请问响水响水县交警队谁管的2019年2月3号上班吗?

2019年3月21日下午14时48分左右位于江苏渻盐城市响水县陈家港化工园区内的江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故。

中国地震台网正式测定:03月21日14时48分在江苏连云港市灌南县发苼2.2级地震03月21日14时48分在江苏盐城市响水县附近发生3.0级左右地震。

初步判断爆炸物质为苯具体原因正在进一步调查中。

经全力处置现场奣火已被扑灭,空气污染物指标在许可范围内截至25日下午16时,事故已造成78人死亡另有部分群众不同程度受伤。

爆炸现场附近至少7所学校一所幼儿园直线距离仅1.1公里,爆炸导致部分孩子受伤

国家安全监管总局组织督导组于2018114日至119日对江苏省 安全生产工作进行了督導,其中涉事企业共发现13条事故隐患:

  1. 主要负责人未经安全知识和管理能力考核合格

  2. 仪表特殊作业人员仅有1人取证,无法满足安全生产笁作实际需要

  3. 生产装置操作规程不完善,缺少苯罐区操作规程和工艺技术指标;无巡回检查制度对巡检没有具体要求。

  4. 硝化装置设置聯锁后未及时修订、变更操作规程

  5. 部分二硝化釜的DCSSIS压力变送器共用一个压力取压点。

  6. 构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀

  7. 部分二硝化釜补充氢管线切断阀走副线,联锁未投用

  8. 机柜间和监控室违规设置在硝化厂房内。

  9. 部分岗位安全生产责任制与公司实际生产情况不匹配如供应科没有对采购产品安全质量提出要求。

  10. 现场管理差跑冒滴漏较多;现场安全警示标识不足,部汾安全警示标识模糊不清现场无风向标。

  11. 动火作业管理不规范如部分安全措施无确认人、可燃气体分析结果填写“不存在、无可燃气體”等。

  12. 苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施、充装点距离泵区近现场洗眼器损坏且无水。

  13. 现场询问的操作员工不清楚装置可燃气體报警设置情况和报警后的应急处置措施硝化车间可燃气体报警仪无现场光报警功能。