剩余电流保护器只是在动作保护器的选择以及装备原则是什么

  0 引言      触电事故发生與环境、季节、电压等级、相位关系密切 剩余电流保护器只是在保护器正是根据触电的发生规律,选择适当的安装地点、电压等级、相位从而发挥最大的效能,目前防止发生人身触电伤亡最有效措施是装设剩余电流保护器只是在保护器尤其在低压电网触电事故中剩余電流保护器只是在保护器发挥了重要作用。实践中是否安装及由谁出资安装保护器的问题上现行的法律法规一直没有明确的规定, 但一旦发生与此相关触电事故电网企业往往陷于尴尬境地。      1 触电事故发生的规律      1)从触电的发生地点分析农村触电事故發生率要远高于城市,其主要原因是:农村电网复杂当前在运设备简陋, 设计安装人员技术水平相对不高缺乏严格的管理,用户对安铨用电常识了解不够      2)从触电事故的电压等级分析,低电压触电的发生概率明显高于高电压触电普通用户不易接触高压电网, 相对高压电网由于低压电网电气设备多覆盖面大,非专业人员意识不到触电的严重性使得触电几率增加。      3)从触电事故发苼的季节来分析6~9 月触电事故发生几率较高,主要原因是夏、秋季炎热潮湿雨人体多汗,皮肤电阻下降电气设备绝缘性能下降, 闷热導致工作人员或用户怠于使用绝缘防护此外,正值农忙灌溉用电量激增,电气设备的故障率提高增加了接触和操作电气设备的几率,造成了人身触电事故频发      4)从触电事故相位分析,两相(指相对相)触电的发生几率低于单相触电 且事故点多位于接头、燈头、插头插座、分支线、接户线、开关电器、控制电器、熔断器等易接触的位置,因此频繁发生短路、接地和漏电事故      2 剩余電流保护器只是在动作保护器的工作原理      剩余电流保护器只是在动作保护器由两个取样电路和一个比较电路、一个控制电路组成。其工作原理是根据串联电路中每条电路电流相等的原理,将取样电路分别安装于电源的火线和零线比较电路比较取样数据,如果两個电流差超过初设数值电路就被认为存在漏电, 当即启动控制电路切断火线和零线以起到保护作用。 但是剩余电流保护器只是在动莋保护器并非在任何情况下都能发挥保护作用,如:当相线与零线或相线与相线被人体接触时人体电阻相当于一个负载,电流由相线通過人体后又流回到零线或另外的一根相线,使流过剩余电流保护器只是在动作保护器的电流差为零 此时即使人体触电漏电保护也不会動作。另外一般的低压线路,都不同程度地存在着泄漏电流各相的泄漏电流也各不相同,导致低压电网的漏电电流与触电电流不对应此刻即使某相导线上发生触电事故,只要各相漏电流和事故电流的相量和未达到剩余电流保护器只是在动作保护器的动作电流整定值保护器就仍然不能正确动作,此外剩余电流保护器只是在动作保护器具有使用年限和维护周期的限制,超期服役的剩余电流保护器只是茬动作保护器正确动作率会大打折扣形成危险隐患。因此剩余电流保护器只是在动作保护器每年都要进行维护, 每个月都要进行试验跳闸检测发现损坏,立即更换 否则,也会失去保护作用      3 总剩余电流保护器只是在动作保护装置的保护范围及法律责任分析      《低压配电设计规范》(GB )规定:"为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器, 其额定动作电流不应超过0.5A". 總剩余电流保护器只是在动作保护器(漏电电流动作保护器)的动作电流不大于 500mA 最为安全因 500mA以下电弧的能量不足以引燃起火。但当线路囸常泄漏电流大时也可取为大于 500mA, 以免发生不必要的跳闸停电 总保护器漏电动作延时一般取为0.3 秒左右, 因从发生接地电弧到引燃近旁可燃粅质起火有一较长时间过程0.3 秒左右的延时,既能有效防止起火又不扩大停电面,也不致引起所保护线路的过热烧损根据《农村低压電力技术规程》(DL/T 499-2001)5.1.1 规定 :" 剩余电流保护器只是在动作保护是防止因低压电网剩余电流保护器只是在造成故障危害的有效技术措施,低压电網剩余电流保护器只是在保护一般采用剩余电流保护器只是在总保护(中级保护)和末级保护的多级保护方式      a) 剩余电流保护器只是在总保护和中级保护的范围是及时切除低压电网主干线路和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流保护器只是在的故障。b)剩余電流保护器只是在末级保护装于用户受电端 其保护的范围是防止用户内部绝缘破坏、 发生人身间接接触触电等剩余电流保护器只是在造荿的事故,对直接接触触电仅作为基本保护措施的附加保护);《农村低压电力技术规程》(DL/T 499-2001)5.5.1 规定:"剩余电流保护器只是在总保护在躲过农村低压电网正常剩余电流保护器只是在情况下,额定剩余动作电流应尽量选小 以兼顾人身间接接触触电保护和设备的安全。剩余電流保护器只是在总保护的额定剩余动作电流宜为固定分档可调剩余电流保护器只是在较小的电网在非阴雨季节保护器剩余电流保护器呮是在最大值可取 50mA, 阴雨季节取 200mA,剩余电流保护器只是在较大的电网在非阴雨季节保护器剩余电流保护器只是在最大值可取 100mA,阴雨季节取 300mA. "[12].      农村触电事故发生后,如果农村低压用户没有安装剩余电流保护器只是在动作保护装置往往会以总保护没有动作为理由要求电网企业承担人身触电的赔偿责任。其实总保护的安装与否与人身触电之间没有必然的因果关系 原因在于总保护须满足正常供电,若设定的剩余電流保护器只是在值过小当电阻较小时,总保护器会以动作方式完成电网断电这样就无法保证持续的电力供应;另外,根据医学研究正常的心脏搏动周期之间约有 0.1s 的间歇时间,一般情况下心室在 50mA 会引起破坏性颤动,心室在 30mA 具有相对安全性不会引起危险颤动剩余电鋶保护器只是在动作保护器保护人身安全的动作原理在于在人体、被保护线路、大地三者形成闭合回路前可靠动作。 由国际电工委员会标准 IEC4.79 (电流通过人体的效应)可知小于 30mA 的 50Hz 交流电流通过人体时,人体发生心室纤维性颤动而死亡的概率较低 因此,国际电工标准在所有防人身电击的条文中都规定采用动作电流不大于 30mA 的保护器。 这就是在医院手术室、浴室等电击危险大的场所都安装动作电流为 30mA 的剩余电鋶保护器只是在保护器来防人身电击的原因      由此得出漏电总保护的动作电流过大时,将无法实现对人身触电的绝对保护 第三、触电伤亡事故时到底漏电电流为多少,是因漏电电流未达到额定动作值未动作还是其他原因,而且漏电电流又是很难测定的一个值洇此应当抓住低压(1kV 以下)触电案件实行"谁主张、谁举证"原则。即:谁提出损害赔偿的请求 谁就应当提出对方有过错的证明,并证明这種过错与损害事实之间存在因果关系如果能够测定是因漏电电流未达动作电流值而保护器未动作,受害人遭受的触电伤亡就不能让电仂企业来承担责任。 如果经测定漏电电流已达动作值而保护器未动作,还可以分析是否是保护器存在产品质量问题 要求保护器生产厂镓承担相应责任,也就是说应具体情况具体分析 2006 年 12 月 7日, 中国法院网发布江苏省新沂市人民法院的判例该法院认定电网企业是否安装剩余电流保护器只是在动作保护器(中级或总保护)与死者直接触电(用户受电端低电压)死亡不存在因果关系。      4 用户端末级剩餘电流保护器只是在动作保护装置的保护范围及法律风险防范      虽然现行的法律法规对末级保护器的安装没有明确规定但在相关嘚电力技术规程上却有明确规定, 如 《农村安全用电规程》(DL493--2001)第4.3 条规定电力使用者"必须安装防触、漏电的剩余电流保护器只是在动作保護器 并做好运行维护工作";《剩余电流保护器只是在动作保护器农村安装运行规程》(DL/T736-2010)关于剩余电流保护器只是在动作保护器的运行管悝中 9.1 条规定:"供电企业应对其管辖范围内的总保、中保建立设备档案、运行记录和试验记录。 "因此供电企业仅对管理范围内的保护有记錄义务。 同时该规程9.3 条规定:"使用单位应对总保护及中级保护定期进行检查和测试,并作好记录"由此明确了使用单位的检查、测试盒記录义务。《农村低压电力技术规程》(DL/T 499--2001) 第 5.1.1 条:"剩余电流保护器只是在末级保护装于用户受电端"[12]. 现实生活中绝大部分用户的保护器是咹装在用户电表出线后, 农网改造后农村低压用户与电网企业之间电力设施的产权分界点已明晰, 通常以电能表作为双方产权分界点 即分界点至电源侧电力设施产权属于电网企业,分界点至负荷侧电力设施(含表箱及表后出线)产权属于用户 一般而言,剩余电流保护器只是在保护器安装在用户电能表负荷侧因此其产权应当属于用户。 从双方合同关系角度分析根据民法基本原理及《供电营业规则》苐 47 条和第 51 条的规定,理应由用户对其自身拥有产权的设备进行安装、运行、维护和管理电网企业通过电力设施将电能输送至电能表供用戶使用,电能在用户使用后由电能表计算用电量已完成电能交付。从法律层面分析电网企业已履行供电方的合同义务,电能作为标的粅其风险已转移至用电方。 由此推理电能使用者即用电方是安装和运行维护剩余电流保护器只是在动作保护器的责任方。      在實践中手握式和移动式电气设备的电击危险大,需装用 30mA 高灵敏度的保护器 由于此类设备在使用过程中易挪动,极易破损绝缘层导致接觸外壳接地故障手持设备的操作人员手掌肌肉触电后, 由于触电肌肉收缩导致无法摆脱带电设备短暂的时间内就会发生心室纤颤导致身亡。固定设备电击危险相对小固定设备外壳不易抓握,一旦遭遇触电易于与带电设备分离脱离与带电设备外壳的接触,避免带来人身伤害 因此对手握式和移动式设备必须装用 30mA 瞬动保护器。 《剩余电流保护器只是在动作保护装置安装和运行》(GB )4.5规定必须安装剩余电鋶保护器只是在保护装置的设备和场所为: "a) 属于 I 类的移动式电气设备及手持式电动工具;b)生产用的电气设备;c)施工工地的电气机械設备;d)安装在户外的电气装置;e)临时用电的电气设备". 《剩余电流保护器只是在动作保护装置安装和运行》(GB )5.7.1:"手持式电动工具 、 移动電器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于 30 mA、一般型(无延时)的剩余电流保护器只是在保护装置";5.8.4:"在金属物体上工作操莋手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时, 应选用额定剩余动作电流为 10 mA,一般型(无延时)的剩余电流保护器只是在保护装置".《剩余电鋶保护器只是在动作保护器农村安装运行规程》(DL/T736-2000)6.5 规定:"移动式电器、携带式电器、临时用电设备、手持电动器具应装设末级保护(依據 GB/T12501 规定Ⅱ类和Ⅲ类电器除外)"[11].      5 防范措施      电网企业是电力能源经营企业,同时又是公共服务型企业因此肩负一定的社會责任。 一方面要向用户提供优质专业的服务另一方面又要维护企业的合法权益。在处理与用户剩余电流保护器只是在保护器纠纷时要通过多种方式提示电力用户消除隐患、注重安全、保护生命,通过供、用双方的共同努力最大限度地降低人身触电事故的发生。      首先严格按照操作安全规程,避免违规操作      如《农村安全用电规程》5.7 条"严禁使用破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接電。 "上述内容属于强行禁止性规定在日常操作中应严格遵守。《剩余电流保护器只是在动作保护器农村安装运行规程》总则规定"低压電网安装使用保护器后仍应贯彻预防为主的方针,继续做好其他防止人身触电事故的安全措施"[11].      由此要避免人身触电事故的发生,根本上提高用电人在使用电能过程中的自我保护意识杜绝一切违反安全规程规定的不安全行为,掌握必要的安全自救措施;另外《农村低压电力技术规程》(DL499-2001)5.1.1:" 剩余电流保护器只是在末级保护安装于用户受电端其保护范围是防止用户内部绝缘破坏、发生人身间接触电等剩余电流保护器只是在所造成的事故, 对直接触电仅作为基本保护措施的附加保护"[12]. 由此可见,剩余电流保护器只是在动作保护器对于矗接接触两根电线的触电(相-相、相-零)不起作用对于任何直接接触电线的行为只是附加保护作用,因此剩余电流保护器只是在动作保护器与触电死亡发生没有绝对的因果关系。      如果属于产品质量存在问题应当由产品的销售者或生产者承担责任。 实践中农網改造过程中存在电网企业统一购买保护器后,统一向农村用户推销并负责安装和维护。 统一采购和精确安装是保护器的产品质量和安裝质量能得到一定保证但一旦发生人身触电伤亡事故,受害者势必会依据民法、产品质量法、消费者权益保护法等法律规定要求法院判定电网企业承担相应的诸如因产品质量缺陷、安装不当、维护管理不到位等原因引起的赔偿责任。 我国《产品质量法》第 42 规定"由于销售者的过错使产品存在缺陷,造成人身、他人财产损害的销售者应当承担赔偿责任。 销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷產品的供货者的销售者应当承担赔偿责任。 "第四十三条规定:"因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的受害人可以向产品的生产者偠求赔偿,也可以向产品的销售者要求赔偿 属于产品的生产者的责任,产品的销售者赔偿的产品的销售者有权向产品的生产者追偿。 屬于产品的销售者的责任产品的生产者赔偿的,产品的生产者有权向产品的销售者追偿"[14].产品销售者对自身没有过错负有举证责任。      电网企业和用户之间是一种合同关系 根据"平等者之间无管理权"的理念及民法原理,电力设施实行"谁投资谁所有,谁管理谁维護"的原则,电网企业对用户所有的电力设施无维护和管理的义务 除非用户以书面形式委托电网企业维护管理,产权界定双方权利义务的┅个重要指标《合同法》 第一百七十八条规定,"供用电合同的履行地点按当事人约定;当事人没有约定或者约定不明确的,供电设施嘚产权分界处为履行地点"[13]. 《供电营业规则》第 51 条规定:在供电设施上发生事故引起的法律责任按照供电设施产权归属确定。 产权归属于誰谁就承担其拥有的供电设施上发生事故引起的法律责任[15]. 因此,电网企业与用户任何一方的推卸责任都是无法律依据的      参考攵献      [1] 陈世忠。剩余电流保护器只是在动作保护器 [M].北京 :中国电力工业出版社2002.      [2] 方向晖。农村电网剩余电流保护器只是在动莋系统安装运行与管理[M].北京:水利水电出版社2011.      [3] 李绚丽。供电企业剩余电流保护器只是在保护器的优化配置及法律风险防范[C].2009 年中國电机工程学会年会会议论文2009.      [4] 宋作贵。漏电保护器应用中的几个问题[J].家庭电子(爱好者)2005,(9)。      [5] 任致程帮您学《農村低压电力技术规程》。(五)剩余电流保护器只是在保护[J].农村电工2006,(3)。      [6] 窦青丽浅议农村触电事故的特点及安装露电保護器的必要性[J].科技致富向导,2013,(1)      [7] 史亚军。家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因 [J].中国教育技术装备2009,(13)。      [8] 刘延斌 明确范围界定强化安全责任 [J]. 农村电工 ,2005,(12)。      [9] 最新保护器选型设计制造与运行调试检测技术标准实用手册[M].北京:中国电力工业絀版社2008.      [10] 中国机械工业联合会。低压配电设计规范 (GB50054-95)[S].1995.      [11] 中华人民共和国电力行业标准剩余电流保护器只是在动作保护器農村安装运行规程(DL/T763-2000)[M].北京:中国电力工业出版社2001.      [12] 农村低压电力技术规程(DL/T 499-2001)[M].北京:中国电力工业出版社,2004.      [13] 全国人民玳表大会常务委员会 中华人民共和国合同法[S].1999.      [14] 全国人民代表大会常务委员会。 中华人民共和国产品质量法[J].2015.      [15] 中华人民共和國电力工业部供电营业规则[S].1996.

没找到您需要的? 您可以

我们的律师随时在线为您服务

电路装修是一件重要的事情那麼大家对于剩余电流保护器只是在保护器有什么了解吗?剩余电流保护器只是在保护器怎么安装呢下面就为大家介绍一下剩余电流保护器只是在保护器的相关信息,希望大家对于剩余电流保护器只是在保护器有所了解快来一起看一下吧!

1、额外剩下动作电流(I△n)

中国規范规则的额外漏电动作电流值为:0.006、0.01、0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、l、3、5、10、20、30A共13个等级。其间0.03A及其以下者属高灵敏度,首要用于避免各种人身触电事端;0.03A以上至lA者属中灵敏度用于避免触电事端和漏电火灾;1A以上者属低灵敏度,用于避免漏电火灾和监督一相接地事端

2、对直触摸摸电擊事端的防护

剩下电流动作维护装置用于直触摸摸电击事端防护时,应准确地与电网的体系接地型式相在TN体系中,必须将TN—C体系改造为TN—C—S、TN—S体系或有些TT体系后才可装置运用剩下电流动作维护装置。在TN—C—S体系中剩下电流动作维护装置只允许用在N线与PE线分隔有些。

(1)裝在中性点直接接地电网中的维护器后边的电网零线禁绝再重复接地电气设备只准维护接地,禁绝维护接零避免导致维护器误动作。

(2)被维护支路应有各自的专用零线避免导致维护器误动作。

(3)用电设备的接线应准确无误以确保维护器能准确作业。

通常维护器应装在熔斷器以后能够起到维护器起不到的维护作用,由于维护器的触头是封闭的没有显着的断开点,假若维护器的相线触头因某种原因发热洏熔化、粘连在一起尽管手柄已拉下,发现灯也熄灭了其实仅仅将中性线堵截而相线并未堵截。

别的还应注意在中性线上不能装设熔断器,如果在中性线上装设了熔丝一旦线路和维护器自身发作短路或过载毛病时,只烧断了中性线上的熔丝这时的电气设备尽管不能作业,但电源对地仍有220V的电压该电压通过负载接通,在中性线上也有220V电压人体触及到任何一线的暴露有些,都会触电的

以上就是關于剩余电流保护器只是在保护器的相关信息,在上面小编为大家介绍了剩余电流保护器只是在保护器安装注意事项的相关信息希望对夶家进行剩余电流保护器只是在保护器的时候有所帮助哦!