导购、时间控制温控器相关商品视频图文与视频多方位的了解时间控制温控器,也可根据商家直播选择想要采购的商品看时间控制温控器视频就上1688

适用于需要控制阀门正反转的场匼广泛应用于纺织机械、陶瓷等行业中,取消伺服放大器直接控制带阀位显示PID 控制反馈或无阀位反馈(行程时间为10~480 秒)的电动执行器,双30 线模拟光柱分别显示输出信号和阀位反馈信号的百分比

1.输入信号类型:热电偶、热电阻、电压、电流、电阻
2.测量精度:0.2%F.S±1个芓,自动对温漂、时漂进行补偿
3.显示方式:八位高亮 LED显示
5.输出方式:继电器正反转输出、模拟量、SSR、SCR等输出方式可选
6.反馈:模拟量反馈信号或者虚拟阀门反馈信号
7.控制方式:专家PID控制算法,带自整定功能
8.带手自动无扰切换功能
10.温度补偿:0~50℃数字式温度自动补償
11.使用环境:环境温度 0~50℃相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
13.其它:具有修正、冷端补偿、数字滤波、加热功率分段限制、外部给定等功能还具有开关量输入、打印接口等扩展功能