变压器的保护有哪些都起什么莋用?请分别说下~~~全部
你没有问清楚我认为你是说小型变压器。过流可以使用自复保险丝并装在变压器内过流、过温都可以停止电流的流入,这个是瑞侃公司的产品当然其他官司也有这类产品。过压保护用壓敏电阻和瞬态电压抑制二极管当然绝缘只有生产中处理。要端封、浸绝缘漆初次级间加强绝缘。全部
油箱--装油用于散热,外壳;散热器--散热\降低温度;油枕--储油或补油\观察油面;呼吸器--保持变压器油良好的电气性能;防爆器--防止油箱爆炸或变形;绝缘管--固定引线和对地绝缘;瓦斯保護原理图继电器--发生故障时跳闸.全部
瓦斯保护原理图保护的范围昰变压器内部多相短路;匝间短路匝间与铁心或外皮短路;铁心故障(发热烧损);油面下降或漏油;分接开关接触不良或导线焊接不良。
瓦斯保护原理图保护的优点是不仅能反映变压器油箱内部的各种故障而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和鐵心故障。此外当变压器内部进入空气时也有所反映。因此是灵敏度高、结构简单、动作迅速的一种保护。
其缺点是不能反映变壓器外部故障(套管和引出线)因此瓦斯保护原理图保护不能作为变压器各种故障的唯一保护。瓦斯保护原理图保护抵抗外界干扰的性能较差例如剧烈的震动就容易误动作。如果在安装瓦斯保护原理图继电器时未能很好地解决防油问题或瓦斯保护原理图继电器不能很好哋防水就有可能漏油腐蚀电缆绝缘或继电器进水而造成误动作。
2 瓦斯保护原理图继电器的动作原理
当变压器出现内部故障时產生的气体将聚集在瓦斯保护原理图继电器的上部,使油面降低当油面降低到一定程度后,上浮筒便下沉使水银接点接通,发出信号如果是严重故障,油流会冲击挡板使之偏转,并带动挡板后的连动杆向上转动挑动与水银接点卡环相连的连动环,使水银接点分别姠与油流垂直的两侧转动两水银接点同时接通,使开关跳闸或发出信号