原标题:地下车库防排烟基础知識
防火分区:把建筑平面和空间划分为若干防火单元把火势控制在起火的单元内。
每个防火分区之间用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门做隔断
水平防火分区用防火墙、防火卷帘、防火门将各楼层在水平方向分成若干防火分区。
垂直防火分区宜每层划分
防烟分区:在设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,采用挡烟垂壁、隔墙或顶棚下突出不小于0.5米的梁划分防烟分区
目的:将烟气控制在一定嘚范围内。
地下停车场机械通风与机械排烟系统
排风量按稀释废气量计算:
不小于6次/h送风量不小于5次/h。
做法:1)下部排2/3上部排1/3;
2)现在基夲全部上排;
送风温度:按热量平衡计算(北方寒冷地区)。
具有一、二级耐火等级的停车场防火分区不应超过2000m2内设有自动灭火系统时,其面积可增加一倍
每个防烟分区的面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区
排烟量按6次/h计算。
补风量不小于排烟量的50%当利用車道自然补风时,应使车道断面风速小于0.5m/s
平时排风可以利用车道补风,但火灾时利用车道补风要求车库门没有设防火卷帘其与地上部門的隔断要求做自动喷水系统。
机械排风与机械排烟系统的关系:
排风排烟分设平时:运行排风系统;
排风排烟合设(现在一般采用):平时排风,火灾排烟
排风、排烟合用系统工程中的应用
优点:排风均匀,排烟点到位
缺点:排风排烟转换完全由风口来完成,全部風口为电控风口控制复杂,可靠性差造价高。
优点:系统控制比较简单
缺点:一般为节省造价,减少电动排风口排风不均。
优点:电控风口数量少可靠性高,
缺点:设置双重风管造价高,占用空间较多
优点:风口全部为百叶,只在支管上装电控阀造价低,控制少可靠性高。
缺点:风管截面必须同时满足排风(风速不超过10m/s)和排烟(不超过20m/s)的要求
机械排烟系统设计要点:
每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m
材料:镀锌钢板或冷轧钢板,混凝土制品现在广泛采用玻璃钢。
保温:玻璃纤维厚度不小于25mm
风速:采用金属风道时,不应大于20m/s
采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
施工:按排烟系统要求。
采用专用的排烟机HTF,HTFC,排烟风机应保证280℃时能连续工作30min
风机外壳与墙壁或其他设备之间嘚距离不小于600mm。
风机入口安装280°防火阀,其可以联锁关闭相应的排烟风机。
排烟井应有备用电源并能自动转换
排烟风机的风量金属风道漏风系数1.1-1.2,混凝土风道1.2-1.3
70°C防火阀:常开,70度关闭一般安装在风管穿越防火墙、风柜、风机入口处,起火灾关断作用可以设置输出电訊号,烟感超过70度时阀门关闭连锁送(补)风机关闭;
防烟防火调节阀:常开,70度关闭同上,不过多一个电讯号输入可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
280℃防火阀:280度熔断关闭,常开输出電讯号,这种和70°防火阀相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭可连锁关闭排烟风机。
排烟防火阀:一般应用于排烟系统中火灾时由消控室控制启闭,关闭时也可连锁关闭该排烟风机
下列情况之一的通风、空氣调节系统的风管道应设防火阀:
穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
垂直风管与每层水平风管交接處的水平管段上
地下室设备房通风与排烟设计:
空调机房、水泵房、配电房、消防控制室通风及排烟按高规计算。
通风:按功能的不同按6~12次/h计算;
排烟:按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h),送风量不宜小于排烟量的50%
注意发电机房送风量>排风量
電气设备多的房间,比如配电房发电机房等只排风,不排烟其灭火由气体灭火系统来完成。
下面小编给大家分享一些自己收藏的建築行业资料,希望对你有帮助
如果你想了解更多有关建筑行业资讯就请关注我吧!资源共享,共同进步
小编整理的建筑行业的众多资料一建、二建、消防、造价等等。
作者:建筑题库(微信KS8391)