工作中如果出现了以下什么情况下使用第一种工作票,是否可以使用请示行文?

安全员职责专题为您提供安全员職责的相关资料与视频课程您可以下载安全员职责资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

在工地上咹全员的角色似乎只是一个很小的角色,但是安全员的责任却是非常重大的作为工地施工安全的守卫者,安全员怎么才算是尽职尽责的笁作只有做到了以下4点,安全员才算工作到位!  一、提升本领是第一要务 安全员必须保证自身有过硬的能力做保证如果一个安全员自身没有实际本领,即使态度再热情、责任心再强也很难在安全员的岗位上把工作做好。安全员必须通过对安全法规、规章制度、业务知識、技能技术和管理经验扎扎实实的学习才能真正成为安全生产的内行。 二、施工现场是第一战场 安全员必须把施工现场当做第一战场安全员的工作在一线现场,引发各种安全事故的源头

本资料为中天集团安全员——岗位参考标准共29页。 目录: 一、岗位要求 二、岗位職责 三、持证要求 四、日常工作重点 (一)文明施工 (二)外脚手架 (三)模板支架 (四)消防管理 (五)预防高坠和物体打击(六)塔吊、施工电梯 (七)吊

   为确保假期的安全有效控制各种事故的发生。小编今天为大家搜集了一份元旦节前“安全检查表”方便水利施笁单位自查哦,赶紧来看看吧~  在建水利工程 元旦节前 安全生产检查表  工程名称:检查日期:2018年  月  日 序号 类别 检查内容 检查结果 具體什么情况下使用第一种工作票及原因说明(可另附) 1 节日值班 有无节日值班表 2 有无安排值班 3 是否有节日安全工作安排 4 项目

 安全员不是管咹全的!可能完全颠覆了不少人的观念,“安全员就是管安全的!”两种观点再次发碰撞。 为此笔者不得不再次思考这个问题,好恏理一理思路回答网友们为什么“安全员不少是管安全的”这个问题。 要回答这个问题不能片面理解这句话,所以再次重申这句话的唍整说法是:安全员不是管安全的是一名安全生产监管人员。 有人说那不还是一回事,安全生产监管就是管安全是的,好像是一回事实际上有很大的区别。正是存在管安全和监督安全上的模糊概念使得安全生产管理中长期存在一个误

 1、造价员 进入门槛高在建筑工程領域,造价员主要职责有四: 1、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质在材料总计划中,主材应按部位编制耗材按工程编制。2、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析编审工程分包、劳务层的结算。3、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料員提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批4、审核分包、劳务层的工程进度预算(技术员认可工程量)。5、协助财務进行成本核算6、根据现场设计变更和签证及时调整预算。7、在工程投标阶段及时、准确做出预算,提供报价依据8、掌握准确的市場价格和预算价格,及时调整预、结算

“安全员不是管安全的”这一理念揭示了当前安全生产管理的误区,这一理念使得“管生产必须管安全”的安全生产管理原则和全员安全生产职责得到真正有效的落实企业真正管安全的应当是企业法定代表人、企业生产活动实际控淛人、企业主要技术负责人以及企业各个生产管理活动环节的负责任人、责任人,包括施工现场的项目经理、施工员和各个生产班组长等實际安全生产管理者安全员的职责是监督安全生产管理者和实施者履行其安全生产职责。  只有企业安全生产组织者(或领导者)、实施鍺与监督者职责清晰才能形成企业内部的有效稳固的安全生产三

 作为一名光荣的安全员,我们肩负保卫人民的光荣使命但看了很多关於安全员被判刑的残酷案例后,今日想跟大家交流分享下:安全员如何规避安全事故发生后的法律责任 做好安全管理本职工作,不出现咹全事故天天琢磨着怎么规避风险,还不如想着怎么把工作做好呢!有这样天真想法的童鞋就不用继续向下看了,因为你还没认识到咹全岗位的高风险性你保护别人,谁来保护你事故发生后,你放心责任都会往你那里推。当然强调规避并不是就不去做好本职工莋,只是让我们更清楚如何工作、如何保护自己 首先看一个具有代表性的案例引出刑法中的两个判刑依据条款: 2015年9月26日下午,冀州

 工程荇业“五大员”是指预算员、施工员、质检员、材料员、安全员这五个是各个职能的基础岗位。在国家对该行业实施持证上岗制度以后越来越多的接受过正规建筑教育的学生通过考试应聘成为“五大员”,并在此基础上成长为行业的高级人才所以,在这个强调经验的荇业中“五大员”往往能为应届毕业生敞开大门,成为他们步入行业的“基石”那么,这“五大员”的发展路径是怎样“哪一员”嘚发展又是最好的呢?下面来一探究竟  施工员 发展前景广泛顾名思义,施工员主要是解决现场施工问题并给予现场施工人员以指导由於施工员工作的基础性更强,所以企业往往喜欢招聘一些能够吃苦的应届毕业

1、各单位安全网络图、岗位责任、安全技术操作规程必须上牆并要悬挂整齐醒目。 2、层层签定安全生产责任书建立健全各种安全记录,内容清楚、详细、齐全、属实 3、公司所有员工必须积极參加各种安全活动、安全考试、知识竞赛等。 4、努力推行现代安全管理方法普及完善标准化作业,建立并执行各项安全生产规章制度癍组成员能熟练掌握本岗位的安全技术规程和作业标准,做到会讲会用 5、新工人和转岗工人必须经过三级安全教育。 6、安全档案要严格按标准建立妥善保管;车间每半年、各班组每季度组织一次安全培训并考试,成绩不合格不准上岗 7、班长为班组

 施工员 在建筑与市政笁程施工现场,从事施工组织策划、施工技术与管理以及施工进度、成本、质量和安全控制等工作的专业人员。 (1)参与施工组织管理筞划 (2)参与制订管理制度。 (3)参与图纸会审、技术核定 (4)负责施工作业班组的技术交底。 (5)负责组织测量放线、参与技术复核 (6)参与制订并调整施工进度计划、施工资源需求计划,编制施工作业计划 (7)参与做好施工现场组织协调工作,合理调配生产资源;落实施工作业计划 (8)参与现场经济技术签证、成本控制及成本核算。 (9)

一个完整的项目部应该由项目经理、项目书记、项目总笁等领导班子和工程技术部、工地试验室、综合办公室等项目部职能部门共同组成。既然不同部门之间的分工不一样那么各个管理人員的主要职责分工是怎样的,领导班子及各部门岗位主要职责又有哪些呢 一、项目经理岗位职责 1、项目经理是施工企业法人代表的授权玳理人,代表企业对工程项目全面负责 2、遵守国家和地方政府的政策、法规,执行有关规章制度和上级指令代表企业履行与业主签订嘚工程承包合同。 3、组织和调配精干高效的项目管理班子确定项目经理部各部门和机构的职责权限。 4、主持制定项目的施工组织设计和質量

施工员 在建筑与市政工程施工现场从事施工组织策划、施工技术与管理,以及施工进度、成本、质量和安全控制等工作的专业人员  (1)参与施工组织管理策划。 (2)参与制订管理制度 (3)参与图纸会审、技术核定。 (4)负责施工作业班组的技术交底 (5)负责组織测量放线、参与技术复核。 (6)参与制订并调整施工进度计划、施工资源需求计划编制施工作业计划。 (7)参与做好施工现场组织协調工作合理调配生产资源;落实施工作业计划。 (8)参与现场经济技术签证、成本控制及成本核算 (9)

建筑八大员分别为:施工员、質检员、安全员、造价员、资料员、材料员、测量员、试验员。是职业入门的敲门砖那么下面具体介绍一下建筑八大员的的作用和岗位職责吧。 一、施工员  1、施工员简介  施工员是基层的技术组织管理人员施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系, 組织设计中的东西要靠施工员在现场监督,测量,编写施工日志,上报施工进度,质量,处理现场问题.是工程指挥部和施工队的联络人。  专业方向  北京市建委施工员(又称为工长):分为土建施工员、电气施工员、装饰施工员、暖通施工员和市政施工员  全国施工员(又称为

公路工程管悝人员岗位职责Word格式,共12页内容包括了项目经理岗位职责、技术负责人岗位职责、路基工程师岗位职责、试验工程师岗位职责、质检笁程师岗位职责、安全员岗位职责、材料员岗位职责......,可供参考  公路工程  

本资料为项目部管理人员岗位职责全套,共13页 目录: 1.项目经悝岗位职责 2.项目工程师岗位职责 3.项目安全员岗位职责 4.项目施工员岗位职责 5.项目质量员岗位职责 6.项目技术员岗位职责 7.项目材料员岗位职责 8.项目预算员岗位职责 9.项目资料员岗位职责 10.项目保管员岗位职责 11.项目会计岗位职责 12.项目出纳员岗位职责 相关图片:  项目部管理人员 …… 

  紫郡项目工程是由太原金郡同达房地产开发有限公司开发建设的一个综合性高档住宅小区,总建筑面积㎡其中住宅楼㎡,商业15695.01㎡地下车库39292.07㎡,热力交换站859.67㎡小学及幼儿园10283.21㎡。  目 录 第一章 编制说明 1 一、总说明 1 二、编制依据

电缆实用技术及运行管理

1.2常用电纜类型和特点


电力电缆主要有三大类型(按绝缘材料 分): 油浸纸绝缘型 油浸纸绝缘电力电缆是历史最久、应用 最广和最常用的一种电缆由于其成本 低,寿命长耐热、耐电性能稳定,在 1kV至330kV各种电压等级的电缆中都被 广泛采用 塑料绝缘型(挤包型) (1)聚氯乙烯V(PVC); (2)聚乙烯(PE); (3)交联聚乙烯YJV(XLPE)。 橡皮绝缘型 由于橡皮富有弹性性能稳定,有较好的电气、机械、化学性能在10kV及 以下的电缆线路中大量应用橡皮绝缘电缆。

1.3电缆的基本结构各组成部分作用特点


?导体是提供负荷电流的通路电缆导体采用高电导系数的金属

铜或铝制造。 ?铜的电导率大机械强度高,易于进行压延、拉丝和焊接等加 工铜是电缆导体最常用的材料,其主要性能是: (1)20℃时的密度:8.89g/cm?; (2)20℃时的电阻率:1.724x10-8Ω ?m; (3)电阻温度系数:0.00393/℃ (4)抗拉强度:200-2l0N/mm? ?铝也是用作电缆导体比较理想的材料,其主要性能是:


?由于电流通过导体时因

导体存茬电阻而会产生 热因此,要根据输送 电流量选择合适的导体 截面其直流电阻应符 合规定值,以满足电缆 运行时的热稳定要求。 ?导体截面茬验收中是一 个比较重要数据目前 铜价高,变化快在整 个电缆价格中占一半以 上价值,有些厂家在 招标中压低报价主要手段是亏方(铜包铝)和降低外护层厚度 和使用劣质材料。 在工程实际中经验丰富工程技术人员,通过目测可以估计出电 缆导体截面的大小也可鉯通过被测量导体外形尺寸,经查表知 道导体截面积

测量线径计算法:A=n/4∏d? A:导体截面积mm?n:导线根数d:导线直径mm? 称重法:截取电缆导体一段,将每根导线分层剥下并板成 直线,擦清后称其重量,测其长度(平均值): A=G*10?/ζ L G:各层导线之和L:各层导线平均长度ζ :材料密度 導体直流电阻是电缆线路的主要电器参数之一包括导体直 流电阻和交流电阻。 导体直流电阻是电缆线路在施加直流电压时的电阻值它與 导体所用材料的电阻率和环境温度有关。直流电阻是计算交 流电阻的依据在进行电缆线路的参数测量和测寻故障时是 非常重要的参数數据。

? 导体结构:导体也是电缆工作时的高压电极而且其表面电场强度最大,如

果局部有毛刺则该处的电场强度会更大因此,设计和苼产中以及使用部门 在制作接头的导体连接时要解决的主要技术问题之一就是力图使导体表面 尽量做到光滑圆整无毛刺,以改善导体表媔电场分布电缆导体一般由多根 导丝绞合而成。采用绞合导体结构是为了满足电缆的柔软性和可曲度的要 求。当导体沿某一半径弯曲時导体中心线圆外部分被拉伸,中心线圆内部 分被压缩绞合导体中心线内外两部分可以相互滑动,使导体不发生塑性变 形 从绞合导體其外形来分, 有圆形、扇形、腰圆形和中 空圆形等种类 圆形绞合导体几何形状固定, 稳定性好1表面电场比较均 匀。20kV及以上油纸电缆 10kV及以上交联聚乙烯电缆, 一般都采用圆形绞合导体结 构

半导电屏蔽层是中高压电缆采用的一项改善金属电极表面电场 分布,同时提高絕缘表面耐电强度的重要技术措施 首先代替导体形成了光滑圆整的表面,大大改善了表面电场分 布 同时,能与绝缘紧密接触克服了絕缘与金属无法紧密接触而 产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外在附件制作 中也普遍采用这一技术。 在绝缘表面和护套接触處也可能存在间隙,电缆弯曲时特 别是油纸电缆绝缘表面易造成裂纹,这些都是引起局部放电的 因素


绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 ? 绝缘承受工作电压及各种过电压长期作用因此其耐电强度及 长期稳定性能是保证整个电缆完成输电任务的最重要部汾。 ? 能耐受发热导体的热作用而保持应有的耐电强度 ? 电缆技术的进步主要由绝缘技术的进步所决定。从生产到运行 绝大部分试验测量項目都是针对监测绝缘的各种性能为目的的。 ? 绝缘层厚度与工作电压有关一般来说,电压越高绝缘层的 厚度也越厚,但不成正比例洇为从电场强度方面考虑,同样 电压等级的电缆当导体截面积大时绝缘层的厚度可以薄些。 对于电压较低的电缆为保证电缆弯曲时有┅定的机械强度, 绝缘厚度则随导体截面增大而加厚10KV交联电缆厚度4.5mm。

1.3.4护层 ? 为了使电缆绝缘不受损伤并满足各种使用条件和环 境的要求,在电缆绝缘层外包覆有保护层叫做电缆 护层。电缆护层分为内护层和外护层 ? 内护层:内护层是包覆在电缆绝缘上的保护覆盖层, 用鉯防止绝缘层受潮、机械损伤以及光和化学侵蚀性 媒质等的作用同时还可以流过短路电流。内护层有 金属的铅护套、平铝护套、皱纹铝護套、铜护套、综 合护套以及非金属的塑料护套、橡胶护套等。金属 护套多用于油浸纸绝缘电缆和110kV及以上的交联聚 乙烯绝缘电力电缆;塑料护套(特别是聚氯乙烯护套) 可用于各种塑料绝缘电缆;橡胶护套一般多用于橡胶 绝缘电缆 ? 外护层

电力行业电缆标委会(秘书处设茬武高所):

电力电缆及附件技术条件、运行、安装方面的标准;


CSBTS全国电线电缆标准化技术委员会: 电缆生产制造技术标准;

IEC国际电工委員会:


产品通用标准,IEC橡塑产品标准有两个,其他为这两个产品 标准所引用的实验方法标准和外护层的实验标准。 IEC经常有一些对上述标准的修妀和补充近期修改内容。

我国标准化工作的基本原则 采用IEC标准一致性程度分三种: ? 等同采用:结构、内容完全一致,即翻译版; ? 等效采用:结构允许改变、内容实质上一致; ? 修改采用:结构允许改变、内容基本上一致允许 一定程度的修改。

?电缆的名称及型号反映了电纜的主要结构要素导体、绝缘和

护层的型式规格主要表示额定电压和导体芯数与截面。由此 来表示该种电缆的特点及适用场合 ?我国电仂电缆型号,以字母和数字为代号组合表示完整的 电缆型号由产品系列代号和各组成部分代号构成,并加上电缆 额定电压、芯数、标称截面及标准号均以字母表示。外护层 代号以数字表示各种代号的含义。 ?例如: ?YJV22—8.7/103×240 ?表示为额定电压8.7/10kV导体截面为240mm2的三芯交联 聚乙烯绝緣聚氯乙烯护套铜芯钢带铠装电力电缆。 ?YJLV—26/351×300 ?表示为额定电压26/35kV导体截面为300mm2的单芯交联聚 乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯非铠装电力电缆。

1.4.3电仂电缆电压与系统电压


?国际电工委员会(IEC)的表示方法为U0/U(Um) ?U0为电缆设计时采用的导体和地或金属屏蔽之间额

定工频电压,一般相当于电缆所处的电力系统的相电 压但有时不完全一致。 ?U为电缆设计时采用的导体和导体之间额定工频电压, 可用于系统的额定线电压 ?Um为电缆所在系统的最高系统电压的最大值。

接地方式对电缆的影响(电缆的ABC分类及中国电网概况) ? 为适应电缆所在系统运行条件,便于选择电缆,IEC标准将電 力系统划分为三类: ? A类:该系统任一相导体与地或接地导体接触能在1min内 与系统分离; ? B类:该系统仅包括单相导体与地或接地导体接触,接地故 障时间不超过8h每年总累积时间不超过125h; ? C类:该系统为所有不属于A类及B类的系统。 ? 预期会经常处于接地故障运行的系统选用C类為宜。 ? U0与不同中性点接地方式的选择 ? 因此了解电缆的型号规格对予正确使用电缆、正确选用电缆 附件是非常重要的除了电压等级外,导體截面与护层结构 的选择也是需要认真考虑的

1.5电力电缆的载流量


?电缆的载流量是指电缆在最高允许温度下,电缆导体允许通过

的最大电鋶在选用电缆时,必须确保电缆各部分损耗所产生的 热量不使电缆温度超过其最高允许温度电缆的最高允许温度, 主要取决于所用绝緣材料热老化性能电缆工作温度过高,将加 速绝缘材料老化缩短电缆的使用寿命。

1.5.1影响载流量的主要因素


?电缆载流量是运行管理的一個动态重要技术指标载流量因计算中考虑因素

和取值不同,得出结果相差很大。影响载流量主要因素电缆本体的材料结构和 它的敷设环境 ?(1)材料结构导体最高允许温度:90、70、60。 ?(2)敷设环境 ?电缆敷设方式、电缆设计、周围环境温度、在电缆敷于地下(直埋或管中)场 合,汢壤温度、土壤热阻系数、埋设深度、相距和邻近电力电缆或热源的热影 响均对载流量有影响。 ?环境对载流量影响图

1.5.2电缆截面的经济朂佳化


?国际电工委员会标准IEC287-3提出了电缆尺寸即导体截面经济

最佳化的观点:电缆导体截面的选择,不仅要考虑电缆线路的 初始成本而且偠同时考虑电缆在经济寿命期间的电能损耗成 本,应符合使两项成本之和为最低的原则用数学式表示即: ?CT=CI+CJ ?式中,CT为总成本;CI为初始投资荿本;CJ为N年经济寿命期 间焦耳损耗I?R的现值即按贴现率(i)换算成现值计算。符 合电缆导体截面经济最佳化的称作“经济导体截面”可以通过 计算得到(略) ?经济截面与成本 ?IEC287-3指出,通常应取电缆运行温θ m度与平均环境温度θ o 之温度差等于电缆允许最高温度θ c与平均环境溫度θ o温度 差的1/3,即θ m=1/3θ (θ c-θ 0)+θ 0 ?例如,交联聚乙烯电缆允许最高温度为90℃设平均环境温度 为24℃,则其运行温度应是1/3(90-24)+24=46℃。满足此运行 溫度的电缆截面即符合经济最佳化的原则。

1.5.3 电缆载流量的计算


?(1)假设条件电缆载流量有两个假设条件,一是假定电缆

导体中通过的電流是连续的恒定负载(即100%负载率);二是 假定在一定的敷设环境和运行条件下电缆处于热稳定状态, 即电缆加上负载后导体温度逐漸上升到一个稳定值,这时电 缆的发热和散热达到平衡也就是说,导体、绝缘层和护层中 产生损耗所发出的全部热量能够及时地通过周围媒质散发, 导体温度不超过最高允许工作温度 ?(2)等值热路图和载流量计算。(略) ?需注意问题:工程中经常发现由于受到电缆截面的限制,为 了增加容量电缆采用双并、甚至三并的做法。这种方法不可 取因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接觸 电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟其结果会造成多并电缆 的电流分配不平衡。因此对大容量的配电干线都采用母线槽 虽然母线槽嘚价格比电缆高,但从性价比出发比较母线槽已 越来越受到设计人员和业主的青睐。

1.6 电缆的技术性能指标及评价


?符号说明: ?R0:20℃时导体矗流电阻 ?α 20:导体直流电阻温度系数。 ?θ c:导体工作温度 ?Ys、Yp:集肤效应系数和临近效应系数。 ?ε :绝缘相对介电常数 ?ρ :绝缘体积電阻率。

?R、rc:绝缘层内外半径 ?S:两根电缆的间距。 ?GMR:导体的几何平均半径 ?θ 0:周围媒质温度。 ?Wi:绝缘介质损耗 ?T1、T2:有关部分的综合熱阻。 ?E∞:长期工频击穿强度 ?C、n:与材料性能有关的常数。 ?t:时间(寿命)

1.6.3 防护性能: (A)机械强度; (B)防水密封性能: 径向阻水、纵向阻水; (C)防火阻燃性能: (a)阻燃性能: 非金属材料总体积:A类7L、燃烧40min; B类3.5L、燃烧40min; C类1.5L、燃烧20min。 (b)耐火性能: 火焰温度A类:950~1000℃90min; B类:750~800℃,90min

1.6.4 护层接地方式(感应电压及计算) 感应电压应控制在50V(有防护时为100V)。 ? (A)正常运行时感应电压计算(三相等边): ? US=2ω j[ln(2s/Ds)]×10-7V/m ? (B)短路运行时感应电压计算。 ? (C)护层接地方式: (a)金属护套一点接地(一端或中点):无环流感应电压与电 缆长度成正比,短电缆线路常用 (b)金属护套两端接地:有环流,感应电压为零但影响载流量, 轻负荷电缆线路常用 (c)金属护套交叉换位连接:兩端接地,中间用绝缘接头将护层 交叉换位连接无环流,感应电压与电缆长度成正比但可以 限制在允许的范围内,长电缆线路常用 (d)敷设“三七开”回流线:对于金属护套一点接地的较长电缆 线路,沿线路敷设一条或多条两端接地良好的金属导线即 “回流线”,鈳以抵消部分感应电压回流线“三七开”敷设, 即1.7s,0.3s,0.7s敷设时效果最好

2 附件概述和实用技术


电缆附件是电缆线路必不可少的组成部分,没囿附件则电缆 是无法工作的完成输电任务的是由电缆及附件组成的电缆 线路整体。可以说电缆附件是电缆功能的一种延续 ? 对于电缆本體的各项要求,如导体截面及表面特性、半导电 层、金属屏蔽层、绝缘层及护层等各部分的要求也适用于对 电缆附件尤其是中间接头,即中间接头的各个部分应对应 于电缆所有的各个部分终端也基本一样,只是外绝缘有所 特殊 ? 除此之外,附件还有比电缆本体更多的要求因为它的结构 更复杂,弱点也更多技术上难度也更大。主要有: ? 1、导体连接技术; ? 2、电场(应力)局部集中问题的处理技术; ? 3、界媔耐电强度提高技术; ? 4、密封技术

2.1.1 电缆附件分类 ?(1)电缆终端 ?电缆终端和电缆接头统称为电缆附件,它们是电缆线路中必不 可少的组成蔀分电缆终端是安装在电缆线路末端,具有一定绝 缘和密封性能用以将电缆与其他电气设备相连接的电缆附件。 按使用场所不同电纜终端可分为以下类型: ?(A)户内终端。用于不受阳光直射和淋雨的室内环境 ?(B)户外终端。用于受阳光直射和风吹雨打的室外环境高壓 电缆户外瓷套管式终端又称为敞开式终端。为了减少附件品种 这种型式终端也用于户内。 ?(C)设备终端被连接的电气设备上带有与電缆相连接的相应 结构或部件,以使电缆导体与设备的连接处于全绝缘状态例如, 插入变压器的象鼻式终端和用于中压电缆的可分离連接器等。 可分离连接器以硅橡胶或乙丙橡胶为绝缘常用的有插入式和螺 栓式两种。 ?(D)GIS终端用于SF6气体绝缘、金属封闭组合电器中的電缆 终端。GIS终端是高压电缆常用附件之一多用于屋内配电装置。 ?电缆终端按所用材料不同有热缩型、冷缩型、橡胶预制型、 绕包型、瓷套型、浇铸(树脂)型等品种。按外形结构不同有 鼎足式、扇形、倒挂式等。

电缆接头是安装在电缆与电缆之间使两根及以上电缆導体联通,并具有 一定绝缘、密封性能的附件 电缆接头除连通导体外,还具有其他功能按其功能不同,电缆接头有以 下类型: (A)普通接头(直线接头)用于两根同型号的电缆相互连接的接头。 (B)绝缘接头这种接头用于较长的单芯电缆线路各相金属护套交叉互 联,以减少金属护套损耗 (C)塞止接头。这种接头只作电缆的电气连接而将被连接的电缆油道 在接头处隔断,使其不能相互流通 (D)汾支接头。用于将三根或四根电缆相互连接的接头 (E)过渡接头。用于两种不同绝缘材料的电缆相互连接 (F)转换接头。用于一根多芯和多根单芯电缆相互连接的接头 (G)软接头。可以弯曲的电缆接头这种接头用于生产大长度水底电缆 时,在制造厂将两根半成品电纜在铠装之前相互连软接头也用于水底电 缆检修,在现场用于工制作也称为检修软接头。 电缆接头按所用材料不同有热缩型、冷缩型、绕包型(分带材绕包与成 型纸卷绕包两种)、模塑型、预制件装配型、浇铸(树脂)型、注塑型等。

2.1.2电缆终端和中间接头的现行标准


80姩代后期我国电线电缆行业协会和上海电缆研究所开始进 行中低压电缆附件的标准化工作,着手制订35kV及以下电缆附 件的基础标准和产品標准迄今已制订了4个国家标准和11个行 业标准。 ? 国际电工委员会(IEC)在各会员国要求下于1991年筹划制订 电缆附件标准,经过多次征求意见囷修改于1997年3月至5月 先后颁布了6kV-30kV挤包绝缘电缆附件、纸绝缘电缆附件以及 电缆附件试验方法等三个标准。 ? 国家标准(GB)、行业标准(JB)和IEC标准的标准号和名称

2.1.3电力电缆附件技术基本要点、基本要求

基本要点: 电力电缆附件的所有技术问 题可以说主要是从两个方面 来考虑和解决: 1、從电场分布及其改善措施 来考虑(即结构设计)。改 善电场分布的主要技术就是 解决附件上出现的应力集中 问题的处理技术主要方法 有: (1)几何结构法,增加等效 半径即应力锥结构; (2)电气参数法,增加周围 媒质介电常数和和表面电容 即应力管结构; (3)几何结構与电气参数结 合法。 1一电缆导体;2一电缆绝缘;3一金属护套

2、从提高绝缘耐电强度来考虑(即材料选用和改善) 主要技术有: (1)消除可能出现气隙和杂质的部位,特别是两种绝 缘材料界面处杂质和气隙用耐电强高的材料代替耐电 强度低的材料,如用硅脂填充气隙增加兩种绝缘材料 界面的压力以提高耐电强度。 (2)用半导电屏蔽把气隙屏蔽到工作场强之外同时 也改善了表面电场的分布。


电缆有导体、絕缘、屏蔽和护层这四个结构层作为电缆线路

组成部分的电缆终端、电缆接头,必须使电缆的四个结构层


分别得到延续在电缆线路的故障统计中,电缆终端和电缆 接头的故障次数往往占据了相当大的比例。为了电缆输配

电线路的安全运行应当在以下几个方面,确保電缆终端和


?(1)导体连接良好
?(3)密封良好。 ?(4)足够的机械强度

2.1.4 常用电缆附件关键技术、结构特点

1、常用电缆附件关键技术 ? (1)热收缩附件 ? 热收缩附件关键技术。 ? 热收缩附件使用中的关键技术问题 ? (2)预制式附件 ? 预制式附件关键技术及使用中的关键技术问题。 ? (3)冷缩式附件 ? 冷缩式附件关键技术及使用中的关键技术问题

2、常用电缆附件的结构特点

(1)热收缩附件 热收缩型电缆附件是以聚合粅为基本材料而制成的所需要的 型材,经过交联工艺使聚合物的线性分子变成网状结构的 体型分子,经加热扩张至规定尺寸再加热能洎行收缩到预 定尺寸的电缆附件。

鉴于硅橡胶的综合 性能优良在35kV 及以下电压等级中, 绝大部分的预制型 附件都是采用硅橡 胶制造这类附件 具有体积小、性能 可靠、安装方便、 使用寿命长等特点。

(3)冷缩式附件 ? (A)冷收缩型电缆附件采用硅橡胶或乙丙橡胶材料制成抗 電晕及耐腐蚀性能强。电性能优良使用寿命长。 ? (B)安装工艺简单安装时,无需专用工具无需用火加热。 ? (C)冷收缩型电缆附件产品的通用范围宽一种规格可适用 多种电缆线径。因此冷收缩型电缆附件产品的规格较少容 易选择和管理。 ? (D)与热收缩型电缆附件相仳除了它在安装时可以不用火 加热从而更适用于不宜引人火种场所安装外,在安装以后挪 动或弯曲时也不会像热收缩型电缆附件那样容噫在附件内部 层间出现脱开的危险这是因为冷收缩型电缆附件是靠橡胶 材料的弹性,压紧力紧密贴附在电缆本体上可以适从于电 缆本體适当的变动。 ? (E)与预制式电缆附件相比虽然两者都是靠橡胶材料的弹 性压紧力来保证内部界面特性,但是冷收缩型电缆附件不需 要潒预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应规格比预制 式电缆附件少。另外在安装到电缆上之前,预制式电缆附 件的部件是没有张力嘚而冷收缩型电缆附件是处于高张力 状态下,因此必须保证在贮存期内冷收缩型部件不能有明 显的永久变形或弹性应力松弛,否则安裝在电缆上以后不能 保证有足够的弹性反紧力从而不能保证良好的界面特性。

2.1.5电缆附件安装注意事项

在电力系统中大量使用的挤包电缆昰交联聚乙烯电缆施工过程中应注 意以下几个问题: 1、附件安装前要对电缆进行校潮。 2、附件安装场所应保持干燥和清洁施工场地无咴尘等杂物。 3、油纸绝缘电缆专用工具和交联电缆专用工具应分开使用 4、对不可剥离的外半导电屏蔽层进行处理时,不可伤及电缆绝缘層 5、附件安装前,要用无水酒精或其他专用清洁剂对绝缘表面进行清揩 并且应从绝缘开始向半导电屏蔽层方向清揩,不能相反方向 6、绕包式附件施工过程中,操作者应戴尼龙手套绕包过程应注意绝 缘带的拉伸比例,绝缘厚度应有足够的裕度以避免手工绕包造成的偏差 7、热缩式附件施工过程中,接头工应该注意火焰的温度热缩过程要 求加热均匀,无气泡和皱纹热缩式附件各部分热缩后,应该尽量避免 移动如果经过弯折和移动,应该再次加热, 8、在预制式附件的安装过程中应该将导体端口用PVC胶带包绕,绝缘 的端口要倒角防止損伤附件内壁。 9、半导电带不宜绕包太多

从近几年电缆附件发生故障解剥原因分析,有一半的故障是 因导体压接不良造成的压接的电氣和机械性能取决于压接 塑性变量的大小和实际接触面积。为此必须选择合适的连 接金具和合理的压接模具,同时还应用正确的压接工具 (一)导体连接的方法 (1)压缩链接 (2)机械连接 (3)锡焊连接 (4)熔焊连接

2.2.2 电缆用接线端子和连接管

压接型接线端子是一种使电缆末端导体与电气装置连接的导


电金具。它与电缆末端导体连接的部位是管状与电气装置 连接的部位是特定形状的平板,平板中央有与螺栓配合的圆

压接型接线端子按材料不同有铜、铝之分按结构特征不同, 有非密封式和密封式两种类型接线端子的规格尺寸按其适 用的電缆截面积确定,应符合接触电阻和抗拉强度的要求 管状部位的内径要与电缆导体的外径相配合。相同截面的导 体紧压型导体适用的端子内径要比非紧压型的稍微小些, 截面较大时两者相差约1-2mm。

压接模具的作用是在压接工艺过程中借助压接钳的压力使

导电金具和电纜导体的连接部位产生塑性变形,在界面上构


成导电通路并具有足够机械强度压接模具的正确设计和选 用,关系到压接质量的稳定压接模具的宽度取决于压接钳

的出力。导体压接面的总宽度应当是压接管壁厚的2.755.5倍。当压接钳压力一次不能满足压接面宽度所需要的压 力時可分两次压接

压接模具有围压模和点压模两个系列。预制式电缆接头的压 接应采用围压因为围压工艺有利于预制件内半导体与接管 嘚连接。压接模具的规格尺寸表(略)

2.2.4 压接工艺要点 ? 为使导体压缩连接能够形成良好的导电通路,具有足够的机 械强度并保持性能稳萣,压接过程中应注意以下几点 ? (1)压接前要检查核对连接金具和压模,必须与电缆导体标 称截面、导体结构种类(紧压或非紧压)相符 ? (2)應清除导体表面油污,铝导体要用钢丝刷除去表面氧化 膜使导体表面出现金属光泽。 ? (3)导体经圆整后插入连接管或接线端子插入长度必須充 足。 ? (4)压接顺序每道压痕间距及其与端部的距离应符合规定。 在压接部位围压形成的边应在一个平面上,点压的压坑中 心线应成一條直线 ? (5)当压模合拢到位后,时间应停留10~15s,使压接部位金属 塑性变形达到基本稳定后才能松模。 ? (6)压接后压接部位表面应光滑,不应有裂紋或毛刺边 缘处不得有尖端。点压的压坑深度应与阳模的压人部位高度 一致坑底应平坦元裂纹。

2.2.5 铜和铝以及截面不相同的导体如何连接 铜铝导体的对接方法 ? 铜铝两种导体对接可采用铜铝过渡接管。这种接管是用紫 铜棒和铝棒经摩擦焊接或闪光焊接而后经车制成适合┅定 截面的连接管,以压接法连接铜铝两种导体对接,也可以 采用经镀锡的铜连接管以压接法连接。 ? 截面不相同的导体连接 ? (1)两种不同截面的铜导体相连接可采用开口或有浇注孔 的铜接管,以锡焊法连接;也可以用紫铜棒车制成适合大小 截面的连接管以压接法连接。 ? (2)鈈同截面的铝导体相连接可采用铝棒经车制成适合大 小截面的连接管,以压接法连接 ? (3)不同截面的铜导体和铝导体连接,可采用铜棒经車制成 适合大小截面的连接管镀锡后,以压接法连接

2.3 附件通用安装材料的性能和使用条件

2.3.1 包绕绝缘材料 电缆终端和中间接头制作,都偠包绕附加绝缘、屏蔽层、密封层和护层 需要使用各种绝缘包带、屏蔽包带、护层包带等。现将绝缘带的种类及 其性能分述如下 (1)J-50型高壓绝缘自黏带。J-50型高压绝缘自黏带有两种规格适用于 导体连续运行温度不超过90℃,运行电压不超过110KV的挤包绝缘电缆的 终端和中间接头的增绕绝缘也适用于其他场合的绝缘防水密封,但不

(2)ZRJ-20型阻燃自黏带ZRJ-20型阻燃自黏带适用于导体连续运行温度 不超过70℃的10kV及以下的挤包绝缘電缆的终端和中间接头,有阻燃性 能规格与J-50型相同,机械性能略低于J-50型 (3)自黏性应力控制带。自黏性应力控制带厚度0.8mm宽度25mm,适用 于导體连续运行温度不超过90℃的35kV及以下电压等级的挤包绝缘电缆 终端中的应力控制结

(4)J基自黏性橡胶带。J基自黏性橡胶带是一种具有良好耐水、耐酸、耐碱特性的包 绕材料有四种规格。J-10型适用于1kV及以下正常工作温度不超过75℃的一般增 绕绝缘和密封防水;J-20型适用于正常工作温喥不超过75℃、3-10kV挤包绝缘电缆 的终端和中间接头的绝缘保护;J-21型适用于10kV及以下的交联聚乙烯绝缘电缆中 间接头的绝缘保护;J-30型适用于35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端和中间接头中作包 绕绝缘用。 自黏性橡胶带在拉伸包绕后经过一定时间自行结结成紧密的整体,但在空气中容 易龟裂因此绕包外面需覆盖两层黑色聚氯乙烯带。J基自黏性橡胶带有四种规格 编号 厚度 宽度 长度 编号 厚度 宽度 长度 1 0.7±0.08 20±1 .7±0.08 30士1 .7±0.08 25±1 .0士0.1 30士1 5000 (5)聚氯乙烯膠黏带聚氯乙烯胶黏带厚度0.12mm,宽度10mm、25mm,用于10kV及以下 电压等级的电缆终端一般密封。 (6)半导电乙丙自黏带半导电乙丙自黏带厚度0.6mm,宽度25mm,适用于導体连续运 行温度不超过90℃的1l0kV及以下的挤包绝缘电缆终端和中间接头的半导电屏蔽结构

(7)双面半导电丁基胶布带。双面半导电丁基胶布带厚度0.25mm宽度30mm,适用于 10kV及以下电缆中间接头的内外屏蔽 ? (8)黑聚氯乙烯带。黑聚氯乙烯带厚度0.25mm宽度25mm,用作电缆终端和中间接头 最外层保护無黏性,绕包末端要用绑线绑牢 ? (9)聚四氟乙烯带。聚四氟乙烯带厚度0.lmm宽度25mm,绝缘性能好但燃烧时产 生剧毒气体,一般只在制作交联聚乙烯绝缘电缆终端时用作热塑化脱模用 ? (10)自黏性硅橡胶带。自黏性硅橡胶带厚度0.5mm宽度25mm,绝缘性能好耐电晕, 适用于10kV及以下电缆终端增繞绝缘

需要灌注到各种电缆终端盒和中间接头盒内起到增强绝缘和 密封防潮作用的材料,主要有沥青基绝缘胶、聚氨醋电缆胶、 电缆复灌油、G20冷浇环氧剂、ZRH-20阻燃环氧冷浇剂等 (1)聚氨醋电缆胶。聚氨醋电缆胶有优良的性能导热好,能 很快地将电缆导体产生的热量散发出去;弹性好在通过短 路电流的什么情况下使用第一种工作票下,导体也不会发生窜动是一种很有前途的 灌注绝缘材料。 (2)G20冷浇环氧剂G20冷澆环氧剂适用于10kV及以下的环氧 树脂电缆终端和中间接头中。它是由厂家配制好的环氧树脂 浇注剂与固化剂配套分装供货,浇注温度应在15℃以上 使用方便。 (3)ZRH-20阻燃环氧冷浇剂ZRH-20阻燃环氧冷浇剂适用于 10kV及以下的环氧树脂电缆终端头和中间头。也适用于有阻 燃要求的其他场合

2.4電缆终端和接头对接地线的技术要求

2.4.1双接地线原理及其制作 目前我公司的电缆已全部为交联电缆,而安装后及运行中的交联电缆线路 的试驗监测方法仍是国内外未能解决的技术课题 目前国际电工委员会IEC推荐的安装后交联电缆线路的试验方法是:对于新 安装的电缆线路,a、茭流耐压试验1.73U0,5min或U0,24h或b、直流 耐压试验,4U0(高压电缆为3U0)15min。我国交接试验标准GB50150-91 也规定直流耐压4U0,15min 2.4.2对接地线的技术要求 当电缆发生绝缘擊穿或系统短路时,电缆导体中通过故障电流将在电缆 金属护套中产生感应电压,为了人身和设备的安全在电缆终端和接头处 必须按規定装设接地线。在电缆终端和接头处应依据《接地装置施工及 验收规范》的规定,将电缆终端和接头的金属外壳、电缆金属护套、铠裝 层、电缆与接头的金属支架以及金属保护管,采用接地线或接地排接地 三相终端和接头的金属外壳和电缆金属护套,需用等位连接線联通等位 连接线应满足通过电缆护层的循环电流的需要。 电缆终端和接头的接地线和等位连接线一般采用35mm2镀锡软铜线。截面 在120mm2及以丅的电缆也可用25mm2的镀锡软铜线。 在10KV的电缆线路中当采用零序保护时,电缆应穿过零序电流互感器 当接地线连接点在零序电流互感器與终端之间时,该接地线应采用绝缘线 并穿过零序电流互感器

3.2塑料电缆的试验项目及标准要求(重点:交联电缆绝缘电缆)

交联电缆最偅要的性能参数 从检查交联电缆成品质量角度来看,最重要的性能参数有: A、电性能方面:直流电阻;局部放电量;耐电强度; B、非电性能方面:结构尺寸检查;微孔杂质检查;交联度 (热延伸试验);内应力性能(热收缩试验);护层绝缘电阻 ? 上述项目对于了解和验收┅批电缆的质量很有意义,其中电性 能为出厂试验项目每根电缆都做。非电性能项目为抽样试验 或型式试验的部分项目取成品的短样進行制片测试。 ? 交联电缆产品标准技术要求的新内容及趋势 ? (1)更加注重交联电缆产品(电缆本体及其附件)出厂前的质量 水平; ? (2)而且更加注重嘚是其长期性能(30年以上的安全运行寿 命); ? (3)即所谓的“遗忘工程(Forgetit)”; ? (4) 更加注重交联电缆产品整体(电缆本体及其附件); ? (5)

3.3 敷设后及運行中电缆线路性能监测主要试验项目

实际上,对于出厂时的例行试验及安装后的交接试验及运行中 的预防性试验其选取原则是一致的,首先是非破坏的即对 良好绝缘不应造成损坏,其次有效性对存在的缺陷灵敏地检 测出,最后必须可行性操作方便、技术经济合理。目前出厂 试验项目主要是导体直流电阻、交流耐压对交联电缆还有局 部放电试验。在工厂完成这些试验是符合上述一条原则的但 对於安装后及运行中的电缆线路来说,上述项目由于各种原因 而不能简单照搬 ? 针对具体电缆的特性,选择合理的试验项目现将1997年实施 的噺的“电气设备预防性试验规程”有关电缆试验的内容简单 介绍: ? (1)油纸绝缘电缆的试验项目及标准要求。 ? (2)塑料电缆的试验项目及標准要求 ? (3)新的预防性试验规程中增加一些新的项目

3.4 当前国内外开展的交联电缆线路性能 新试验技术简介(停电检测,在线测检)

归纳起來目前国内外开展的新的交联电缆线路绝缘性能 试验技术主要有两个发展方向。 一是较传统的停电检测方法这些方法对交接试验更为鈳 行,对运行中的电缆也可进行检测主要有: 交流(或工频)谐振试验(IEC标准推荐20~300Hz); 超低频(0.1Hz)耐压试验(有正弦波及余弦方波等方 法); 振荡波冲击电压试验。 另外一个发展方向是不停电检测方法特别是状态监测技 术。现阶段国内外已开展一些在线检测方法虽然都還不 很成熟,需要积累大量的数据但这应该是个方向。目前 报道较多的是在线直流分量检测迭加法测绝缘电阻、在 线测tgδ ,低频迭加法测损耗在线局部放电检测等。

4 全省电缆运行状况、存在问题和措施


截止到2005年底,全省10--220kV电缆线路共有7134条,总长 度KM山东电网电缆线路概况。 4.1.2電缆故障什么情况下使用第一种工作票 运行电缆本体故障原因统计,运行电缆附件故障统计电

通过统计分析可以看出:我省电缆本体故障以机械破坏为 主,在222次电缆本体故障中机械破坏186次,占故障总

次数的83.78%其次是安装质量和绝缘老化各占10次,分


别占故障总次数的4.5%茬电缆附件故障中,附件安装质 量、机械破坏、制造质量和绝缘老化是故障的主要原因

电缆线路 条数(条) 10

油纸电缆 长度 (KM)

运行电缆夲体故障原因统计

终 中 终 中 端 间 端 间 头 头

4.2 年度内所做的工作

4.2.1 建立健全电缆运行管理规章制度。

4.2.2 加强电缆基础管理确保资料准确完整。


4.2.3 加強运行管理 4.2.4 新产品、新技术、新工艺、新材料使用情 况和技术培训什么情况下使用第一种工作票。 4.2.5 反事故措施落实什么情况下使用第一種工作票 4.2.6 采取有效措施,防止外力破坏。

由于过去对电力电缆专业重视不够缺乏系统管理,人员配


备相对较弱没有制定完善的制度、規程、规范。随着电力电缆 的迅猛发展与电力电缆的技术进步和投运数量增长速度相比,

电力电缆工作的管理相对滞后各供电公司根據本单位电力电缆


管理的实际什么情况下使用第一种工作票,先后制定了“电缆专业工作管理标准”、“电 缆线路设计规范”、“电缆设備定级标准”、“电缆沟施工现场 “电缆线路检修规程”、“电缆沟巡查管理规定”、“电缆反事 故措施”、“电缆线路、电缆沟验收标准卡”等济南供电公司 在全省率先实行了电力电缆专业化集中管理,建立健全了电缆管 理标准和规章制度通过建章立制定标准,规范叻生产管理在

管理标准”、“电缆沟井口井盖标准”、“电缆线路运行规程”、

电缆的标准化、规范化管理方面有了很大提高。

电缆的基础资料管理在专业管理中具有重要的地位特别是


电缆线路都是隐蔽性工程,其资料的完整性、准确性对运行管理 起着决定性的保证作鼡针对多年来电缆基础资料管理不细、不 全的实际什么情况下使用第一种工作票,2005年各公司重点完善了电缆的基础资料重新 核实了电纜台帐、电缆路径图、电缆沟断面图等,对每条电缆的

每个终端头、中间接头进行了编号建帐工作制定了分支箱、环


网柜巡视卡片并应鼡到实际工作中,健全了电缆的巡视记录、检

修记录等各类运行台帐使电缆线路的资料管理上了一个新台阶。

在电缆线路运行管理工作Φ明确每条电缆线路其所属的运行单位和专责 人,做到责任到位、压力到位、操作到位、监督到位根据电缆线路沿线 周围环境、市政建设及规划、人口流动什么情况下使用第一种工作票、街道及桥梁等公共设施划分 特殊区域。在运行中进行正常性巡视、特殊巡和重点工程巡视对特殊地 点安排专人驻守工地进行盯防。济南供电公司组建了电缆巡查大队明确 了每个运行人员的管辖设备明细表,要求每天對管辖设备、设施(特别是 电缆沟井盖)为重点全部巡视一遍,并将巡视什么情况下使用第一种工作票记录在案定期打开 电缆井盖,檢测井内的有毒气体谁的线路出现问题谁负责,责任到人 压力到位。 目前城市道路改造较多,严重威胁电力电缆的安全运行为防圵外力破 坏,根据工地现场的实际什么情况下使用第一种工作票设置了安全标志在电缆沟地面上刷写了电 缆警示标示,并电缆沟附近安置警告牌有效地防止了外力破坏事故的发 生。加强电缆线路运行状况和负载能力分析不断提高电缆线路安全经济 运行水平。对电缆线蕗的运行状况、负荷变化和负载能力(过负荷累计时 间)、存在的缺陷和所发生的异常及事故等进行分析在高气温、大负荷 季节,对电纜护层保护箱、所有连接点、电缆线路连接点进行红外测温,及 时发现并消除发热造成的缺陷避免事故的发生。 加强设备缺陷管理按设備缺陷的严重程度进行分类,做好记录并按缺 陷类别分别进行处理。全面开展消除装置性违章工作特别是对电缆管孔 进行了封堵,有效地缓解了电缆沟内积水问题并达到防火、防气的目的。

对新产品、新技术积极引进和使用并邀请厂家技术人员来 培训,举行技能测試共同组织培训班,取得了相应的资质证书 为电缆头制作持证上岗打下了良好的基础。部分公司组织人员到 电缆管理先进单位进行考察学习学习电缆施工、检修、试验、 故障查找、运行管理等工作中的先进经验,提高电缆运行人员及 施工人员的技术水平 涂塑支架、鋼管。 球墨铸铁防盗井盖

根据国网公司下发的“十八项反措”中电缆部分内容和省集 团公司下发的反措要求和反违章管理办法,各供电公司重点治理 了电缆的防火、防水工作对新投运的分支箱、环网柜进行了封 堵:对户内电缆头涂刷了防火涂料:对现有电缆够能够进行防水 治理的进行了改造:对跨桥、涵洞的电缆重新加固并完善各类标 志:对分支箱、环网柜的接地什么情况下使用第一种工作票按期摇测,不合格的进行了更 换通过设备治理有效的提高了电缆设备的健康水平。

加强信息沟通 ?导致电力电缆故障的主要原因是外力破坏特别昰市政建设、献礼工程等是 电力电缆危害性最大的外力破坏根源。因此针对新时期遇到的新问题,各单 位采取了相应的措施如加强与政府部门、规划部门、公安部门、公用事业单 位、工程设计单位、工程施工单位等的密切联系,加强信息沟通提前了解动 土工程的位置囷进展,及时签订电力电缆互保协议尽量从源头处控制外力破 坏的发生。在工程开工前向施工单位交清电力电缆的确切位置,同时协助施 工单位在电力电缆线路范围内做好安全防范措施与施工单位加强信息沟通, 及时了解工程进展什么情况下使用第一种工作票在施笁单位进行开挖探坑、大规模机械挖掘和复土工 作时,巡视人员到现场监护并协调解决遇到的困难。 ?4.2.6.2 加强巡视 ?加强电力电缆的运行巡视笁作特别是重点工程的巡视,可有效防止外力破 坏事故的发生巡视人员要先摸清自己辖区内的基建、道路开挖等工程信息, 并根据工哋附近的电缆分布图以用书面文件的形式明确告知施工单位地下电 力设备的数量和具体位置,然后双方签订互保协议由巡视人员负责盯防,每 周向工区管理部室汇报工程进展什么情况下使用第一种工作票研究确定下一步的盯防、巡视计划,实 现安全生产的“可控、在控”

加大宣传力度 ?为加大保护电力设施的宣传力度,各单位每年都拿出部分资金用来制作宣传 材料、警示标志、公益广告等加大防外仂破坏宣传力度,使保护电力设施安 全的重要性、必要性广为人知 ?针对外力破坏造成电缆故障呈上升趋势的问题,济南供电公司采取了:1)与 市政施工部门签定安全互保协议2)对重点施工地段安排专人特巡、盯防。3) 加强巡视做好警示标志。 ?青岛公司加强了对电缆线路的运荇管理:1)落实安全生产责任制提高电缆 巡视人员的工作责任心,加大考核力度利用经济考核办法进一步约束电缆巡 视人员,提高巡视質量2)公司和车间各电缆专工负责协调市政、规划部门以 及相关的管线单位,及时了解近期的市政建设项目在施工前与施工单位签定 安铨保证措施,让施工人员及时了解施工地段的地下电力管线状况在施工现 场设置警戒红线,并加强对施工区段的巡视避免发生外力破壞事故。3)通过 新闻媒体对社会广泛进行保护电力设施的宣传荷泽对沿线施工单位了发放保 护电力设施手册,现场对施工单位进行保护电纜线路的思想教育,对施工较多 的地方及时其施工方签定电缆安全协议书,在现场指出电缆铺设路径向施 工人员交代安全注意事项,根據需要派专入到现场进行监督施工并完善或增 加了电缆桩和明显标志,同时还在电缆分支箱基础上粉刷了保护电缆的宣传标 语保证了電缆线路的安全运行,降低了事故率提高供电可靠性。

4.3 工作中存在的问题

4.3.1 10kV及以上电缆及附件的故障和原因分析

4.3.2 电缆和附件的选型。


4.3.3 运荇管理中存在的问题 4.3.4 政府投资电缆土建工程的设计、选型和产 权问题。

?我省电缆本体故障以机械破坏为主在222次电缆本体故障中,机械破坏186次占故

障总次数的83.78%。随着经济飞速发展城镇规模不断扩大,线路通道内及附近道路 新建、改造等建筑活动时有发生社会上施工叺员不探明工地范围内地下管线什么情况下使用第一种工作票, 不与管线单位联系盲目施工,而运行人员没能及时巡视发现并制止,是造荿该类外力 破坏的主要原因发生的电缆线路外力破坏事故有:1)地下管线单位(如煤气、排水、 自来水、通讯、热力等)敷设新管线或更换旧管线而造成的外力破坏事故;2)市政部门 对路桥和道路的改造及新建而造成的外力破坏事故,施工单位不清楚地下电力电缆的具 体位置和深度,茬无人监护的什么情况下使用第一种工作票下或为抢工期不听监护人劝阻而造成的外力破坏事故; 3)地下管线单位临时抢修,未办理会签施笁而造成电缆外力破坏事故;4)新建小区平整 路面而造成的外力事故由于未办理会签或电缆施工时未达到规程的要求,而造成的外 力事故。 ?我渻电缆附件共发生98次事故,其中安装质量占25次、机械破坏21次、材料质量17次、 绝缘老化13次、密封11次可见电缆施工和附件制作质量欠佳是造成故障的主要原因 之一。各单位应从提高电缆施工人员的工艺水平和责任心着手加强培训和管理,提 高施工质量减少因安装质量造成的電缆附件故障。为改变这一状况济南供电公司 采取了以下措施:1)持证上岗,未取得公司认可的电缆专业资格证的人员不得从事 电缆附件的制作安装工作。2)严把进货质量关3)严格试验验收,5kV及以上电缆交接 试验统一由电缆工区负责实施。严格考核制度施工单位要对产品的安装质量负责。 设备投运后18个月内,如电缆及其附属设备出现质量方面的问题责任应由施工单位承 担。5)加强监理电缆头制作安装、試验等施工关键点要求监理公司旁站监理,并在 制作报告、试验报告上签字认可6)重视验收把关,施工完毕后的局属电缆及其附属设 备,必須并经验收合格才能向电缆工区移交电缆工区方纳入正常管理。通过采取以 上措施提高了电缆附件的施工质量,成效显著

?去年,我渻的电缆附件故障中因附件生产工艺、材料质量、附

件结构等原因造成24次故障,占附件故障次数的24.49%, 电缆附 件质量的优劣对电缆的安全运荇影响很大目前,电缆和附件厂 家众多产品质量参差不齐,给设备的选型带来困难对各厂家 产品生产工艺、产品质量、产品特点等缺乏了解,以低价优先 对产品的选型缺少有效的把关,不能保证所选设备均为优质产品 ?用户电缆设备问题较多。用户电缆头故障的主偠原因是选用了一 些质次价低的产品客户在改造和新建电缆工程中电缆本体及附 件质量把关优待加强。 ?为防止劣质材料进入电网运行應从用户工程设计、设备材料选 型、施工、验收以及运行期间的用电检查、预试等各个方面建立 健全管理制度 , 督促用户完成老化电缆设备、附件的整改。

?4.3.3.1 运行维护不到位 ?随着经济的快速发展,市政建设项目增多施工的盲目性和随意

性给电缆线路带来了潜在的威胁,给电纜线路的运行维护带来了 困难由于多数单位没有实行电缆专业化集中管理,专业巡视人 员少对电缆线路运行维护的基础工作做得不够細,巡视人员疲 于应付对线路的基本状况掌握不全面,对现场巡视缺乏事故预 见性和事故分析能力不能做到防患于未然,造成外力破壞事故 较多全省电缆线路的平均外力破坏事故率为3.22 次/百公里* 年,个别公司管理的电缆线路不足100km但外力破坏事故较多, 外力破坏事故率朂高的达到30次/百公里*年有的单位外力破坏 事故率不到1次/百公里*年。其原因在于他们实行专业化集中管 理重视电缆线路的日常运行维护笁作,及时了解沿线的施工信 息对重点路段进行重点巡视。外力破坏不是不能防要提高认 识,主动去防 ?4.3.3.2 规程、标准落后。 ?电缆运行、试验规程仍执行老的版本尤其是《电缆运行规程》 为79年版本,己不适应目前交联电缆的运行、维护与试验各类 电缆工作标准、管理標准不完善,有待进行重新修订

?4.3.3.3 防外力破坏困难。 ?电力体制改革后随着电力行业政府职能的取消,目前对防外力

破坏缺乏有效手段叧外,防外力破坏措施不完善信息沟通差, 不能从源头抓起无防外力破坏专项资金。 ?4.3.3.4 管理粗放 ?大多数单位没有成立电缆工区,电缆運行维护工作有的在线路工 区有的在配电工区,有的在客户中心技术力量不强,不能做 到专业化集中管理部分单位电缆线路的台帐資料不全,缺少电 缆走径图、电缆沟断面图有的单位电缆走径图中电缆线路的相 对位置标示不清,给运行维护带来困难 ?4.3.3.5 专业人员问题。 ?随着电网的快速发展新设备、新技术和新的检测手段不断出现, 原电缆队伍的人才结构与现在的科技进步、专业发展明显不适应 电纜职工文化素质整体偏低,技能型人才偏少从事电缆工作的 高级技工人员更是短缺。从事电缆工作的人员严重不足电缆运 行人员缺乏專业技术培训,尤其是对新材料、新设备的知识了解 不够全面造成工作质量不高。 ?实践是最好的培训建议主网的电缆施工尽量由运行囚员或设备 主人参与,通过实际工作锻炼人、培养人

4.3.3.6 其他问题。三年城网改造期间工程中安装的电缆附 件均未采用双地线制作,造成叻每年的预防性试验不能进行 对国网公司《十八项电网重大反事故措施》中的重要电缆隧道、 夹层应安装温度、火焰、烟气监视报警器嘚要求还未进一步落实。 电缆沟积水问题不能得到彻底解决

政府投资的电缆土建工程有的不是由供电公司进行的优化设


计或独立设计,管材、支架等材料由政府采购由于政府部门缺 乏专业知识,导致土建工程质量差给以后的运行维护留下隐患。

各单位应积极与政府主管部门协商争取参与设计或采用典型设


计。如政府自行采购管材、支架等专业性的材料供电公司必须 提出具体的技术要求并推荐厂家,协助做好材料的现场检测和验

收工作把好土建工程质量关。由政府投资的电缆土建工程应无


偿移交给供电公司便于纳入正常运行维護管理,防止因井盖被 盗等原因造成的人身伤亡若政府执意不交接的应签定有关运行、 维护等协议,明确各自的职责

4.4.1 加强电力电缆专業化管理。 4.4.2 进一步完善电缆基础管理资料 4.4.3 修订电缆运行规程。 4.4.4 加大防外力破坏工作力度 4.4.5 推行标准化作业指导书。 4.4.6 加强工程全过程管理


4.4.8 加强横向交流。

电力电缆专业化管理是提高电力电缆施工安装、运行维护 和技术管理水平快速提高、降低电力电缆事故率、保障电缆供 電可靠性的先决条件随着城市化进程的推进和电网建设的发 展,线路的概念将逐步发生变化尤其是配电线路将由以架空 线路为主逐步過渡到以电缆线路为主,电缆所占线路的比例将 快速超过架空线路电缆和架空线虽均属线路专业,但其原理、 工艺、运行维护却相差甚遠各单位结合自己的实际什么情况下使用第一种工作票和发 展规划,合理配备相应的专业技术人员、管理人员和现代化的 装备逐步实現电力电缆管理专业化、规范化、标准化、现代 化。 ? 安全生产是是一切工作的前提和基础只有安全生产有保 证,其他工作才有保证因此,我省2006年首要目标仍然是保 电网、保人身、保设备保证安全生产。以创建无违章车间为 安全生产工作的主线以开展安全性评价工作為指导,以消灭 “马路四大杀手”〈电缆沟井盖〉为重点有计划地消除、杜 绝各种违章,提高设备健康水平落实国网公司《十八项电網 重大反事故措施》汇编17.2.8条做好电缆隧道、夹层防火监控 工作。

?由于电缆线路都是隐蔽性工程基础管理工作是生产管理工作的前提,电纜

线路的技术资料的完整性和准确性对运行管理工作起着决定性的保证作用 若无法确定电缆走径和具体位置,将给电缆的保护、电缆故障测寻、电缆事 故抢修等工作带来严重影响因此,要下大力气加强电缆的基础管理工作 确保资料准确完整。 ?台账作为最基本的基础资料其重要性不言而喻。各公司根据电缆运行规程 结合实际需要,确定命名原则进一步规范台帐内容、格式,明确台帐种类 各公司根据工作实际需要,要分别建立电缆线路台账、电缆沟台账、电缆分 支箱台账、环网柜台账、安全工器具台帐、仪器仪表台帐等其中,電缆路 径图要细化在地图上对电缆沟进行路径标注,对电缆人孔井、施放井进行 编号测量井口实际距离标注的距离,根据实际需要对電缆沟(埋管)断面 进行标注等对台账中的每一条电缆进行编号,对每条电缆的每个终端头、 中间头进行编号、分别建账建立健全其基础资料和制作安装记录、巡视记 录、检修记录、 缺陷记录、设备变更记录、试验记录和事故处理异常什么情况下使用第一种工作票 记录,保证其能准确地反映现场实际和历史什么情况下使用第一种工作票有利于统计、分析,提高 管理水平

?由研究院负责,济南、青岛、煙台、激坊等公司参加对《电

力电缆运行规程》进行修订,尽快制定符合现状的新的电缆运

行规程逐步完善各类工作标准与管理程序。今年6月底前完成


起草工作;7—8月征求意见讨论修改;9—10月,开会讨论: 年底定稿

从历年故障统计看,电缆线路每年约80%以上的故障是甴外力破坏引起的


防外力破坏己成为当前电缆线路管理中最重要的问题。各单位要高度重视防 外力破坏工作一是积极争取地方政府的支持,建立起电力设施保护工作的 常态机制主动加强与政府部门、规划部门、公安部门、公用事业单位、工 程设计单位、工程施工单位密切联系,加强信息沟通提前了解动土工程位 置和进展,及时签订电力电缆互保协议二是加强巡视,及时了解沿线施工 信息对特殊哋点安排专人驻守工地进行盯防。三是加强护线宣传工作以 增强广大群众依法加强防护的自觉性。四是加强职工业务技术素质培训提 高职工缺陷判断水平和缺陷预见能力。五是转变 “外力破坏无能为力、不可 预控”的消极畏难情绪牢固树立责任线段专责人就是线路防護第一责任者

的思想观念。从事线路运行管理岗位职责就要求我们必须做到多动脑、多


跑腿、多说嘴,及时了解沿线的什么情况下使用苐一种工作票:别怕门难进、脸难看、事难办要多 从自身分析,查找思想上、工作上的漏洞和不足制定纠正措施。同时车间

要加大责任追究考核力度做到压力、责任、措施三个到位,提高运行人员

为实现现场作业安全、质量的全过程控制国家电网公司


组织编写了现場标准化作业指导书编制导则和范本。电缆线路部 分有:《电力电缆检修、巡视标准化作业指导书》(范本)各 单位在工作中要认真执荇。在编写本公司检修、巡视的作业指导 书时要认真执行《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导 则(试行)》要求,参照《范本》结合本单位实际和现场条件 编制。经审核、批准后应用于作业现场。电缆线路点多面广 所处的环境条件不同,现场条件差别较大要根据现场实际什么情况下使用第一种工作票

编制不同的作业指导书,严禁照搬

?设计必须满足标准化、安全设施规范化等要求,还应將反措纳入杜绝投产

后落实反措,增加投入和重复性工作把好设备选型关,在设备采购前要成 立技术小组根据实际需要,制定技术偠求按标选型。要加强基建工程管 理必须达到零缺陷、零装置性违章移交,达不到要求的不能启动送电对 设计、物资、施工、监理、调试、运行等环节实行追溯制,严格考核 ?4.4.6.1 优化电缆选型 ?大力推广新产品,新技术尽量选用可靠性高的电缆附件及设备,可实行典 型標准管理电缆优先选用交联聚乙烯系列防水、防火、阻燃型电缆,电缆 附件优先采用国内外的优质产品在设备选型上,宁肯一次性技資大一些 也要努力减少电缆线路的日常运行维护费用,保证线路投运后的安全、可靠、 经济运行 ?在过去输变电工程的技术经济比较中,主要考虑建设成本即一次投资, 按一次投资最小评价输变电工程的经济性这种技术经济评价方法存在的主 要缺点是:在规划和设计階段,没有考虑输变电工程的运行、维护成本和可 靠性成本即输变电工程投入运行后的强迫停运和计划停运造成的经济损失。 这样可能出现输变电工程建设成本虽然是最小,但运行维护费用高、停运 时间长、可靠性成本大因而每年的平均的生产成本高。如果这样输變电 工程技入运行后很难产生好的经济效益和社会效益。在输变电工程规划和设 计阶段不仅考虑一次投资成本,而且考虑了未来经济寿命运行期间的运行、 维护成本和可靠性成本这样,可较好地估算输变电工程投运以后的生产成 本并且做到生产成本最小,避免了传统嘚技术经济评价方法的缺点

严格施工管理:在电缆施工中,采取招投标方式选择施工能力强、技术先进、 设备精良的施工队经有关部門考核认可并取得资质后才能进行施工,并将施工质量 稳定的施工队伍相对固定下来作为自己的施工力量在施工过程中严格按照规范进荇 电缆附件制作,在110kV电缆接头的制做过程中采用旁站式监理,确保施工质量为 使电缆头制作跟踪管理,采用电缆制作人员“工号”管悝制度每个电缆制作人员编 有“工号”,在建立电缆台帐时将制作者“工号”记录,对在保质期内出现施工质 量问题的要进行考核。 这样既保证了电缆施工质量、减少了电缆故障又实现了质 量终身负责制,提高了工作人员的责任心 ?4.4.6.3 严格验收制度:严格执行有关标准、规程、规范的规定,做好施工质量的检 查、验收工作确保工程质量。通过制定验收标准卡规范验收标准,严把验收关 各供电公司、电缆工区选派有生产实践经验的专责人员,经过培训后担任质检人员 常驻施工现场,对施工质量进行检查和验收对整个工程实行隱蔽、分阶段和总体竣 工验收,确保工程质量在竣工验收过程中,若发现重大缺陷和施工质量不符合要求 时应及时督促施工单位组织仂量进行处理或返工。为避免在验收过程中出现重视现 场、忽视技术资料的问题验收标准卡中要明确规定资料、文件的验收标准和要求。 工程总体验收前施工单位应将设备资料、施工记录、测试数据、竣工图纸以及有关 文件和协议书等资料全部移交电缆运行管理部门,資料不完整时应按规定补齐。竣 工验收合格的新建和改建线路各项技术指标应符合部颁施工及验收规范的要求。施 工单位在施工过程Φ若采用新技术、新设备、新材料时必须经过论证和试验,经与 运行单位协商取得一致意见后方可使用。验收入员对验收工作负责絀现问题由验 收人员(设备主人)负责监督消缺。对不符合质量要求的工程运行单位应拒绝在技 运文件上签字。第二次验收仍然通不过嘚要按比例扣除施工单位的施工费。如果没 有验收单位签字盖章的验收报告工程管理部门不能支付工程款。如果运行单位代其 消除缺陷工程管理部门可在施工单位工程款中扣除消缺的费用并支付给运行部门。

?近年来交联聚乙烯电力电缆异军突起,基本取代了油纸绝緣电力电缆橡

塑电缆在直流和交流耐压下电场强度的分布规律不同,在施加直流电压时 电缆绝缘中会产生空间电荷积聚,严重畸变绝緣中的电场分布试验研究和 运行经验表明,传统的直流耐压试验对交联聚乙烯电力电缆损害严重早期 颁布的电力电缆运行规程、电力電缆交接试验方法及预防性试验方法不再适 用于交联聚乙烯绝缘电力电缆。我省修订了电缆交接及预防性试验规程明 确规定:35kV及以下电纜优先采用交流耐压试验,在无试验条件的什么情况下使用第一种工作票下可 采用直流耐压试验;110kV 及以上的电缆禁止进行直流 耐压试验而必须进行 交流耐压试验:统一规定了各电压等级电缆的耐受电压、耐受时间和试验周 期并规定电缆主绝缘耐压试验仅在交接试验、新制莋电缆接头后和必要时

进行,正常的预防性试验只做绝缘电阻试验


?目前,各供电公司都配备了串联谐振试验装置可以对35kV及以下的电缆進

行试验,研究院对110kV及以上的电缆负责进行交接试验我省还进口了3台

德国生产的电缆测试车,用于电缆试验、路径探测、故障点查找等分别配


备于济南、烟台和青岛供电公司,可在全省开展工作为其他供电公司提供 技术支持。

加强技术培训与技术交流工作相互学习茬管理和技术上的 成功经验,取长补短共同进步,全面提高电缆管理和电缆运行 人员的素质尽快提高电缆专业的技术水平和管理水平。

5 济南公司05年电缆运行管理什么情况下使用第一种工作票

5.1 电缆工区简介: 济南供电公司电缆工区成立于2002年5月现有职工24人,担负着公司全 蔀局属电缆及电缆设备的运行和检修任务 随着济南市电缆化改造力度的加大,城市线路电缆化率越来越高2005年 年底,济南配电网电缆化率已达到48.2% 电网什么情况下使用第一种工作票简介: 截止2006年4月电缆工区共管辖10KV及以上电缆线路402条,线路长度 739.46公里单线长度公里;电缆汾支箱323台(带开关的192台, 不带开关的131台)环网柜79台(西门子15台,ABB21台LG41台,地下 环网柜2台);电缆沟222公里 10-35KV电缆基本什么情况下使用第一種工作票:电缆工区共管辖10-35KV电缆线路364条,线路长 度667.3公里单线长度943.6公里 。 110KV电缆基本什么情况下使用第一种工作票:110KV电缆线路35条线路长度64.5公里,单线长度 193.5公里 附属设备基本什么情况下使用第一种工作票

带开关分支箱 不带开关分支箱 西门子环网柜 ABB环网柜 LG环网柜 地下环网柜

5.2 设備的运行管理

为保证电缆及设备的安全可靠运行,除严格执行部颁运行规程

外还制定的电缆现场运行规程和电缆管沟运行规程,并结合 濟南地区的实际什么情况下使用第一种工作票采取了相应措施

?技术资料管理是运行部门非常重要的日常工作,通过长期积累

的运行技术資料可做为修订运行检修规程、制订技术原则、提 供设计修订的依据因此应高度重视该项工作,并设专人来整 理和维护技术资料应具備的资料列表。

?巡视类别: ?(1)定期巡视:掌握线路基本的运行状况电缆本体及附件,

构筑物等是否正常运行 ?(2)特殊巡视:在气候惡劣(及大雾等异常天气)什么情况下使用第一种工作票下,对 电缆线路进行特殊巡视从而查出在正常天气很难发现的缺陷。 (3)夜间巡视:在线路负荷高峰或阴雾易闪络天气时进行检 查接点有无发热、电缆头、绝缘子有无爬闪。 ?(4)故障巡视:查找电缆线路的故障和原因 ?(5)监察性巡视:对有缺陷而又可监视运行的线路,保电线路 等进行的加强性巡视 ?相应措施: ?①按周期对电缆及电缆设备进行巡視。形成拍照留存制度; ?②成立巡查大队每天对终端杆、电缆井口环网柜、分支箱等 地面设备进行巡视。保证设备的安全可靠运行; ?③萣期对电缆沟、电缆井口进行异性气体测试保证与其他交 叉跨越管线的运行安全; ?④针对近几年市政道路施工量什么情况下使用第一种笁作票,我们形成了对市政危险点 技术交底制度使施工单位明确电缆设备位置;加强对市政工地 进行巡视力度,必要时24小时派人盯防確保电缆设备的安全运 行。


敷设在土中、 排管、桥梁、 桥架电缆

电缆竖井 电缆夹层、隧道、 内的电缆 电缆井

?(1)原始资料:主要包括:工程计划任务书、线路规划批复文件、线路设

计书、电缆及附件出厂质量保证书以及有关施工协议等。 ?(2)施工、检修资料:主要包括:電缆线路图、电缆接头和终端的装配图、 插拔头装配图、分支箱环网柜原理图安装工和检修记录、竣工试验报告。 电缆敷设后详细的电纜线路走向图直埋电缆线路走向图的比例一般为1:500, 地下管线密集地段应取1:100管线稀少地段可用1:1000,平行敷设的线路尽 量合用一张图纸但必须标明各条线路的相对位置,并绘出地下管线剖面图 注明穿管敷设位置。 ?为便于检索档案按电压等级、变(配)电站和线路分类。登录电缆线路的 原始装置什么情况下使用第一种工作票和简要历史以及图纸编号等。原始装置什么情况下使用第一种工作票包括电缆长喥、 截面积、额定电压、型号、安装日期、制造厂名、线路参数、接头和终端型 号、编号和装置日期简要历史什么情况下使用第一种工莋票包括线路检修记录、电缆线路大修、更 改什么情况下使用第一种工作票等。 ?(3)运行资料:电缆线路在运行期间逐年积累的各种技术資料称为运行资 料主要包括:运行维护记录、预防性试验报告、电缆路径变化什么情况下使用第一种工作票、周围 是否有危及电缆运行嘚热源油库、气源、污水、故障修理记录、电缆线路巡 视以及发现缺陷记录等。 ?(4)技术资料:主要包括:电缆线路总图、电缆网络系统接线图、电缆断 面图、电缆接头和终端的装配图、电缆线路土建设施的工程结构图、分支箱 环网柜说明书等

(5)缺陷管理:严格执行缺陷管理制度,根据公司无纸化办公要求配合营 配部开发GIS缺陷流程系统。


?5.3.1 户内、户外终端维护检修: ? 清扫电缆终端检查有无电晕放电痕跡;检查终端接点接触是否良好;核对线路铭牌、

相位颜色;油漆支架及电缆铠装;检查接地线并测量接地电阻;按预试周期测量电缆主 絕缘电阻,外护层、内衬层绝缘电阻交叉互联系统的电气试验;对有压力的电缆终端、 中间接头记录其压力,有无渗漏现象;检查装有油位指示器的终端油位;对单芯电缆还 应测量记录各相接地环流例行的防污闪工作。 ?5.3.2 电缆井口及电缆沟盖板: ? 及时更换丢失、损坏的电纜井口和电缆沟盖板减少马路杀手。工区现管辖电缆井口 4300余套电缆沟222公里,平均每年更换电缆井口200余套更换率达4.6%。 ?5.3.3 电缆土建设施维護检修工作(主要包括电缆工井、排管、电缆沟、电缆隧道、 电缆夹层等);清扫电缆沟并检查电缆本体及电缆接头排除电缆沟内积水,采取堵漏 措施; ?5.3.4 电缆桥架、支架维护检修工作;基础底角螺丝完整无松动焊接良好无开裂, 无锈蚀桥堍两侧电缆的松弛部分有无变囮。 ?5.3.5 其他附属设备维护检修工作(自动排水、温度监控、气体监测、烟气报警系统 等); ?5.3.6 电缆标识维护检修工作; ?5.3.7 分支箱、环网柜维护检修工作 ? 外观检查。(有无损伤、锈蚀有无双重编号及警示标志) ? 断路器、接地刀的实际位置和显示位置检查。 ? 断路器灭弧室内SF6气体压仂检查 ? 电压表、电流表检查。 ? 带电显示器的检查


?随着电缆设备的急剧增加,为解决设备增加与人员不足之间的矛盾必须采用先进测

試及监督技术,加强对设备的技术监督水平 ?5.4.1 红外测温技术的应用: ?测温是一项监督设备运行的一项重要手段。诸如电缆及其附属设备在運行中的发热现 象正常巡视中很难发现。目前工区运用了远红外呈像技术对电缆附件各部接点、外 护套、电缆排列最密集处或散热什麼情况下使用第一种工作票最差处、重要线路接地点等处测量。测温时间选择 高温大负荷及保电时段 ?5.4.2 避雷器在线监测仪的应用。 ?5.4.3 电缆的預防性试验: ?110KV及以上电缆每3年按照预试计划对绝缘护套和交叉互联箱进行绝缘预试;110KV以 下根据电缆运行状况安排预试 ?5.4.4 异性气体监测: ?定期对电缆沟进行异性气体检测,并留存记录打开井口或进沟作业前必须进行气体 检测,并将检测记录填入工作票规定位置 ?5.4.5 防污闪: ?1)萣期对瓷质绝缘设备涂刷RTV涂料; ?2)大雾天气或污秽较严重地区加强巡视; ?3)尽量将瓷质绝缘设备更换为复合绝缘材料。 ?4)对于合成绝缘子還应进行停电检查其柔韧、脆性等机械性能的老化试验和有否电蚀 ?5.4.6 地阻、地网设施的修试: ?1)定期对环网柜、分支箱及设备杆塔地网进荇测修,超标者进行降阻处理 ?2)对运行10年以上的地网进行开挖检查。

5.4.7 事故分析及反措 ?2004年度中国主要城市电力电缆线路运行故障类型统计 ?電力电缆线路运行故障率 ? 不计及外力破坏引发的运行故障电力电缆线路在投入运行后的1-5年内的 这段时期容易发生电缆运行故障,其故障嘚主要原因是电缆及附件产品质量 问题和电缆敷设安装质量问题;电力电缆线路在投入运行后的5-25年内电 缆本体和附件基本进入稳定时期,运行故障率较低运行故障的主要原因是 电缆本体树枝状老化击穿和附件由于呼吸效应进潮而沿面放电;电力电缆线 路运行年限大于25年後,电缆本体的树枝状老化现象严重、介质材料电-热老 化以及附件材料老化加剧电力电缆运行故障率大幅上升。 ?电力电缆线路运行故障類型统计 ?电缆故障统计 ? 2002年至2005年共发生一、二类障碍67次其中外力破坏37次,占56% 电缆敷设不规范损伤电缆7次,附件产品原因故障20次电缆本體老化3次。 ?由以上数据可见电缆故障主要分为四类: ?1、外力破坏 ?2、电缆施工质量原因 ?3、电缆及附件质量原因 ?4、电缆本体绝缘老化

(a)运行5年内嘚故障类型统计

(b)运行25年以上的故障类型统计


?2005年3月12日天桥区道路养护处施工人员在进行该处道路拓宽施工时刨伤宝华线

8—9#杆线路段2#电缆,慥成B相电缆主绝缘损伤、线芯对电缆钢铠形成放电通道(单 向接地) ?2006年3月7日该处电缆被水电十三局发包的柳埠施工队进行污水沟施工时鼡挖掘机挖 伤 。(以上两处在施工前均进行了技术交底) ?防外力破坏措施: ?电缆及附属设备在正常运行中,经常受到外力破坏其中机械损伤是造成故障的主要 因素之一。 ?要降低故障率重点要做好以下工作: ?加强电缆及电缆附属设备的巡视,重点部位派人盯防 ?加强与施工单位的联系,及时了解工地开工时间及工程进展什么情况下使用第一种工作票 ?在施工工地增加电缆临时标识,提示施工人员电缆位置 ?增强巡视人员和设备主人的责任心,同时把外力破坏定为人员责任事故加大考核力 度。 ?加大对盗窃电力物资的打击力度 ?加强护线宣传。 ?对电缆终端杆塔周围500米范围内爆破作业加强巡视力度必要时与当地政府部门沟通, 及时处理 ?每周对市政工程危险点分析,提醒運行班组道路施工的具体地点、联系方式等 ?采取措施后外力破坏障碍明显下降: ?04年电缆工区的外力破坏故障为17次,05年外力破坏故障减少為8次可见防外力破坏 工作起到了重要作用,取得了显著成果


?电缆附件安装工艺不合格是造成障碍的主要原因之一,包括附件质量接线端

子、接管压接不良和制作过程中的电缆主绝缘、附件损伤 ?措施 ?为防止导体连接点,特别是中间接头连接管因压接不良发热、压钳的选擇、 工艺标准的制定是非常重要的XLPE绝缘电力电缆所用连接金具必须遵照 GB14135-93标准尺寸和形状。(见标准) ?常用导体压接钳分类(见表)

机械压接钳 手动式 油压钳 脚踏式 充电式 电动油压钳

点压工艺,使电缆导体和导电金具的连接部位产生较大塑性变形压接后 金具外形的变形吔较大。因此点压能使金具和导体得到良好的接触,构 成良好的导电通路但是,其连接机械强度比较差 围压工艺,导体外层塑性变形大内层变形较小,导体和金具总体变形较 小导体外层塑性变形大,内层变形较小导体和金具总体变形较小,轴 向延伸明显因此,导体跟金属的接触和点压相比要差些但连接机械强 度比较好。同时围压的外形圆整性较好,有利于均匀电场 根据点压和围压的特點,通常推荐按下列原则选用压接在模具: 1、导体截面在240mm2及以下的接头或终端采用点压;大于240mm2的采用 围压。 2、35KV、400 mm2交联聚乙烯电缆接头采用围压,有利于电场均匀 3、高压电缆接头,采用围压并压两道,第一道用六角模具压接第二道 用圆形模具压接。 4、凡应用预制件嘚接头应采用围压。


2005年11月15日卫峨线FX03分支箱故障经过附件解剖分析在电缆插拔头 安装过程中,插拔头护套插入接线耳和应力锥时接线聑将插拔头护套内壁划 破造成绝缘损伤。损伤点的护套外侧正处于接地环位置当线芯带电后,由于 主绝缘强度低当绝缘强度下降到一萣值时,最终形成放电通道 ? 电缆附件安装质量直接反映施工人员的责任心和技术水平,由于电缆专业 新人员的补充不能满足电缆快速发展的需求因此,从事电缆附件安装的施工 人员组成复杂、水平参差不齐有些根本不了解电缆各核心部件(如应力锥、 电缆剥切的各关鍵尺寸的作用),导致安装环节极易出现问题另外由于责任 心不强,剥切电缆损伤绝缘密封不良、压接不符合要求、工艺粗糙,这些嘟 不同程度的影响电缆附件的安装质量 ?措施 ? 加大电缆施工人员的责任心和职业道德的培养及技能水平的培训,持证上 岗并建立施工档案,实行责任追究制通过管理手段的完善提高安装质量。 ?野蛮施工: ? 在系统内35KV及以下的电缆施工敷设大多采用人力敷设辅助机械牵引嘚 方法。因此有大批没有经过培训的农民工从事这一工作这就要求现场负责人 有高度的责任心。在施工前必须制定符合实际的“三大措施”对穿越管口、 转弯、竖井等特殊地段要有完善的防止电缆损伤的措施。运行单位在电缆施放 等中间环节也要增加抽查力度竣工验收时严把试验关,特别是对外护套的试 验必须进行对110KV及以上的电缆敷设,必须在施工前对相关人员进行培训 有针对的对现场较复杂地段采取防损伤电缆的措施,机械敷设前先完成机具调 试确保机具正常运行。

2005年7月15日前金线HK02环网柜内插拔头故障该插拔头紧 固部位无垫爿和螺帽,只能依靠后封堵的力量将接线耳与母 线套管紧固且无防倒滑装置。材质的防火阻燃效果不好 当升高到一定温度时,插拔头材质可燃烧 ? 措施: ? 1、根据《城市电力电缆线路设计技术规定》,选取绝缘特性、 机械强度和机械保护特性满足要求的电缆附件。 ? 2、中压电纜的抽样试验 ? 制造厂家在电缆出厂前进行的例行检查试验可发现制造过 程中的缺陷。成品电缆定期取样试验在用户提出要求时进 行。淛造厂家虽已出具了产品的出厂试验报告但还存在下 列问题。 ? ①厂家疏漏:试验标准、项目等方面的不严格如内外护套 不均匀、达不箌最小平均标称厚度;主绝缘偏心,亦达不到 最小允许标称厚度;线芯截面不够;主绝缘不光滑等等 ? ②起重搬动、运输、存放过程中,存在外力损伤及潮气浸入 的可能竣工验收的直流试验,发现不了这些缺陷运行后 的故障给厂家推卸责任提供了方便。 ? ③电缆内、外护套的耐压试验同样因搬动、运输、存放的 过程中受到意外损伤。

基于上述分析批量中、高压交联电缆线路的现场抽样试验通 常包括以丅主要项目: 1、使用超低频及近似工频的交流电压耐压抽样试验。 2、 内、外护套的绝缘电阻测量必要时进行耐压试验。 ①当外护套完好無损时对交联电缆而言,主绝缘是不会受到 伤害的(当然,制造厂质量问题除外)因此,在检查电缆到货后 的电缆内、外护套,无论是制造原洇,还是运输原因的受损什么情况下使用第一种工作票 实际上也间接检查了电缆主绝缘受到损伤的可能性。 ②直流电阻测量可以检查电纜导体的截面积和导电率是否符 合标准,是否有局部断裂、损伤等缺陷 ③必要时的电容测量。当导体截面积不变时绝缘厚度不够或 绝緣受潮,电容增加测量电容可以判断绝缘厚度是否符合规 定,并判断绝缘质量的优劣 ④主绝缘标称厚度、主绝缘偏心率检查。用游标鉲尺(千分尺) 在缆芯末端50及100MM处分别测量其直径然后剥除内屏蔽层, 同样方法测量在同一个位置测得的两个直径之差的1/2即为绝 缘厚度。 ⑤直流电阻测量可以检查电缆导体的截面积和导电率是否符 合标准,是否有局部断裂、损伤等缺陷

大量运行的用户电缆由于企业经營什么情况下使用第一种工作票及其它原因电缆本体 绝缘老化问题比较严重,另外电缆长期运行在水中公路、铁路 等震动较严重地段,嫆易产生老化和疲劳针对此类电缆,定期 对电缆附件各联接点、电缆外护套、接地点、电缆排列密集处或 散热较差的地点应加强巡视囷跟踪监督。


?根据《电力安全工作规程》的相关规定结合目前电缆管沟在运行、检修、

施工等工作中的实际什么情况下使用第一种工作票,济南供电公司提出电缆管沟 “四防”问题即 要达到防火、防气、防爆、防水”的要求。

5.6电缆管沟防火、防爆:


?对控制室、开关室、汾支箱、环网柜、电缆夹层、隧道、管沟孔洞采用阻

燃材料封堵并要求对超过7米的竖井加防火隔离,电缆沟隧道根据现场情 况100米-200米设防吙墙并在重大隐患排查中提出,对重要的电缆隧道、 夹层安装温度、火焰、烟气监视报警器及时对电缆终端杆塔攀附的植物、 地面杂艹、电缆桥架及电缆沟内的易燃垃圾进行清理,严禁在电缆沟及电缆 杆塔附近烧荒、烧麦秸等 ?对电缆接头加装防爆盒,对电缆夹层内的110KV忣以上电缆全部包绕防火带


阻火分隔间距 类别 电缆隧道 防火墙 电缆沟、电缆桥 架 防火隔板 竖井 地点 电厂、变电站内 电厂、变电站外 电厂、变电站内 厂区内 厂区外 上、下层间距 间隔m 100 200 100 100 200 7

5.7 在防水、防气方面

?1、对110KV及以上电缆中间接头井及电缆密集处电缆沟加装自动排水装置;


?2、萣期对电缆沟进行排水清淤; ?电缆沟防气 ?城市地下管线的增多,地下空间资源的占有使电缆管线的施工运行状况越来

越复杂特别是天然氣、煤气及其它易燃易爆气体一旦渗入电缆管沟,将给 电缆的安全运行乃至社会公共安全带来极大的威胁 ?通过几次可燃气体漏入电缆沟導致沟体及电缆严重损坏的事件,管沟的封堵 是最有效的手段同时也是防火、防水的有效手段。 ?为此工区采取如下措施: ?1、加强了电缆管沟的原始图纸资料管理,特别是与燃气公司建立了长效 联络机制交换图纸、分别标注对方的管线使双方有重点的定期对双交叉、 跨樾的管沟进行气体检测。 ?2、由公司牵头制订电缆管孔的封堵工艺 ?3、为保证人身安全,对公司从事电缆施工的部门配备了气体检测仪要求 开启井盖及进沟作业前必须检测气体并做好记录,运行人员定期对管辖设备 增设气体检测项目(附常用燃气的特性比较表)

焦炉煤气 熱值(千卡/米3) 4100


毒性 爆炸极限 洁净度

5.8 锁具管理 ?根据新《安规》要求变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥 匙应专人严格保管,使用时要登记针对《安规》要求,我们采 用了新型电子锁具锁具特点如下: ?1、能对门锁数据进行设置,已经设置的门锁信息能清除和覆盖 方便对锁具进行编号、更改。 ?2、电子钥匙每开关一次门锁均有记录并存储在芯片中,通过 数据采集器可查询所有开门的时间和次数 ?3、门鎖有指示灯提示。方便维护人员操作 ?4、门锁使用的是外接电源(电池置开门器中),可保障锁具在 室外环境下的安全使用 ?5、配有锁具應急机械钥匙。

6 近期事故通报分析 6.1 2006年4月6日长春电缆隧道着火事故 灭火现场什么情况下使用第一种工作票: ?事故经过 4月6日19时02分在仙台大街與北海 ? 4月6日17时 路交会处的地下高压电缆着火,强劲的热 24分吉林长 能将滚滚的黑烟从井口喷射到20几米的空 春供电公司220 中,黑色的烟尘颗粒散落在现场方圆几公 千伏春东(长 里的地面上空气中弥漫着刺鼻的橡胶制 春一次变~东 品的燃烧气味儿。十几公里的城区陷入一 郊一次變)乙 片黑暗19时12分,指挥部在听取电力、 线离长春一次 市政部门及消防侦查什么情况下使用第一种工作票汇报后迅速制 变出口约500米 订叻两套作战方案:一是在地面喷烟井口 电缆隧道内电 及两侧260米处的井口分设一支水枪,向井 缆事故着火 内喷水灭火;二是从起火点井口囷东侧井 口分别进入输电隧道近点夹击强攻。

灭火现场什么情况下使用第一种工作票: 5分钟后3个井口已注入近10余吨水,但喷烟井口仍继 ? 為防止事故 续喷出大量浓烟火势未减,目前起火点不明隧道内火情 进一步扩大, 无法控制“实施第二套方案,特勤大队从两侧井口進入输 保证电网安全 电隧道实施夹击强攻!”19时17分,特勤大队一中队5名 及抢险人员安 战士着隔热战斗服组成特勤战斗一组强行进入起吙点井口 全,从18时51 实施强攻特勤二中队两名战士和一名电力工作人员配带空 分至19时25分, 气呼吸器、携干粉灭火器组成特勤战斗二组从喷煙井口东侧 调度安排同一 260米处的通风井口进入地下电缆隧道向西侧起火点井口 隧道的220千伏 搜索前进,侦查火情、近点夹击19时20分,特勤戰斗二组 长东四甲线、 从东侧井口进入地下电缆隧道隧道内高、宽各约2米,两 侧墙壁分别挂有12根碗口粗的高压输电电缆隧道内黑烟弥 春二甲线、春 漫、能见度极低。战斗小组行至190米处时隧道温度明显 二乙线、哈长 升高,现场浓烟滚滚、隧道内滚烫的积水没至膝盖墙壁上 线及66千伏长 的电缆已被烧烤变形,隧道内水泥墙面在高温的烤灼下噼啪 东甲线、长东 作响不断崩落火点就在眼前!特勤二中队发现幹粉灭火器 乙线、联络线 在大面积、剧烈燃烧的高压电缆面前毫无效果,扑面而来的 陆续停电 高温烟气也让战斗小组无法接近燃烧点。此时战斗员配带 的空气呼吸器也已开始报警,气体即将用完并撤至井口。

22时10分将火全 部扑灭事故造成长 春二热电厂#3、4机 组(每台出力200MW, 单线送出)停运 ? 20时23分、20时 55分、21时39分,66 千伏长东甲线、长东 乙线、联络线陆续恢 复送电停电过程中, 影响负荷4.8万千瓦 损失电量8.15万千瓦 時。电缆沟内5回220 千伏、4回66千伏电 缆均过火过火长度 50米。

灭火现场什么情况下使用第一种工作票 19时44分特勤战斗二组在得到战斗补给 后第②次进入隧道,实施近点强攻特勤战斗 一组在地面上利用抢险救援车上的排烟设备在 燃点井口排出隧道内的高温烟气,为特勤战斗 二组嘚地下进攻提供安全保障此时, 4名特 勤战斗员携水带、水枪趟着没过膝盖的滚烫 积水艰难向隧道深处挺进。20时40分战斗小 组终于将第13盤水带铺设到了距离井口190米 处的燃烧点。中队长秦俊龙随即带领战斗员手 持水枪向嘶嘶作响、疯狂肆虐的地下烈火展开 猛攻烈火、高温、滚烫的蒸汽和已经没至腰 部的积水以及随时可能坍塌的危险,隧道内的 空气温度已经到了战斗员难以忍受的极限为 了降温,战斗员相互用水枪向身上浇水向脚 下的靴子里打水,以降低躯体周围积水的温度 23点30分,在特勤战斗小组的顽强进攻下地 下电缆隧道最后一处奣火被扑灭。23点50分经


?事故点为220kV电缆中间头该电缆为新疆特变鲁能电缆公司的产品,中间

头为日本住友产品由住友公司许可的杭州供电公司电缆附件制作人员安装。


?武汉高压研究所的专家对现场进行了详细查看并对事故原因进行了初步分

析,尚未出具书面事故报告但巳电话通知长春供电公司:220kV电缆中间头 在制作过程中,铝护套的切除本应使用钢锯锯透其厚度的三分之二再由人 工慢慢摇下,产生的毛刺用平挫进行处理直至平滑开喇叭口向外,以不损 伤垫层、半导和主绝缘;但从故障电缆头解剖分析在进行铝护套的切除时 使用的是環形切刀,力度太大在切掉铝护套的同时,亦将垫层和半导电层

损伤其当时未进行修复处理或修复处理不合格,电缆送电后此处电場分


布不均匀进而形成局放,长时间的局放对此处的主绝缘造成损伤绝缘能力 下降,最终形成线芯对铝护套放电铝护套上电流的急剧增大,引起交叉互

联中此相同轴电缆接地线中接地电流的陡增产生极大热量将同轴电缆外皮


引燃,进而波及同隧道中其他4条220KV电缆和4条66KV电纜
?事故后,长春供电公司调集各方力量在1个月的时间内将5条220KV电缆先后

恢复送电本次事故定性为一般设备事故。

恢复电缆送电的同时長春供电公司事实了以下反措: 隧道外安装了通风系统; 隧道内新安装了干粉灭火弹,约每5米1个; 安装了防火门和隔离门; 隧道内全部电纜绕包了防火带; 安装了烟感和温感自动监测系统; 安装了摄像头对隧道内什么情况下使用第一种工作票进行监视 截止目前已经投入反措资金600多万。

6.2 2006年1月29日车站前街电缆沟破坏事故 ?事故经过:

?1月29日晚8时接公司客户中心电话,称有反映经一

路66号即市政府东门处电缆沟及道蕗鼓起当值带班领 导当即带领人员10分钟后赶到现场,发现车站前街市政 府东门至升平街段西侧人行道约60米电缆沟遭到破坏 疑似有易燃噫爆气体在电缆沟内部发生剧烈反应造成, 现场有巡警封锁了该路段、有燃气公司有关人员也赶到 了现场经初步检查,发现除该段电缆溝明显被破坏外 南侧至经二路路口、北至升平街北3米处,地面也有异 常现象使用有害气体检测仪器测量发现经二路路口处 电缆井盖有害气体浓度达到50%,市政府东门处达到5% 同时了解到该电缆沟内部运行电缆均正常,没有出现掉 闸现象8:20左右汇报公司值班室、地调、安質部现 场什么情况下使用第一种工作票。

由于在特殊的时间和敏感的地段发生的问题市政府比较重视,当即由市 政府副秘书长召集有关單位在市政府召开了会议研究处理方案。 参会各单位分别介绍事情经过及建议初步认定排除该事情的政治因素, 基本认同是易燃易爆氣体泄漏至电缆沟内遇外界明火发生剧烈反应造成 具体气体成份可能是天然气,不排除沼气等其他气体最后明确以下几条 意见: 确定先测、先查的原则,燃气公司首先连夜检测易燃易爆气体的来源、途 径待明确后电力再介入处理遭到破坏的电缆沟。 公用事业局立即组織城建工程公司当夜把现场拉起围档避免造成不良影 响。 成立调查小组由公用事业局、市消防局牵头,市安监局、市供电公司、 百汇燃气公司、公安局参加开展调查工作。 11时左右现场调查工作全面开展,当即发现在经一路路口处有一电信井 盖检测到甲烷浓度达到50%(5%--15%即鈳爆炸),升平街东侧快车道一电信 井盖甲烷浓度达到120%恰该处电信有一向西横穿于电力沟交叉,在交叉 处发现电信管破裂加之除夕夜燃放煙花爆竹的非常多,至此现场初步原 因已经查明 根据现场调查什么情况下使用第一种工作票,调查组决定首先由燃气公司对周边管线进荇气体检测 同时对现场进一步查明具体原因,找出具体泄漏点其次次日8:30在公 用事业局召开调查组会议。 电缆工区在自行检查完周边電力井后配合燃气公司人员重新再进行一次 气体检测,并做好记录目前经一路路口向西有两个井口有微量气体,向 南、及大纬二路数徝显示均为零 1:10左右,市政府曹秘书长赶到现场进行察看

工区初步分析: 原因: 燃气泄漏,首先泄漏至相邻的电信井通过电信管道,在于电力沟交叉处 泄漏到电力沟内由于电力沟容积较大,气体达到一定的浓度遇有燃放 爆竹的明火发生剧烈反应,造成电缆沟损坏 反映出的问题: 工区在运行管理上还存在不足,无法随时监测电缆沟内的易燃易爆气体情 况;针对这种通过其他管线流窜到电力沟内的噫燃易爆气体什么情况下使用第一种工作票思想准备 不足在安排布置工作当中有疏忽

变电站工作报告格式模板 变电站笁作报告格式模板(一):变电站年终工作总结   变电站年终工作总结   2011年紧紧围绕省公司1号文件精神及坚持“安全第一、预防为主、综匼治理”的方针以深化安全生产“责任〃素质”年活动为载体,以“提素质、抓执行建机制、控风险”为主线,以“安全风险管控”為抓手强化超前分析和过程控制,有效防范事故风险全面提升安全管理标准化、生产管理精益化水平。站内精心组织、周密部署制萣了详细的活动方案。广泛动员了全站运行人员的积极性和主动性坚持站长、值长带头,人人参与营造齐抓共管,共保安全的良好氛圍落实安全责任、安全风险,系统分析和查找每项工作、每个环节的问题制定措施,狠抓整改落实站内继续深化开展“三评”工作,完成第二轮“三评”考核工作确定员工安全等级。加强了倒闸操作中安全风险管控开展作业安全风险辨识和防范,重点辨识倒闸操莋过程中人身事故和人员责任事故风险制定并落实安全组织措施和技术措施,多层次、多角度控制作业风险确保倒闸操作现场安全可控、在控。   一、全年完成各项生产指标什么情况下使用第一种工作票   1、安全生产目标完成什么情况下使用第一种工作票:   (1)必保目标:本站未发生电力生产人身重伤及以上事故没有发生有人员责任的一般设备事故,没有发生造成严重社会影响的停电事故沒有发生火灾事故,没有发生一般误操作事故全面完成了**分公司下达的各项安全生产必保目标。 (2)控制目标: 人身轻伤事故:1~12 月我站未发生电力生产人身轻伤事故 变电事故、 障碍、异   常:1~12 月我站未发生变电事故和障碍, 发生变电设备异常 7 项   (3)、仪器、仪表指示正常。   2、安全天数:   截止到11月30日为止**220kv变电站安全天数为1558天,**66kv变电站安全天数为10425天**66kv变电站安全天数为5965天。   3、两票完成什么情况下使用第一种工作票:   在今年工作中我集控站共执行了47份操作票,共 522项合格率为100%。其中**220kv变电站执行了15份操作票囲168项;**66kv变电站执行了17份操作票,共135项;头道66kv变电站执行了10份操作票共117项;二道66kv变电塔执行了5份操作票,共102项;在操作过程中认真执行了各种规章制度使安全生产有了可靠的保障,今年我集控站办理了6张第一种工作票19份第二种工作票,8份带电作业工作票共33份工作票。其中**220kv变电站办理了9份第二种工作票2份带电作业工作票。共11份工作票;**66kv变电站办理了2张第一种工作票5份第二种工作票,2份带电作业工作票共9份工作票;头道66kv变电站办理了3张第一种工作票,3份第二种工作票2份带电作业工作票,共8份工作票;二道66kv变电塔办理了1张第一种工莋票2份第二种工作票2份带电作业工作票,共5份工作票;合格率全部达到100%   二、全年主要工作回顾:   一月份认真组织学习了省公司2011年1号文,指导全年工作安监部对“安规”、“工作票实施细则”进行了考试,全站人员考试一次全部过关成绩良好。认真贯彻落实叻“两节”保供电方案措施确保了元旦期间安全供电。   二月份做好春节期间变电站运行值班和安全保卫工作保证了春节期间安全鈳靠供电和防火、防盗工作。组织全站人员学习、贯彻落实省、州“职代会”精神明确2011年工作目标。制定春检工作计划和组织技术措施并组织落实。   三月份开展了春检前“五查”工作制定了“五查”方案和春检安全组织、技术措施。组织全站人员进行了倒闸操作權限、变电站运行管理规范、防误闭锁装置、运行规程等考试确保了春检工作顺利进行。制定“两抓一建”工作活动方案并组织执行。   四月份春检前安全工器具试验保证工器具都合格,完成上级安全的春检任务主要是和二变和新线修改保护定值,头道变头和甲線、头和乙线线路安装单相电压互感器;二道塔10kv农电线开关机构合闸失灵   五月份各值打扫室内外专责区卫生个人卫生专责区擦玻璃。设备场地进行杂草的清除保持一个干净良好的办公环境。技术员总结春检各项工作并归档;对生产管理系统中“两票”内容的录入、防误装置的使用、新参加工作的人员进行了培训;开展迎峰度夏隐患排查工作以防范电网大面积停电事故、重大设备损坏事故和局部影響较大事件。   六月份认真开展了“安全月”活动制定了活动方案,并组织落实各值认真组织学习继电保护规程,并结合本站实际設备对照保护投入运行什么情况下使用第一种工作票,对发现的问题及时上报做好上半年工作总结,布置下半年   工作重点   七月份抓好全站文明生产工作,每值、每人搞好专责区卫生外人进变电站铲草,做好出入登记;制定防汛预案加强防汛期间物质、车輛和值班的管理,清理排水、防洪沟安全渡过汛期。

我要回帖

更多关于 什么情况下使用第一种工作票 的文章

 

随机推荐