您好,想请教你一个问题您一个问题

  • 就是DN2400的钢管顶管总长350米机械顶管,设计只给了一个出发井中间加四个中继间,我套市政定额中的钢管顶进DN2400但里面的子目有一个是人工挖土顶进,我想问一下遇到石方的时候怎么办我将”子项目中的人工挖土顶进“改成”顶管设备切削机械“,但是我不知道这里面含不含遇到石方的如果不含,这個石方如何处理

    补充问题:设计图要求是机械顶管,触变泥浆减阻助顶定额中有分机械或人工顶进么?我套了一个钢管顶进把人工挖土顶进子目改成了顶管设备切削机械,这样可以么?  但是改成机械之后我不知道有没含遇到石方的(切削土方和切削石方都含在一起了么)

完善我的答案 答题人必看

  • 你好,遇到石方的时候可使用“石方爆破”或“人工凿岩”等相应的定额来计算不过需要做好联系单和现場签证。

    这个子目的工艺是人工挖土后再顶进的工艺不能改成顶管设备切削机械,这是两种不同的施工工艺

    而且你套的顶进触变泥浆減阻这些子目一般是泥水平衡顶管工艺才有的,人工挖土顶进是不用套这些子目的