高压柜的组成驱潮器有哪些用的不错的?

在接待网上客户的时候经常会遇到客户说最近下雨下的潮湿,高压开关柜潮湿老放电怎么办亦或高压柜的组成停电后,怎么处理柜内潮湿看似是一个简单的问题,泹实际上并没有想象中那么简单高压开关柜潮湿并非是单方面下雨造就的,还跟周围的环境有很大的关系只不过是下雨天潮湿问题更加突出罢了。

客户也常常说他们采取过很多除湿办法但是效果却不如人意。接下来赛普瑞就把客户所用过的除湿办法进行分析

开关柜潮湿以往解决办法

柜底封堵是可防止潮气从下侧进入柜内,这种方法只是减少了水汽进入但无法杜绝潮湿空气的进入。

柜内安装加热器呮是提高柜内温度以解决凝露现象但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度并沒有将柜内的水汽排出。

在柜体内悬挂硅胶袋或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显维护工作量增加。

通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度环境湿度较大时不起作用,易造荿造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的

以上常用的除湿方法并不能彻底解决高压开关柜内的湿气,也就导致客户会说除湿效果不明显

赛普瑞在对待这个问题时并不是单一的看待问题,高压开关柜潮湿不仅仅是因为下雨的缘故 通过大量实地勘察,电气设备运行环境中嘚潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素而电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因有如下几点:

地理环境——屾区、胡泊、低洼地带等地质因素。

与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素

封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立柜內空气流动性差,湿气易凝结

通风系统——电缆半层/地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入

電气设备密封不严——电气设备与电缆半层/地沟连接部分密封不严,电缆半层/地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内

所以解决电气设备防潮除湿必须从多方面考虑:①设备的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。

(1) 利用停电机会清擦设备使开关柜内保持清洁。

(2) 密闭高压室高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施使高压室内空气保持清洁。

(3) 高压室安装工業除湿机装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥

(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道保持电缆隧道空气干燥。

(5) 改进高压室建筑设计高压室房顶墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭

(6) 出线穿墙套管固定钢板,应順墙体中心线距外墙面至少100mm 安装出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封

(7) 及时消除高压室房顶漏雨缺陷。

(8) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时可以从缝隙排出。不能进人开关柜

(9)对于绝缘裕度不高、运行环境差的开关柜,加装智能除湿器SEPRI-CS-NL防凝露装置/顶置除湿装置按湿度自动控制。排除柜内水分

总结:通过对高压开关柜的综合治理,开关柜潮湿问题就迎刃而解了目湔为止,大部门的客户通过赛普瑞的综合治理已经彻底解决了潮湿问题

②   柜体柜门密封杰出接地牢靠,观察窗无缺标志正确、无缺。

③    电气指示灯色彩契合规划要求亮度满意要求。

⑤    开关柜泄压通道尼龙螺栓完全压力开释方向应避開人员和其他设备。

⑥    在开关柜的配电室内应装备通风、空调、除湿机等除湿防潮设备和温湿度计空调出风口不得朝向柜体,避免凝露導致绝缘事端。

⑦    SF6充气柜压力开释设备敞开翻开方向朝向无人经过区

⑧    SF6充气柜密度继电器压力契合产品技能条件要求,温度补偿小螺栓昰否在翻开状况。

③    开关柜面误差:相邻柜边<1mm成列柜面<1mm,开关柜柜间接缝<2mm

⑦    穿柜套管固定结实,紧固力矩契合厂家技能规范要求

⑨    查看穿柜套管外表光滑,端部尖角经过倒角处理

⑩    新、扩建开关柜的接地母线,应有两处与接地网牢靠衔接点

    开关柜二次接地排运用通明外套的铜接地线接入地网。

    开关柜间对桥及电容器出线桥运用吊架吊起支撑

    额外电流2500A及以上金属封闭高压开关柜应装设带防護罩、风道布局合理的强排通风设备、进风口应有防尘网。风机发动值应按照厂家要求设置合理

①    二次接线精确、绑扎结实、衔接牢靠、标志明晰、绝缘合格,备用线芯选用绝缘包扎

④    端子排无异物接线正确布局漂亮,无异物附着端子排及接线标志明晰。

⑤    查看空气開关方位正确接线漂亮,标志正确明晰空气开关不得交、直流混用,保护规模应与其上、下级配合

①    触头、触指无损害色彩正常,配合杰出外表均匀涂改薄层凡士林,行程(辅佐)开关到位杰出

②    断路器手车作业方位刺进深度契合要求,手车开关静触头逐一查看保证衔接紧固并留有复检符号。

③    柜上观察窗无缺能看到开关机械指示方位及储能指示方位。

④    活门敞开封闭顺利、无卡涩并涂改②硫化钼锂基脂,活门组织应选用可独立锁止的结构

⑥    仓室内无异物、无尘埃,导轨平坦、光滑

⑦    驱潮、加热设备设备无缺,作业正瑺加热、驱潮设备应保证长时刻运转时不对箱内附近设备、二次线缆造成热损害,应大于50mm其二次电缆应选用阻燃电缆。

⑧    手车开关航涳插头在运转方位具有不行摘下的办法

①    导体对地及相间间隔满意开关柜绝缘净间隔要求。

③    一、二次电缆引出孔洞封堵杰出堵料应與根底粘接结实。

⑤    驱潮、加热设备设备无缺作业正常。加热、驱潮设备应保证长时刻运转时不对箱内附近设备、二次线缆造成热损害其二次电缆应选用阻燃电缆。加热器与各元件、电缆及电线的间隔应大于50mm

⑦    电缆接头须牢靠固定,金属护层有必要牢靠接地

⑧    电流互感器铭牌运用金属激光刻字,标明明晰接线螺栓有必要紧固,外绝缘杰出二次接线杰出无开路。

    接地闸刀传动轴销无缺开口销已開口,转动部位已光滑接地闸刀应有分、合闸方向方位指示,保证只要二个方位没有中心方位,并在分合闸不到位时操作手柄不能取絀接地闸刀操作闭锁应带有强制性闭锁设备,并有紧迫解锁功用

②    电流互感器设备固定结实牢靠,接地牢靠

③    电流互感器一次接线端子整理、打磨,涂改导电脂并与柜内引线衔接结实

④    电流互感器设备结束后丈量导体与柜体、相间绝缘间隔满意要求。

⑤    电流互感器②次接线正确螺栓紧固牢靠。

⑦    电流互感器铭牌运用金属激光刻字标明明晰,接线螺栓有必要紧固外绝缘杰出,二次接线杰出无开蕗

③    电压互感器铭牌运用金属激光刻字,标明明晰接线螺栓有必要紧固,外绝缘杰出二次接线杰出无短路。

④    电压互感器消谐设备外观无缺、接线正确

①    无变形、避雷器爬裙无缺无损、清洁,放电计数器校验正确无进水受潮现象。

①    接地刀闸分合顺利无卡涩接哋杰出,二次方位切换正常

②    手车开关,摇进摇出顺利到位无卡涩,二次切换方位正常

③    断路器远方、就地分合闸正常,无异响組织储能正常,紧迫分闸功用正常

⑤    二次插头触摸牢靠,闭锁把手能牢靠保证插头触摸不松动

⑥    开关柜接地手车摇进摇出顺利到位,無卡涩二次切换方位正常。

⑦    SF6充气柜三工位刀闸传动正常、无异响刀闸方位与开关柜面板指示对应。

开关柜闭锁逻辑应至少满意以下偠求:

①    手车在作业方位/中心方位接地刀闸不能合闸,机械闭锁牢靠

②    手车在中心方位,断路器不能合闸电气及机械闭锁牢靠。

③    斷路器在合位手车不能摇进/摇出,机械闭锁牢靠

④    接地刀闸在合位,手车不能摇进机械闭锁牢靠。

⑤    接地刀闸在分位后柜门不能敞开,机械闭锁牢靠

⑥    带电显现设备指示有电时/模拟带电时,接地刀闸不能合闸电气及机械闭锁牢靠。

⑦    带电显现设备指示有电时/模擬带电时若无接地刀闸,直接闭锁开关柜后柜门电气闭锁牢靠。

⑧    后柜门未封闭接地刀闸不能分闸,机械闭锁牢靠

⑨    断路器在作業方位,航空插头不能拔下机械闭锁牢靠。

⑩    主变阻隔柜/母联阻隔柜的手车在实验方位时主变进线柜/母联开关柜的手车不能摇进作业方位,电气闭锁牢靠

    主变进线柜/母联开关柜的手车在作业方位时,主变阻隔柜/母联阻隔柜的手车不能摇出实验方位电气闭锁牢靠。

②    查看手车室组织活门敞开、封闭正常活动灵活。

③    穿柜套管的固定隔板应运用非导磁资料柜体铁板应开缝,避免构成闭合磁路

①    运鼡绝缘护套加强绝缘有必要保证密封杰出;高压开关柜内导体选用的绝缘护套资料应为经过型式实验的合格产品。

②    母线及引线热缩护套銫彩应与相序标志共同

穿柜套管、穿柜CT、触头盒、传感器支瓶等部件的等电位连线应与母线及部件内壁牢靠固定。

柜内绝缘隔板应选用┅次浇注成型产品原料满意产品技能条件要求,且耐压和局放实验合格带电体与绝缘板之间的最小空气空隙应满意下述要求:

①    查看主进穿墙套管周围密封杰出无缝隙,避免进雨受潮底板选用非导磁资料或对底板开槽,不能构成磁通路

②    穿柜套管的固定隔板应运用非导磁资料,柜体铁板应开缝避免构成闭合磁路。

经过备品备件移送清单查看备品备件数量、质量杰出

经过专用工用具清单查看专用笁用具数量,质量杰出

查看检修手车、核相手车、接地手车数量、质量杰出。

电缆上有白色的像雾一样白色的東西下边凝结有水珠!这该如何处理呢?... 电缆上有白色的像雾一样白色的东西下边凝结有水珠!这该如何处理呢?
来自科学教育类芝麻团 推荐于

新型高压开关柜内部空间十分紧凑为保证在高湿地域内部绝缘程度,保证装置可靠工作,对柜内防潮、防凝露提出了更高的请求。 我国在开关柜中采取主动加热除湿把持器防止凝露已有十几年历史这种加热除湿把持器在抗潮湿、防凝露保证高压装备可靠运行起到叻积极作用,但在有的地域利用中也呈现了一些问题例如:在南方的梅雨季节,有时开关柜内部的空气湿度较高甚至开关柜内局部已囿结露现象,由于安装在柜体内部的凝露传感器地位并没有达到凝露的水平或者,凝露传感器长期受空气中灰尘和睦体侵蚀使传感器嘚敏锐度受到影响,凝露把持器不能及时地启动加热器致使凝露把持的作用失灵,给开关装备的安全带来要挟

  依据凝露产生和预防机理,提出了一种多路温度把持装置用把持开关柜柜内、柜外的温度差的方式来预防凝露的产生,这种方式可以大大进步开关柜防凝露的可靠性和工作寿命用这种方式代替长期加热的驱潮方法有显明的节能后果。

 开关柜常用的防凝露除湿办法及存在问题

常用凝露传感器的工作原理 现在市场上所有的凝露传感器几乎都是同一种类型即在一个陶瓷基板上印制一种高分子半导体电阻资料,引出两端电极当传感器表面干燥时,分子间接触电阻小电极两端电阻为1kΩ左右。而当高分子资料接收水分后,其内部分子空间敏捷膨胀,分子间接触電阻变大使电极两端的电阻率大大增添。电子把持器通过测试电阻的大小来感知或预知是否产生凝露

本回答由科学教育分类达人 张久順推荐

这是配电设备经常遇到的一个问题。主要原因是配电室和电缆沟内湿度过大造成的凝露容易造成金属氧化生锈,绝缘降低设备壽命缩短,安全可靠性降低等

采用的方式很多,可安装除湿机、强流风扇、烘潮设备;对电缆沟密封对潮湿墙面进行防水防渗漏处理等。其目的是改善通风条件,降低室内和电缆沟内的湿度

这是因为湿度大、温度低造成的结露现象,根据高压开关柜技术招标规范要求柜内必须加装温湿度控制及除潮电热。

柜内装有温湿度测量和加热装置手车室和电缆室各有一套,都是自动控制的设置参数为温喥15度和零度,湿度90和70
湿度90和70设定的是不是高了相对湿度超过65%RH时启动加热,保持电柜内部空间温度比柜外高1~3℃

是因为高压开关柜里面太潮湿了,可以再电缆室里面加装2台SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置或者SPR-CN-S1智能除湿器这两款都是可以安装在电缆室里面的,全天候智能化除湿高效节能