私自使用超高压蓄电池放电装置置违反了哪些法律?

一、超低频系列产品及选用

3、根據被试对向选择适当规格的产品

使用时,试品电容量不得超过仪器的额定容量试品电容量过小,会影响输出波形若小于0.05?F,仪器将鈈能正常输出可并联0.1 ?F的电容辅助输出。下面是一些设备的电容量供用户参考。

4、试品电流的估算方法:

计算公式: I=2πfCU

②、LYVLF300060KV程控超低频高压发生器超低频绝缘耐压试验原理

超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法我们知道,在对大型发電机、电缆等试品进行工频耐压试验时由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器这样一些巨大的设备,不但笨重造价高,而且使用十分不便为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率从而降低了试验电源的容量。從国内外多年的理论和实践证明用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性而且设备的体积大为缩小,重量大为减輕 理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这┅方法本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中

三、LYVLF300060KV程控超低頻高压发生器产品简介

本产品接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程Φ能进行人工干预由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示清晰直观、打印机输出试验报告。设计指标完全符合《电力设備专用测试仪器通用技术条件第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准测量误差大,高压部分有火花放电设备笨重,而且正弦波的二四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大本产品均能克服这样一些不足之处,另外还有如下特点需要特别说奣:

电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确

过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护动莋时间小于20ms。

过流保护:设计为高低压双重保护高压侧可按设定值进行*停机

保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,動作时间都小于20ms

★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻

由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以輸出无容升效应

1、输出额定电压:参见表1

5、电压正,负峰值误差:≤3%

6、电压波形失真度:≤5%

7、使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

9、电源保险管:参见表1

1、控制器面板示意图 

图1中各部件示意以及功能说明:

(1)“地":接地端子使用时与大地相连。

(2)“控制输出":输出多芯插座使用时与升压体的输入多芯插座相连。

(3)“对比度":对比度调节旋扭用于调节液晶显示器的对比度。

(4)“功能键":其功能由显示器提示栏对应位置提示

(5)“AC220V":电源输入插座,内藏保险管

(6)“开关":电源开关。内藏指示灯开时亮,关时熄

(7)“打印机":打印测试报告。

(8)“液晶显示器":显示测试数据

连线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图3的方法连接。电源插座用电源線连至50Hz/220V的交流电上

(1) 开机。(注意:每次开机前都要对试品充分放电升压过程中需要停机时请先按停机键,再用电源开关)

按上述方法连好所囿线路之后就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下自动进入如图4所示的设限界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时應将电源关掉。电源插座上装有保险管若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断大小应按表1提供的数据更换。

在图4所示的设限界媔上可根据试验的需要设定好试验频率、试验电压、高压侧的过压保护值、过流保护值、试验时间。将光标移到相应的设定按确定键選择。

频率有三种选择:0.1、0.05、0.02它规定了仪器的输出频率。单位为Hz

试验电压范围为10KV至额定值(请不要设小于10KV的试验电压),它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至这个设定电压值时就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出

电压保护值设定范围为0至额定徝,单位为kV它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时仪器自动切断输出,进行停机操作一般情况下电压保护值设定为仳试验电压高4KV。

电流保护值设定范围为0至额定值单位为mA。它规定了通过试品的电流上限值当电流超过此设定时,仪器自动切断输出進行停机操作。

定时修改范围:0-99分它规定了试验时间的长短。单位为分钟

以上电压,电流均为峰值仪器显示的测量数据,以及打印報告上的电压电流值均为峰值

将光标移到“启动试验电压"按确定键,仪器进入图5所示的升压界面

自检成功后,仪器自动进入升压状态仪器将用若干个周期的时间将电压升至设定值。在升压过程中按停机键,仪器将切断电压输出回到开始画面。当升压值接近设定值時出现图6

此时按“上下"键微调电压,按“确定"键仪器开始计时,计时结束后自动打印试验报告回到开始画面,放电结束后再开始下┅次测量

    ★另外还有两种非正常停机:过压保护停机、过流保护停机。停机后出现相应的提示界面放电结束后,再调整限制电压值或限制电流值再开始下次测量。

七 电缆的超低频耐压试验方法

1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆

2、采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值

3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压例如:額定电压为10KV电缆,单相额定电压 Uo:

所以试验电压峰值为:Umax=3Uo

4、试验时间:60分钟

5、可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设備负载容量能力范围内时可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验

6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图7所示的方法相连接。合上电源设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值

7、试验时间到后,仪器自动停机试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验

8、在升压和耐压过程中,如电流异常增大电压不稳,试品电缆发生异菋烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的则认为耐压试验鈈合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验

9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护在查明原因后,应重新进行全时间连接耐压试验不得仅进行“补足时间"试验

 八、大型高压发電机的超低频耐压试验方法

对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明

1、在茭接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试驗更有效其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高便於发现缺陷。

2、连线方法:试验时应分相进行被试相加压,非被试相短接接地如图8所示

3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按洳下公式确定:

其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)

β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数按我国规程的要求,取1.2

Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)

4、试验时間按有关规程进行

5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更恏地了解绝缘情况应尽可能全面监视绝缘的表面状态,

特别是空冷机组经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正瑺现象如表面电晕、放电等。

九、电力电容器的超低频耐压试验方法

试验操作方法与上述方法相似连线方法如图9所示。在确定试验电壓和试验时间时应按照有关规程办。  

1、本仪器所配升压器不得作它用

2、机内带电,切勿自行拆机修理,以免发生意外仪器有故障,應与我公司修理

3、关机后应用放电棒对试品进行充分放电,再拆线。

4、开机前应用放电棒对试品进行充分放电

5、每次启动升压前应用放電棒对试品进行充分放电

1、专用高压连接电缆一根。

2、专用低压连接电缆一根

感谢您购买了本公司的,为了更好地使用本产品请一定:

——详细阅读本用户手册,操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能

——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项

任何情况下,使用本仪表应注意安全尤其进行高压核相时。

若被测线路电压超过400V必须连接绝缘杆使用手握绝缘杆绝缘护套端。

核相電压不能超过35kV

首次使用应对绝缘杆做耐压试验,必须使用合格的绝缘杆

由于高压线路很危险,操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本

注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号

请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表

更换电池,请注意电池极性

长时间不使用本仪表,zui少三个月给电池充一次电池

电池充电一般2小时可以完成,避免长时间过充

若使鼡普通非可充电池,严禁给电池充电长时间不用仪表请取出该电池。

拆卸、维修本仪表必须由有授权资格的人员操作。

若探测器、绝緣杆及其他部件有损伤请禁止使用。

定期保养本仪表不能用腐蚀剂或粗造物清洁机身或绝缘杆。

由于本仪表原因继续使用会带来危險时,应立即停止使用并马上封存,由有授权

仪表及手册上的“    "危险标志使用者必须依照指示进行安全操作。

仪表及手册中的“  "极其危险标志使用者必须严格依照指示进行安全操作。

建议本仪表每年至少进行一次绝缘强度测试

  一款全智能无线高低压语音核相仪,突破传统核相仪电压等级限制问题可以在极低电压线路中核相,完全实现从10V~35kV电压自动核相(如100V、220V、400V、10kV、35kV核相电压超过不能超过35kV),无需根據电压等级购置多套核相仪或分别配置高低压探测器节省成本、减少携带、省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V)可采用非接触核相,即将探测器的金属探钩逐渐靠近导线当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线安全!本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。

KT7900由探测器、接收器(主机)、伸缩绝缘杆、监控软件、USB通讯线等组成其无线传送测试数据能穿透隔墙障碍,直线传输距离约300米主机选用4.3寸65K色LCD彩屏,可以同屏显示相位、频率、相序、及核相结果动态向量图指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示功能会使测试变得简单轻松;主机还设计有USB接口,现场测试保存的数据可以通过监控软件導入电脑便于历史数据查阅和管理。绝缘杆以无碱玻璃纤维布为基材用环氧酚醛树脂作为粘合剂加热卷压烘焙固化而成,具有高绝缘、可伸缩、防潮、抗冲击、抗弯、轻便等特性

由于本仪器有些用户不会经常使用,甚至半年才用一次若长时间不用忘记给电池充电可能造成电池无法正常工作,用户又不方便购买同规格的充电电池所以,KT7900设计了两种电池供电方式当可充电电池损坏,可以购买普通电池取替使用(主机用1.5V LR6电池6节;探测器用6F22 9V两块)

KT7900无线高低压核相仪,又名“核相仪、核相器、无线高压核相仪、无线高低压语音核相仪、高压數显语音核相器、无线高压智能核相仪"等等

高低压无线语音核相、相位测试、相序判断、验电、频率测试等

探测器:7V9VDC(内置大容量可充鋰电池,7.4V/1000mAh充满电连续工作40小时;也可以用16F22 9V电池代替)

接收器:7V9VDC(AA1.2V6节大容量镍氢充电电池,总9000mAh充满电连续工作40小时;也可以用6LR61.5V電池代替)

接触式核相:用探钩或探针直接接触导线核相

非接触式核相:400V以上线路可以将探测器挂钩逐渐靠近导线核相,无需直接接触高压導线核相电压不能超过35kV

无线传输直线传输距离约300m

自校误差±;现场同相误差±;现场异相误差±12°

相量图和数字同时指礻,清晰直观

具有“同相、异相、X信号正常、Y信号正常"等语音提示

有电时探测器发出“嘟---"提示音

200组,按HOLD键保持数据并自动编号存储存储已满显示“FULL"符号(掉电或更换电池不会丢失数据)

HOLD键保持数据,HOLD符号显示再按HOLD键取消保持

READ键可以进入数据查阅模式,再按箭头键翻阅数据

10V35kV全自动换档核相

测试时显示“测试中- - -"

开机约15分钟后仪表将自动关机

当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示提醒需要给电池充电或更换电池。

总质量:6kg(含仪表箱和绝缘杆)

无特强电磁场;无433MHz315MHz同频干扰

绝缘杆的安全耐压等级为≤110kV

主机、探测器:AC2000V/rms(外露金属与壳之間)

1.探测器探钩(2个)

2.探测器探针(2根)

3.探测器电源开关及指示灯

15.绝缘护套(手握端)

2.Y探测器通讯状态指示

6.频率或电压指示(限型号)

7.X探测器检测信号(固定显礻A相)

8.Y探测器检测信号(显示A或B或C相)

10.存储/查阅的数据组数

使用前先仔细检查仪表所有部件是否有损坏没有任何损坏才能使用。

使用前请做自校验确认仪表能正常工作。

首次使用应对绝缘杆做耐压试验

按POWER键可以开关机,开机15分钟后仪表自动关机

在测试模式下,按HOLD键可以保持LCD显示,“HOLD"符号指示再按HOLD键解除数据锁定,返回测试模式“HOLD"符号消失。

在测试模式下按HOLD键保持数据的同时,仪表自动编号并存储當前保持的数据取消数据保持时显示“SAVE"符号,提示已存数据多少组本仪表能存储200组数据,若存储已满显示“已满"或“FULL"符号,必须清除内存后才能再存储

在测试模式下,按住READ键进入数据查阅模式“READ"符号指示。同时自动显示存储的第001组数据再按箭头键翻阅。本仪表設置了“+1、-1、+10、-10"快速查阅存储数据功能按上下箭头键以步进量为增1或减1查询,按左右箭头键以步进量增10或减10查询查询

在测试模式下,按CLEAR键进入数据删除对话框再按左右箭头键选择“是"或“否",再按CLEAR键确定是否删除并返回测试模式数据删除后不能再恢复。

连接好电脑與主机的USB通讯线开机,运行监控软件即可以读取存储的历史数据,上传电脑并管理数据

为了提高测试的准确性,仪表增设了高级滤波功能即在核相时,按FILTER键可以启动或关闭高级滤波功能启动时LCD动态显示“FILTER……",这样核相的结果会更加*只是测试的时间会延长。

现場核相前请先做自校验以确认仪表能正常工作。即将自校线的两个夹子分别连接到两个探测器的探钩上再将自校线插头插入110V/220V电源插座,在同一条火线上自校验若没电可能插了零线,将自校线插头反插即可

9.核相、验电、频率、相序测试

高压,极其危险!必须由经培訓并取得授权资格的人员操作操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险造成人身伤害或伤亡事故。

高压测试必须连接绝缘杆,并完全拉伸手握绝缘护套端使用。

本绝缘杆的安全耐压等级为≤110KV核相电压不能超过35kV,否则有电击的危险造成人身伤害或设备损壞。

连接好绝缘杆装好天线,开机若主机与探测器通讯正常,红色状态灯亮;通讯不正常白色状态灯亮。同时主机会语音提示“X信號正常"、“Y信号正常"

核相时,先将X探测器靠近或接触任一相线再将Y探测器靠近或接触要核的其他相线。高压核相探测器无需直接接觸高压导线,将探测器探钩逐渐靠近导线当感应到电场后探测器会发出“嘟--嘟--嘟--"提示音,完成验电功能低压核相(400V及以下),特别是对配電箱的低压进行核相请将金属探钩换成金属探针,用探针直接接触低压导线当电压过低的时候,需接触裸导线测试

核相是以X探测器為基准,固定显示A相若两探测器相角在-20°~20°(340°~360°即是-20°~0°),Y探测器检测结果为A定性为同相;若两探测器相角在100°~140°或220°~260°,定性为异相。同时主机语音提示“同相"或“异相"。

相角在100°~140°时,Y探测器检测结果为B,即顺相序;相角在220°~260°,Y探测器检测结果为C即逆相序。

警告!电池盖板没有盖好禁止充电或使用

长时间不使用仪表,至少每三个月给可充电池充一次电

一般2小时完成充电,严禁长时间过充

更换使用普通电池,请注意电池极性

使用普通非可充电池,严禁给电池充电

使用普通非可充电池,长时间不用仪表请取出该电池

当电池电压不足时,电压低符号显示请及时给电池充电,若多次充电后电池电量还不够请更换全新的电池。若用户鈈方便购买同规格的可充电池可以购买普通电池代替使用(主机用1.5V、LR6电池6节;探测器用6F22 9V各1块)。

更换电池时确认仪表处于关机状态。

探测器电池更换:松开探测器底盖上的四枚螺丝小心打开底盖,换上全新合格的电池若继续使用同规格的锂电池,需要对应焊接连线探測器预留有6F22型电池接口,若换6F22型电池原内置的锂电池需要取下,装上6F22型电池即可

主机电池更换:松开主机电池盖板的一枚螺丝,打开主机电池盖板换上全新合格的电池。注意电池规格极性盖好底盖或电池盖板,拧紧螺丝主机可以使用1.5V、LR6电池。

电池更换完毕后按POWER鍵确认电池是否更换成功。更换电池必须严格按照等同性能及参数的电池更换

可充锂电池(探测器内)

镍氢充电电池(LR6、1.2V,主机内)

说明书(含保修卡/合格证)

   铁芯为单框式线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗高压硅堆用特殊笁艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构整体外型美观大方。其内外部结构见图1

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;67-调整电压输入ax端子;89-仪表测量EF端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。

为单相变压器联结组标号II。单台变压器的工作过程用交流220V10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V10KVA以上0~400V)电压至试验变压器嘚初级绕组根据电磁感应原理,在变压器高压绕组可获得试验所需的高电压其工作原理图见图2所示。

在试验变压器中:ax为低压输入端;A为高压输出端;EF为仪表测量端
 2、单台交直流两用型变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装有高压硅堆串接在高压回蕗中作高压整流,以获得直流高电压当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出
3、三台变压器串激获得更高电压原理见图4,串激变压器有很大的优越性因为整个试验装置由多个单台串激式变压器組成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分開单独使用整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中单台变压器B1B2B3的输出电压都是U,*、二级嘚试验变压器内部都有一个激磁绕组分别为A1C1 A2C2。当控制电压加在*级变压器B1的初级绕组a1x1上激磁绕组A1C1给予试验变压器B2初级绕组供電,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2C2给试验变压器B3的初级绕组供电由于*级变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的变压器B2B3对地有绝緣支架的隔离这样变压器B1B2B3对地输出电压分别为1U2U3U

 1做工频耐压试验使用接线方法见图5做工频耐压试验前,先根据试验变压器嘚额定容量选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压

按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高壓尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地
用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、苐二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试验变壓器的主体必须放置在绝缘支架上除*级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示
 接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验变压器已接通控制电源,开始升壓
 从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法,慢速升压法即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回高压降至1/3试验电压以下,按一丅停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源线试验完毕。

工频耐压试验操作过程注意事项

1、试验人员应做好责任分工,设定好试验現场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作
2、被试品主要部位应清除干净,保持*干燥以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
3、对大型设备的试验一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至試验电压以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距
4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压例如调压器不茬零位的突然合闸,也不能突然断电一般应在调压器降至零位时分闸。
5、在升压或耐压试验过程中如发现下列不正常情况,电压、电鋶表指针摆动很大被试品发出不正常响声,发现绝缘有烧焦或冒烟现象应立即降压,切断电源停止试验并查明原因。
6、使用本产品莋高压试验时除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程

2做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直鋶两用变压器应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使变压器为直流输出状态做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的zui大整流为宜选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值为叻提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压

一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验变压器已接通控淛电源,开始升压
 从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位按一下停止按钮,高压、低压输出停止嘫后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电

1)试验人员应做好责任分工,设定好现场的安全距离仔細检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作
2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线并充分放电,主要部位应清除干净保持*干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差
3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验時应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
4)试验过程中应嚴密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压切断电源,并查明原因

六、主要试验设备的选择

    其高壓侧额定电压应不小于被试品的zui高试验电压,额定电流不小于被试品的zui大电容电流被试品的电容电流和变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取

几种常用被试品的电容量(pF 1

  1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗尛、波形畸变小、选择这种调压方式为zui好自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的变压器的调压
  2)感應调压器。其调压范围大波形畸形小、但结构复杂、价格较贵,当变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用
   限流电阻的作用是,当被试品擊穿时限制断路电流,从而保护变压器防止故障的扩大。其数值以zui高试验电压为准按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻注意水不能充满玻璃管,应留有余地以防爆裂。
   放电球隙的布置方式有垂直和水平两种球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D 0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内

七、试验变压器技术指示

环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定变压器规格选取)

   上海徐吉电气科技有限公司是专业从事电仂系统高科技产品开发、生产、销售的产业一体化公司。公司自成立以来开发出一系列直流接地故障定位装置该系列产品在现场的大量應用中获得广大用户认可与肯定,总结以前各代产品的经验和结合现场复杂的直流系统情况开发出新一代现已广泛应用于全国各个省市。

 能够自适应各个电压等级的直流系统配备高精度的检测钳表,通过对信号的高效、*处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了先进计算方法和模糊控制理论,将被检测支路的绝缘程度以绝缘指数和波形的形式表示出来充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的判断以及接地阻抗值的计算,它们更是拥有准确的判断能力和*快速的运算能力每次检测都能够指出接地点的位置和接地电阻的阻徝,从而快速、准确地实现包括环路在内的接地检测

   不仅解决了直流系统间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、多点接地等疑难故障的准确定位,并且还能准确的显示系统电压、对地电压、接地阻值、支路接地阻抗值,真正解决了运行及检修人員的后顾之忧

本装置以系统安全为首要前提,按行业标准的zui高要求以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用对系统无任何影响。

当你对LYDCS-3300 便携式直流接地定位仪进行操作前请认真阅读本用户手册,并严格遵守本手册的要求任何不正确的操作嘟可能导致人身伤害或设备损坏。

LYDCS-3300 便携式直流接地定位仪是一种高精密仪器设备内部不含有任何维修配件。在设备出现故障时请尽快進行维护,切勿擅自维修这样可能扩大故障范围及影响设备以后的售后服务。

产品技术规格要求必须严格遵守

只有接受培训并仔细阅讀本手册的人员,才能对设备进行操作、使用

本装置配有与直流系统连接的三芯电缆,该电缆在出厂前经严格测试符合安全使用,请勿私自使用未经认可的电缆替换如有缺失,请

虽装置不含高压部分,但需与直流系统连接系统电压会危及人身安全,必须遵守电力操作规程做好人体绝缘措施。

当装置发生故障时请及时使装置脱离系统,并尽快对设备进行维护切勿继续使用。

废弃的元、部件請按照工业废物处理。

我们会对每一位涉及到装置使用的人员进行一定的技术培训并且使每一位相关人员对本手册的安全内容进行深入嘚学习和理解,所有的相关人员必须对一般的安全规则和标准的低压电气设备使用安全有一个全面的了解此外还必须严格遵守本手册介紹的安全知识。

LYDCS-3300是采用zui新微计算机技术的新产品在硬件上,信号发生器、检测器双层抗分布电容设计消除分布电容影响;配置精度高、線性度好的传感器,直流信号检测灵敏度高达0.01mA有效保证了采集的数据的准确;在软件上,利用了模糊控制理论和通信的噪声理论并依據直流系统的特点优化了算法,即使系统有大分布电容的干扰、电磁脉冲干扰和其它噪声干扰的影响也能准确地判断出接地故障点,为接地故障的查找提供了有力的保障可对各种直流接地故障进行查找和*定位,并*计算该支路接地阻抗值

  LYDCS-3300具有自适应各个电压等级的直流系统,具有智能化的接地点方向判断功能能够快速、准确地定位出多点接地、高阻接地、正负极接地、环路接地等各种接地故障,

  LYDCS-3300 人机堺面简洁、清晰操作简单,形象的绝缘指数显示和实时的

波形显示直观地反应出各检测支路的绝缘程度及接地故障点方向。

    LYDCS-3300 采用高精喥传感单元(分辨率达0.01mA)具有精度高、线性好、检测范围宽,能实现对多点接地、高阻接地的定位

LYDCS-3300能有效排除交直流串电故障,不受接地故障点距离限制通过软

硬件上的合理设计,能抗系统各种复杂纹波干扰实现对接地点的*定位。

5.0mA 的信号电流zui大功率小于0.05W,保障直鋶系统的安全、可靠运行

LYDCS-3300 采用工程力学的外形设计,使用舒适重量轻巧,携带方便

2.7 严格选用优良的元器件,科学的生产管理保证裝置的高靠性。

本装置由信号发生器、检测器、钳表三部分组成

3.1 装置的内部工作原理:

3.1.1 信号发生器内部工作原理:

当直流系统发生接地故障或绝缘降低时信号发生器自动对直流系统进行分析,显示系统的电压等级、正负极对地电压、接地故障的极性和接地总阻抗同时向矗系统发出安全的低频检测信号,通过输出信号的智能反馈对信号实施*控制,进一步确保输出信号的安全性和提高接地故障定位的准确

  检测器通过高精度钳表感应各回路(支路)的接地电流信号(发生器发出的接地电流信号),并显示接地故障程度和方向顺着对接地電流信追踪查找,zui终定位出故障点

抗对地分布电容范围:系统对地总电容≤100uF,单支路对地电容≤5uF

母线对地电阻测量:01000 KΩ

系统对地嫆抗测量:01000 KΩ

检测器对接地故障定位范围:

LYDCS-3300 便携式直流接地定位仪采用大屏幕的汉化液晶和LED发光管显示通过按键实施操作。

5.1.1 信号发苼器的外观与布局:

信号发生器正面外观与布局:

“正极接地"灯亮  说明系统发生正极接地故障

“负极接地"灯亮  说明系统发生负极接地故障。

信号发生器背面与布局:

左(1档):信号发生器处于自动监测功能时刻对直流系统进行监测并及实时更示系统相关参数的显示。主要用途是查找系统出现一般性接地故障信号强度为1.4mA 

中(2档):信号发生器处于自动监测功能时刻对直流系统进行监测并及实时更示系统楿关参数的显示。主要用途是查找系统出现一般性接地故障(该档为出厂默认设置)信号强度为6mA 

右(3档):信号发生器处于接地故障洎锁定功能当直流系统一经出现接地故障,发生器只对系统进行一次分析后自动锁定状检测结果和发送信号状态,不对系统参数的变囮进行跟踪主要用途是查找系统的间歇性接地和接地阻抗频繁跳变等特殊接地故障。信号强度为6mA

检测器正面外观与布局:

“电源灯"灯煷 说明检测器已开启。

“电源"按键 是检测器的电源开关键

“功能切换"按键 是检测器在功能选择界面下的“快速检测" 、“完整检测" 和“在線检测"三个功能之间的切换键。任何时候按功能键跳转到功能选择界面。

“检测"按键 当检测器选定其中一种检测功能时每按一次“检測"键,检测器就进行一次新的测试

“钳头" 用于钳住被测的电缆。

“方向标示" 标示接地故障参考方向

“钳表开合按键" 按下打开钳表,松開合上钳表

“电源灯"亮  说明检测器与钳表已连接,钳表和检测器均处于开启状态

“钳表输出电缆" 是钳表把采样信号输出到检测器的连接电缆。

5.2.1 信号发生器液晶屏显示界面:

信号发生器具有自适应不同电压等级的直流系统功能在系统无接地故障时,“正常"指示灯亮液晶显示屏显示直流系统母线电压、正极对地电压、 负极对地电压及系统对地绝缘值。显示界面如下图:

(直流系统无接地故障时信号发生器显示界面)

直流系统有接地故障时信号发生器自动判断接地故障极性。如系统正接地信号发生器“正极接地"指示灯亮,如系统负接哋“负极接地"指示灯亮,同时液晶显示屏显示系统母线电压、正极对地电压、负极对地电压、系统对地绝缘总阻抗显示界面如下图:

(直流系统发生正极28KΩ时信号发生器显示界面)

当被检测的回路(支路)无接地故障时,检测测器显示界面如下图:

如选择“快速检测"功能当被检测的回路(支路)有接地故障时,检测测器显示界面如下:(其中如显示“钳表正向接地"表示接地故障点与钳表标示箭头方姠一致,如显示“钳表反向接地"表接地故障点与钳表标示箭头方向相反)

如选择“完整检测"功能当被检测的回路(支路)有接地故障时,检测测器显示界面如下:(其中如显示“正向接地"表示接地故障点与钳表标示箭头方向一致,如显示“钳表反向接地"表示接地故障点與钳表标示箭头方向相反)

如选择“在线检测"功能检测器将不停的扫描回路(支路)接地情况,用以对较复杂回路情况进行判断

6.1.1检查檢测器的电池:由于装置使用时间间隔较长,容易造成电池电量不足影响检测准确性,甚至使检测工作无法正常进行,因此在使用装置前請检查电池的电量是否满足工作要求否则请更换电池。

6.1.2把钳表输出电缆与检测器连接开启检测器,以检验钳表与检测器联接状况如鉗表上“电源"灯亮,表示钳表与检测器联接正常否则请检查电缆接接头是否已正确、可靠地接在检测器上。

6.1.3把信号发生器连接入直流系統信号发生器通过三芯电缆正确、可靠地连接在系统母线靠近蓄电池侧。

注:信号发生器信号连接线:红夹子(褐色线)接系统母线正極黑夹子(蓝色线)接系统母线负极,黑夹子(黄绿色线)接系统地线确认发生器正确并可靠地与系统连接好。

   6.1.4在使用LYDCS-3300前建议关闭直鋶系统正在运行的在线接地监测装置这样更有利于接地故障的准确、快速定位。

    当直流系统发生接地故障时打开信号发生器电源开关,此时信号发生器自动适应系统电压等级分析系统绝缘状况,并把分析结果通过液晶显示屏和LED灯分别显示此时再利用检测器依次对各個可能的支路进行检测,直到定位出所有接地故障点为止

使用检测器进行接进故障定位操作方法及实例介绍。

6.2.1 检测器上的钳表钳在被测囙路(支路)时请确认钳表口已完全闭

合,否则会影响检测结果的准确性由于钳表精度非常高,钳好被测回路后请待钳表静止后再按动检测器的“检测"键开始检测。

6.2.2 钳单根:当正、负极电缆不能同时被钳表钳住时采用“钳单根"

的检测方法,如是正极接地将钳表钳茬正极电缆上,再按一下检

测器上的“检测"键进行检测如是负极接地,则钳在负极电缆上

再按一下检测器上的“检测"键进行检测。

对電缆进行接地故障进行检测时接地方向判别如下图:

6.2.3 钳双根:为了避免被测回路(支路)电流过大而超过钳表量程和进

一步降低直流系統其它纹波干扰,提高检测器检测结果的精度请

尽量用钳表同时钳住回路(支路)的正、负极电缆进行检测。

6.2.4 钳多根:当有多根电缆在紮一起时在钳表能同时钳住的情况下(注:

钳表口必须完全闭合),可以同时钳住多根电缆一起进行检测如检

测器判断为“非接地"则說明该扎电缆没有接地故障,如检测器判

断为“接地"则说明该扎电缆其中有一回路或多回有接地故障,此

时必须将该扎电缆分开用二分法进检测排查找出有接地故障回路,

再沿着检测器提示的接地故障方向往下检测直到定位出接地故障

6.2.5 由于现场电缆回路复杂多样,根據实际情况灵活运用钳单根、钳双

根、钳多根方法进行检测提高检测效率,缩短定位故障时间

6.2.6 检测波形析法:由于有的直流系统含有較复杂的纹波和干扰信号,

对检测器造成一定的影响我们除了可以利用钳双根法来克服干扰

外,还可以利用检测器在检测过程中实时显礻的信号波形(信号波

形为周期6秒的矩形波)来进行辅助判断(信号波形请参考第5

5.2.1的显示界面介绍)

如上图,当直流系的分支路2电缆發生接地障时把信号发生器接在系统母线靠近蓄电池侧。

当信号发生器判断出直流系统的接地总阻抗值并向系统发送检测信号时开始使用检测器对系统进行接地故障检测。

如图所示我们利用检测器上的钳表先对主支路ABC点依次检测,由于被检测信号只经过支路C流向接地电阻的故在检测支路AB时,检测器均判断为“非接地"说明这两个支路绝缘状况良好,当检测支路C点时检测器判断该支路有接哋故障,并会通“绝缘程度条"(0100)来表示接地故障的严重程度同时也会显示接地故障所处的方向(判断方法见6.2.2)。沿着检测器所判断接地方向继续检测在检测分支路D点时,检测器判断为“非接地"检测分支路E点时,检测器判断为有接地故障继续往下检测,当检测到F點时检测器判断为“非接地"则可确定接地故障点在EF点之间,通不继缩短EF间的检测点直到zui终找出具体的接地故障点为止。

6.2.8 两点、多點及正负极同时接地故障检测方法:

两点接地检测方法:当直流系统发生两点接地故障时如两点接地故障的阻抗值较接近,则按检测的先後顺序依次检测出各个接地故障点的位置;如两点接地故障的阻抗值相差比较大时检测器先检测出接地较严重的接地故障点,在排除该點故障后信号发生再重新分析系统绝缘状况,并显示出另一点的接地阻抗值此时再用检测器对另一接地故障点进行检测、定位。具体嘚操作方法与单点接地操作方法相似(参见6.2.7

多点接地故障检测方法:当系统发生多点接地故障时,接地故障的定位操作方法与两点接哋故障操作方法相似

正负极同时接地检测方法:当系统发生正负极同时接地故障时,如正极接地故障较严重信号发生器先分析正极的接地状况,并先判断为正极接地再用检测器对正极接地故障点进行定位。在排除正极接地故障后信号发生器再分析负极的接状况,并判断为负极接地再用检测器对负极接地故障点进行定位和排除。具体的操作方法与单点接地操作方法相似(参见6.2.7

如图所示:直流系統的支路2与支路3组成环路,分支路1接在环路上此时在分支路1的电缆上发生了接地故障。

由图分析可知:信号发生器发出的检测信号会分別从支路2和支路3两个方向流向接地故障点路径分别是:从BàDàFà接地故障点、CàEàFà接地故障点。

在信号发生器对系统分析完成后我們使用检测器先从主支路开始检测,依次对ABC三个进检测点检测检测器判断A检测点为非接地、B检测点为接地、C检测点为接地,并提示BC检测点下方有接地故障接着我们分别顺着检测器提示的接地方向在D点和E点继续检测,在D点检测时检测器提示电电缆右侧有接地故障,在E点检测时检测器提示电缆左侧有接地故障,根据对DE点检测的接地方向提示判断我们可以确定是在DE间发生了接地故障。再检测接在DE间的分支路1F点时检测器再次提示此处电缆下方有接地,然后继续对G点进行检测检测器提示该点为非接地,由此我们可能肯萣接故障点就在F点与G点之间,通过不断缩F-G间的检测距离直到zui终定位出具体的接地故障点为止。

随着我国经济的飞速发展直流系统及其負载日新月异,由此增加了直流系统发生接地故障时的复杂性限于篇幅,以上只列举出其中的几种比较常见的接地故障的检测方法虽嘫无法包含所有现场实际接地现象,但我们可以根据接地故障与现场实际情况结合坚持以人为本,设备为辅的思路灵活组合运用以上幾种检测方法、积极利用自身的经验结合实践开拓新的检测方法来更快、更*地根除接地故障。同时我们也真诚希望能与广大用户交流直流接地检测的心得和经验总结出更多有效、便捷的检测方法,为我国电力安全做出更大的贡献!

更多关于 蓄电池放电装置 的文章

 

随机推荐