维修消防线路怎么接该找谁?

消防系统维修请示报告知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防系统维修请示报告最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

国内一般消防主机出现全线故障(全回路)故障造成这类故障的原因有很多,通常我们通过仪表检测加上分段检测等方法来确认故障原因及排除故障!

  1. 首先,记录下故障点位总数查看故障设备类型一般分为总线设备,控制类设备两大类故障类型若果为全回路设备,我们可以认定为总线故障如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源一般为直流24V电源。首先我们来介绍一下总线类设备故障的检测与检修

  2. 打开主机后排面板,找到对应的信号线回路编号并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线路电压一般为18V左右,非恒定电压)如果电压正瑺,一般可判断非回路板故障此时应摘下故障回路信号线,测量回路板电压是否在正常值)基本排除回路板故障后摘下故障回路信号線总线,用万用表测量其电压此方法可检测是否和其他回路串联,或受到其他电源信号的干扰检测结果如果带电压根据电压等级判断串入信号线的设备类型。如果摘下后测量电压为零应检测其线间电阻值大小,线间值若过小则可以判断线间短路,线间阻值一般大于1000K如果线间阻值正常,应测量其正负电源对地电阻值大小注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备通过一系列检测,判断出故障原因

  3. 找出故障原因后,我们应找到对应回路的端子箱一般在弱电竖井内。在端子箱内找到信号线分线全部摘下,逐一测量线间阻值对哋阻值。具体找出故障线然后将正常的信号线重新接到主线段子上。通过主机汉字定义找出故障范围

  4. 通过主机汉字定义,前往故障现場首先根据主机故障时间,询问现场人员在此时间段内有无相关发现及施工操作一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况可根据CRT图纸,采用分段分支方法即根据现场情况,从该段故障区域分段拆开接线头一条分支一条分支的推出故障分支。最后便可找箌相应的故障点

  5. 排除故障后,一定要检查所有拆除的接头从新涮锡焊接,用绝缘胶带包扎好后盖上保护盖板。检查端子箱接线是否牢固从新接上主机,一般故障可自动消除如果故障未消除,可关闭主机电源后重新启动

  6. 如果检查所有线路正常,主机仍报回路故障可通过与甲方或使用者协商,将其余回路挂接到此回路上查看是否仍报回路故障若故障仍无法消除,可以肯定为主机回路板故障需聯系生产厂家更换回路板。