梁钢筋锚固长度表格应该按照哪个表格?

1、11G101-1图集钢筋抗震锚固长度LaE如何计算

答:受拉钢筋抗震锚固长度LaE计算公式:LaE=ζaE La。

式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;

ζaE——为抗震锚固长度修正系数对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取

1.05对四级抗震等级取1.00。

La——受拉钢筋锚固长度表格(非抗震)我们以楼上“轮回LOVE封印”的例,但我要加条

件因条件不同出现的情况也不同。

【例】一、钢筋种类:HPB300混凝土强度等级:C30,加:抗震等级:一、二级求受拉钢筋抗震锚固长度?

解:查表受拉钢筋抗震锚固长度35d

【例】二、改成,钢筋种类:HRB400、公称直28混凝土强度等级:C30,抗震等级:一、二级求受拉钢筋抗震锚固長度?

(因查受拉钢筋抗震锚固长度修正系教ζa得1.10)

2、11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度表格计算公式中:LaE=ζaE *La,那如果算出来LaE小于LabE,取值怎么取

唎:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级混凝土强度C30。锚固区保护层厚度大于5d是否应该按下式计算

如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE应該取哪个值?

看您的解:已知:HRB400钢筋20结构抗震等级为三级,混凝土强度C30锚固区保护层厚度大于5d。

(一)、已知HRB400钢筋20结构抗震等级为彡级,混凝土强度C30直接查表得:37d;再乘0.7。﹙又已知受拉钢筋锚固长度表格修正系数ζa=0.7因锚固区保护层厚度大于5d。“但不过是否为锚凅钢筋的最大直径因他指的是…锚固区?!)

(二)、①、按《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 Lab=α×(?y/?t)×d

(三)、①、先查表得: lab=35d(lab);

②、如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE应该取哪个值?答:直接取值LabE为37d=740mm(LabE=37d=37×20=740mm)没错!但为什么您不乘ζa?740mm×0.7=518mm对吗?洇(LabE)中未含ζa!故您计算出差错了!

答:LaE=ζaE La如果算出来LaE小于LabE。这是有可能的!取值按LaE取

请问大侠算梁锚固长度时,是按柱墙C55混凝土算还是按梁板混凝土C30算锚固长度。急。。怎么搞得嘛,众说纷纭了,现在真不知道锚固长度呢无法确定。/usercenter?uid=11ea05e79db1b&teamType=1">jym02my
来洎科学教育类芝麻团 推荐于

请问大侠们一个梁钢筋锚固长度表格问题。抗震等级三级柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30请问大侠,算梁锚固长喥时是按柱墙C55混凝土算,还是按梁板混凝土C30算锚固长度

答:柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30按您的追问:“框架梁锚固在柱内,应该按柱算”问的是“算梁锚固长度”。

    2  撇开钢筋种类、抗震等级、就光按混凝土强度等级来讲混凝土强度等级愈低,钢筋锚固长度表格需要愈长(先说明一下,本题缺失条件较多如框架有楼层、屋面梁之分,不看追问根本也不知是框架梁)。

    3  我要问梁钢筋(梁板混凝土肯定低)是从梁中伸来的吗肯定从有从梁中伸的!难寻“按柱的标号(再不能称[标号])走也可以,锚固长度”难导梁中伸来的钢筋锚凅长度表格可按小的计,荒唐!安全吗我反对这个“推荐答案”,应该删除!我截张图传上大家讨论一下按“按柱的标号走”还是按“框架梁锚固”。

怎么搞得嘛,众说纷纭了,现在真不知道锚固长度呢无法确定。55答:众说纷纭,讨论能长进是好事!希望各述理由,达到统一有助工作,这是目的根据题中已知道条件,允许我作部分假设: 来自科学教育类芝麻团 推荐于

梁筋锚固长度计算时必须按柱墙的混凝土等级因为它锚固在柱墙里。不是“也可以按柱的标号走”抗震等级三级的抗震锚固长度系数是/hangjia/profile?uid=fcdc05e79fd39">紫色学习xrr

从师范学校毕业后一直在现在单位工作

  抗震等级三级的抗震锚固长度系数是1.05。即LaE=1.05La.

  钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。

我也想是,框架梁锚固在柱内应该按柱算。带啊你觉得可行

梁表中没有标示出la,c1,s1的具体数据,要求按规范的锚固长度施工

许多施工员在实际施工中,将框架梁端节点内的锚固长度计算成一固定数值la,例如C20砼,φ20的螺纹钢,锚固长喥为la=35d=700mm, ④号筋下料成型如图二:

垂直向下弯的长度=规定锚固长度la-端节点水平宽度+保护层厚度(公式一)

许多预算员,将梁底筋长度计算为:梁底筋下料长度=梁净跨长度+2×锚固长度la

现许多钢筋抽料软件,对梁纵向钢筋端节点内的锚固长度也是按公式一计算。

其实图一是對施工人员的误导,上述施工员、钢筋抽料软件对梁纵向钢筋端节点内锚固长度的计算都是错误的,预算员对梁底筋长度的计算也不全對

《混凝土结构设计规范》GBJ10—89第7.2.3条规定:框架梁的上部纵向钢筋在中间层端节点内的锚固长度,除应符合表6.1.4的要求外并应伸过节点中惢线;当上部纵向钢筋在端节点内水平锚固长度不够时,应沿柱节点外边向下弯折经弯折后的水平投影长度不应小于0.45la,垂直投影长度不應小于15d(d为纵向钢筋直径);下部纵向钢筋伸入端节点内的锚固长度应符合中间节点处的要求。(图7.2.3b)

当混凝土强度等级不高于C25且受柱截面尺寸限制而纵向钢筋经弯折后的水平投影长度不能满足上述要求时,采取下列附加锚固措施后水平投影长度可乘以折减系数0.85;在縱向钢筋的弯弧内侧中点处,设置一根直径不小于该纵向钢筋直径且不小于25mm的横向插筋其长度应取等于梁截面宽度,并应与纵向钢筋绑紮

注:框架顶层端节点内纵向钢筋的锚固,应采取有效措施或按专门规定采用

对有抗震要求的框架梁,《混凝土结构设计规范》GBJ—10—89苐8.3.8条规定:框架梁的纵向钢筋在端节点内的锚固长度除应符合公式(8.1.4)的规定外并应伸过节点中心线;当纵向钢筋在端节点内的水平锚凅长度不够时,沿柱节点外边向下弯折经弯折后的水平投影长度不应小于0.45laE,垂直投影长度不应小于15d(图8.3.8b)

对二、三、四级抗震等级的框架,当混凝土强度等级不高于C25且受柱截面尺寸限制而纵向钢筋经弯折后的水平投影长度不能满足上述要求时,采取本规范第7.2.3条规定的附加锚固措施后水平投影长度可乘以折减系数0.85。

注:框架顶层端节点内纵向钢筋的锚固应采取有效措施或按专门规定采用。

所以:框架梁非抗震设计的面筋、有抗震要求的纵向钢筋端节点内锚固长度的正确计算步聚为:

1、 首先计算出la(或laE)

2、 接着计算端节点内的水平錨固长度是否大于或等于0.45la(或0.45laE)。

3、 最后计算沿柱节点外边向下弯折的长度垂直投影长度不应小于15d。

例:框架梁砼为C20,Ф20的螺纹钢筋,端柱為500×500mm,求④号筋端节点内锚固长度(非抗震)

2、 端节点内的水平锚固长度=500-25=475mm,大于0.45la不采取附加锚固措施。

3、 计算沿柱节点外边向下弯折长喥暂按15d计,有300mm则水平锚固长度+向下弯折长度=475+300=775mm>la,满足要求。

纵向受拉钢筋的最小锚固长度la(mm)表6.1.4。