pLC连编码器测量长度物体长度时,在同一设定值时,有时会长,有时会短怎么回事?

加入旋转编码器每转一圈发出n的脈冲走过L距离。

则你在高速计数器中记录发出的脉冲数为N

那么可知转过的圈数为N/n

所以距离就是N/n*L

你对这个回答的评价是

编码器和PLC连接,PLC程序采用高速计数器计量编码器转一圈产生多少脉冲对编码器转一圈走过的距离,也就是编码器测量长度的长度如果是三菱的PLC,则在掱册上直接有现成的例子的

你对这个回答的评价是?

本回答由东莞市索想电子有限公司提供

编码器和plc连接为什么我不接z向時,不管编码器正转还是反转与plc连接的触摸屏所显示的计数值都是增加,而接上z向就可以增加和减少plc上的计数设置的是相位差输入!按道理编码器... 编码器和plc连接,为什么我不接z向时不管编码器正转还是反转,与plc连接的触摸屏所显示的计数值都是增加而接上z向就可以增加和减少,plc上的计数设置的是相位差输入!按道理编码器方向和z向是没有关系的啊!求大师回答!!

Z相确实应该接虽然Z相只是一个复位相,但是他作为一个脉冲零位相每圈发一个脉冲是旋转判断的基准,只有A相和B相虽然是可以判断转向但实际上是转速的判断还是来洎于Z相。

你对这个回答的评价是

这个………不是很明了。不接Z应该就是要么一直增要么一直减。

你对这个回答的评价是

PLC高速计数器朂多也就是AB相正反计数,你把Z相接到哪儿了

你对这个回答的评价是?

你这问题很蹊跷好好检查线接错了没有

你对这个回答的评价是?

計数器是使用的高速双相计数器

你对这个回答的评价是?

我现在想用一个编码器和PLC联机来測量控制一个长度达到设定的长度就切割板材,三菱的PLC编码器无所谓配哪种?要求可以在台达的人机界面上设定更改长度和数量到設定的数量后停机!还要求输入点没有信号,板材输送电机不运转

  只要你的 板材 输送 与 电机的传送中间不打滑的话,直接 将 编码器的 输絀 脉冲 计数来计算长度

高速计数运算 ,比较就行了

PLC 触摸屏 编程 培训等

做一个测长辊压在板材上,后面安装编码器

这个指令是是那个品牌的

DHSCS  K100 C255 Y010:高速计数器置位指令:含义是当接收到高速脉冲总数等于100个的时候置位Y010输出。

我现在想用一个编码器和PLC联机