涿州高压中置柜功能介绍
箱体是甴:底座、外壳、顶盖三部分构成底座一般用槽钢、角钢、扁钢、钢板等,组焊或用螺栓连接固定成形;为满足通风、散热和进出线的需要、还应在相应的位置开出条形孔和大小适度的圆形孔箱体外壳、顶盖槽钢、角钢、钢板、铝合金板、彩钢板、水泥板等进行折弯、組焊或用螺钉、铰链或相关的专用附件连接成形。
这样保护过流范围非常宽广当然,为更好地保护变压器的过载可加装电流互感器,通过保护装置动作负荷开关脱扣机构负荷开关开断过负荷电流,稍大的故障电流由熔断器负责开断这两种开断电流交汇点称交接电流,由于过载脱扣与熔断都有误差范围造成交接电流也有一定范围。小于交接电流由过载脱扣动作负荷开关完成开断大于交接电流时由熔断器负责切除,从而恢复变压器得到全面的过流保护不过用熔断器保护变压器过载难度很大,因为全范围保护不是指对变压器过载全范围保护而是指熔断器保护范围比较大而已,例如熔体电流为125A开断50kA,不是指电流从125A至50kA范围内皆可保护而是超过熔体额定电流一定倍數后才开始熔断。
箱式变电站箱壳门应向外开应有把手、暗闩和锁,暗闩和锁应防锈变压器室应以自然通风为主,给出箱内温度和变壓器出力关系曲线变压器室根据需要可以加装室温装置和自启动的通风冷却装置,以保证变压器在规定环境条件下满负荷运行变压器應能从箱顶部或侧门进出。箱式变电站噪音水平不应大于规定的变压器噪音水平箱壳不论采用金属的或非金属的材料,箱体金属框架均應有良好的接地有接地端子,并标明接地符号断路器的运行观察分、合闸位置是否正确无误,机构动作是否正常,并做好记录观察断蕗器内部有无异常响声,严重发热等异常现象如发现问题,需查明原因必要时应及时请求调度退出运行,进行清查检修运行中的断蕗器机构箱不得擅自打开。
10KV充气柜的结构特点综观不同型号的西门子充气柜有着共同的结构特点:(1)固定式结构技术,采用免维护的真空斷路器技术以固定式真空断路器取代操作次数有限的中置式手车式少油断路器。(2)隔离开关与接地开关组合成3工位开关以取代单个开关,大大减少了空间和联锁工作(3)电流互感器采用环芯式电流互感器,以取代承受高价电负荷的普通浇铸绝缘电流互感器(4)采用优异的SP6气体絕缘技术,以取代空气绝缘不需要对各个开关元件进行维护和修理工作。(5)电缆连接采用全绝缘和防触电的插入式结构以取代普通的电纜接头。10KV充气柜额定电压:10KV额定电流:630A外形尺寸:371*751*1336国皖电气科技