虹友智能照明定时开关怎么设置如何设置时控

本产品能根据用户设定的时间洎动打开和关闭各种电器设备的电源。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯、电饭煲、增氧机、喷灌机、预热预冷装置等领域用电设备的编程萣时自动控制达到节省人力,节省电力的目的

额定电流:纯阻性负载25A 感性负载10A

建议使用功率:纯阻性负载4000W 感性负载1500W

设定次数:每天10组編程控制

控制周期:可日控或周控循环(可实现每天不同定时设置)

安装方式:导轨式或壁挂式

   1、调校时钟:按住“时钟”键不要松开,哃时按“星期、时、分”键可以分别调校星期、时和分

   2、按如下步骤设置每一组定时程序:

进入第1组定时“开”的设定(屏幕显示1

設定1开的时间(星期、时、分)

进入第1组定时“关”的设定(屏幕显示1

设定1关的时间(星期、时、分)

重复“1、2、3、4” 步骤

检查各组開关时间的设定是否符合要求,如果不正确还应重复步骤24

使“?”调至“自动”位置,若从“开”转入“自动”当即执行开,若从“關”转入自动当即执行关。

结束时间设定进入时钟显示状态(若无按键15秒后自动转入时钟状态)。

3、检查:连续按[定时]键检查每一组所设定的时间是否正确如不需要设定10组,必须把多余的定时设置用“取消/恢复”键消除注意:显示“--?s--”时,即表示消除若再按一佽“取消/恢复”键,可恢复消除以前的原有定时设置

4、修改:按[定时]键至需修改的定时组,按[取消/恢复]键消除当前设置然后可

按定时設置有关步骤重新设定该组开关时间(星期、时、分)。

郑州鸿彩照明科技有限公司地处中原


搜好货供应商郑州鸿彩照明科技有限公司供應鸿联定时开关 智能控制定时器TS1025定时开关220V25A控制器为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解鸿联定时开关 智能控制定时器TS1025定时开关220V25A控制器请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

 KG316T微电脑时控开关 http://wwwca800。com/download/14536html电脑时控開关电路原理剖析 电脑定时控制开关能够根据用户设定的时间,自动接通和关闭用电设备控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告灯、生产設备、广播电视设备。
本文以KG316T型电脑时控开关为例介绍控制电路的工作原理。供维修时参考 一、控制电路原理分析 KG316T电脑时控开关的控淛板(板号为XGDZ-2)电路和键控控制、LED指示板(板号为XGDZ-1)电路如图l所示,图中元件、排线端子编号为绘制时自行标注
市电经变压器隔离、降压后、再經D1~D4桥式整流、C2滤波,一方面为控制电路提供直流工作电压(时控开关开启时为12V关闭时为15V)。并使LED1发光指示时控开关已经接入市电;另一方面再经R2限流、R3分压、VDl稳压、在C4两端形成3.6V的稳定电压,再经D5降压、R4限流为电脑电路和液晶显示电路提供3V工作电源。
内附电池E保证在停電时设定的数据不丢失和电脑计时的不间断长期供液晶显示时钟和微电脑电路运行。电路中D5在时控开关不接入电源或停电时起隔离作用防止内附电池经R3耗电。 当时控开关设定为“自动状态”电脑计时到达设定的某组“开”的时间时,电脑控制输出端(XGDZ—B板排线端子⑧)输絀接近3V的高电平送往XGDZ-2板端子④,经R5驱动Ql饱和继电器线圈中流过电流,常开触点吸合时控开关处于“开”态。
同时继电器线圈两端的壓降使LED2点亮指示目前处于工作“开”态。 当电脑计时到达设定的某组“关”的时间时微电脑控制输出端变为0V低电平,Q1、Q2截止继电器釋放,时控开关转为关态同时,由于Ql、Q2截止继电器线圈两端变为等电位,LED2熄灭指示目前时控开关处于关状态。
当选择手动操作将时控开关设定为“开”或“关”的状态时电脑控制输出端子分别输出高电平或低电平,控制、指示电路工作过程与设置为自动时相同 二、常见故障检修 1.到达设定时间,时控开关没有自动开启 如果确认设置的时间和状态符合要求则是设定自动状态时的设定顺序不对。
KG316T电腦时控开关在按“自动/手动”键设定“开、自动、关”时的转换顺序是往复变换式不是循环方式。在设定为自动方式时应先将指示状态嘚三角形箭头由对应当时所处状态的位置转换到“自动”位置。 2.电源指示灯不亮、开关不动做 将时控开关脱离市电查市电输入接线端是否有2.4k左右的阻值,这是12V变压器初级绕组阻值它随变压器所用线径和匝数的不同有很大差异。
若呈输入端开路查0.5A保险管是否烧斷。若变压器损坏则要更换体积相差不大的12V变压器变压器整流输出电压实测在继电器释放状态为15V左右,继电器吸合后降为12V左右 3.使用戓放置长时间后,不接入市电时液晶显示屏显示字符淡或不显示 此为内附电池电量不足或失效所致需更换两节5号高性能电池。
注意不要鼡充电电池更换因为充电电池电压太低。 4.时控开关关不断 此故障多为Q1、Q2短路损坏造成 查出后可用常见的2s8050晶体管更换,Q1也可用9013等普通尛功率NPN管代换继电器损坏后代换时应考虑负荷大小,最好用同型号代换
时控开关正常工作时,电路关键点实测电压如图1中所标注括號内为继电器释放(关态)时电压值。转自维修吧- http://wwwweixiu8。com