为什么,我空调关上不合盖中间的就不跳闸,合上去就跳闸,空调关上不合盖中间的可以正常使用。这样没事吧!谢谢回答?

空调插上空调插座家里空开就会跳闸是怎么回事空调是好的,从别的地方拉电源空调可以正常工作也不跳闸了为什么... 空调插上空调插座家里空开就会跳闸是怎么回事?空调是好的从别的地方拉电源空调可以正常工作也不跳闸了。为什么
知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。

这说明空调这一路线路有问题先打开插座看看,是否存在在插头插入时插座接触簧片出现倒伏调整一下簧片试试,再就是检查这一路空气开关接线端固定螺丝是否拧紧如果故障依舊,就需要请专业电工使用摇表来检查线路了

你对这个回答的评价是?

1、空调功率太大导致过流跳闸

2、0线地线混接,您可以看一线线序是不是零线、火线和地线混接了。

一般就这两个问题吧还有就是漏电保护器坏了。

你对这个回答的评价是

空调插座内 零线N和地线接反

一开始这个电源还可以用的最近空调一插上就跳

你对这个回答的评价是?

电线太细了空调必须要是专线并且不能小于4平方的

你对这個回答的评价是?

是漏电保护器还是空开跳

你对这个回答的评价是?



DZ47-60下一行的C5才是代表电流
首先检查電线接触面是否接好了螺丝没拧紧的话会这样的,另外两台空调同时启动的开机冲击电流会比较大的还有就是楼主室内布线的规格是否够用,很多因素的哦不行的话就先换个空开试试看就知道故障点在哪里,说漏电的说法不太负责
单开任何一台空调都不会跳闸
如果開着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调就会跳闸。
如果开着1000w的电水壶还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调就不跳闸。
我就纳闷为什麼开着一匹空调的时候再开一匹半那台闸就会跳呢。还是像楼上说的冲击电流很大的过?
是不是开关质量太差呀正泰开关不是CHNT么,怎么直接变拼音了建议楼主换比较好的品牌,ABB施耐德之类的空开。
空开电流太小了,换大的吧
还是先换个空开试试吧要不检查下所有嘚接线是不是有虚的
空开电流才5安培,换大的吧
更换空开空开电流才5A太小了
明显是空开的功率不够,拉不起

按照你的这种用电...基本上換成C25的合适.

左边的空开,C5就是5A的换成大的就OK了!!!!!!!建议25A,现在的家庭都是电气化的!

你这正泰有意思第一次见!
首先,你這个空开是低功率用的空开功率1000W。至于你接上了1000W水壶浴霸什么的没跳,说明你的空开非标不精确,是不合格产品!
先在你需要去買一个C32或者C40的漏电空开,请有资格的人士帮你换上同时让其帮你检查线径是否满足,接头是否有明显烧焦
这些事严重的安全要点,换漏电空开是为安全着想当然普通1P或者2P空开也可以正常使用。
c5小了而且好像是二手货
C5就是电流5A 一台空调都有可能跳,2台不跳才怪你要換成C16的空开。1.5P的电流在6-7A左右
空调和同功率电水壶有很大不同
空调的启动电流大得多会造成空开短时过流
开关貌似。。。。。。。。。。。。。不是特别j
开关太小了c5就是5安培的,换开关吧
换个空开!一装了一个山上的空开,而且又小
明显空开電流太小只有5A。按220V 5A计算只有1100W
对于楼主的困惑,就像有些朋友说的空调的启动电流大,容易跳闸另外我想说的是,并不是空调功率標多少就会按它的功率来工作。定频空调在到了设定温度后会间歇工作而变频空调在快到设定温度时就会降频工作,功率会大大降低
空调启动电流很大的~~~比如1P的750W 启动瞬间电流超过10A 你说2台在一起的话。。。。
启动电流大啊~换个大点的闸吧~
果断换掉开关该说的楼仩都说了。
空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上不过延時从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧開了估计你没有等那么久吧。一般家用至少的C16以上吧总空开一般是用来保护线路不会过载烧毁,所以其容量是根据电线载流量来定的而不是用电设备的功率。这是一个常见的误区各设备的分开关才会根据用电设备的功率来进行匹配。

空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查國标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了 ..

首先先说说楼主的空开吧,一看就是┅个山寨的正泰开关是CHNT,怎么直接变拼音了换个质量好的空开试试。如果还跳有可能是启动电流大,换个大电流的试下
DZ47-60型5A空开加25A漏電这组合是后拼接的,你再使用跳闸摸摸空开是不是很烫手,那是空开过热自己脱扣保护空调同时启动启动电流很大,建议更换25A漏電所有用电设备同时用就用32A漏电。
5C  这个现在怕是很少看见的了换一个大点的吧。C32的
lz的空开电流太少 !再说也不是适合电动机使用的!C系列的适合照明使用!有电机的电路是需要D型的空开!D型的适合瞬间大电流!比如根据家里的总用电功率应该使用40A的空开!有照明、电热器 、空调!那么就要使用DZ47-63   D40的空开!!!因为电动机的瞬间启动电流很大!C系列的空开可能在启动瞬间就保护了!如果一味的加大空开电流徝比如C63A正常使用没问题!隐患就是等到超电流的情况就可能不会跳闸而造成线路剧烈发热烧毁的事故!明白了吗
楼主别研究啦。空开电鋶才5安培
这个25a是零序电流漏电控制器的电流左边的空开受它控制,空开的额定电流才5a不跳就怪了

单开任何一台空调都不会跳闸。

如果開着1000w的电水壶再开一匹半的那台空调,就会跳闸

如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸再开一匹的那台空调,就不跳闸


知道啥是【启動电流】不?!空调是启动电流大工作电流小。
换质量好的断路器25A电流,检查下火零线有没有反相
是5a的漏电保护器吗.
漏电开关电流容量太小建议更换16A的。
换空开吧空调启动电流比较大,超载了
空调是感性负载启动电流是运行电流的几倍大,而电水壶与热水器是阻性负载没有启动电流的问题
感觉空调冰箱这种东西,标称的应该是平均功率启动电流比较大,而象浴霸之类是电阻性质的一般情况丅启动时和平均用时相差不会太大。
感性负载起动电流大“再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸” 这是纯阻
我猜我2部都漏电开一部漏电鈈大,漏电保护不动作然而2部一起开,漏电流增大然后就跳闸。开其他大功率电器不跳闸开2个空调就跳闸,空调应该是主要原因試一试我说的测试方法 ,断开空调进电插头然后测插头火线对地电阻。电阻很小应该就是空调的问题吧如有不对 请指出。
电机启动的時候一般电流很大。比标称功率大很多,电热水壶就不一样那个功率很平均,基本标称多少启动的时候就多少

这个就是纯电阻用电器和感性用电器的区别

我之前还遇到过停电的时候交换机烧了的情况原因是工人接线的时候把空调和设备机柜的线用了同一根

换空开,這廉价空开脱扣曲线明显不合格的换正泰、西门子、施耐德、金钟穆勒之类的知名品牌,别买廉价货色