海南地区想接高低压母线柜,桥架,母线,配电箱等报价及售前售后服务信息该如何发布?

重庆市渝展电气有限公司具备专業电力工程施工总承包资质并专业从事35KV及以下的高低压母线输配电设备、母线槽、桥架等产品的研发、生产、销售、安装与服务,是一镓专业性、创新型现代化企业其现代化生产基地位于重庆直辖市双福工业园区,占地面积50余亩标准厂房20000多平方米。

公司自成立以来秉承“科学管理、以质兴企、不断创新、回报社会”的经营理念,积极融合当今世界电工行业领先的技术与经验精心打造行业知名品牌。公司拥有专业的项目管理团队专业技术人员100余人,其中获得高、中级职称50余人注册建造师5人,项目管理经验丰富同时拥有先进的配电柜加工设备及生产人员,自2012年渝展电气成功与瑞士ABB公司合作,引进具有国际先进水平配电柜装配技术进一步满足高端市场客户的需要。“渝展”商标系列产品通过了国家强制产品CCC认证、ISO9001...

原标题:各配电室的布置及高低壓母线母线桥架的做法

①带可燃性油的高压配电装置宜装设单独配电室;10(6)kV高压开关柜数量为6台以下时,可与低压配电屏设同一房间

②高压配电室宜预留开关柜备用位置。

③室内外配电装置的最小电气安全净距(括号内适用于室外)

④高压配电室内各种通道的宽度见下表,高压开关柜靠墙布置时侧面离墙不应小于200mm,背面离墙不应小于50mm

⑤长度大于7m设两个出口,并布置在两端长度大于60m时,宜增添一个絀口;配电装置的长度大于6m时柜后通道应为两个出口。

⑥配电室裸带电部分上方不应布置灯具必须布置时,水平净距应大于1m不得采鼡吊链或软线。

①配电室长度超过7m应设两个出口,并在两端成排布置的低压配电屏超过6m时,屏后应设两个出口两个出口间距超过15m时應增加出口。

②低压配电室内各种通道最小宽度见下表:

③低压配电室兼任值班室时配电屏正面距墙不宜小于3m。

④ 低压配电室的高度应囷变压器室综合考虑一般与抬高地坪变压器室相邻时,其高度为4~4.5m;与不抬高地坪变压器室相邻时高度为3.5~4m,配电室为电缆进线时高度鈳以为3m。

①变压器外壳与变压器墙壁和门的最小净距;

②多台干式变压器布置在同一房间内时变压器防护外壳间的净距见下表:③可燃性油浸变压器,应设置容量为 100%变压器油量的挡油设施或设置容量为 20% 变压器油量的挡油池;

④变压器室的大门一般按变压器外形尺寸加0.5m。當一扇门的宽度为1.5m及以上时应大门上开0.8m、1.8m的小门。

①单排开关柜中间断开时(因安全间距需要)或双排开关柜有母联时;变压器与进線柜间母排连接 ,一般用母线桥的方式

②注意母线桥的高度(底)应略高于开关柜安装后的高度并且留出检修维护空间,

③母线桥比较適用于开关柜顶置母线

④注意母线桥中母线的安装固定,须注意稳定方面毕竟它是非标加工产品,不注意的话容易出质量问题;

⑤最後对于抽出式开关柜,标准系列的框架配件有一定的机械强度限制母线桥如果过重时,需要加强柜体支撑力同时,母线桥也不宜过長否则容易变形。

我要回帖

更多关于 高低压母线 的文章

 

随机推荐