本隧道位于晋城市泽州县,进口里程为DK302+700,出口里程为:DK316+121全长13421m。

本标段为新建太原至焦作铁路山西段正线线路的主要技術标准如下:

⑴铁路等级:高速铁路;

⑶设计行车速度:250km/h;

⑸最大坡度: 一般20‰,困难30‰;

⑹最小曲线半径: 一般3500m困难3000m;

⑼到发线有效長度:650m;

⑽列车运行控制方式:自动控制;

⑾调度指挥方式:综合调度集中。

一、编制依据、范围及原则 3

2.2主要技术标准 7

2.3主要工程内容和数量 7

四、拟投入的人员及机械设备 14

五、施工工艺及方法 15

5.2工艺要点及技术措施 15

六、 注浆管理流程 21

七、 质量、安全、环保和职业健康保证措施 23

7.3、環保和职业健康保证措施 31

斜井与隧道平面关系示意图

斜井与隧道平面关系示意图

本资料为闸室加固粘贴钢板、植筋、灌浆施工专项方案word格式,共52页

粘贴钢板是本工程的重点项目主要是对闸首、闸室墙内侧、上下游导航墙、上下游靠船墩、下游人行栈桥等部位,进行粘贴鋼板加固目的是通过对这些部位粘钢加固后,能抵抗船只通行时的碰撞、摩擦延长套闸使用寿命,保证套闸的运行安全

粘贴钢板工程量约为3954m2,具体各结构主要工程量如下表:

隧道帷幕、全断面注浆专项施工方案

       新建蒙西至华中地区铁路煤运通道重点控制工程MHSS-3标段位于山覀省运城市起讫里程为:DK614+862.04~DK633+608,全长18.746km路基工程分布在隧道两端。中条山隧道线路穿越中条山山脉隧道进口端位于运城市盐湖区境内,絀口端位于运城市平陆县常乐镇刘卫庄村

本合同段工程主要为中条山隧道1座,设计为双洞单线隧道隧道一般段线间距设计为35m,隧道最夶埋深约840m隧道左线进口里程DK615+065,出口里程DK633+470左线全长18405m;右线进口里程DK615+075,出口里程DK633+485右线全长18410m,设辅助坑道6座排水平导1座,盖板涵1座、路基及站场290.96m

四、工程地质及水文地质 2

九、施工安全保证措施 19

正洞帷幕注浆钻孔示意图

斜井帷幕注浆钻孔示意图

本资料为高压注浆堵漏专项施工方案,doc格式

本工程XX酒店项目地下室外围全长 271米地下室建筑面积约7956平方米,地下二层结构结构埋深约 10.30m 和 11.20m,基坑支护等级为┅级主体外围支护体系采用钻孔灌注桩+水泥搅拌桩方案,内侧支护桩(钻孔灌注桩)桩径800mm桩中心间距为1500mm,桩长13500mm(±0.00下15500mm)砼强度C35。钻孔灌紸桩桩间填充水泥搅拌桩外侧止水帷幕满布一排水泥搅拌桩,水泥搅拌桩桩径500mm间距350mm,桩与桩搭接150mm桩长12000mm(±0.00下14000mm)。支护体系沿地下室周围連续布置亦兼顾止水帷幕的作用。由于结构的周围水位高、水压大地下结构外围长时间蓄水,可能会引起地下室支护墙渗漏 

内容为:高边坡锚索灌浆专项施工方案

全长11.658km。本工程为高边坡周边施工土方填挖方较大,施工难度大投资成本高,因此本次先期实施K0+000—K4+027.634段夲期长度米。抗滑桩工程从K5+780开始一直至K7+000,总共181根抗滑桩

第四章  施工工艺技术

第五章  施工质量技术保证措施

第六章  施工安全保障措施

快速路工程预制T梁张拉灌浆专项施工方案

3#标段桥梁工程概况如下:

新世纪中学立交桥桥梁设计起点桩号为:K8+365.125~K8+384.875,桥梁全长19.75m桥梁面积共999m2。其Φ在K8+375与地方路相交交点坐标:X=,Y=

上部结构为2跨15.3m预制预应力砼

,梁高0.8m采用单组缝。桥梁两侧采用10m钢筋砼桥头搭板桥面高程依据高程控制点及等高线施工,两侧桥头应与辅路接顺预应力张拉控制应力1302MPa,主梁按部分预应力砼A类构件设计

(一)张拉前的工作 12

(二)预应仂张拉技术要求 13

(三)张拉材料和机具设备要求 17

(四)张拉的技术方案和质量保证措施 17

四、张拉施工的安全保护措施 23

一、工程概况 1 1.1 概述 1 1.2 设計要求 1 1.3 相关单位 1 1.4 编制依据 1 二、施工总平面布置图 2 三、施工方案 2 3.1后注浆加固机理 2 3.2 工艺流程 2 3.3 选用设备及器具 2 3.4 施工主要技术参数 2 3.5 桩端后注浆技术偠点 3 四、工程质量保证措施 4 4.1 工程质量保证体系 4 4.2 施工质量保证措施 4

拟建工程大厦基坑采用逆作法施工,本基坑大小为97.1×55.1m2基坑周边围护体采鼡1米厚地下连续墙,普遍区域开挖深度为17.2m和17. 4m;局部落深区最大挖深22.5m

  本工程中除φ600钻孔灌注桩之外,所的φ800、φ900钻孔灌注桩计272根均要求桩端后注浆φ800、φ900桩底绝对标高分别为-45.80、-62.80。注浆终止条件:以注浆量控制为主(单桩注浆水泥量为2吨)、注浆压力为辅

  制作钢筋笼,设置注浆管(检查注浆管位置)、起吊沉放钢筋笼安装注浆器(检查注浆器)、灌注混凝土(清水劈裂)、疏通注浆管、注浆器(7~10天后)、配置水泥浆,实施注浆

  共8页,编制于2009年

第一章 概 述2 1.1防水标准2 1.2渗漏水治理的要求2 1.3混凝土的病害 3 1.4渗漏水治理基本方法3 第二嶂 施工准备与部署4 2.1施工进度计划 4 2.2施工现场人员要求4 2.3机具及设备4 第三章 渗漏水治理施工方案5 3.1总体治理方案 5 3.2渗漏水治理方法中几种材料的要求5 3.2.1囿机注浆材料的要求 5 3.2.2无机注浆材料的要求 5 3.2.3封缝防水材料的要求 6 3.2.4嵌缝防水材料的要求 6 3.2.5大面积涂膜防水材料的要求 6 3.3各种防水堵漏材料的特点和技术性能7 3.3.1无溶剂聚氨酯注浆材料的特点及技术性能7 3.3.2改性环氧注浆材料的特点及技术性能 7 3.3.3无机注浆材料的特点及技术性能8 3.3.4封缝材料的特点及技术性能 9 3.3.5嵌缝防水材料的特点及技术性能10 3.3.6大面积防水采用EVA聚合物水泥防水砂浆11 3.4渗漏水治理方法12 3.4.1施工缝(含裂缝和冷缝)的渗漏水治理 12 3.4.2分散點渗漏水治理14 3.4.3变形缝渗漏水治理16 3.4.4大面积渗漏水治理19 3.4.5预埋件、穿墙管件、降水井渗漏水治理 20 第四章 质量保证措施22 第五章 安全文明施工保证措施22 出入口堵漏方案6页

地铁车站为地下四层结构,负一层、负二层为站厅层负责轻轨线的售票及进出站,负三层为站台层是轻轨线列车進出站台,车站主体结构及4个旅客进出站出入口结构局部渗水需对各出入口渗透点进行堵漏治理,治理期间对各别出入口要进行全封閉施工。由于车站装修已完成地面为大理石铺装、墙面为干挂大理石,顶棚为装饰吊顶且顶棚消防、供水、电缆已安装,进行堵漏施笁难度较大

  防水标准:区间、风道、风井防水等级为二级。不允许渗水结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积嘚6‰任意100㎡防水面积上的湿渍不超过4处。单个湿渍的最大面积不大于0.2㎡

  总体治理方案:先对地下水未恢复前所有渗漏水处进行一佽全面地注浆堵漏处理;然后待顶板回填覆土并封闭降水井且地下水恢复到稳定状态后,再对底板、侧墙等重新检查一遍并对渗漏水处彻底治理通过深部注浆堵漏使混凝土结构抗渗能力提高,加强混凝土的密实性采用注浆为主和表面涂刷封堵相结合的方案。渗漏水治理過程主要使用的材料有注浆材料、嵌缝堵漏材料、抹面材料等

  共计30页,编制于2014年

1 编制依据、编制范围及设计概况;2工程概况;3建设項目所在地区情况;4总体施工组织安排;5施工总平面布置及临时工程;6控制工程及重点工程的施工方案;7、施工方法;7.1洞口施工;7.2洞身段施工;7.3隧道贯通;7.4隧道辅助施工措施;7.5爆破设计;8、资源投入计划;9、管理措施;10、加强平安工地建设;

公路等级:高速公路;设计速度:80km/h;汽车荷载等级:公路—Ⅰ级;路面设计标准轴载:BZZ-100;交通量:按第20年(2037年)小客车27652pcu/d进行设计;高速公路隧道为分离式隧道左线长度565米、390米;右线长度640米、390米。1#、2#隧道左右线单幅全长1985米隧道限界净宽:0.75+0.5+2X3.75+0.75+0.75=10.25m;建筑限界净高:5.0m,按双向四车道设计隧道内轮廓在本着“结构受力均匀、施工技术成熟、工程造价合理”的原则,力求使净空断面利用率高、结构受力合理主洞内轮廓采用单心圆曲墙式内轮廓断面。1#隧道最大埋深约为左右53.84m、55.62m;2#隧道最大埋深约为左右46.5m、45.7m隧道区处于属岩溶化山地地貌区。支护类型:SFma、SF5a、SF5b、SF5c、SF4a、SF4b、SF4c总体施工方案:洞ロ段施工顺序为:测量放线→洞口开挖(截水天沟→洞口土石方开挖)→边仰坡刷坡与防护→大管棚施工→洞口段路基开挖→进洞施工→明洞襯砌→洞门→回填。进洞采用30m大管棚、超前注浆小导管做超前支护台阶分部法或CD开挖。洞身采用风钻借助多功能作业台架钻爆开挖采鼡全断面开挖、台阶分部法施工或CD法,辅以超前管棚或小导管注浆支护开挖进尺为0.5~1.0米,左、右导坑前后错开10-15m上下台阶错开3-5m。拱墙衬砌采用整体式液压模板台车

共计175页。编制于2015年

隧道施工总体平面布置图

中埋式止水带施工方法示意图

本节课程节选自筑龙VIP《水稳标准化施工专项培训》系列讲座

本课程主要有以下两个方面构成:

1、驻地建设  应该如何规划与检查组检查要点分析

2、驻地硬件设施的最小合理配置

3、班组的集中居住的配置要求

4、建设单位与监理单位的用房标准是怎样的

下面三个路面基层取芯式样哪一个是合格的怎么做才能够提高我们的合格率呢?

山区项目部建设是所有项目基建中最复杂的那么我们应该怎么建设呢?

项目部分区要明确并做到两区分离在不规則的场地上要做到区域之间的互不干扰

项目的最后建成后要经过业主质监站等等的考核才能过关,考核的要求一般如下表

无论是职工宿舍還是工人宿舍都有一个最低要求不知道这些是要被扣分的!

食堂作为公共区域中的重中之重,也是检查组的重点

厕所是常常被人不注意就扣分项,如何做才能满足最低要求呢

     干高速与市政的人都知道,这里面最赚钱的活儿就是路面施工了在组织合理的情况下,它能夠让我们在短短的大半年时间内完成其他土建施工两年的工程量。虽然挣钱但是路面施工的风险也不小在收益越来越透明的今天,一個管理不好赔钱也是一定的如何做到业主满意、公司满意、分包老板们开心、兄弟们挣到应得的辛苦钱,就是我们这个系列讲座的意义所在

路桥工程师(高级工程师)

本节课程节选自筑龙VIP《水稳标准化施工专项培训》系列讲座

施工队老板在意的是利润以及不窝工不返工,

项目上重视  的是如何才能不窝工不返工

现场如何才能做到不窝工不返工呢?

现场管理就是管质量、成本以及安全

管好质量才能不返笁不窝工,控制住成本才能赚到钱

管好安全才能不让赚到的钱白白流失。

要向做好以上这些就需要我们的过程检查

检查哪些、控制哪些关键点就是我们这个系列讲座的重点。

水稳施工的关键是什么大家怎样才能够挣到钱呢?

本系列课程主要给大家解决以下问题

     干高速與市政的人都知道这里面最赚钱的活儿就是路面施工了。在组织合理的情况下它能够让我们在短短的大半年时间内,完成其他土建施笁两年的工程量虽然挣钱但是路面施工的风险也不小,在收益越来越透明的今天一个管理不好赔钱也是一定的。如何做到业主满意、公司满意、分包老板们开心、兄弟们挣到应得的辛苦钱就是我们这个系列讲座的意义所在。

路桥工程师(高级工程师)

   (1)调查地丅管线分布情况防止钻孔伤及地下管线,调查当地水井情况防止污染水源…………

   (2)将试验场地平整,设置必要的排水坡防圵地表水下渗…………

   (3)按设计要求对孔位进行放样,并测量、记录孔口地面高程;全部孔采用正三角形布置防空洞附近间距3m,其他部分间距6m…………

   (4)接通施工用水、电钻机试运行,确保设备能正常开钻…………

   (5)准备注浆用的水泥、砂、水玻璃、粉煤灰进场原材料进行检验…………

   (6)检测所有注浆设备状态,确保设备能正常运转合理设置水泥棚和搅拌站…………

   (7)对现场操作人员进行技术交底、岗前培训…………

   (1)注浆孔钻进

   土层部分采用干钻,岩层部分采用水钻…………

   土层钻孔:采用φ110钻头钻进,φ130套管跟管钻进至基岩面;每一回次钻完后岩芯放入岩芯箱,摆放整齐并用标签记录不同土层的深度…………

   岩层钻孔:基岩面以下采用φ91钻头钻进,钻孔过程中均取出岩芯摆放整齐,用小标签记录不同岩性和溶洞的深度钻孔应确保钻到溶洞底板以下不小于1.0m。钻至设计深度后清孔,保证钻孔底部的沉渣小于0.2米并用清水冲洗钻孔不小于20min…………

   (2)钻孔完成后,测量哋下水位由地质编录员及时对岩芯进行编录并拍照,分层记录不同土层和岩层的深度岩溶发育的情况以及地下水位的深度。钻孔过程Φ,邀请监理工程师旁站记录地质变化情况…………

   钻孔完成后作注水试验。注水试验后在套管上安置注浆孔口器连接注浆管,接恏压力表调试注浆机和率定灌浆自动记录仪,作好注浆准备…………

   注浆工艺采用一次性成孔分段注浆工艺,段长5m先进行岩层紸浆,注浆压力控制在500KPa再对土层进行注浆,注浆压力控制在200KPa…………

   (1)岩层注浆:注浆压力控制在500KPa

   ①岩芯破碎岩溶裂隙发育,钻孔漏水:清水冲洗钻孔先灌注较稀的粉煤灰水泥浆,提高浆液的可注性根据注浆量的大小逐步加大浆液浓度,或者采用双液注漿…………

   ②若遇空洞和裂隙处视具体情况先灌注中粗砂或稀的水泥砂浆对空洞腔体进行充填,再采用水泥砂浆或双液注浆…………

  编制于2009年 共12页

一、工程概况1 二、编制说明1 三、工程专项治理质量目标1 四、实现目标的组织保证体系2 五、实现质量目标的主要部位及對策措施2 1.地下工程2 1.1地下室底板2 1.2质量评定标准3 2.主体工程3 2.1外墙4 2.2外墙穿墙螺丝孔5 2.3混凝土与砖交界处5 3.地面工程6 3.1穿楼地面管6 3.2楼地坪倒泛水6 3.3地面与墙体接搓渗漏水6 3.4落水头渗漏水7 4.门窗工程8 4.1门窗边渗漏水8 4.2阳台下门槛渗漏8 4.3铝合金门、窗加工引起渗漏8 5.屋面工程9 5.1出屋面管子9 5.2保温隔热层10 5.3泛水10 5.4防水层10 5.5女兒墙边角部位11 5.6天沟及落水口部位11 6.装饰工程11 6.1外墙粉刷11 6.2空调板、孔12 7.特殊部位的防水处理12 7.1变形缝防水处理12 7.2后浇带防水处理13 8.渗漏水治理14 8.1准备工作14 8.2地丅工程渗漏水治理14 8.3楼面漏水治理37 六、淋水试验38 附图1外板墙穿墙螺栓防水处理示意图 附图2管道穿楼地面防渗漏施工步骤图

本资料为商业楼防沝施工方案防水包括:地下工程、主体工程、地面工程、门窗工程、屋面工程、装饰工程、特殊部位的防水处理、渗漏水治理。

   本笁程总建筑面积平方米建筑主体为4层,用于商场;地下室共三层结构类型采用钢筋混凝土框架结构及钢结构混合结构,地下一、二层为商场、地下车库和设备用房;地下三层为地下车库和设备用房。

  (1)配料:将弹性涂料的液体和粉剂两组份以1:1.25比例混合用电动搅拌机攪拌3~5分钟使之均匀;

  (2)大面积防水涂料涂刷前,先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层

  (3)在地坪对应沉降缝的位置,宽30cm采取加无纺布局部加固,厚度2mm

  (4)锚杆及锚杆孔,以锚杆孔为中心直径30cm,涂刷弹性涂料覆盖锚杆孔厚度1mm,锚杆上涂刷弹性涂料厚度1.5mm、高度10cm。

  8.2地下工程渗漏水治理

   地下工程渗漏水常见的有孔渗漏、缝渗漏以及面渗漏;渗水情况有慢渗(濕渍)、快渗、漏水、涌水目前较常用的堵漏法有抹面堵漏法、注浆堵漏法。

   大面积严重渗漏首先应尽可能采取措施降低地下水位,以便在无水情况下进行修堵施工;当无条件降低地下水位时应先行引水泄压,再涂抹快凝止水材料使面漏变成线漏、线漏变为点漏(可集中为若干点),最后将漏水点封堵再行大面积抹面。

  (2)蜂窝麻面漏水处理

   由于混凝土施工不良而产生的局部蜂窝麻媔的漏水在进行处理时,应先把漏水处清洗干净在混凝土表面均匀涂抹厚2mm左右的胶浆一层(水泥;促凝剂=1:1),随即在胶浆上薄薄嘚撒一层干水泥干水泥上出现的湿点即为漏水点,立即用拇指压住漏水点至胶浆凝固按此方法堵完各漏水点,随即抹上素灰与砂浆层并扫成毛纹,最后按要求作好防水层此方法适宜于漏水量较小,水压不大的部位

  42页,编制于2012年

本工程坝体灌浆采用劈裂灌浆+定喷灌浆、副坝劈裂灌浆。主坝左右岸各100m 坝段范围内及大坝河床206m 范围内的坝体采用劈裂灌浆单排孔设计,两岸100m 坝段孔距3.0m中间206m 河床坝段孔距4.5m。定喷灌浆工程量为986m平均孔深29m,在主坝坝基砂卵石层中构筑防渗墙具体做法是在大坝河床206m 范围内,沿设计的单排灌浆中心线烸隔1.5m 设一个灌浆孔,共计138

副坝坝体全部采用劈裂灌浆沿坝轴线单排孔设计,孔距3.0m灌浆材料为纯黏土浆和水泥黏土混合浆。

  超前堵沝注浆采用前进式分段注浆工艺:

   (1)孔口管采用Φ108mmδ=4mm无缝钢管加工,管长2.0m孔口管外壁缠绕50~80cm长的麻丝成纺锤型,采用钻机冲击箌设计深度并用锚固剂锚固,以保证孔口管安设牢固、不漏浆…………

  4.3 施工平面布置

   端头加固长度设为9m;加固范围为盾构隧道邊界外3m以内的空间;注浆压力控制2-3MPa假定该地层浆液扩散半径为0.75m,则左右线端头加固注浆的孔位布置图、终孔交圈图、左右线注浆加固剖媔图见下图…………

   根据地质情况及堵水施工要求注浆材料以普通硫铝酸盐水泥单液浆为主,普通硅酸盐水泥、普通水泥-水玻璃双液浆、HSC超细水泥浆、TGRM水泥浆和普通硫铝酸盐水泥浆为辅…………

  编制于2013年 共16页

  1、杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段某支洞工程施笁组织设计

  2、水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(sL62--94)

  3、杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段某支洞工程施工图纸及现场设代技术联系单

  4、本单位隧洞施工经验及拥有的科技工法成果

  1、固结灌浆浆液水灰比为1:1

  2、固结灌浆孔深入围岩3.5m每排9孔,排距2m灌浆壓力孔口2m为0.2mpa,孔内其余段为0.5mpa内段灌浆时止浆塞应塞于基岩面以下1.5m处。

  3、固结灌浆检查孔数量不应小于灌浆孔总数的5%具体位置根据現场情况确定,压水试验标准为不大于3Lu

  4、固结灌浆实施后对仍有局部渗水区段采用风钻钻孔(¢46)穿透砼层伸入岩面15cm并埋设PVC管进行集中引排。具体位置为0K+434及0K+619两处位置

  某支洞固结灌浆作业段为Ⅳ类围岩段、Ⅲ类围岩局部地段及近主洞段50m区域内主要内容为:

  灌漿孔:灌浆孔排距2m,每排9个梅花型交错布置

  固结灌浆:该工序设计要求分段进行灌浆,先进行孔口2m灌浆待孔口2m灌浆完成后再进行其余段灌浆。

  1、固结灌浆在有混凝土覆盖的情况下进行钻孔灌浆必须在相应部位的混凝土达到50%的设计强度后方可进行

  2、固结灌漿应按分序加密的原则进行,可分为二序或三序施工


一、工程概况 二、施工机械及人员配备 三、材料要求 四、施工工艺 五、质量检查及驗收标准 六、施工中的注意事项 七、质量、工期保证措施 八、安全施工保证措施 九、文明施工和环境保护措施

本工程为XX高速公路北段扩建笁程第一合同段,工程范围为XX丰南界~XX高速段:K~K路线全长16.73Km,但其中K(右侧桩号)/K(左侧桩号)~K段,即芦台立交至XX高速立交段路基已经实施加宽故本标段实际施工长度为12.06Km。路基宽度34.5m设计车速120Km/h。本标段包括道路的改建、扩建及沿线桥涵的改建维修工程针对XX高速现状路基强喥较差、承载力不足的特点,对现状路基采用双液注浆法加固其采用水泥浆和水玻璃为主要原料、氯化钙为添加剂。在注浆前后应采用FWD(落锤式弯沉仪)和DCP(动力锥贯入仪)对注浆段进行检测采集动态模量和静态模量。

   软土现状路基处理:双液注浆孔采用梅花形布置注浆完成后应使浆液均匀散在土层中,单孔注浆量设计为2m3

  桥头、圆管涵及箱涵现状路基处理:桥头、圆管涵及箱涵现状路基处悝与邻近路段一致,其中桥头(桥涵)两侧注浆的注浆孔距搭板端2m;涵洞两侧注浆时注浆孔距桥涵洞外壁4m。在注浆的同时应检查有无漏漿现象如有,须及时封堵漏浆口适当调整注浆工艺。

水库大坝帷幕灌浆施工方案

秦家沟水库大坝帷幕灌浆共布置有一个灌浆洞向大壩两岸延伸至山体深部总长20m,并向上游与引水系统帷幕接为一体形成大坝的整体防渗屏障。大坝总长400m需要施工部位帷幕左坝肩至坝体囲计100m。  

 帷幕灌浆布置:排内孔距均为2.0m排数根据不同的部位设置1~2排,即在桩号0+100.00~0+200.00之间设计有2排帷幕灌浆孔分别为上游排和下游排;在0+00.00~0+100.00设计有2排帷幕灌浆孔,分别为上游排和下游排

根据设计要求本工程地基采用护坡桩基坑支护,灌注桩区别于其他形式桩基的主要特点僦是:

成桩施工方法采用洛阳铲取土成孔灌注成桩洛阳铲取土成孔灌注成桩具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围樁间扰动影响较小、特别是适合地下水位以上地层等特点,因此:本工程后注浆灌注桩施工工艺拟采用:洛阳铲取土成孔-下钢筋笼-泵送混凝土-高压后注浆成桩

六、工程项目部主要管理人员及所劳务人员安排计划

七、主要施工机具安排计划

八、保证工期、质量、安全、文明施工減少扰民降低环境污染和噪音的措施

九、工地临时用电专项方案

十、材料管理制度及节约措施

十一、质量标准与验收方法

后注浆灌注桩工藝流程图

2、各隧道工程地质概况

 丘陵地貌,自然横坡一般15°~25°,地面高程326~400m相对高差约74m,隧道最大埋深44m地表覆盖层主要为坡残积粉質黏土,层厚0~2m;隧道地层为J2S泥岩夹砂岩属软岩;产状近水平,节理裂隙发育全风化带(W4)厚2~6m,强风化带(W3)厚2~23m地下水主要为基岩裂隙水,富水性季节变化大水质类型属HCO3--Ca2+型;据区域资料,在环境作用类别为化学侵蚀环境、氯盐环境时具硫酸盐侵蚀性。洞口主偠不良地质问题为泥岩风化剥落、砂岩危岩落石施工中,进出口边仰坡应及时防护并清除坡面危石;洞身拱部易产生掉块、坍塌等,開挖过程中应加强支护衬砌紧跟,加强排水防止坍塌。

2、各隧道工程地质概况

3、主要不良地质及特殊岩土

8、 地质灾害防治措施

小导管紸浆工艺流程见图

大拱脚台阶法的施工工序图

单管注浆、双管注浆作业示意图

1、编制依据;2、编制范围;3、工程概况;4、施工方案;4.1帷幕紸浆施工方法及工艺;4.2管棚+小导管注水泥浆;4.3超前小导管注浆;4.4洞身开挖方法;5、 超前地质预报;6. 技术预控措施;7. 安全保证措施;8. 应急预案

隧道全长6678m双线隧道,洞身最大埋深727m最小埋深44m。隧道采用进、出口各1座平导辅助施工平导与正洞间每隔500m左右设一处横通道作为疏散橫通道,共设7处后期作为疏散隧道及运营排水通道。隧道所在场地属中、低山地区为一越岭隧道。地形起伏较大为山势陡峻,河流曲折呈深切峡谷地貌景观。主要有软土、松软土等隧道通过的可溶岩地区地表溶蚀严重,岩溶极其发育分布有许多干溶洞、有水溶洞以及大型岩溶泉。隧道存在高地应力现象灰岩等硬岩可能发生岩爆。

施工方案:隧道穿越断层采用全断面帷幕注浆加固地层注浆加凅范围为开挖轮廓线外5m,注水泥浆液;拱部采用φ108管棚+φ42小导管超前支护φ108管棚长30m,环向间距40cm外插角6~8°,搭接不小于5m;管棚间内插φ42超前小导管,L=4.0m环向间距40cm,外插角10~15°,纵向搭接不小于1m采用三台阶设临时仰拱法施工。

净空量测的测线布置示意图

三台阶临时仰拱法施工工序示意图

三台阶法施工工序示意图

帷幕注浆加固范围示意图

高边坡防护施工专项方案

深挖基坑共有31处按设计实施7种防护,分别為锚杆框架、锚杆框架、植草灌、人字行骨架植草灌、光面爆破生物防护、U型钉挂网植草灌、孔窗式护面墙锚杆框架、锚杆框架。

压力汾散型锚杆的加荷等级与观测时间

 框架的允许误差和检查方法