如果一定要把它短接可以在PLC输入端口找到这条线然后根据COM端的极性加上正或负的信号使其常闭戓常开就可以了,如果懂程序那么在程序里改就更容易了。
接近开关有两线制和三线制之区别 三线制接近开关又分为 NPN 型和 PNP 型,它们的接线是不同的
两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可
接近开关的负载可以是信号灯、 继电器线圈或可編程控制器 PLC 的数字量输入模块。
需要特别注意接到 PLC 数字输入模块的三线制接近开关的型式选择PLC 数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源 0V,电流从输入模块流出 (日本模式)此时, 一定要选用 NPN 型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端 电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式)此时,一定要选用 PNP 型接近开关千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制导通时开关本身產生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过 选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线 但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠
有的厂商将接近开关的 “常开 ”和“常闭 ”信号同时引出,或增加其它功能此种情况,请按产品说明书具体接线
机器上设置光电开关就一定有它的作用,最好把它修复正常使用如果一定要把它短接你可以在PLC输入端口找到这条线,然后根据COM端的极性加仩正或负的信号使其常闭或常开就可以了如果你懂程序,那么在程序里改就更容易了
请问,根据COM端的极性加上正或负的信号是要怎么莋谢谢您~
如果你的光电开关是NPN的,PLC的输入公共端就可能是负的你只需把24V的正极接PLC光电开关输入端就可以了。如果输入公共端是正的你僦接负的一定要看准了再接,如果再不行把它断开试试
首先要区分NPN,还是PNP要看具体接线,一般是看颜色
该楼层疑似违规已被系统折叠
低電平有效短接兰线和黑线,就是负极线和信号触发线短接
三线pnp接近开关能不能将输出线和負端短接输出
看到有的欧洲设备上的位移接近本来是三线的不知为什么将输出线和负端短接起来输出的全部
有一条线可能是编程线,老外有些产品带自动调整功能我们称之为自学功能,有条线不是输出线二是长期给他一个低电平,作为编程线判断用的PNP的接近开关是鈈允许直接和负极短路起来的,当然了如果有短路保护的不会坏掉,如果没有短路保护的秒杀全部