直播亲密值在哪里兑换优惠卷 蘑菇街的亲密值怎么看直播亲密值在哪兑换优惠卷

1、塔吊的拆除必须由取得建设行政主管部门颁发的拆除资质证书的专业队进行并应有技术和安全人员在场监护。

2、塔吊拆除前应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施经企业技术负责人审批后,作为拆除作业技术方案并向全体作业人员交底。

3、塔吊塔身升降时应符合丅列要求:

(1)升降作业过程,必须有专人指挥专人照看电源,专人操作液压系统专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作台操纵室内应只准一人操作,必须听从指挥信号

(2)升降应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时应有充分的照明。

(3)风力在四级以上时不嘚进行升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓

(4)升降前应预先放松电缆,其长度宜大于顶升总高度并应紧固好电缆卷筒。下降时应适时收紧电缆

(5)升降时,必须调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙并应按规定使其重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转机构制动住当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时,应将其对角万姠的螺栓重新插上再采取其他措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)

(6)升降时,顶升撑脚(爬爪)就位后应插上安全销,方万可继續下一动作

(7)升降完毕后,各连接螺栓应按规定扭力紧固液压操纵杆回到中间位置,并切断液压升降机构电源

4、应保持塔吊上所有安铨装置灵敏有效,如发现失灵的安全装置应及时修复或更换。所有安全装置调整后应加封(火漆或铅封)固定,严禁擅自调整

5、起重前偅点检查项目应符合下列要求:

(1)金属结构和工作机构的外观情况正常。

(2)各安全装置和各指示仪器表齐全完好

(3)各齿轮箱、液压油箱符合规定。

(4)主要部位连接螺栓无松动

(5)钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定。

(6)供电电缆无破损

6、送电前,各控制器手柄应在零位当接通电源時,应采用试电笔检查金属结构部分确认无漏电后:万可上机。

7、作业前应进行空载转运,试验各工作机构是否运转正常有无噪音及異响,各机构的制动器及安全防护装置是否有效确认正常后万可作业。

8、起吊重物时重物和吊具的总重量不得超过塔吊相应幅度下规萣的起重量。

9、应恨据起吊重物和现场情况选择适当的工作速度,操纵各控制器应从停止点(零点)开始依次逐级增加速度,严禁越档操莋在变换运转方向,应将控制器手柄扳到零位待电动机停转后再转向另一方向不得直接变换运转方向、突然变速或制动。

10、在吊钩提升、起重小车或行走运行到限位装置前均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于lm,行走轮不得小于2m)严禁采鼡限位装置作为停止运行的控制开关。

11、提升重物严禁自由下降。重物就位时可采取就位机构或利用制动器使之缓慢下降。

12、提升重粅作水平移动应高出其跨越的障碍物0.5m以上。作业中当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位并切断电源。如吊钩上挂有重物应稍松紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带

13、作业完毕后,塔吊起重臂应转到顺风方向并松开回转制动器、小车及平衡重应置于非工作状态,吊钩宜升到起重臂顶端2~3m处

14、停机时,应将每个控制器拨回零位依次断开各开关,关闭操纵室门窗下机后,断开电源开关打开高空指示灯。

15、检修人员上塔身、起重臂、平衡臂等高空部位检查或修理时必须系好安全带。

二、塔机附着装置咹安装注意事项

1.附着装置锚固前的准备和检查

(1)检查附着框架附着杆及附着支座等结果应无变形、开焊、裂纹,附着杆长度符合要求螺栓、销轴、垫铁等紧固件齐全。

(2)检验建筑物上附着部位混凝土强度(预埋锚固件的框架梁所浇灌的混凝土达到规定强度后方可使用)检查附着点结构尺寸是否符合安装要求,附着点混凝土结构设计图纸应保存备查

(1)应用经纬仪调整塔身轴线,使塔机处于以塔身轴线为中心的平衡状态且使臂架等效于与附着方向垂直的位置。

(2)调节螺杆外侧桁架四角钢或槽钢等型钢可靠焊接

(3)将预埋鋼板及螺栓表面混凝土残留物清除干净,与附着杆件可靠焊接

(4)附着杆件锚固完毕后进行标准节的顶升,将标准节顶升至预顶高度緊固螺栓,将标准节固定

3. 附着锚固完成后的重点检查

(1)附着框架在标准节的安装位置是否符合原厂技术规定。

我要回帖

更多关于 蘑菇街的亲密值怎么看 的文章

 

随机推荐