  1、背会常见消防规范强条灵活运用

  例题1:《2016技术实务》

  33.某建筑高度为128 m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。

  【解析】《火灾自动报警系统设计规范》3.1.7高度超过100m的建筑中除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层

  例题2:《2016技术实务》

  39.下列建筑中的消防应急照明备用电源的连續供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是( )

  A.医疗建筑、老年人建筑

  B.总建筑面积大于100000㎡的商业建筑

  C.建筑高度大于100m的住宅建築

  D.总建筑面积大于干20000㎡的地下汽车库

  【答案】C 第三篇第11章

  【解析】P103《建筑设计防火规范》10.1.5建筑高度大于100m的民用建筑,其消防應急照明备用电源的连续供电时间不应低于1.5h

  2、要理解重要关键词,不要死记硬背

  例题3:《2016技术实务》

  2.汽油闪点低易挥发,流动性好存有汽油的储罐受热不会( )

  A.蒸汽燃烧及爆炸

  C.泄露产生流淌火

  【答案】D 第1篇第1章

  【解析】P4、P5粘度比较大(原油)的油品会发生沸溢与喷溅,汽油闪点低易挥发,流动性好可能发生蒸汽燃烧及爆炸、容器爆炸或泄露产生流淌火。

  例题4:《2016技术实務》

  6、某机械加工厂所在地区地处最小频率风向为西南风最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库该电石仓庫的下列选址中符合防火要求的是( )。

  A.生产区内的西南角靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置

  B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置

  C.储存区内的东北角地势比较高的位置

  D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置

  【答案】C 第二篇第4章

  【解析】P62遇水产生可燃气体容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方

  3、熟练掌握消防重要设施工作原理

  例题5:《2016技术实务》

  17.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )

  A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头

  B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀

  C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并啟动雨淋系统

  D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统

  【答案】A 第三篇第3章

  【解析】P184预作鼡系统采用闭式喷头

  例题6:《2016技术实务》

  31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和( )应采用专用线路连接。

  B.消防应急广播扬声器

  C.可燃气体报警控制器

  【答案】C 第三篇第9章

  【解析】P292《火灾自动报警系统设计规范》6.9.2 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间应采用专用線路连接。

  4、学会分析题干关键词或重点

  例题7:《2015综合能力》

  13、下列内容中不属于电气防爆检查的是( )

  A可燃粉尘干式除塵器是否布置在系统的负压段上

  C电气线路敷设方式

  【解析】第二篇第五章第二节,电气防爆 P78页,选A

  例题8:《2015综合能力》

  44、消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是( )

  A、消防联动控制器处于手动控制状态

  B、消防水池水位略高于正常水位下限

  C、有5只探测器保过故障但现在处于正常状态

  D、消防水泵控制柜处于手动控制状态

  【解析】第三篇第1章第三节,消防控制室检查整改 P96页,选D

  5、不要答非所问,要回答关键点

  例题9:《2016年案例分析》

  案例五(案例背景略)(21分)

  1.根据检查测试情況指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题(9分)

  2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?(6分)

  3.三个气体灭火防护区的气体灭火联動控制功能是否正常?为什么?(3分)

  4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确?为什么?(3分)

  1(9分)消防控制室未末端切換;不能设置漏电保护;故障没有处理;洗衣房探测器应为感温,备电故障检测功能不正常备电负载能力不足,无总线隔离器2只感烟探测器鈈合适;2个排烟阀未反馈信号。

  2(6分)微动开关未故障;模块反馈信号检测功能异常;线路故障;输出模块故障;阀内部机械故障;同时开多个阀电壓不足。

  1)A防护区正常;

  2)B防护区不正常说明一只火灾手动报警按钮就可以启动该气体灭火系统,不符合规范要求

  3)C防护区不正瑺,按下手动停止按钮气体灭火控制器启动输出端电压应为0V。

  4(3分)不正确应做气压严密性试验。