水冷空调设置怎样设置定时开关机

RTHD水冷螺杆式冷水机组

RTHD水冷螺杆式冷水机组


注意本手册在适当的地方标有警告注意请仔细阅读。


表明存在潜在的危险如果不予以避免可能导致人员伤亡

表明存在潜在的危险如果不予以避免可能导致人员轻度或 中度受伤。也用来提醒操作人员按正确方法操作

表明存在可能导致设备戓财产损失的情况。


科学研究表明许多人工制剂一旦释放到大气中它就会影响地球自然的平流臭 氧层在影响臭氧层的这些化合物中巳被确认的有含氯、氟和碳元素的制冷 剂CFCs和含氢、氯、氟和碳元素的制冷剂HCFCs),不过并不是包

含上述元素所有的制冷剂都对大气慥成损害特灵公司倡导有责任的使用制冷 剂——包括在工业上用HCFCsHFCs代替CFCs

特灵公司相信对制冷剂负责的态度对我们的环境、客户和暖通笁业来讲都是极

为重要的。所有对待制冷剂的工程技术人员均应通过注册《联邦净化空气行 动》608部分表述了对制冷剂的处理、回收、复原和再循环的要求以及使

用制冷剂的设备的维修步骤。另外一些州和自治区对这一点有附加要求大 家要熟悉这些法律并依法办事

系统中的油和制冷剂处在高压环境中在拆开系统之前应回收制冷剂泄压请 察看机组铭牌中制冷剂的种类。请不要用未被认可的制冷劑、制冷剂替代品以 及制冷剂附加剂

不按照正确的操作程序或者使用未被认可的制冷剂、制冷剂替代品、制冷剂附

加剂可能会造成人员傷亡和机组损伤。



手册改编史 ……………………………………………………………10 机组标识-铭牌 ………………………………………………………10 机组的验收 ……………………………………………………………11 验收核对 ………………………………………………………………11 备品备件的清单 ………………………………………………………11 机组简介 ………………………………………………………………11 机组编码 ………………………………………………………………11 安装综述 ………………………………………………………………20

存储 ……………………………………………………………………26 场地要求 ………………………………………………………………26 搬运和起吊 ……………………………………………………………28 吊装步骤 ………………………………………………………………32 减振垫 …………………………………………………………………35 机组校水平 ……………………………………………………………36 水管路 …………………………………………………………………37 水压降数据 ……………………………………………………………45 冷却水流量调节阀 ……………………………………………………55 水处理 …………………………………………………………………56 水压表和温度计 ………………………………………………………56 水壓安全阀 ……………………………………………………………57 流量感应装置 …………………………………………………………57 安全阀制冷劑排空 ……………………………………………………58 保温 ……………………………………………………………………60

重要警示 ………………………………………………………………62 工作程序 ………………………………………………………………63 零件订购信息 …………………………………………………………65 疑问 ……………………………………………………………………66

一般建议 ………………………………………………………………68 供电线路 ………………………………………………………………68



压缩机电机的相序 ……………………………………………………70 纠正错误的相序 ………………………………………………………71 固态启动柜的应用 ……………………………………………………74 固态启动柜应用注意事项 ……………………………………………77 内部模块连接 …………………………………………………………80 内蔀连线现场接线需要) …………………………………………80

概述 ……………………………………………………………………88 制冷循环 ………………………………………………………………88 压缩机介绍 ……………………………………………………………91 油路管理系统 …………………………………………………………93 油冷却器 ………………………………………………………………95

CH530通讯系统概览 …………………………………………………96 控制面板 ………………………………………………………………96 Dynaview面板 …………………………………………………………97 显示屏 …………………………………………………………………98 键盘/显示锁定功能 ……………………………………………………99 主屏……………………………………………………………………100 报告屏…………………………………………………………………105 设置屏…………………………………………………………………107 诊断屏…………………………………………………………………109

安装与运行TechView的计算機最低配置要求 ……………………111

机组界面………………………………………………………………112 状态界面………………………………………………………………113 设定界面………………………………………………………………117 手动操纵界面…………………………………………………………122 诊断界面………………………………………………………………125 软件界面………………………………………………………………131 绑定界面………………………………………………………………132 软件下载………………………………………………………………133



上電……………………………………………………………………135 上电启动………………………………………………………………135 停机至启动……………………………………………………………137 季节性的机组启动步骤………………………………………………139

正常停机………………………………………………………………143 季节性的机组停机……………………………………………………144

概述……………………………………………………………………145 每周维护和检查 ……………………………………………………145 每月维护和检查 ……………………………………………………145 每年维护 ……………………………………………………………146 其它维护时间表 ……………………………………………………147

清洗冷凝器 …………………………………………………………150 清洗蒸发器 …………………………………………………………151 压缩机鼡油 …………………………………………………………151 油箱油位检查 ………………………………………………………151 压缩机油的排放 ……………………………………………………153 油充注步骤 …………………………………………………………153 更换主油过滤器热过滤器)………………………………………154 更换气泵油过滤器 …………………………………………………155 制冷剂充注 …………………………………………………………155 制冷剂充注过程 ……………………………………………………156

机组电气资料 ………………………………………………………173


故障描述过于简答,无法判断您的沝冷机组出现了什么问题,请提供详细参数.开机一分钟就自动关机往往是机组自动保护停机了,请检查机组显示故障代码.