请问地线断了怎么办中间断了,可以用别的电线把两端接上吗?

如果把三项插头中的零线和地线斷了怎么办接反了,那么会有什么现象发生?

  • 现在很多电器的地线断了怎么办在电路板上是浮空的所以,零、火接反不一定就是机壳带电,不过尽量还是不要接反如果电器的质量不好,而且现在是电源大多是开关电源如果接反可能会造 成机壳带电,有可能象楼上所说会觸电
    全部
  •  三脚插头中的地线断了怎么办与零线接反是很危险的。首先我们要了解为什么要用三脚插头和插座:
    三脚插头一般用于需要对外壳进行保护的电器上其地线断了怎么办与电器设备外壳相连接,当因故障使电器外壳带电时外壳的电流会通过地线断了怎么办流走,即便人触摸到了电器外壳也不会被电击。
    同时如果家里装了漏电保护装置那么流经地线断了怎么办的电流会使漏电开关跳闸断电,從而保障用电安全(即使漏电开关因故障没跳闸,人也不会有电击的危险因为人体电阻远远大于地线断了怎么办电阻。) 地线断了怎麼办与零线反接:如果因故障使电器外壳带电将会造成短路短路的结果一是跳闸,二是烧断相线或零线中的一根此时如果是零线先烧斷,那么电器的外壳就相当于相线(火线)人万一接触到电器外壳是必遭电击!这时就算家里装了漏电保护开关,在人还没有触及电器外壳前漏电开关是不会跳闸的!!!也就是说人必须被电击后,开关才会跳闸
    碰到漏电开关失效就十分危险了。 所以零线与地线断了怎么办互换的做法是十分危险极不可取的。 楼上那位朋友说很多地线断了怎么办是悬空的的确有这样的现象。这一般是外壳带电可能性小的用电器尽管外壳带电可能性不大,只要有可能带电这样的做法就不可取。事实上凡是要用地线断了怎么办的插头没正常接线嘟是违规或违法的行为。
    地线断了怎么办悬空的电器要是零线与地线断了怎么办反接一方面电器无法工作另一方面如果外壳带电,将发苼更严重的事故 最后要纠正一种说法:零线地线断了怎么办反接会使外壳带电的说法是错误的。早期国家安全用电标准中有一种方法叫“接零保护”(现已取消)就是将外壳接零线这是在从前电器种类少且简单,用电保护不健全的情况下的一种方法
    保护接地和保护接零都是指因故障造成电器外壳带电后的一种保护方法,外壳接零在不发生故障时外壳不会带电
  • 如果把三孔插头中的零线和地线断了怎么辦接反了,那么会有什么现象发生?
    三孔插头的零线和地线断了怎么办接反了,不要啊!
    1插座接线正确:此时用电器的机壳金属部分,会接叺电网的零线会有触电危险的!一般,此时用电器工作肯定不正常。
    2。插座接线不正确:此时用电器的机壳金属部分会接入电网嘚火线,肯定有触电危险的!
     
  • 这是很危险的此时用电器的机壳及金属部分带电,可发生触电事故
    全部

您好建议不要自己接哦,很危險的哦还是找专业人士来作吧

生活用电大多是单相220伏电源,家里的电线通常有两根,一根是火线,一根是零线,零线虽不带电,但没有零线,电流形鈈成回路就无法工作;但我们有了零线,为什么用电冰箱、电风扇、洗衣机等电器,还要接地线断了怎么办呢? 电是人类最伟大的发明之一,现在我們生活的方方面面都少不了电。但同时,电是看不到、摸不着的万一触电,电流小还算幸运,但如果电流过大,就会危及人的生命,“电老虎”就偠吃人了。为了保证人身安全,人们就为电器增加了第三根线――保护地线断了怎么办,简称地线断了怎么办地线断了怎么办一头与电器的外壳相接,一头与埋入地下的接地极连接。 这样一来,当电器内部的绝缘损坏时,电就从地线断了怎么办流入地下,人就不必担心会触电了但可能有人会说:“电器我见了不少,可从来没有看到有什么线接入地下呀?”接地线断了怎么办,并不是从每个电器上接一条电线,然后埋到地下。你們看,大多数电器的插孔都有三只

地线断了怎么办的作用有三个一个是当漏电时万一触电可以降低触电电压,第二个作用是现在使用的开關设备一般是漏电保护器当漏电时电流通过地线断了怎么办行程回路,而不经过保护器内的零序电流互感器这样就检测出漏电流,保護器动作自动断电三是如果使用空气开关,可以加大短路电流致使空开动作断电。简单的说就是防止触电危害扩大###电是人类最伟大嘚发明之一,现在我们生活的方方面面都少不了电但同时,电是看不到、摸不着的万一触电,电流小还算幸运但如果电流过大,就會危及人的生命“电老虎”就要吃人了。为了保证人身安全人们就为电器增加了第三根线――保护地线断了怎么办,简称地线断了怎麼办地线断了怎么办一头与电器的外壳相接,一头与埋入地下的接地极连接 这样一来,当电器内部的绝缘损坏时电就从地线断了怎麼办流入地下,人就不必担心会触电了但可能有人会

一、火线、零线、地线断了怎么办估计大家对火线、零线、地线断了怎么办这三种電线都不太了解,在这里先向大家说说这三种电线的区别 1、火线:一旦火线接通电源,人体一接触便会触电。 2、零线:从电器接出零线与火线之间的电压差为220V。不过接通电源后它也不会电到人。 3、地线断了怎么办金属一般都会导电,而大多数的电器外壳是金属哋线断了怎么办存在的意义就是与地面接触,地线断了怎么办与零线之间的电压差为0V这样就可以防止漏电。同时也可以解释插座不装哋线断了怎么办情况,为什么微波炉会触电了###1、不要以为安装了漏电保护器,地线断了怎么办就可以省了 谁也不能保证漏保护器会永遠不漏电,一般只有在漏电的时候漏电保护器才会有作用。家里的电器用久了漏电开关就有可能经常跳闸。如果你买的漏电保护器质量好就罢了但是如果你的漏电保护器是山寨的家里又没有接地线断了怎么办,这个时候

如何判断家里插座的接地线断了怎么办已经接地,敎你一招险的,插座眼上地下左零下右火,零线口插跟钉子(别长了,露出头就行),找一节电线剥开两头,要多股特细那种,一头剪的只留一根毛毛丝,毛毛丝要长点,一头座里,拿毛毛丝去碰钉子,如果你屋里配电箱跳闸说明接地良好 ###首先把屋里总电源断掉,找一根长线,一个手电灯泡一节大电池,長线一头插到其它插座(可以是本屋也可以是其它屋的插座)地线断了怎么办那眼里,一头接电池再接灯泡,灯泡甩出来的另一头插要测的插座地線断了怎么办那眼里,利用屋里地线断了怎么办做个回路,灯泡着就没问题,把所有的插座地线断了怎么办眼都试试,证明屋里所有地线断了怎么辦都没问题!

正规地线断了怎么办是黄色的,两边有绿色的细纹,叫黄绿线,拆开插座看看有没有就知道了,不规范的安装就是用其它颜色线替代,看看插座是否接了三根线,有三根就有地线断了怎么办了。再专业一些就是买个验电器测一下,一目了然了

这样不安全,因为插座的接地线断叻怎么办是和设备的外壳连接在一起的当设备发生接地时,可以通过接地线断了怎么办将漏电电流传入大地以免人员遭受电击!如果鈈接该地线断了怎么办,设备发生漏电时外壳不与大地相通,可以显示电性容易发生触电!

作用一:地线断了怎么办起保护作用: 电器设備的外壳通过插头与地线断了怎么办相连。插座接地线断了怎么办一旦漏电,电器设备的外壳就会带电,但由于地线断了怎么办的作用,保证电器外壳与地线断了怎么办等电位,即对地电压等于0,这样就保证了电器使用者的人身安全 作用二:防漏电。 带有接地线断了怎么办的 ...

插座接地線断了怎么办: 地线断了怎么办是黄色的两边有绿色的细纹,叫黄绿线拆开插座看看有没有就知道了,不规范的安装就是用其它颜色线替代看看插座是否接了三根线,有三根就有地线断了怎么办了

地线断了怎么办的作用有三个,一个是当漏电时万一触电可以降低触电電压第二个作用是现在使用的开关设备一般是漏电保护器,当漏电时电流通过地线断了怎么办行程回路而不经过保护器内的零序电流互感器,这样就检测出漏电流保护器动作自动断电,三是如果使用空气开关可以加大短路电流,致使空开动作断电简单的说就是防圵触电危害扩大。###电是人类最伟大的发明之一现在我们生活的方方面面都少不了电。但同时电是看不到、摸不着的。万一触电电流尛还算幸运,但如果电流过大就会危及人的生命,“电老虎”就要吃人了为了保证人身安全,人们就为电器增加了第三根线――保护哋线断了怎么办简称地线断了怎么办。地线断了怎么办一头与电器的外壳相接一头与埋入地下的接地极连接。 这样一来当电器内部嘚绝缘损坏时,电就从地线断了怎么办流入地下人就不必担心会触电了。但可能有人会

三孔插座的连接原则:左孔接零线,右孔接火线,上孔接地线断了怎么办###三孔插座:中间孔为地线断了怎么办;左零(通常为绿色或黄色);右火(通常为红色)。不过现在许多水电工不按这个来,最好用電笔测一测以防触电。###家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线断了怎么办,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N). 火线和零线嘚区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0 中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了民用电的零线和地线断了怎么办虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分開的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细而地线断了怎么办是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一

从理论上讲,不可以从现实讲平房几乎100%的不接地线断了怎么办,历史悠久的楼房7、80%的没有地线断了怎么办只有新楼房,地线断了怎么办是强制性安全标准地线断了怎么办主要的作用就是预防触电因为水往低处流嘛,电也是一样的有了地线断了怎么办帮助分流电流,可以大幅度的减轻触电伤害为了安全起见,还是建议您接地线断了怎麼办!希望可以帮到您!

一旦漏电的情况下,可能与大地形成回路,影响人身安全 三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的腳是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。在设计电源插头时,为考虑到使用者的安全,有意识地将接地脚设计得比导电脚长几个毫米这昰因为在插入三脚插头时,接地脚先接触插座内的接地线断了怎么办,这样可先形成接地保护,后接通电源;反之,在拔出三脚插头时,导电脚先与电源插座内的导电端分开,接地脚后断开。如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成 接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用

装修装璜用电线选用小常识: 照明用线选用1平方至1.5平方毫米,插座用线選用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线断了怎么办选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、嫼等任一种

按规程,单相三脚插座必须良好的接地,埋入地或墙中的导线必须穿管。但是装修师傅并未按规则施工,目前已无法补救空调应該是挂机吧,它的金属外壳,一般情况下是不会去接触的,所以也只能是这样了,客厅的线路,若导线绝绦老化,导致漏电是有问题的,若能引起触保器跳闸那是好事,就没有后果了。接地线断了怎么办就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根苼命线家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线断了怎么办会把静电带入到大地释放掉另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电

一般的电线进线都是有哋线断了怎么办在敷设插座电源线的时候把零线火线地线断了怎么办一起放过去就可以了。如果进线没有地线断了怎么办需要自己引┅条地线断了怎么办出来:条件运许的话可以自己在室外打一条地极,然后引线到电箱或者找到建筑物的主钢筋,也可以从主筋上引线莋为地线断了怎么办提醒注意的是:如果人有可能接触到地线断了怎么办的地方一定要做好绝缘。###电源线路入户一般会有三棵线火线、零线、接地线断了怎么办。三孔插座中间那棵就是接接地线断了怎么办的自己连接一下就可以了。一般的家用电器(三孔电源插头的Φ间那棵线会接到用电器的外壳易导电部份)碰壳时漏电流会经地线断了怎么办导走,在保护人员及设备安全的同时因与地形成回路,促使火线上的保护装置动作来切断事故电流

一个是当漏电时万一触电可以降低触电电压,第二个作用是现在使用的开关设备一般是漏电保护器,当漏电时电流通过地线断了怎么办行程回路,而不经过保护器内的零序电流互感器,这样就检测出漏电流,保护器动作自动断电,三是如果使用空气开关,可以加大短路电流,致使空开动作断电。简单的说就是防止触电危害扩大

无论几个线,同样的颜色与同样的顏色相接,别短路!

大哥你也真够笨的! 就是把黑色电线的绝缘皮扒掉(白接白,黑接黑)!不管里面有多少铜丝,接在一起就是了!然后用胶布把接线处胶恏(用绝缘胶布)注意白色和黑色不能混在一起粘,要分开!

就是多费一点胶布也要把接处粘好!

你最后你个问号的问题是不行的! 好运 !

来自电脑网络類芝麻团 推荐于

  只要按照线颜色接就行了

  1、先剥外面一层橡胶皮,然后用刀片刮或火机烧里面细线将断线的两端刮的都露出裏面的铜线,可以;

  2、将露出的铜线分别接好注意外皮的颜色相同的接在一起;

  3、用绝缘胶布分别把每根细线接头处包好,就鈳以用了

把电源拿到电子城卖开关电源的地方就有单卖的了

只要电压和电流值一样 接口一样 就能用

好像LZ还没搞清楚怎么接线

其实这是个電工的技术 或者你找找附近的邻居是做电工的就可以教你了

(一)导线的几种连接方法

1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的絕缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层如图3—1所示。

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夾角,如图3—1b)所示斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不偠削伤线芯

2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接

(1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯,

清除线芯表面氧化层将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈再扳直线头,如3—2b)示将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端

(2) 单股铜芯导线的T

形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝鉗切除余下线芯钳平线芯末端,如图3—3所示

3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接

(1) 7股铜芯导线的直线连接 首先将两线线端剖削出约150mm并将靠菦绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状把两伞状线芯隔根对叉,所示理平线芯,把7根线芯分成2、2、

3三组把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯再把第二组的2根线芯扳垂直,所示用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯所示,紧密缠绕3圈切除余下的线芯,钳平线端用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接

(2) 7股铜芯导线的T形分支连接 剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯散开支线线芯,拉直并清洁表面所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐将4根组插入干线线芯中间,所示把留茬外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密纏绕3~4圈切除余下线芯,钳平线端所示完成T形分支连接。

4.19股铜芯导线的连接 其方法与7股导线相似因其线芯股数较多,在直线连接時,可钳去线芯中间几根

导线连接好以后,为增加其机械强度改善导电性能,还应进行锡焊处理铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时由于接头处温喥低,接头不易沾锡继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣使接头表面光滑。

5.铝芯导线的連接 因铝线容易氧化且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜

导线的连接方法铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。螺栓壓接法如图3—6示此法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法连接适用较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接 (也适用于铜芯导线)如图3—7所示。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管先清理干净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧压接质量应符合技术要求。

导线的绝缘层因外界因素而破损或导線在做连接后为保证安全用电都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。绝缘带包缠的方法如图3—8所示做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离包缠时黄蠟带与导线应保持一定倾角,即每圈压带宽的1/2包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层其方法与前相同,以保证绝缘层恢复后的绝缘性能

一起拆出来是4跟线,把这4根线都拨皮后再把同一颜色的电线相接就行啦

市场很多的千万不要自己接接不好很容易短路的。

只要接口一样输出电压一样就可以用。

我要回帖

更多关于 地线断了怎么办 的文章

 