变频器fwd闪烁电机不转上的HZ灯闪烁,电机还正常转是怎么回事

翻转电机用变频器fwd闪烁电机不转控制采用3段频率50HZ  0HZ 50HZ 为什么在0HZ电机停止翻转时,电机会反向转动一段时间求高手解答下。

变频器fwd闪烁电机不转0HZ时电机的转子是可以在外力嘚作用下动作的吗

你可以用电压表去测量下变频器fwd闪烁电机不转的U、V、W有无电压输出,应该这个反向转动是外力的作用力跟变频器fwd闪爍电机不转无关的

你可以用制动停车试试。变频器fwd闪烁电机不转没有问题的话那就是惯性作用或外拉力你可以用表量变频的输出。如果沒有电压那就是考虑惯性作用和外力作用

不知道翻转机是干嘛的,但是这个很可能是惯性如果电机负载大时就更明显了。还有变频器fwd闪烁电机不转有个最低输出参数,一般在0.5Hz,也就是说低于0.5时按0.5输出

多谢各位的解答,变频器fwd闪烁电机不转是没有问题的可能是电机能耗制动后在翻转台重力的作用下动作了。

若排除外部原因请找找变频器fwd闪烁电机不转里面类似力矩补偿或者是转速补偿等玩意的参数是否有添加上去。

第二:如果你速度控制是采用电位器控制话在电位器最小的时候有一个死区,可能会有正转或反转的“蠕动”现象

第二:如果你速度控制是采用电位器控制话在电位器最小的时候有一个死区,可能会有正转或反转的“蠕动”现象


在电位器最小的时候有一個死区 碰到过的    外力影响  哪位朋友有春日55KW/660V的电气原理图啊谢谢
变频器fwd闪烁电机不转0HZ时电机的转子是可以在外力的作用下动作

以前我遇到這样的情况。就是因为机械的原因

如果是矢量控制0HZ运行是有输出保持力的,如果电流检测不稳会出现蠕动现象。

不知道翻转机是干嘛嘚但是这个很可能是惯性,如果电机负载大时就更明显了还有,变频器fwd闪烁电机不转有个最低输出参数一般在0.5Hz,也就是说,低于0.5时按0.5輸出


应该这个反向转动是外力的作用力跟变频器fwd闪烁电机不转无关的

给出变频器fwd闪烁电机不转接线及變频器fwd闪烁电机不转参数才好分析

一般是DI开入不满足或允许起动等不满足,AI开入有问题 检查电位器是否开路

当电机达到给定速度时会穩定,当电机在加速时会快闪当电机停止时会慢闪。故障灯不亮就没事

慢闪说明变频器fwd闪烁电机不转处于待机状态,完全正常没什麼需要恢复的。

你对这个回答的评价是

本人擅长施耐德ABB西门子欧姆龙等進口品牌电气自动化产品领域;以及菲尼克斯魏德米勒霍尼韦尔伊顿穆勒等


你好我们是ABB一级代理,ACS510仓库长期大量备货的你常要ABB的话可點我头像详细了解,我们能长期提供技术支持和产品资料能调试及处理变频器fwd闪烁电机不转故障,希望能帮到你

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 变频器fwd闪烁电机不转 的文章

 

随机推荐