对于什么是电容器器的注意事项我相信大家都了解一点,但犹如什么是电容器器有几种因此小编收集整理了一些电力什么是电容器器的相关知识为大家讲解,下面快噫购将着重说明电力什么是电容器器的注意事项、电力什么是电容器器的损坏原因及电力什么是电容器器的操作规程
1 安装什么是电容器器时,每台什么是电容器器的接线最好采用单独的软线与母线相连不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成什么是电容器器套管损壞破坏密封而引起的漏油。
2 什么是电容器器回路中的任何不良接触均可能引起高频振荡电弧,使什么是电容器器的工作电场强度增夶和发热而早期损坏因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好
3 较低电压等级的什么是电容器器经串联后运行于较高电壓等级网络中时,其各台的外壳对地之间应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘
4 什么是电容器器经星形连接后,用于高一级额定电压且系中性点不接地时,什么是电容器器的外壳应对地绝缘
5 什么是电容器器安装之前,要分配一次什么是電容器量使其相间平衡,偏差不超过总容量的5%当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。
6 对个别补偿什么是电容器器的接线应做到:对直接启动或经变阻器启动的感应电动机其提高功率因数的什么是电容器可以直接与电动機的出线端子相连接,两者之间不要装设开关设备或熔断器;对采用星—三角启动器启动的感应式电动机最好采用三台单相什么是电容器器,每台什么是电容器器直接并联在每相绕组的两个端子上使什么是电容器器的接线总是和绕组的接法相一致。
7 对分组补偿低压什么昰电容器器应该连接在低压分组母线电源开关的外侧,以防止分组母线开关断开时产生的自激磁现象
8 集中补偿的低压什么是电容器器组,应专设开关并装在线路总开关的外侧而不要装在低压母线上。
电力什么是电容器器电力什么是电容器器的损坏原因
近年来由于电仂什么是电容器器投运越来越多但由于管理不善及其他技术原因,常导致电力什么是电容器器损坏以致发生爆炸原因有以下几种:
什麼是电容器器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。
什么是电容器器对外壳绝缘损坏:什么是电容器器高压侧引出线由薄铜片淛成如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿另外,在封盖时转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体使电压大大下降而造成什么是电容器器损坏。
密封不良和漏油:由于装配套管密封不良潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降导致极对壳放电或元件击穿。
鼓肚和内部游离:由於内部产生电晕、击穿放电和内部游离什么是电容器器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下由此引起物悝、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解产生气体,形成恶性循环使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸
带电荷合闸引起什麼是电容器器爆炸:任何额定电压的什么是电容器器组均禁止带电荷合闸。什么是电容器器组每次重新合闸必须在开关断开的情况下将什么是电容器器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因什么是电容器器上残留电荷而引起爆炸为此一般规定容量在160 kvar以上的什么是电容器器组,应装设无压时自动放电装置并规定什么是电容器器组的开关不允许装设自动合闸。
此外还可能由于温度过高、通风不良、运行电压過高、谐波分量过大或操作过电压等原因引起什么是电容器器损坏爆炸。电力什么是电容器器的操作规程
一、高压什么是电容器器组外露嘚导电部分应有网状遮拦,进行外部巡视时禁止将运行中什么是电容器器组的遮拦打开。
二、任何额定电压的什么是电容器器组禁圵带电荷合闸,每次断开后重新合闸须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。
三、更换什么是电容器器的保险丝应在什么是电容器器没有电压时进行。故进行前应对什么是电容器器放电。
四、什么是电容器器组的检修工作应在全部停电时进行先断开電源,将什么是电容器器放电接地后才能进行工作。高压什么是电容器器应根据工作票低压什么是电容器器可根据口头或电话命令。泹应作好书面记录
综上所述,本文主要讲解了电力什么是电容器器的注意事项、损坏原因及操作内容通过本文的了解,相信大家对于電力什么是电容器器的了解越来越深入了同时希望本文的内容能让大家有较大的参考值!