答:三菱变频器报警err06显示ERR故障信息为欠压故障通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致产生故障,而不是实际输入电壓真的出现欠电压欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器报警err06也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜電路 变频器报警err06欠压故障主要是因为主同路电压太低(220V系列低于200V,380V系

答:三菱变频器报警err06显示“ERR”故障信息为欠压故障通常是由于电压檢测回路电阻或连线出现问题而导致产生故障,而不是实际输入电压真的出现欠电压欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器报警err06也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路

变频器报警err06欠压故障主要是因为主同路电压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V)主要原因是整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致出现欠压故障;其次,主回路接触器损坏导致直流母線电压损耗在充电电阻上也有可能导致欠压;另外,就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题首先,可以看一下输入侧电压是否有问題然后检查电压检测电路。

三菱变频器报警err06在频率调到15Hz以上时变频器报警err06显示“ERR”欠电压保护动作。从整流部分向变频器报警err06电源输叺端检查发现电源输入侧缺相,由于电压表从另外两相取信号电压表指示正常,没有及时发现变频器报警err06输入侧电源缺相输入端缺楿后,由于变频器报警err06整流输出电压下降变频器报警err06在低频区运行时因充电电容的作用还可调频,但在频率调至一定值后整流电压下降较快,造成变频器报警err06“ERR”欠压保护动作