某一电站接调度令,宽带外线故障障需我站并网开关柜10KV汤集线101开关由运行转冷备用,请编写一份操作票

内容提示:一起10kV高压开关柜爆炸起火原因浅析

文档格式:PDF| 浏览次数:1297| 上传日期: 20:56:58| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

在电气倒闸操作中变电站10kV中置式开关柜转检修操作,怎样区分是开关转检修还是线路转检修或是开关柜就没有这样的区分?而在填写倒闸操作票的时候操作任务一欄只要转检修的任务... 在电气倒闸操作中,变电站10kV中置式开关柜转检修操作怎样区分是开关转检修还是线路转检修?或是开关柜就没有这樣的区分而在填写倒闸操作票的时候,操作任务一栏只要转检修的任务都填写“xx断路器由运行转检修”这样对吗?

线路开关转检修呮要断开线路开关和两侧闸刀,开关转为冷备用即可

线路转为检修必须合上出线接地闸刀。

那开关柜的话意思是不是开关转检修只要拉开断路器,摇出手车就行了冷备用就等于是开关检修状态?
而在操作票上如果有合上接地刀闸这一项操作,那操作任务上填写“xxx断蕗器有运行转检修”就是不对的吧
能帮忙解答一下吗?先谢谢了!