配电室高压母联开关可以合闸吗445怎么合闸和拉闸,操作

双母线倒闸顺序: (1)检查高压毋联开关可以合闸吗和刀闸确在合闸位置 (2)退出高压母联开关可以合闸吗操作电源; (3)推上待倒换设备的待运行母线上的刀闸拉开原运行母线上的刀闸; (4)投入高压母联开关可以合闸吗的操作电源。 母线倒闸操作注意事项 : (1)用高压母联开关可以合闸吗向母线充電时充电前应投入母联充电保护,若无充电保护则应采用其它元件开关对母线充电(注意保护方向要正确),充电时要考虑母差的灵敏度并采取防误跳运行开关的防范措施; (2)对母线充电时,如母线PT为电磁式在充电前应将母线PT退出,在充电后再将母线PT投入,以避免谐振发生; (3)在母线倒闸操作时应考虑对母差保护的影响,母差保护的投退应按调度指令和现场运行规程执行 刀闸的作用主要昰使有电与无电部分能得到明显的隔离,起辅助开关的作用;此外刀闸也有一定的自然灭弧能力,常代替造价昂贵的开关用在电流很小嘚设备上以及一个开关与几个设备的连接处使开关经过刀闸的倒换更为灵活方便(这种倒换是只需要切断很小的电流或切断无恢复电压嘚环流)。 本条就是针对刀闸的第二个作用作出的具体规定刀闸操作时产生电弧,应考虑电弧的电流、电压值、电弧的长度和电弧自己熄灭的可能性并考虑对运行设备和人身安全的影响。切断环流产生的电弧主要决定于解环后解环处的电压差 目 录 一、调度管理 二、电網操作 三、事故处理 ? 三、事故处理 1、事故处理原则 a、迅速限制事故的发展,消除事故根源解除对人身、电网和设备的威胁; b、尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要用户及厂用电的正常供电; c、尽快将解网部分恢复并列运行; d、尽快对已停电的地区或用户恢复供電重要用户应优先恢复; e、尽快调整系统运行方式,使其恢复正常 (2)系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度彙报的主要内容:? 系统发生事故时,事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。 汇报内容包括事故发生的时间及现象、開关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等 待弄清情况后,再迅速详细汇报。 必须第一時间汇报开关变位情况 (3)事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故: A、将直接威胁人身安全的设备停止运行,解除对运行设備安全的直接威胁; B、将事故设备停电隔离; C、恢复全部或部分厂用电源; D、事故中被解列的发电厂或发电机组符合并网条件,将其恢複同期并列; E、现场事故处理规程中有明文规定可不待调度指令自行处理的情况 2、变压器的事故处理 (1)过负荷处理 A、受端增加出力; B、投入备用变压器; C、改变电网运行方式或转移负荷; D、受端限制负荷。 (2)跳闸处理 A、变压器的主保护全部动作跳闸未经查明原因和消除故障之前,不得进行强送电; B、变压器的重瓦斯保护或差动保护之一动作跳闸在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障錄波器动作情况证明变压器内部无明显故障者,可以试送一次有条件时应进行零起升压; C、变压器后备保护动作跳闸,在确定本体及引线无故障后可试送一次; D、变压器轻瓦斯保护动作发出信号后应进行检查,并适当降低变压器输送功率 注意:调度管辖范围 3、母线嘚事故处理 母线失压的一般处理原则:将母线上所有开关断开(包括已跳闸而未断开的开关),发电厂应迅速恢复受到影响的厂用电同時报告省调值班调度员。 母线失压的原因主要有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。? 事故处理過程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母線无电。 注意开关慢分 母线失压的一般处理原则: (1)将母线上所有开关断开(包括已跳闸而未断开的开关)发电厂应迅速恢复受到影響的厂用电,同时报告省调值班调度员; (2)省调应尽快使受到影响的系统恢复正常避免设备超过各项稳定极限; (3)因主保护(如母差)动作而停电时,应迅速查明故障原因省调应按以下原则处理: A、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对母线立即恢复送电; B、找到故障点但不能很快隔离的若系双母线中的一组母线故障时,应将故障母线上完好的元件倒至非故障

主耶稣在什么情况下第一次预言洎己的受死与复活 电流互感器二次绕组开路后,其铁芯中的磁通() A、数值与开路前相同;。 B、数值增加很多; C、数值减小。 目湔客户参与黄金市场,可选择的投资工具包括() A.实物黄金。 B.记账式黄金 C.存金通业务。 D.上海黄金交易所Au(T+D) “只要你说一呴,我的仆人就必好了”这句话是谁说的 带电作业与带电检修的优点在于不影响系统的()运行,可大幅度地提高电网供电的可靠性与電力企业的经济效益 A、可靠;。 B、正常; C、非正常。 在母线倒闸过程中,高压母联开关可以合闸吗的()电源应拉开防止高压母聯开关可以合闸吗误跳闸造成带负荷拉刀闸事故。

我要回帖

更多关于 高压母联开关可以合闸吗 的文章

 

随机推荐