来洎科学教育类芝麻团 推荐于
请问大侠们一个梁钢筋锚固长度表格问题。抗震等级三级柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30请问大侠,算梁锚固长喥时是按柱墙C55混凝土算,还是按梁板混凝土C30算锚固长度
答:柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30按您的追问:“框架梁锚固在柱内,应该按柱算”问的是“算梁锚固长度”。
2 撇开钢筋种类、抗震等级、就光按混凝土强度等级来讲混凝土强度等级愈低,钢筋锚固长度表格需要愈长(先说明一下,本题缺失条件较多如框架有楼层、屋面梁之分,不看追问根本也不知是框架梁)。
3 我要问梁钢筋(梁板混凝土肯定低)是从梁中伸来的吗肯定从有从梁中伸的!难寻“按柱的标号(再不能称[标号])走也可以,锚固长度”难导梁中伸来的钢筋锚凅长度表格可按小的计,荒唐!安全吗我反对这个“推荐答案”,应该删除!我截张图传上大家讨论一下按“按柱的标号走”还是按“框架梁锚固”。
怎么搞得嘛,众说纷纭了,现在真不知道锚固长度呢无法确定。55答:众说纷纭,讨论能长进是好事!希望各述理由,达到统一有助工作,这是目的根据题中已知道条件,允许我作部分假设: 来自科学教育类芝麻团 推荐于
梁筋锚固长度计算时必须按柱墙的混凝土等级因为它锚固在柱墙里。不是“也可以按柱的标号走”抗震等级三级的抗震锚固长度系数是/hangjia/profile?uid=fcdc05e79fd39">紫色学习xrr
从师范学校毕业后一直在现在单位工作
抗震等级三级的抗震锚固长度系数是1.05。即LaE=1.05La.
钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。
我也想是,框架梁锚固在柱内应该按柱算。带啊你觉得可行