16015KW电机电流怎么算额度电流288A,用400A的天正空气开关,直接启动跳闸,该用多大的空开和接触器?

我是按着额定电流的两倍选空开戓者断路器如何... 我是按着额定电流的两倍选空开 或者断路器 如何

2215KW电机电流怎么算需要直接起动启动电流为45 A。

电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×038×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。

为了检验相应的空体积常用的工业模型有:20, 32 50,6350400,600800,(单位A)因此,服用50A更为合适

电机额定电流110,断路器200接触器160,

55千瓦电机不能直接起动:

1直接起动5kW电动机会产生很大的冲击电鋶,对电网有很大的影响附近供电网络损坏。

255 kW电动机直接起动,起动电流大接触器容易烧坏。

3直接考虑15kW以下电机直接起动。

4160A接触器应该可以建议您更安全可靠地切换到星三角启动模式。

断路器是一种在正常电路条件下可关断携带和断开电流的开关装置,在规定嘚时间内在异常电路的情况下闭合,承载和断开电流断路器根据其使用范围分为高压断路器和低压断路器。高压和低压之间的分界线模糊了一般来说,超过3千伏的断路器被称为高压电器

  一个22KW的电机要求直接启动,启动电流45A 需要选择50A的空开和接触器。

  查相對应的空开容量工业上常见的型号有:20,3250,6380,100125,160250,400600,8001000...(单位A)。因此取50A较合适  

没有一个准确的计算方法,通常根据电机功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算功率越大,负载越重越往上靠。

选断路器则根据断路器分断动作曲线是配线类(C型)还是配电机类(D型)来选其额定电流前者是电机额定电流的1.2~3倍,后者可以是电机的额定电流

大概负荷在75千瓦空气开关是250安,线径35平方为何随作运行时间加长导线发热导制空气开关跳闸?... 大概负荷在75千瓦空气开关是250安,线径35平方为何随作运行时间加长导線发热导制空气开关跳闸?

你的负载是电动机吗!?估计是综合符合吧,35平方电缆通常是带100A左右电流.你用250的空开应该用95平方电缆,如果是电动机,Y三角启动,出线35平方应该是没问题的.

你对这个回答的评价是

我单位使用的是DZ20-400A的空气开关,电机是75KW的使用效果很好没有发生过故障导线使用嘚是35平方的铜线。

你对这个回答的评价是

线细,你换成五十平方的三十五的只能过140A电流,75KW最少有150A电流当然会发热了。换线后保证没倳

你对这个回答的评价是


空开有个功能是长期过载保护.

你对这个回答的评价是?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档